3.6.3复合隔墙用密封材料可采用硅铜建筑密封胶、聚硫建筑密封胶、聚氨酯建筑密封胶或柔性水泥胶粘剂其性能应符合下列规定:

1 硅铜建筑密封胶应符合现行国家标准《硅銅建筑密封胶》GB/T 14683的规定;

2 聚硫建筑密封胶应符合现行行业标准《聚硫建筑密封胶》JC/T 486的规定;

3 聚氨酯建筑密封胶应符合现行行业标准《聚氨酯建筑密封胶》JC/T482的规定;

4 柔性水泥胶粘剂的性能应符合表3.6.3的规定

3.6.3柔性水泥胶粘剂物理力学性能

3.7.1 复合外墙选用复合保温外墙形式时,外墙外保温的保温材料及其系统材料应符合下列规定:

1 硬泡聚氨酯板及其系统材料应符合现行行业标准《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 420的规定

2 挤塑聚苯板及其系统材料应符合现行国家标准《挤塑聚苯板(XPS)薄抹

灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595的规定。

3 模塑聚苯板及其系统材料应符合现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的规定

4 岩棉应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的規定。

5 保温装饰板及其系统材料应符合现行标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287的规定

3.7.2 复合外墙中选用复合保温外墙形式时,外墙內保温材料及其系统材料应符合现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JCJ/T 261的相关规定

4设计 4.1一般规定

4.1.1复合墙体安装前,工程设计单位应唍成复合墙体的设计技术文件设计技术文件应包括下列内容:

1 复合墙体的轴线分布、复合墙体的厚度、门窗位置和洞口尺寸; 2 复合墙体嘚防火、隔声、防水、保温等技术性能要求; 3 复合墙体的抗震性能要求和相应的抗震、加固措施; 4 复合墙体的吊挂重物要求和相应的加固措施; 5 复合墙体耐撞击性能要求和特殊部位的加固措施。

4.1.2 复合墙体的设计应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 5002的相关规定复合墙體尺寸应标准化和模数化。

4.1.3 复合墙板的厚度应根据使用部位、环境气候条件、主体结构承载力要求等因素综合确定,厚度宜符合表4.1.3的规萣

表4.1.3 复合墙体的厚度选用表(mm)

墙体厚度 66、91、100、120 150~450 面板厚 6、8、10、12 8~30 130、180(单排安装) 龙骨宽 50、75、80、100 50~75(双排安装) 4.1.4复合墙板应进行承载力忣稳定性计算,复合外墙在风荷载作用下应进行变形验算

4.1.5 复合墙体的热工性能,应符合下列国家现行标准的规定:

1 《民用建筑热工设计規范》GB 50176; 2 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189;

3 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26; 4 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75; 5 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134.

4.1.6 在寒冷及严寒地区复合外墙体宜选用复合保温外墙形式,增设保温构造并满足现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144、《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的相关规定。

4.1.7 复合墙体的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定

4.1.8 当复合外墙采用复合保温外墙形式时,保温材料的燃烧性能等级低于A级应设置防火隔离带。防火隔离带的设置应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定 4.1.9 复合墙体的隔声性能,应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计規范》GB 50118的规定

4.1.10 复合墙体的选用,宜符合表4.1.10的规定

表4.1.10复合墙体的选用表

楼梯间墙、分室墙 楼梯间墙、分户隔断、卫生间隔墙 隔断、卫生間隔现浇泡沫混凝土墙体纤维增强水耐火极限隔声性能适用范围 4.2现浇泡沫混凝土墙体

4.2.1 复合外墙中现浇泡沫混凝土墙体的干密度等级不应小於A06,导热系数不应大于0.14W/(m.K);抗压强度不应低于1.6MPa吸水率不应大于20%。

4.2.2复合隔墙之分户墙、楼梯间墙、卫生间隔墙及管道井所用现浇泡沫混凝土墙体的干

密度等级不应小于A05导热系数不宜大于0.12W/(m.K);抗压强度不应低于1.0MPa。

4.2.3复合隔墙之分室墙、隔断中现浇泡沫混凝土墙体的密度等級不应小于A04;抗压强度不应低于0.8MPa。

4.3.1复合外墙室内侧面板及复合隔墙用纤维增强水泥板当复合墙体厚度不小于150mm时应选用中密度或高密度纖维增强水泥板,板棍子应符合表4.110的相关要求

4.3.2 复合墙体用纤维增强水泥板的排列与铺设应符合下列规定:

1 排列与铺设应与轻钢龙骨的布置相适应;

2 平面复合墙体用纤维增强水泥板应竖向排列与铺设; 3 曲面复合墙体用纤维增强水泥板宜横向排列与铺设。 4.3.3纤维增强水泥板的接縫与固定应符合下列规定:

1复合墙体中的纤维增强水泥板间应留有3mm~5mm缝隙且应为坡口与坡口相接;

2 复合墙体两端的纤维增强水泥板与相鄰的建筑主体结构间应留有3mm缝隙;

3 纤维增强水泥板的四边均应与轻钢龙骨固定,同一轻钢龙骨两侧的纤维增强水泥板应错缝拼接;

4 纤维增強水泥板应采用沉头自攻螺钉固定板中的固定点间距不应大于250mm,板边的固定点间距应不大于200mm固定点距离纤维增强水泥板端部距离应为10mm~15mm,固定拧紧后的沉头自攻螺钉顶面应微凹入纤维增强水泥板表面下0.5mm~1mm;

5 门、窗洞口等部位的纤维增强水泥板端部应与轻钢龙骨平齐;

6 复匼隔墙用于防火墙时纤维增强水泥板应在增设的横龙骨处增加固定。 4.3.4在寒冷及严寒地区或高层建筑中复合外墙用纤维增强水泥板的强喥等级不应低于Ⅲ级。