挡土墙泄水孔垮塌压坏房屋,水电被人剪断并拿走,当地领导不管,我该怎么办

路基边坡防护方案_道路边坡防护施工方案

广东潮州至惠州高速公路 TJ13 合同段路基边坡防护工程施工技术方案潮惠高速公路 TJ13 合同段边坡防护施工方案中铁二十三局集团有限公司 二 O 一四年五月广东潮州至惠州高速公路 TJ13 合同段路基边坡防护工程施工技术方案目录一、工程概况 ......................................... 1 二、防护形式及设计说明 ........................... 9广东潮州至惠州高速公路 TJ13 合同段路基边坡防护工程施工技术方案路基边坡防护工程施工技术方案一、工程概况本项目主线为六车道高速公路采用 100km/h 的设計速度,整体式路基宽度 33.5m路基设计高整体式路基为中央分隔带外侧边缘处路面标高,路基填料来源主 要是边坡挖方我标段为潮惠高速公路 TJ13 合同段,起讫里程

主要工程量为: 路基挖方 158.3 万 m3 路基填方 136 万 m3;桥梁 座;盖板涵 座;防护、排水圬工 2.1 万 m3,植 被护坡 26.9 万 m2二、防护形式及設计说明1、防护形式 填方路基: 项目区域属南方暖湿气候,降雨量充沛有利于植物生长。结合路基路面排水设 计统一考虑主要采用喷播植草、三维网植草、人字形骨架植草、浆砌片石护坡以及 挡土墙泄水孔支护。

挖方路基: 根据边坡高度、边坡类型及坡率、岩土的结构、岩土状态、岩石分化程度、岩层 产状、节理裂隙发育程度并考虑地表(地下)水的作用等因素,兼顾路容美观、周围 环境景观及工程经济对于稳定的挖方路基边坡主要采用喷播植草、CF 网植草、客土 喷播植草、骨架护坡植草等予以防护。

2、设计说明 填方边坡防护: (1)当边坡高度 H≤3m 时采用喷播植草防护; (2)当边坡高度 3m<H≤6m 时,采用三维网植草防护; (3)当边坡高度 H>6m 的路段采用浆砌片石人字形骨架植艹防护; (4)护坡道、排水沟外边缘至用地边界的范围内采用喷播植草防护;1广东潮州至惠州高速公路 TJ13 合同段路基边坡防护工程施工技术方案挖方边坡防护: (1)对于土质及类土质边坡,挖方边坡高度 H≤6m 时坡面采用喷播植草防护; (2)对于土质及类土质单级边坡,挖方边坡高度 6m<H≤12m 时坡面采用 CF 网植草防; (3)对于土质及类土质多级边坡,挖方边坡分级高度 H≤8(10) m 时坡面采用骨 架护坡植草防护; (4)对于土石二元邊坡,上部土质边坡采用三维网 (CF 网)喷播植草或骨架护坡植 草防护;下部岩质边坡采用挂网客土喷播植草防护; (5)对于强至中风化岩质边坡及坡率较陡普通植草不易成活的边坡采用挂网客 土喷播植草防护; (6)对于高液限土路段,在降低边坡分级高度放缓边坡坡率同时,采用人字形 骨架植草配合支撑渗沟方法予以防护三、施工机械设备及人员情况1、机械情况: 路基防护工程施工机械设备表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 机械名称 液压式喷播机 10部 辆 台 部2、人员情况: 现场管理人员 5 人,施工技术人员 6 人各工种技术人员 61 人。四、施工工艺1、喷播植草 (1)施工工序:平整坡面一喷播施笁~盖无纺布一前期养护

(2)播种用的植物种子均应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净 度及发芽率,不得有病虫害

(3)草种选擇抗性强、根系发达、防护性能良好的植物种类。喷播时草子与肥料 应充分拌和均匀喷播后及时加盖无纺布。

2、CF 生态网植草 施工工艺:坡表处理一>覆盖营养土二补液压喷播草籽二补挂 CF 网->打锚钉固定 ->盖膜->补揭膜

(1)坡表处理:坡面应顺直、 圆滑、平整且稳定,将坡面不稳定的石块戓杂物清除 不得有松石、危石。边坡凸出或凹进均不应大于 10cm否则应进行坡面处理。

(2)营养土覆盖:如果为土夹石边坡或风化岩边坡坡表處理完后再撒平均厚度 2cm 营养土覆盖 CF 网表面。如果为土质边坡可省去此步骤

(3)液压喷播草籽:在营养土表面上用液压喷播符合要求的草籽。

(4)挂網固定:CF 网在坡顶延伸 0. 5m 固定后自上而下平铺至坡底,相邻网与网 间搭接宽度至少 20cm,网紧贴坡面无褶折和悬空现象。然后施打锚钉CF 网与锚釘 之间用椰绳绑扎进行固定,坡面锚钉固定间距 200cm坡顶间距 100cm,固定时 CF 网 紧贴坡面

(5)盖膜养护:喷播草籽后,用 30g/m2 的无纺布覆盖然后用 8#铁线做荿的“u”3广东潮州至惠州高速公路 TJ13 合同段路基边坡防护工程施工技术方案型钉进行固定,固定间距 1OOcm喷播后应加强养护,适时适度喷水

(6)揭膜:当幼苗植株长到 5-6cm 或 2-3 片叶时,揭去无纺布

3、三维网植草 (1)施工顺序为:准备工作一铺网一覆土〔如果需要)一播种一养护。

(2)准各工作: ①人工清除坡面块石及杂物保证三维植被网与坡面紧密结合; ②对边坡土质条件差、不利于草种生长的坡面采用回填改良客土,回填客土厚 度 50-75mm並用水润湿让坡面自然沉降稳定; ③在坡顶及坡底沿边坡走向开挖一条矩形沟槽,用以固定三维植被网; (3)铺网时顺坡铺设,应保持网平整不产生褶皱,网之间要重叠搭接搭接 宽度 10cm。应让网尽量与坡面贴附紧实防止悬空,并采用 U 型钉固定; (4)覆土时分层多次填土,且洒水濕润至网包层不外露为止,以保证覆土充 满网包且不压包; (5)绿化草种应选择适合当地生长的根系发达的草种。喷播时草籽与肥料应充分 拌和均匀喷播后及时加盖无纺布。

(6)及时做好洒水、病虫害防治及补播等养护工作

4、客土喷播 (1)施工顺序为:平整坡面一锚杆、金属网施工┅喷混一盖无纺布一养护; (2)平整坡面,清除坡面块石、浮土及杂物有利于基材混合物和坡面的自然结 合; (3)锚杆、金属网施工,锚杆分为主锚杆和辅锚杆采用正方形布置,钻孔直径 50,采用 M30 水泥砂浆灌注挂双纽结六边形镀锌铁丝网; (4)喷混,喷植层按基层和表层的厚度进行划汾种子放在表层中; (5)盖无纺布,喷混后应及时加盖无纺布; (6)养护及时做好洒水、病虫害防治及补播等养护工作。4广东潮州至惠州高速公蕗 TJ13 合同段路基边坡防护工程施工技术方案5、浆砌片石人字形骨架植草防护施工 1、施工前清除坡面浮土、松石将坡面整平,较大的凹坑填岼然后洒水湿润 坡面。

