变频绞车电控系统操作说明:
电源、PLC2 I/O电源、24V控制电源断路器
2、首次送电时司机控制台会显示“硬件紧停”,“PLC1紧停”“PLC2紧停”,将“手
动/复位”转换开关打到“复位”状态按“系统复位”按钮,待“硬件紧停”、“PLC1
紧停”、“PLC2紧停”指示灯熄灭后安全回路接通方能起动制动泵和润滑泵。
3、合主回蕗高压柜电源开关当高压系统初次送电时,按下合闸按钮高压主回路
得电,然后再按下操作台上的主回路合闸高压变频器得电。
4、起动制动泵和润滑泵将“手动/复位”转换开关打到“手动”状态方能开车。
若长时间不开车应将“手动/复位”转换开关打到“复位”狀态,才能停制动、润滑
油泵否则将会引起安全回路跳闸。
5、当系统断电后应等变频器放电完成后才能对系统进行再次送电(大约5分钟)
否则将会出现变频器制动单元故障,无法使安全回路吸合
6、绞车运行时严禁施闸,速度大小只能由主令手柄调节绞车运行时施闸嘚话,速
度不会降下来反而把电流憋上去。
7、绞车运行时司机应注意观察各种仪表指示是否正常,特别是减