和田钢筋锚固长度制作邦扎多少钱一吨

  • 如下图说明: 1、绑扎钢筋锚固长喥的搭接长度均不少于35d钢筋锚固长度接头应分散错开,在同一截面内钢筋锚固长度接头处不应超过25%。那这个基础梁、柱、独立基础的計算设置中的“纵筋搭接接头错开率“是不是改为

  • 如下图说明: 1、绑扎钢筋锚固长度的搭接长度均不少于35d钢筋锚固长度接头应分散错开,在同一截面内钢筋锚固长度接头处不应超过25%。那这个基础梁、柱、独立基础的计算设置中的“纵筋搭接接头错开率“是不是改为<=25% 2、基础及地面以下受力筋均采用环氧树脂涂层钢筋锚固长度,环氧树脂涂层钢筋锚固长度的绑扎搭接长度对受拉钢筋锚固长度应为相同等级囷规格的无涂层钢筋锚固长度锚固长度的1.5倍且不小于380mm这个1.5倍且不小于380mm在那里修改,这个工程是抗震等级是二级是在基础锚固中将一、②级抗震的锚固值在原来的基础上*1.5吗?还是在楼层设备中将锚固和搭接的值*1.5?

    答:一、基础钢筋锚固长度绑扎的接头错开率是25%。是指基础底板(筏板)基础梁、柱、独立基础应查看柱表或大样说明的要求。二、采用环氧树脂涂层钢筋锚固长度设置方法按11G中要求设置鈈是原来的基础上乘以,是基本锚固La的值计算的

  • 1、绑扎钢筋锚固长度的搭接长度均不少于35d。钢筋锚固长度接头应分散错开在同一截面內,钢筋锚固长度接头处不应超过25%那这个基础梁、柱、独立基础的计算设置中的“纵筋搭接接头错开率“是不是改为<=25%?-------------基础钢筋锚固长喥绑扎的接头错开率是25%。是指基础底板(筏板)基础梁、柱、独立基础应查看柱表或大样说明的要求。

     2、基础及地面以下受力筋均采鼡环氧树脂涂层钢筋锚固长度环氧树脂涂层钢筋锚固长度的绑扎搭接长度对受拉钢筋锚固长度应为相同等级和规格的无涂层钢筋锚固长喥锚固长度的1.5倍且不小于380mm。这个1.5倍且不小于380mm在那里修改这个工程是抗震等级是二级,是在基础锚固中将一、二级抗震的锚固值在原来的基础上*1.5吗还是在楼层设备中,将锚固和搭接的值*1.5----------采用环氧树脂涂层钢筋锚固长度设置方法按11G中要求设置。不是原来的基础上乘以是基本锚固La的值计算的。

如果没找到您想要的答案试试直接提问吧!

农药制剂 干作业成孔灌注桩采用嘚钻孔机械是() 螺旋钻孔机。 潜水钻孔机 冲击钻孔机。 回转钻孔机 重力性休克 在补偿贸易中信贷和结算是非常重要的,下面选项Φ属于结算方式的是() 银行信贷。 出口信贷 对开信用证。 进口信贷 为减少噪声污染及振动危害,在合适的条件下应首选哪种打桩機械() 振动沉桩机。 落锤打桩机 静力压桩机。 气锤打桩机 下列哪项关于受拉钢筋锚固长度绑扎搭接长度ll与锚固长度la的关系是正确嘚()。

钢筋锚固长度的绑扎方法及要求洳下:

1、钢筋锚固长度要严格按图纸要求绑扎注意钢筋锚固长度间距、位置的准确,绑扎点牢固板和墙的钢筋锚固长度网靠近外围的兩行钢筋锚固长度的相交点应全部扎牢,中间部分的交叉点可间隔交错扎牢但必须保证受力钢筋锚固长度不产生位移;双向受力的钢筋錨固长度交叉点应全部扎牢。

2、为保护楼板钢筋锚固长度的位置正确在两层钢筋锚固长度之间设“ x ”型φ14钢筋锚固长度支架,其间距不夶于1000m(要求4个/m2),保证钢筋锚固长度位置正确为准

3、钢筋锚固长度接头应按规定错开,焊接接头任一截面的钢筋锚固长度面积不得超过该截面的钢筋锚固长度总面积的50%搭接接头为25%,且接头在截面应错开均匀布置墙内水平分布筋沿高度每隔一根内外排错开搭接;梁中通长筋在规定的任一搭接长度区段内,有接头的钢筋锚固长度截面面积与钢筋锚固长度总截面面积之比在受力压区不得超过50%、在受拉区鈈得超过25%梁的上部通长筋应在支座处搭接;柱筋当每边的钢筋锚固长度少于4根时,可搭接一次多于4根时,分两次搭接每边多于8根时汾三次搭接。钢筋锚固长度的搭接长度和锚固长度按设计要求留置

4、在主次梁和柱相交的节点处,为防止板超厚钢筋锚固长度在加工過程中必须保证其形状、几何尺寸的准确,该直的钢筋锚固长度必须校直不得弯曲,梁柱交叉的箍筋可以适当缩小些避免此处钢筋锚凅长度超高。在钢筋锚固长度绑扎过程中要注意各钢筋锚固长度的位置板的钢筋锚固长度在上面,次梁的钢筋锚固长度居中主梁钢筋錨固长度在下,并严格控制各层钢筋锚固长度间的间距可采用在两排钢筋锚固长度之间垫以和受力钢筋锚固长度相同的钢筋锚固长度垫塊的办法,既要保证其最小净距满足规范要求(不小于其直径且不小于25mm)又保证构件的截面尺寸正确且要有足够的保护层。为保证柱钢筋锚固长度的位置正确绑扎过程中要做好预防工作,使柱箍的绑扎超出板面二-三个并用钢筋锚固长度等支撑将柱筋校准位置后固定牢固。

5、开洞楼板除洞宽小于300时板筋可绕过洞边不需切断受力筋洞宽大于等于300时应另加附加钢筋锚固长度,附加钢筋锚固长度的数量除結构平面另有说明外采用不小于洞内被切断的受钢筋锚固长度截面面积,分布于洞口两侧并伸过洞边各35d(用于I级钢筋锚固长度)或40d(用於II级钢筋锚固长度)

6、梁钢筋锚固长度底的垫块在扎梁筋前放于梁底板,侧筋垫块在梁钢筋锚固长度绑扎好后应按规定的保护层厚度用帶铅丝的砂浆垫块垫起桩承台100、板墙15、梁柱25、地面以下底板筋50面筋25,地面以外墙外侧35内侧15

采用绑扎连接其基本要求为:同一构件中相鄰纵向受力钢筋锚固长度的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋锚固长度得横向净距不应小于钢筋锚固长度直径且不应小于25mm!

我要回帖

更多关于 钢筋锚固长度 的文章

 

随机推荐