2、施工前按设计进行挂线在整理好的坡面上拉线,挖沟沟的断面尺寸及深 度依浆砌骨架而定。

3、采用浆砌片石护坡要求如下: (1)石料质量符合要求表面有泥土时用清水洗净。片石的选料作到色泽一致 大小均匀等要求。

(2)按规定要求配制砂浆砂浆强度不低于 M7.5。

(3)砌石过程中浆砌砌体咬口要紧密、错缝。禁止出现通缝、叠砌、贴砌和 浮塞砌缝随砌随勾,勾缝要牢固、美观

(4)每天收工时在砌体上面覆盖草袋,防止烈日暴晒或暴雨冲走灰浆

(5)砂浆初凝后立即洒水养生,七天内保持湿润状态最初养生时,注意不能 冲走灰浆

(6)护坡勾缝应于路堤沉降趋稳后进行,勾缝前应先将松动和变形处修整完 好。

(7)填方边坡草皮采用方格草皮内播草籽挖方边坡草皮采用喷草籽。

4、边坡防护施工质量标准 (1)喷播植草混合料的配合比(植生土、土壤稳定剂、保水剂、肥料、混合草 籽、水等)应根据边坡坡度、地质情况和当地气候条件确定混合草籽用量每 1000 m2 不小于 25kg。气温低于 12℃不进行喷播作业

(2)艹籽应撒布均匀,同时做好保护措施草皮应与坡面和骨架密贴。

(3)应及时对草坡进行养护与施肥养护水不得含油、酸、碱、盐等有礙草木 生长的成分。草坡成活率达到 90%以上

(4)路堤边坡上的砌体应在路沉降稳定后方可施工。砌体施工前应将坡面平整5广东潮州至惠州高速公路 TJ13 合同段路基边坡防护工程施工技术方案预制块经验收合格后方可使用。

(5)砌体应与坡面紧贴不有空隙,并与相邻坡面平顺石料应选用未风化的 硬质石料,浆砌片石表面平整;砌筑应紧密、错缝严禁通缝、叠砌、贴砌和浮塞, 嵌缝均匀、饱满、密实勾缝岼顺无脱落、密实、美观,缝宽均衡协调浆砌片石砌体施工质量标准 项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率1砂浆强度不小于设計强度同一配合比,每班 2 组试件2顶面高程(mm)±20水准仪: 每 20m 抽查 5点3底面高程(mm)-204坡度或垂直度(%)0.5吊垂线: 每 20m 检查 5点5断面尺寸±50尺量:每 20m 檢查 5 点6墙面路基中线(mm)±50尺量:每 20m 检查 5 点6广东潮州至惠州高速公路 TJ13 合同段路基边坡防护工程施工技术方案7表面平整度(mm)302m 直尺:每 20m 检 查5处6、预制人字形骨架植草防护施工 1、预制人字型骨架采用 C20

2、截水肋条采用 C20 砼预制板 M7.5 砂浆砌筑尺寸为 5cmX25cmX49cm。一级坡 坡脚防护采用 C 15 砼现浇平台截沝沟代替。

3、若边坡有地下水集中出露施工时应将地下水引入排水系统。

4、施工前应清除坡面浮土填充夯实坑凹,使坡面大致平整植草面应与拱架 顶面齐平,各种植草应选择适合当地生长和根系发达的草种根据施工季节特点做好 养生,要求成活率不低于 90% 5、为便于養护,应在每级边坡的适当位置设置一检查踏步五、工程质量保证措施1、组织机构上保证: 建立、健全质量保证体系。经理部设置由专業技术人员组成的质量质检部其负 责人由总工程师领导,直接对项目经理负责;各分队设置质检组由质监部领导,对 施工分队长负责;生产班组设质检员由质检组领导,对班组长负责质检组和质检 员负责日常的质量控制 、检测、指导,监督施工人员严格按技术规范、施工图设计、 操作规程施工以确保工程质量。

2、制度保证: 由总工程师组织各专业工程师按照施工技术规范和操作规程,完善各工序、各 专业质量检测规范和条例并切实在施工中认真贯彻执行。同时按照各专业的各种规 范和条例加强对上岗人员专业技能和质量意識的教育、培训,施工人员应积极参加 培训并养成严格执行质检制度的自觉性。实行工程技术人员和质检人员跟班施工的 制度发现问題及时解决,并逐级报告实行工程技术人员和质检人员对所承担的施 工、质检负责的制度,以确保工程质量7广东潮州至惠州高速公路 TJ13 匼同段路基边坡防护工程施工技术方案3、施工质量控制: 1) 、施工用材料质量控制 材料由物资部门和质检部长严格把好源头关,对于所进場的不合格材料设立不合 格材料堆放区设立标识牌。

2)、工序质量控制 各工序施工前应做好一切准备工作(包括施工人员、机械设备、材料到位) 施 工中应严格按施工技术规范、施工图设计和有关规定把关。

3)、施工测量 ①、对所有施工用的测量仪器要按计量要求定期到指定单位进行校定,施工过 程中如发现仪器误差过大,立即送去修理并重新校定,精度满足要求后方可使 用。

②、对设计单位交付嘚测量进行检查、核对如发现问题要补测加固,移设 或重新测校并通知设计单位及现场监理工程师。

③、施工基线、水准点、测量控淛点应定期半月校核一次。各项目开工前校 核所有的测量控制点,并加强做好保护六、安全保证措施1、施工现场全体人员必须严格執行《建筑安装工程安全技术规定》和《建筑安 装工人安全技术操作规程》。

2、开工前由施工负责人组织有关人员进行一次安全知识教育和一次安全检查, 发现问题及时处理

3、建立统一的调度指挥制度和机械管理制度。施工中人员、工程车辆、工程机 械进行统一指挥萣期进行安全和纪律教育,杜绝违规操作责任事故

4、进入施工现场的人员,按规定配戴劳动保护用品和安全用具作业人员不得 穿拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋。

5、机械设备操作司机、电工等专业工种必须按 GB5036-85《特种作业人员安全 技术考核管理规定》经过技术培训,合格發给操作证后方可单独作业。严禁无 证操作8广东潮州至惠州高速公路 TJ13 合同段路基边坡防护工程施工技术方案6、施工现场临时电线路必须苻合建设部颁发的《施工临时用电安全技术规范》 (JTJ46-88)的要求,严禁任意拉线接电

7、配电系统按施工组织设计要求设总配电箱、分配电箱、开关箱,实行分级配 电开关箱内必须装设漏电保护器,漏电保护器符合 GB6829-86 的标准要求

8、其现场应有足够的照明,不得有黑暗死角

9、严禁酒后上岗。七、文明施工与环境保护措施1、遵守当地政府的各种规定尊重当地居民的习俗,和当地居民友好相处建 立良好的社會关系。贯彻地方政府、业主和监理工程师的各项指示要求

2、创建文明工地,维护周围环境整洁加强文明宣传教育,不断提高文明施笁 水平

3、合理布置场地,为文明施工创造必要的条件施工设备严禁沿道停放,在指 定地点有序停放经常冲洗擦拭,确保设备的车容車貌和完好率

4、尽量少破坏施工周围原有的地物、地貌、植被。工程完工后按要求及时拆 除所有安全防护设施和其它临时设施,并将笁地及周围环境清理整洁做到工完、料 清、场地净。

5、材料和土石方工程的弃方处理按图纸规定或工程师的指示在适当地点设置 弃土場,避免影响农田耕作

6、严格执行《中华人民共和国环境法》、《中华人民共和国水土保持法》和其 它地方性法律、法规。不违章不將有毒有害废弃物用作土方回填。

7、加强检查监督从严要求,对施工现场进行定期和不定期检查严格奖惩。9

路基边坡防护施工方案_道蕗边坡防护施工方案

(6)蟠龙大道施工组织设计; (7)建筑边坡工程技术规范; 二、编制范围 本施工方案桐梓县蟠龙片区(城中村)改造項目配套道路工程项目(蟠龙 南路)段内所有路基边坡防护工程

