电缆电缆用防火涂料料改性氨基酸

来源网络 发布时间: 15:30:26 此分类信息甴用户发布

电缆及电气设备的防火问题国外在电厂设计中是相当重视的,首先是在电缆选型上通常采用阻燃电缆,电气设备一般用封閉型这样一旦起火可以阻止火灾的蔓延。电气设备例如高低压用配电装置及继电器室等常用1301灭火材料,采用烟气或温度敏感元件进行報警自动喷雾灭火。而厂房内电缆比较密集的地方一般也均装有烟气或温度敏感元件一旦电缆起火,在控制室内有火警报警装置同时洎动启动消防设施采用水喷雾灭火。更可靠的是根据电缆敷设路径同时敷设亚敏电缆显然这些措施造价都是比较贵的,有些国家也有采用电缆穿管排列敷设这样可以保证电缆相应的排敷在管中,但是必需消耗大量的钢材

为了使电厂能够安全可靠地运行,做好电厂的電缆沟防火封堵设计工作本着以防为主的精神,吸取好的经验积极创造条件,使电缆事故率减少到*程度在拟定防止电缆着火延燃的具体措施时,应借鉴近年来电厂电缆火灾事故调查归纳的经验及措施针对着火的起因,充分运用国内新研制的电缆沟防火封堵材料

防吙设施的具体作法是:

1、汽机房内架空敷设的电缆,在路径规划时与热机专业密切配合,使架空电缆与机务设备、管路的布置统一考虑尽量远离蒸汽管道和油管道,避免高温和漏油而导致事故若电缆和油管路的距离局部无法增大时,则电缆局部绕包防火包等包带的繞包办法通常是用包带在电缆上以1/2搭盖绕包往返两层即可,或涂电缆用防火涂料料构成防火段。

2、锅炉房内架空敷设的电缆不允许直接跨于锅炉防爆门的上方,也不允许直接朝向防爆门避免引起火灾事故;在输煤道中架空敷设的电缆,因环境条件较差存在煤粉堆积在電缆上的不安全隐患,因此在输煤栈道中架空敷设的电缆,分段采用轻型封闭式耐火槽盒敷设防止火灾延燃,栈道内防火段的设置鈳在栈道较长且电缆成群的地方设置。另外为不改善运行条件减少事故发生,提高运行可靠性化学设备间内的电缆敷设,采用架空敷設克服了由于地面冲洗水流入电缆沟内,使电缆外度严重腐蚀绝缘老化等现象

3、在厂用配电装置室下面的电缆夹层内,按机炉厂用母線段划分设置防火段,此防火段的实施可用电缆用防火涂料料和防火隔板构成,即在选定的防火段处的电缆上用改性氨基酸膨胀电缆溝防火封堵涂料顺着电缆涂刷两次刷的厚度及时间应达到指定的要求,并在涂刷有电缆沟防火封堵涂料的电缆段中每两层之间用电缆溝防火封堵隔板加以隔离,构成防火段;考虑到该阻火段的施工工作量大及技术要求较高等因此也考虑了轻型封闭式耐火槽盒构成防火段,可根据施工力量及订货情况而选择其中一种

4、电缆隧道按炉设置阻火墙,阻火墙的具体作法是:当电缆敷设完毕后在选择设置阻火牆的地方。用普通红砖砌成厚240mm的墙墙宽度等于电缆支架宽加100mm,高度与隧道一样墙的下边在排水小沟的上面予留排水孔。砖墙砌成后在牆的两侧再各沿3m长的一段内涂上电缆沟防火封堵涂料,形成完整的阻火墙

电缆沟道在进入建筑物,或电缆沟交叉处用矿渣棉设置阻火牆

5、电缆竖井,保护罩的孔洞电缆穿越楼板的孔洞,大都呈长方形孔洞形状比较规则。封闭这类孔洞可用石棉板依照孔洞尺寸,加工成所需的长方形安装在预先预留的支撑架上,安装完毕后用石棉泥黄沙及石灰混合物作密封填料,将其密封

6、在全厂的电缆夹層、电缆隧道等处,以机炉为单元利用物质燃烧必须产生烟雾这一特点,设置了火灾感烟报警装置在每个机炉集控室及网控室,各装設一套报警装置一旦发生火灾,烟雾通过报警器报警器能及时地自动发出报警信号,以便及时的采取灭火措施防止火灾蔓延,使火災扑灭在初起阶段避免或减少火灾损失。

更多关于 电缆用防火涂料 的文章

 

随机推荐