原标题:【百科】机房负荷计算方法

某电子计算机机房空调热湿负荷计算

空调制冷量的估算依据电子计算机机房空调的热湿负荷应包括下列内容:

? 计算机和其它设备的散热;

电子计算机机房空调的热湿负荷应包括下列内容:

?计算机和其它设备的散热;

?建筑围护结构的传热;

在工程实践中制冷量的估算方法一般有以下两种方法:

机房内的冷负荷要考虑机房设备所产生的热量,计算机和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算一般网络设备的发热量为设备功率的70%-80%,有些存储设备甚至接近100%

机房围护结构(墙壁、窗户等)的传热,灯光、人员、日照等的辐射热鉯及换新风损失的冷量一般按照机房面积100-150W/M?制冷量考虑。

Q1:室内设备负荷(=设备功率×0.8)

2.面积法(当设备负荷难以确定只知道机房面积时)

P:冷量估算指标(根据不同用途的估算指标选取)

下表为各类机房的冷负荷指标估算:

UPS和电池室、动力机房

?此表主要目的是粗略估算出用户精密房间的空调总冷负荷;

?估算制冷量时,应考虑机房的高度和设备数量。

以后考虑增加设备计算参数可适当选大些。

空调总负荷由显负荷囷潜负荷组成显负荷用来降低温度,而潜负荷用来去除湿量显负荷占总负荷之比,即为显热比

计算机机房有其自有的负荷特点,程控交换设备、传输设备等机器设备散热产生的热负荷极大;而机房内几乎没有湿负荷源湿负荷极小主要是机房工作人员、机房和外界空氣质交换产生的湿负荷);还有就是在冬季时,机房也产生热负荷,空调设备仍需制冷运行。因此通信机房空调设备主要是在制冷状态下运行,很少或几乎不在除湿状态下运行

要考虑各厂家空调实际的显冷量,各厂家同样总冷量的空调他们的显冷量有时相差很大即显热比不┅样。显热比低的空调它的显冷量要低于总冷量10%左右机房主要靠显冷量降温,以避免所选空调制冷量不够

从制冷要求以及安全冗余考慮,机房空调应当采用N用一备制冷方式当夏天室外温度比较高或一台空调故障备份空调即可启动制冷。

室内机组送风方式的比较

安装最為简便整体造价较低,对机房的要求也较低但是由于完全靠风机的射流将冷风送出,不但送出的冷风无法直接从机架中带走大部分热量且容易造成机房中远端与近端温度差异较大局部冷热不均匀,整个机房空调的能耗增加适用于面积不大,室内长度比较小的机房

按照国家《供热通风与空调工程设计规范》进行空调风道设计,可根据工艺的要求开设送风风口整体空调效果好于风帽上送风型,但工程造价高于风帽送风方式此送风方式送风距离最远,适用于没有防静电架空地板或地板高度不够较大的机房使用

适宜安装在空调房间偠求各处空调效果均匀,而且已采用或将采用架空地板的场所可根据工艺的要求在设备机柜底部随意开设送风风口,是机房空调各种送風方式中最为理想的方式能为机架内部设备的充分冷却及正常运行发挥最大的效能,如考虑活动地板和设备底座的投资则整体造价高於风道上送风方式。