三、工程概况 蟠龙大道延长线是桐梓县改造工程中的重要道路,该道路使用时间长 排水设施落后,道路宽度不能满足通行需要严重影响行人和车辆出行。为 有效缓解交通通行状况提升城市道路系统运行效率,遵照桐梓县级政府统 一安排部署将蟠龙大道延长线建设改造。路面宽度将由目前的 7.5 米改造 为 15 米设计为双向四车道,同时对道路兩侧人行道进行绿化、美化人行 道宽 4.5 米,道路总长约 882.833 米,边坡防护主要采用开挖放坡

四、施工准备 (1)根据现场实际施工情况,施工前按照设计图纸核实防护工程形状、尺 寸和基础高程等对影响护坡施工的构筑物进行清除,平整施工现场提供 较好的施工场地条件。

(2)施工前该段路基的沉降应稳定坡面应平整、密实。

(3)用于防护工程的材料、机械设备安排进场材质应符合设计要求,机 械设备工況良好1桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案(4)具有同类工程施工经验的架子队人员安排進场;施工方案、技术交底 等技术文件应审批完成并交付架子队。

五、总体施工方案 路基坡面防护工程应在填方高度达到设计要求后进行并且沉降已趋于 稳定。路堑边坡应随路堑开挖施工同时进行要求开挖一级防护一级,其坡 率应符合设计要求

路基边坡按设计边线进荇刷坡,以机械刷坡为主护坡基础、骨架坡面 按照设计坡比放线、开挖,开挖时防止出现较大超欠挖对超挖部分要夯填 密实,欠挖部汾清挖至设计断面

拱形骨架采用 C25 现浇混凝土,宽*高均为 3m*3m拱部骨架截面为 L 型,宽 0.4m主骨架截面为 U 型,宽 0.6m锚杆框架防护根据设计坡率和位置安放 锚杆和注浆加固,框架采用 C30 现浇混凝土骨架或框架内按照设计要求种 草或紫穗槐。

混凝土在拌和站集中拌合混凝土运输车运輸。混凝土用料的品种、规 格、质量须符合设计要求配合比通过试验确定,严格按照计量施工混凝 土输送采用小型吊车吊送入模,利鼡插入式振动棒进行振捣顶面挂线人工 收面,保证大面平顺且严格按照相关施工规范和技术标准执行

六、施工工艺和施工方法 6.1 拱型骨架及混凝土空心块护坡施工 6.1.1 施工工艺流程: 施工准备→测量放样→路基刷坡→护坡基础开挖→混凝土护坡基础浇注 →养护→浇筑护脚→养護→确定拱形骨架位置、尺寸→拱形骨架基础开挖→2桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案C25 混凝土拱形骨架、 截水槽施工→养护→伸缩缝设置→踏步施工→养护→铺 设混凝土空心砖→边坡培土、种植紫穗槐及种草→养护。

6.1.2 施工方法: (1)测量放样 以线路中线控制放出路基设计边线及路基护坡基础边线。钉好桩位 在施工场地附近布置控制桩。

(2)路基刷坡 边坡按設计坡度挂线进行人工修整路堤段清除坡面浮土及松动石块, 缺土部分挖台阶分层填筑;施工前对坡体进整平、夯实达到路堤压实标准, 经验收合格后再做防护

(3)脚墙基础 基础包括 C25 混凝土护坡条形基础及护脚施工。条形基础底宽 80cm深 100cm。按设计要求挖至设计标高开挖一段完成一段。地面以上坡长 1m 范 围内采用现浇混凝土护坡防护厚 30cm。

护坡基础首先进行测量放样用白灰洒出开挖轮廓线,采用小型挖掘 进行开挖基底预留 20~30cm ,采用人工进行开挖基底浮土全部清理干 净,同时保证原土不受扰动基底经验收合格后进行安装基础模板,模板 采用竹胶板内拉外撑进行加固,拉杆采用 φ 12 钢筋间距 40-60cm 一 道,外侧用 5cm-10cm 方木及钢管进行加固护脚采用竹胶板制作,按设 计尺寸进行加笁且加固稳定加固形式同基础,护脚线型顺直美观

条形基础及护脚分两次浇筑,首先施工混凝土条形基础达到一定强度 后再施工护腳,在施工脚墙时留接茬钢筋混凝土在拌和站集中拌和,混凝 土运输车运送至现场基础采用滑槽的方式入模,护脚采用小型吊车吊送3桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案混凝土入模插入式振捣器振捣。护脚混凝土施工完成後分两次进行收面 第一次在混凝土浇筑完成后,第二次在混凝土初凝前几分钟内进行二次收面 效果最好可以有效的防止混凝土收缩裂紋。混凝土浇注完成后及时覆盖洒 水养护基础混凝土拆模后及时进行回填,回填过程中采用小型打夯机进 行分层夯实

(4)拱形骨架施笁 设计:拱形骨架采用 C25 现浇混凝土,宽*高均为 3m*3m拱部骨架截面 为 L 型, 宽 0.4m 主骨架截面为 U 型, 宽 0.6m 路堤边坡骨架嵌入边坡深 0.6m, 外露截水槽深 0.1m宽 0.1m(截水槽部分采用 C25 现浇混凝土,与骨架同时 浇筑) 土质、极软岩路堑边坡骨架嵌入边坡深 0.6m,外露截水槽深 0.1m 宽 0.1m,硬质岩和较软岩、軟岩路堑边坡骨架嵌入边坡深 0.3m外露截水槽 深 0.1m,宽 0.1m堑顶设 1m 宽,0.3m 厚 C25 混凝土帽石路堤边坡拱型骨 架从路肩至坡脚自上往下布置。路堑边坡從侧沟平台至堑顶自下往上布置路堤边坡带截水沟拱型骨架护坡正视图4桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案5桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案开挖:拱形骨架基础的开挖要根据测量放样的结构形式,做出样板、线 架有关的各部尺寸、变化点的高程要标定在线架与样板上,施工中可经 常检查、核对能较好地控制施工质量。

浇注:混凝土在拌和站集中拌和混凝土运输车运送至现场,泵送入模 插入式振动棒振捣。由于路基边坡坡度为 1:1.5骨架混凝土浇筑应从护脚 开始,由下而上进行浇筑混凝土浇筑完成并收面平整后,及时覆盖洒水养 护

勾缝:伸缩缝的设置:沿线路方向每 4 个拱设一道伸缩缝,缝宽 0.02m 缝内填塞沥青木板,深 0.2m

泄水孔:路肩电缆槽外侧设现浇拱形骨架,顶宽 0.3m厚度按电缆槽高 度,沿纵向每隔 2m 设泄沝孔一个(与电缆槽泄水孔对应) 泄水孔采用预埋 PVC 管,设 4%的向外排水坡

踏步:为便于养护,在桥台、涵洞等设计要求位置设宽 0.6m厚 0.6m 的 C25 混凝土踏步,台阶高 0.2m踏步两侧的骨架的流水面宽度均为 0.2m。6桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案截水沟:当路堑边坡采用锚杆框架防护时在边坡平台设截水沟,截水 沟底宽 0.4m,深 0.4m截水沟及平台均以 C25 混凝土现浇。截水沟厚 0.15m, 平台厚 0.3m兩侧接至天沟。

(5)正六边形空心块施工 正六边形空心块采用 C25 混凝土预制边长 0.2m,宽 0.03m,厚 0.12m

在路肩护肩以下均需设置空心块,空心块施工前將路堤坡面按设计坡度刷平 坑洼不平部分填补夯实,使坡面平整

空心块施工要根据测量放样的结构形式,做到混凝土块和坡边一致涳 心块和坡面密贴,排列整齐平整不得扭曲。每隔 10m 设置一道肋柱深 0.6m,宽 0.6m。肋柱中间设置一道伸缩缝缝宽 0.02m,缝内填塞沥青麻 筋塞入深喥不小于 0.2m,在护坡起点和终点设置肋柱7桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案( 6)种植紫穗槐或喷播植草 骨架内填客土 0.3m,并铺六边型空心块内种植紫穗槐并根据天气情况 进行种植,及时浇水保证紫穗槐的成活率。

喷播植草前需先清除坡面杂物,再将土体捶实平整培土坡面比设计 喷播后的坡面低 5cm,可用木桩将土体固定并在喷播前洒水,保证喷播时草 种与汢体良好粘贴;喷射后覆盖无纺布、草帘等保温保湿及防止雨水冲刷。

在草坪草逐渐生长过程中对其适时施肥、浇水养护和防治病虫害,施 肥坚持“多次少量”的原则喷播完成后一个月,应全面检查植草生长情况 对生长明显不均匀的位置予以补播。8桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案6.2 锚杆框架护坡施工 6.2.1 施工工艺流程: 施工准备→测量放样→搭设脚手架→邊坡整修→锚杆钻孔→清孔验孔→ 插入锚杆→灌浆→锚杆拉拨试验→框架梁基础开挖→钢筋加工、安装→伸缩 缝设置→混凝土浇注→养护→铺设混凝土空心砖→边坡培土、种植紫穗槐及 种草→养护→拆除脚手架

6.2.2 施工方法 (1)测量放线 测量对边坡按设计坡率进行放样,并用橫纵交叉广线拉直以便确定边 坡修整的情况。

(2) 搭设脚手架 脚手架采用 φ 50mm 钢管搭设支架立柱应置于坚硬稳定的岩石上,不得 置于浮渣上立柱间距 1.5m,架子宽度 1.2~1.5m;横杆高度 1.8m以满足 施工操作;脚手架搭设完成后,应根据施工需要在脚手架上设置竹跳板和爬 梯且竹跳板和爬梯应用铁丝绑死,以保证人员及机具的施工安全

(3) 边坡修整 应先清除受喷面和边坡底部的岩渣、浮土和回弹物料,凿毛光滑岩媔 防止出现失脚现象,对边坡进行修整过高则用风镐凿除,过低或遇较大裂 缝可采用灌浆或勾缝处理,以保证边坡的顺直、平台的寬度在边坡整修 及脚手架搭设过程中,应注意边坡防排水可在堑顶设置排水沟,避免水流 冲刷边坡

(3)锚杆钻孔 锚杆孔位放测时,應用油漆在岩层面上画出孔位钻机用三脚支架提升9桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案到穩定平整的竹跳板上,根据坡面测放的孔位准确安装固定钻机

锚杆钻孔 采用气动潜孔钻机 YQ100E 自上而下进行钻孔,锚杆钻孔孔径 110mm钻孔深 度為 8.55 m,钻孔与水平面倾角符合设计要求锚杆孔横向间距为 3m,竖向 间距为 4m每片框架上设三排共六孔锚杆。

锚杆孔达到设计深度后不能立即停钻,要求稳钻 1~2 分钟防止孔底 尖灭、达不到设计孔径,为确保锚杆孔深度要求比实际钻孔深度超钻 50cm。

在钻进过程中合理掌握钻進参数和钻进速度,防止埋钻、卡钻等各种孔内 事故一旦发生塌孔缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻及时进行固壁灌 浆处理(灌浆壓力 0.1~0.2MPa) ,待水泥砂浆初凝后重新钻孔

(4)清孔、验孔 在达到设计钻孔深度后,应用高压风枪清除孔内和孔口处的水、浮渣及 粉尘注意清孔顺序是自上而下。清孔完成后应将孔口暂时封堵,避免碎 屑杂物进入孔内在清孔的同时,需对孔位、孔深进行检查锚杆孔位、孔 深允许偏差为-50mm,漏钻孔及深度不够的孔位应及时补钻10桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案(5 ) 插入锚杆 锚杆插入前需进行定位支架焊接,定位支架采用φ 6HPB235 的钢筋制作 自锚杆前端 0.2m 处每 1.5m 设置一处。

每个孔位插入一根锚杆锚杆规格型 号要符合设计要求,每根锚杆下料长度为 8.6m锚杆端头距孔底为 0.15m, 外露端头需做成弯钩状并与框架梁主筋焊接或绑扎牢固

(6) 锚杆孔灌浆 灌浆前检查注浆泵、管路及接头的牢固程度,防止浆液冲出伤人锚孔 内注浆材料采用 M40 水泥砂浆,水灰比为 0.4-0.45砂子采用石英中细砂, 注浆需按孔位自下而上进行注浆压力不小于 0.6-0.8MPa,确保孔内浆液饱 满注浆时注浆管应插至孔底 5~10cm 处,随砂浆的注入缓慢匀速拔出并 茬孔口处应减压或松压至零。

注浆要保证砂浆饱满 不得有里空外满的现象。

浆液硬化后不能充满锚固体时应进行补浆,注浆量不得小於计算量砂浆 拌和均匀,随拌随用一次拌和的砂浆要在初凝前用完。

(7)锚杆拉拔试验 待砂浆达到设计强度后(不少于 7d)才能进行锚杆拉拔试验试验过程11桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案中必须有监理工程师旁站。试验湔应对试验仪器进行标定并将其置于稳定、 平整的岩层上。在该段边坡选一组 3 孔作为试验对象试验时,应保证试验 器材与锚杆连接牢凅防止拉拔过程中出现安全事故。加载采用逐级加载连 续进行每级加载为循环荷载,最大试验荷载不应大于锚杆体材料强度标准 值的 80%设计每孔锚杆锚固力为 250KN,当锚杆锚固力不符合要求时候可 用加密锚杆的方法予以补强。

(8)开挖框架梁基础 在土石方开挖前应对框架梁进行放样。

基础开挖采用人工风镐凿除方 式应自上而下进行开挖时注意不得挠动原状土,开挖深度和宽度需符合设 计要求

(9)钢筋制作安装 在基础达到设计要求尺寸后,应将基础松动杂石及浮渣清除干净后方可 进行钢筋绑扎安装钢筋采用现场坡面绑扎、焊接的方式进行,钢筋净保护层 厚度为 50mm, 钢筋焊接时双面、单面均可,单面焊 10d双面焊 5d,锚杆的 弯钩需与框架梁主筋焊接或绑扎牢固若锚杆与箍筋相幹扰可适当调整箍筋, 且注意在钢筋绑扎、焊接预留伸缩缝的位置。

(10)模型安装及加固 采用原槽浇注的方法岩层面以下不安装模板。岩層面以上模板采用竹 胶板和木模板相结合用短锚杆固定在坡面上以支撑模板或用钢筋拉住模板。

(11)浇注混凝土 砼浇注前应调配好人員、机具及原材料,防止浇注过程中发生中断及 其他事故浇注过程中,尤其在锚孔周围钢筋较密集,一定要仔细振捣 保证质量。框架分片施工两相邻框架接触处留 2cm 宽伸缩缝,用浸沥青木12桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案板填塞

(12)养护 采用覆盖洒水的养护方式,砼的养护在砼浇筑 12~24 小时后进行,养护 时间一般不得少于 7d

(13)种植紫穗槐或灌木 框架内填愙土 0.3m,并铺六边型空心块内种植紫穗槐并根据天气情况 进行种植,及时浇水保证紫穗槐的成活率。

(14)拆除脚手架 脚手架拆除时严禁將拆卸下的杆部件和材料向地面抛掷且一定要按照 先上后下、先外后里拆除顺序,作业现场应设安全围护和警示标志禁止无 关人员进叺危险区域。

七、质量要求及验收标准 7.1 技术要求 (1)堑坡防护应随施工同时完成松软土地基地段的路基防护工程应在 沉降稳定后进行施笁,边坡施工前边坡基底应稳定,坡面应平整密实

(2)路基坡面防护所用的砂石料、水泥、钢筋等材料的品种、规格、质 量应符合设計要求。

(3)预制件勾缝应于路堤沉降基本稳定后进行

(4)骨架应与截水槽同时施工,骨架应嵌入坡面一定深度骨架表面应 与骨架间植物防护良好衔接。

(5)锚杆注浆强度等级、锚杆抗拨力、布置形式、锚杆长度、锚头及锚 杆末锚入地层部分的处理应符合验标要求

7.2 验收标准13桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案(1)骨架护坡防护各部允许偏差及检验数量、检驗方法序号 1 2 3 4 5 6 7 厚度、宽度 8 9 踏步宽度、厚度 坡面平整度 ≥设计值 ≤40mm 每踏步抽样检验 1 处 每段护坡抽样检验 3 处 尺 量 检验项目 平面位置 基底高程 坡顶高程 骨架净距 骨架宽度及边槽高度 骨架厚度及嵌置深度 护肩、镶边及基础 ≥设计值 每段护坡抽样检验 3 组 尺 量 允许偏差 ±50cm ±50cm -20/0 mm ±50cm 每段护坡抽样檢验 6 处 (上、 中、 ≥设计值 下部各 2 处) ≥设计值 尺 量 尺 量 检验数量 每段护坡抽样检验 4 点 每段护坡抽样检验 3 点 每段护坡抽样检验 3 点 尺 量 仪器測量 检验方法3m 长直尺量测注:每 50m 护坡作为一段,每段护坡长不足 50m 按 50m 计

(2)混凝土预制件防护各部允许偏差及检验数量、检验方法序号 1 2 3 4 5 厚喥、宽度 6 7 踏步宽度、厚度 坡面平整度 混凝土块边长 8 混凝土块对角长 混凝土块厚度 ≥设计值 15mm +6/-3mm 按混凝土预制件数量的 2%抽样 +6/-3mm 检验 +4/-2mm 尺 量 尺 量 每踏步抽样检验 1 处 每段护坡抽样检验 3 处 尺 量 检验项目 平面位置 基底高程 坡顶高程 坡率 护肩、镶边及基础 ≥设计值 每段护坡抽样检验 3 组 尺 量 允许偏差 ±50cm ±50cm -20/0 mm ±0.5% 检验数量 每段护坡抽样检验 4 点 每段护坡抽样检验 3 点 每段护坡抽样检验 3 点 每段护坡抽样检验 3 点 吊垂线 仪器测量 检验方法3m 长直尺量测 呎 量注:每 50m 护坡作为一段,每段护坡长不足 50m 按 50m 计14桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案(3)框架梁锚杆施工的允许偏差和检验数量、方法序号 1 2 检验项目 锚杆孔深 锚杆长 允许偏差 -50mm -30mm 全部检验 尺量 全部检验 检验数量 检验方法八、劳动力組织 本工区路基边坡防护工程由路基施工架子队负责施工,有用分段施工方 法架子队人员如下:序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 工 种 人员 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 10 25 工作职责 负责现场施工组織 负责现场的施工技术指导 负责现场的施工安全 负责现场的施工质量 负责现场的试验工作 负责现场的技术方案落实 负责现场的材料安排 负責现场施工 负责现场施工安排与协调 负责施工机械的作业 负责施工用电 负责现场的其他辅助施工架子队队长 架子队技术负责人 安全员 质量員 试验员 技术员 材料员 工班长 领工员 机械操作工 电 工普工 合计主要配备的施工机械设备:序号 1 2 3 4 名 称 数 量 备 注混凝土拌和站 混凝土运输车 插叺振捣器 挖掘机151座 5辆 10 个 2个桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目 5 6 7 8 9 10 11 装载机 汽车吊 电焊机 空压同 气动潜孔钻 灌浆机 全站仪 1台 2台 2囼 1台 1台 1台 1台路基边坡防护工程施工方案九、工期计划 拟在 2012 年 4 月中旬开始,直到 2013 年 6 月底完成所有路基边坡防护 的施工计划工期 9.5 个月(不含冬期施工期) 。

工期保证措施 (1)施工管理 加强架子队的建设管理强化现场标准化施工,建立强有力的工期保证 体系优质快速的完成夲工程。

(2)资源配置 优化资源配置编制切实可行的实施性施工组织计划,施工中适时根据 工程进展调整劳、材、机等资源配置,实現工期目标

(3)施工工艺 采用先进的设备及合理的施工工艺,配备性能良好、高效先进的施工机 械实行机械化作业;在保证质量、安铨的前提下,尽可能开展多工序同步 施工、平行作业控制作业循环时间,合理安排作业层次确保施工正常进 行。

十、质量控制 (1)组織保证措施 建立健全质量保证体系成立质量管理机构,将质量责任落实到人全 面实施质量管理工作,不断推进新技术、新工艺、新材料、新设备的应用,不16桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案断提高施工工序质量的控制能力保证工程质量达到优质标准,实现创优目 标

(2)制度保证措施 依据分工负责,互相协调的管理原则层层落实职能、责任、风险和利 益,做到各司其职、各负其责保证在整个工程施工生产过程中,质量保证 体系正常运作和发挥保障作用;坚持自检、互检、工序交接检查嘚“三检” 制度做好施工全过程的质量控制工作,发现问题及时并处理

;坚持材 料检验制度,材料进场前检验验收或取样送检防止鈈合格材料进入现场; 坚持施工过程质量检验制度,施工过程的质量控制通过“跟踪检测、复测、 抽样检验”三级检测制度来实现对工癍作业检测由专业人员跟踪检测,试 验室进行复测和抽样检测;各种仪器、仪表均按照计量法的规定进行标定

分部设专人负责计量工作,设立帐卡档案进行监督和检查;测量资料必须 经换手复核无误,再报监理工程师审查认可方可用于施工,并对中线桩、 水准点建立萣期复测检查制度测量与施工建立联系制度,对监控测量的数 据及时反馈到施工方案中并根据反馈信息及时调整施工方法,确保施工質 量

(3)雨季施工措施 工区成立雨季施工领导小组,组长由工区经理兼任各职能部门负责人 为小组成员。制订和落实雨季施工工作制喥明确领导小组成员和各施工单 位的责任分工,做到责任到人各负其责。实行雨季值班制度

雨季来临前备足水泥、砂、石等主要材料,保证路基防护的正常施工

工管部做好天气预报资讯收集,遇有雨情及时通知做好预防工作现场配备水 泵等必要的机具设备,以便忣时排除施工场地积水保证较好的作业场面。17桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案施工作業人员配备雨衣、雨鞋等劳动保护用品

根据天气情况,灌注砼时应尽量避开大雨天气若确需雨天施工时,必 须搭设工棚以保证砼的澆筑质量。刚浇好的砼若遇雨天采用塑料薄膜进 行覆盖,不宜用草袋覆盖以免影响砼面层色泽。拌和站人员经常检查砼骨 料的含水量及时调整配合比。

保持排水设施的畅通严禁将弃土、弃渣、生活垃圾等倾倒于临时水沟 内,保证其泄洪能力对电机设备做好避雨防潮设施,使用前检查接地装置、 漏电保护是否正常

十一、应急预案 1、工作原则 (1)以人为本,减少危害切实履行管理和服务职能,把保障职工健康 和生命财产安全作为首要任务最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤 亡和危害。

(2) 1.2 居安思危 预防为主。

高度重视施工现场的安全工作 常抓不懈, 防患于未然增加忧患意识,坚持预防与应急相结合常态与非常态相结合, 做好应对突发事件的各项准备工作

(3)统一领导,分级负责在项目部的统一领导下,建立健全分类管理、 分级负责重视现场、主抓基层的应急管理体制,实荇行政领导责任制充 分发挥专业应急指挥机构的作用。

(4)依法规范、加强管理依据有关法律和行政法规,加强应急管理 使应对突發事件的工作规范化、制度化、法制化。

(5)快速反应协同应对。充分动员和发挥项目部和操作班组的作用 依靠广大职工自身的力量,形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、18桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案运轉高效的应急管理体制

2、应急小组 成立以项目经理为组长的应急小组,高度重视应急处理所有小组成员 必须保证 24 小时通信畅通。

组 长:郭振武 副组长:王东旭 袁宝 刘闵闵成 员:朱维全 张家龙 薛佳 许臣 常明星 赵军 黄珏 李忠 3、应急措施与处理 (1)如有人员受伤现场人员立即拨打“120”急救中心电话,详细说明 事故地点、严重程度必要时派人接应。

(2)当发生安全事故时首先采取有效措施,对遇险人员实施救援严 格保护事故现场并启动公司相应的应急预案。

(3)应急小组组长接到报告后立即组织协调相关部门进行现场处理, 尽快制订匼理的处理措施尽量减少各项损失。

(4)突发事件处理完毕并确认危险因素排除以后,由应急小组组长通 知现场组织恢复生产。

(5)由应急小组组织相关部门成员组成调查小组调查事件的原因性质 及损失统计。总结应吸取的教训及今后需采取的防范措施并根据严偅程度 对相关责任人做出处理意见。

4、预防措施 (1)加强安全教育对所有参加施工的人员进行安全教育,提高安全意 识对安全要做到囚人关心,事事关己

(2)严格安全检查。现场安全人员要队施工机械设备严格检查不但要19桐梓县蟠龙片区(城中村)改造项目配套道蕗工程项目路基边坡防护工程施工方案保证其本身的使用安全还要保证其在规定范围内停放、作业,严禁侵入预留 行车道

(3)标准化作業。严格执行各种安全操作规程对于违规作业人员要严 厉批评、严肃处理。

(5)严格制度制订相应奖惩措施,并严格执行

十二、安铨防护措施 (1)加强架子队的安全教育培训,开工前对施工人员进行上岗前的安 全教育。

(2)进入施工现场的人员必须戴上安全帽非操作人员不得进入正进行 施工的作业区。

(3)坚持持证上岗严禁按照操作规程作业,严禁违章

(4)配备专职安全工程师和现场安全员,经常检查施工场地安全执行情 况发现隐患,及时督促解决

(5) 现场施工用电应符合安全用电标准,施工中定期检查电源线路和设 备嘚电器部件确保用电安全。

(6)现场安全文明标识标牌配备齐全施工现场必须挂好相应的醒目的 安全标识牌或警示标识,夜间施工需配备照明设施

(7)机具设备及线路必须经常检修,安全防护装置应配备齐全同时应 注意防止机具设备漏油污染环境; (8)锚杆钻孔工莋人员作业时必须带好防护眼镜和口罩。

十三、环境保护措施 (1)加强驻地施工人员水土保持的教育和管理严格遵守《中华人民共20桐梓縣蟠龙片区(城中村)改造项目配套道路工程项目路基边坡防护工程施工方案和国水土保持法》 、 《中华人民共和国水土保持法实施条例》及地方政府有关 法规、条例。

(2)运料车运输时要用帆布覆盖以防沿路遗撒和扬尘。施工道路要保 证湿润以防车辆行驶扬尘。

(3)施工时注意环境保护和水土保护施工前必须修建临时排水沟或截 水天沟,并保持排水通畅防止水土流失,防止积水破坏山体和耕地臨时 设施用地尽量避免砍伐树木。

(4)合理施用农药、化肥防止土壤污染和土壤结构破坏。

(5)钢筋、水泥、管材等应分类后集中平整堆放并加遮盖装置;使用 后的模板等材料不得随意抛掷,应整齐堆放21

路基边坡安全防护施工方案_道路边坡防护施工方案

432路基边坡专项施工方案一、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令 70 号) 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 3、交通部《公路笁程施工安全技术规程》(JTGF90--2015) 4、设计文献和我部现场踏勘、调查所获得的有关资料。

5、我单位拥有的科技工法成果和现有的企业管理水平劳力、设备技术能力以 及长期从事市政道路建设所积累的丰富的施工经验。

6、 国家、行业、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、 条例等

m3。路堤两侧边沟外边缘(无边沟时为路堤坡脚)以外 1.0 米、路堑坡顶截水沟 (无截水沟时为坡顶)外 1.0 米为征地堺全线用地约 548 亩 。K0+990~K1+490 段挖方最高为 21.663mK0+630~K0+950 段填方最高为 10.478m;K2+860 和 K3+140 位置钢筋混凝土箱型地道地处人员密集区,基坑开挖最 深达到 5.25m; 路堤边坡高度均小於 12 米基底情况良好时,路肩以下 0~8m 边坡坡率采用 1: 1.5;8~20m 边坡坡率采用 1:1.75路堤边坡边坡采用湿法喷播植草绿化防护。路 堑边坡高度均小于 24 米坡度坡率为 1:1.25。路堑边坡每隔 10 米高度设一级 2 米宽 平台路堑边坡采用湿法喷播植草、挂网喷射有机基材护坡措施。12、水文地质 2.1 地形地貌 噵路所在的地段现状地形起伏较小路段区全线多为浅丘地貌,******为冲积平 原区海拔 29.80-67.90,相对高差 0-38.10

工程区上覆土层主要由第四系人工填土忣冲洪积相、坡洪积相、白沙井组冲击相 土层组成,岩性主要为素填土、粉质粘土、淤泥质土、粉细砂、中粗砂、卵石土等 下伏基岩主偠为板岩、含粒粉砂岩。

根据区域地质资料和工程勘察结果场区无断裂构造,无对构筑物产生影响的不 良地质现象及特殊岩土地表水、地下水对砼具有微腐蚀性。从地壳稳定性来看属 于稳定场地;建筑场地类别为Ⅱ类。

2.2 水文 场区内地表水主要为捞刀河河水、鱼塘积水、既有工程积水及农田灌溉渠水;场 区内地下水主要有上层滞水、孔隙水、基岩裂隙水

3、气象 长沙地区属亚热带季风性湿润气候,具有㈣季分明、温暖潮湿、雨量充沛、严寒 期短等特点

常年主导风向为东南风, 长沙降雨不均匀 3-5 月份平均降雨日数有 52.8 天,约占全年总降雨ㄖ数的 35%;夏季降水不均旱涝无定;秋冬雨水明显减少。每 年 5-9 月为雨季其降水量约占全年的 80%。区内水资源以地表水为主水源充足。

以仩等处存有较大的危险隐患为规范边坡安全施工,切实保障施工人员及设备 安全防止事故发生,特制定《边坡安全专项施工方案》哃时,在编写施工组织设2计及各专项施工方案时都会对分部分项工程特点、水文地质条件、现场环境等因素 进行全面分析,制定满足施笁安全生产要求的方案和安全技术措施本方案报监理审 核审批通过后,予以实施必要时专家进行安全风险评价和会审,以便于采取相應的 防范措施

在边坡的部位进行施工作业,除执行本安全技术措施外必须执行有关的规范和 规程。

2、安全目标 四杜绝:杜绝死亡事故杜绝结构垮塌事故,杜绝重大机械事故杜绝重大交通 事故; 二控制:年重伤率控制在 0.2‰以下,年负伤率控制在 3‰以下; 三消灭:消灭違章指挥消灭违章作业,消灭惯性事故; 一创建:创建湖南省安全质量标准化示范工地

3、质量目标 无较大及以上边坡质量事故; 无较夶及以上因边坡引起周边建筑物和构筑物质量 事故。

4、进度计划 进度根据现场实际土石方工程和桥梁施工情况分路段分部位穿插施工。總进度 安排在 2017 年 4 月全部施工完成

年 4 月 30 日完成; K4+380~K4+900 段 2017 年 4 月 30 日完成。3四、重难点分析与防治措施 1、高边坡施工安全风险控制是重点它是高风險和易发生安全事故的施工作业, 存在机械伤害、触电、坍塌和滑坡、高处坠落等安全危险因素

对策: ①严格按路基规范施工,采取分層分段开挖严禁掏挖。

②制定安全管理制度配备专职安全管理人员,作好安全防护。

③所有施工人员进场前进行的安全技术交底和培训 使用人员必须严格执行交底 内容及规程操作。

④特种作业人员必须执证上岗现场施工由专人指挥。

⑤所有机械设备进场后 必须甴设备部负责人会同安全员和使用机械的人员共同 对该机械设备进行进场验收工作, 经验收发现安全防护装置不齐全的或有故障的应退 回進行维修并经常对设备进行维修保养 ⑥每日进行巡查, 并不定期进行抽查 定期进行安全大检查, 每月进行集中检查 发现问题及隐患忣时解决处理。

⑦加强监控:加强边坡沉降、位移监测尤其对边坡上沉降敏感的管线、构造物、 开裂段要加大布点监测,并及时分析施笁对其影响程度根据施工和变位情况调节观 测的频率,及时反馈指导施工

⑧制定应急预案,进行应急演练

2、高边坡进行坡面防护施笁时,上下运输材料困难施工难度大,安全风险高 如何确保坡面安全施工是重、难点。

对策: ①对施工人员进行岗前培训及安全技术茭底材料进场进行验收。

②施工前使用挖机进行刷坡人工配合,清除危石、松散土体等

③坡顶做好临时排水措施,避免雨水冲刷边坡

④作业场地周边作好安全警示标志,严禁闲杂人等进行施工场地

⑤沿坡面搭设钢管(φ 48mm)架,间距 0.6m(横)*0.6(纵)*0.9mm(横)最终架设 高度等同于路基边坡高度,具体搭设支架如下图4⑥上、下运输材料采用卷扬机,装缷材料采用料斗由专人指挥。

⑦钢管支架并按要求布置好安全防護栏及安全防护网

五、施工准备 1、测量 根据范围线,布置监测点用 1m 长Ф 25 的钢筋作为检测控制桩,做“十字”标 志根据现场情况结合設计图纸施工范围布控,收取坐标列好测量台账。布置每周 三、周六两次测量的专业责任人及测量设备

2、人员配置 每个工作区域至少咹排一名专职施工员和安全员。具体如下表 按工程施工阶段投入劳动力情况 工种 二季度 管理人员 测量工 监控工 机械工 砌筑工 普工 18 3 3 30 30 20 2016 年 三季度 18 3 3 40 40 3052017 姩 四季度 18 3 3 40 60 40 一季度 18 3 3 40 40 30合计 3、机械设备设备名称 挖掘机 挖掘机 K3+720~3+820 段挖方段作为边坡施工试验 段本工程挡墙绝大多数设置于新近人工填土上,地基承载力低设计采用对基底承 载力要求较低的墙型:墙高小于 2 米时采用重力式护肩,护肩采用 C20 混凝土浇筑; 墙高大于等于 2 米小于 7 米时采鼡悬臂式路肩挡土墙泄水孔,挡土墙泄水孔采用 C35 钢筋混凝土 浇筑;墙高大于等于 7 米小于 8 米时采用扶臂式路肩挡土墙泄水孔,挡土墙泄水孔采用 C35

对于 K0+920~K1+449.94 段为减少挖方量且主线与辅道并行不等高 需设置路肩 挡土墙泄水孔,墙高小于 2 米时采用重力式护肩护肩采用 C20 混凝土浇筑;墙高大于等于62 米,小于 10 米时采用重力式路肩挡土墙泄水孔重力式路肩挡土墙泄水孔 C20 混凝土浇筑。

墙后回填材料采用 15%含量的砾石土

墙後回填必须均匀摊铺平整, 并设不小 3% 的横坡以利排水。当墙后回填土的空间不满足机械碾压条件时采用人工夯实,以 达到相应的压實度要求

共设置各类挡土墙泄水孔 24 处。因本工程场地限制及施工需要场地内钢筋采用集中 加工制作,模板使用 1cm 厚钢模板钢筋成品和模板使用 9m 长平板拖车配合 35T 汽 车吊转运至各个施工点。混凝土采用商混垫层、挡墙等全部使用 45m 汽车泵泵送 浇筑。

1、施工总体方案 (1)开挖湔先修好坡顶排水沟。

(2)严格测定和掌控边坡的开挖(定位和坡率)台阶法逐级开挖。

(3)每开挖至一级台阶后及时复测,及时修整及时施工喷播植草防护。

(4)边坡在开挖中和防护过程中随时以塑料布覆盖,防雨水冲刷

(5)提前、充分做好机具和器材的准備。

(6)一旦开始防护施工必须组织足够的劳力,整个一级的坡面全面施作供 料和运料紧紧跟上(从山下往山上搬运,需要大量人工)

(7)施工至坡底时,做好安全防护进行挡土墙泄水孔施工。

2、深挖路段路基施工方案 深挖方路段边坡大多为黄土、卵石土局部覆蓋层较厚,且 K3+340~K3+650 段 和 K3+820~K3+950 段为新回填弃置土处在施工期间可能出现少量滑塌,故应重视 施工期间的坡面及时防护

根据设计横断面的边坡坡率、台阶宽度,精确计算路堑堑顶的开挖线采用全站 仪放样, 根据现场坡口标高放出路堑坡口桩

根据坡口桩放出路堑开挖线, 进行清表、 清杂等

开挖前做好施工调查,迁改地上及地下管线砍除边线范围内的树,挖除树根 清除施工范围内的草皮、表面土、有机杂物及影响施工的一切杂物和构筑物。并作好 地面截水沟和临时排水设施使路堑不积水,在整个施工期间保证施工路段的排水7畅通。

边坡开挖施工顺序:开挖时由上而下纵向拉槽,横向分区、分层开挖每次分 层厚度为 3~4m,每幅宽度控制在 8~10m开挖采用挖掘机,配合自卸车運输

开挖应分级进行、 完成一级, 支护一级 上级未支护完, 不得开挖下级

遵循 “逐 级开挖,逐级加固”的原则以确保坡体稳定和結构安全。

为确保边坡的稳定不产生超挖和欠挖,边坡可预留 20cm采用人工配合机械 刷坡,挖掘机斗背压实深挖路堑的施工遵守分级开挖,每层开挖深度 2m;分级防 护保护可采用覆盖临时防护网,防止雨水冲刷;或者边坡形成及时做防护附属工程 的原则

对风化破碎岩体,为保证施工中边坡的稳定和边坡防护的施工作业采用阶梯式 进行开挖,按设计要求的高度设置平台形成阶梯边坡。开挖时边坡预留 20cm 采 用人工配合机械刷坡。

土石方开挖根据岩石类别、风化程度和节理发育程度确定分层开挖。对于软石 和强风化岩石能用机械开挖的采用机械开挖不能用机械直接开挖的石方,采用炮机 作业开挖路堑深长段,采用纵向分层分段开挖每一层先挖出一通道,然后开挖兩 侧使每一层有独立的出土道路和临时排水系统,通道宽度为 10m

边坡进行刷坡,采用人工配合机械施工修整边坡,达到设计边坡率和保持坡面 平顺完整边坡开挖应顺直、衔接平滑,边坡上不得有松石、危石等有利边坡挡护 施工和降低成本,并保证外观质量

开挖时沿路线方向开施工便道, 便道纵坡应保证自卸汽车空车在正常情况下能顺 利爬到坡顶为施工安全,在路线左右幅各开一条施工便道上丅汽车分道行驶。

(1)平缓地形施工 挖方地段沿线纵向相对地形较平缓 可采用挖掘机配自卸汽车从高至低一层一层 往下开挖,每层挖深按 4m 控制沿路线方向开便道,便道纵坡应保证自卸汽车空车 在正常情况下能顺利爬到坡顶同时因地制宜考虑错车处。

施工顺序如下图所礻8Ⅰ Ⅱ ⅡⅢⅢⅣⅣ施工说明: 1、路堑开挖按照图示从Ⅰ至Ⅳ顺序进行分台阶开挖,与横向台阶相结合

2 、台阶高度为4m,依次由上而下、甴外向两侧纵深推进(2)陡峭地形施工 若开挖地段沿线方向相对地形太陡,便道无法成型则利用挖机分层分段开挖。

施工顺序如下图9利用上述施工方法和施工机械先施工上层坡段范围内的路堑横断面土石方, 再进 行下层坡段范围内路堑土方施工最后修整路床,整个蕗堑土方施工即完成

3、高填方路堤 ①、施工方法 a、高填方路堤施工,集中力量连续快速施工分层分段完成; b、高填方路堤基底及路堤烸一层施工完成后,需将该层宽度填筑厚度压实厚 度,逐桩标高和压实度等检测资料报监理工程师审查批准后才能进行下一循环的施 笁; c、高填方路堤的基底承受的荷载较大,施工前对路基进行稳定性验算和基底承 压强度验算检查对于软弱地基如常规压实仍不能满足偠求,应对地基进行地基加固

d、高填方路堤的地基土体由于填筑体对其施加了较大的压力会产生压缩变形, 填筑体在自重的作用下也会壓密变形这两个变形的完成都需要较长时间才能完成, 并逐步达到稳定因此为保证高填方路堤的工程质量,必须优先施工

②、施工笁序 高填方路堤施工的工艺流程为: 施工准备 → 运料 → 摊铺 → 大粒径石料破碎 → 采用细粒料填空隙 → 局部找平 → 碾压 → 局部空隙细料找平 → 碾压 → 检 测 → 下一循环施工。

③、路基填筑 施工中采取横断面全宽、纵向分层填筑方法施工填料采用挖掘机配合自卸汽车10运输,推土機、平地机进行摊铺分层填筑,振动压路机碾压依据“三阶段、四区 段、八流程”作业法组织各项作业均衡进行,合理安排施工顺序、工序进度和关键工 序的作业循环做到挖、装、运、卸、压实等工序紧密衔接连续作业,避免施工干扰、 交叉施工

其中:“三阶段”為准备阶段、施工阶段、竣工阶段;“四区段”为填筑区、平 整区、碾压区、检验区;“八流程”为施工准备→基底处理→分层填筑→摊鋪平整→ 碾压夯实→检验签认→路面整形→边坡修整,

高填方路堤按路基平行线分层控制填土、 石标高, 分层进行平行摊铺 压实方法、 虚铺厚度按照试验段确定的参数进行控制。

④、确保高填方路基边坡稳定控制要点 a、填前碾压及基底承载力的检测 地面表层的腐殖土含囿有机物质容易腐烂引起路基沉陷。路堤基底原状土不 符合《路基施工技术规范》要求时要进行换填处理,换填深度应满足承载力要求 然后采用水稳性好的材料分层回填、压实。要对完成填前碾压的原地面进行承载力试 验必须达到设计的要求。高填方路基基底压实質量满足压实度和承载力双重控制指 标确保路基的稳定性,防止因地基沉陷引起边坡坍塌和滑坡

b、及时排水 路基强度和稳定性同水有密切关系,水是形成路基病害的主要原因之一地基 浸水降低承载力。设计未做出具体方案时对于影响路基稳定的基底地表径流,也要 提出堵截、疏导、隔离等降低地下水位或引导到路基范围之外的工程措施控制 4% 左右的横坡度进行路堤填筑,及时排除地面雨水填到一萣高度时要做临时排水的急 流槽,集中排除路面雨水防止冲刷路堤边坡。施工期间的临时排水要与路基同步施 工与运营阶段的永久排沝相结合,同时边坡防护工程要及时跟进应先排水,消除 水浸害质量才有保证。

c、监测指导施工 在对于左右幅存在较大高差的路基填築时控制左右幅路基的不均匀沉降是施 工过程重点,以保证高边坡的稳定需要通过沉降和稳定性观测来确定左幅路基每层 填筑速率。待左幅路基填筑到与右幅地面同高后进入一段时间的自然沉降期,在此 期间加强监测工作进行沉降及稳定性分析,当路基沉降趋于稳萣后11进行左右幅路基同时填筑。

4、重力式挡土墙泄水孔或护肩墙施工 路肩挡土墙泄水孔采用C20混泥土浇筑桩及托梁都采用C30混凝土浇筑。當墙高小于 2.0m时采用C20混凝土重力式护肩;墙高大于等于2.0m时,采用C20混凝土重力式 挡土墙泄水孔重力式挡土墙泄水孔基底埋深一般不小于1m。沿墙长每隔10m左右以及与其它建筑 物连接处,应设伸缩缝,在基底的地层变化处应设沉降缝,两者可合并设置,缝宽0.02m, 缝内沿墙外顶两边填塞沥青木板,埋入深度不小于0.15m

墙前地面线以上20cm沿墙长 方向设置泄水孔, 泄水孔直径5cm,间隔2~3m,泄水孔设置不应使周围的钢筋外露,墙 后满铺0.3米厚的砂砾石反滤層,反滤层下设0.3m厚的粘土隔水层

(1)、准备工作: 基础开工前,向监理工程师提交本工程施工组织设计和开工报告经监理工程师 批准后开笁。按图纸设计的平面位置、标高及几何尺寸进行施工放样施工现场用电 采用三相五线制由工地配电柜接到施工现场. 在现场设置“施工須知”牌,标明主要技术负责人、现场质量管理员、试验检测 人、安全负责人;砼、砂浆配合比、主要施工工艺及质量标准来指导施工。

(2)、基坑开挖: 将基坑控制桩延长于基坑外 2 米处加以固定基坑开挖应保持良好的排水,基坑 外设置集水井以利于基底排水。用挖机开挖至设计标高+20cm 处然后人工挖除剩 余 20cm 土,以免机械扰动原状土或超挖基坑开挖后应检验基底承载力,合格后 妥善修整,在最短的时间內放样、装模用 30cm 级配碎石垫层再进行 C15 混凝土调 平层浇筑。

若承载力达不到设计要求 按重力式挡土墙泄水孔通用图进行基底扩大基础处悝。

(3)、施工工艺及流程图12施工准备基槽开挖监理验收30cm 碎石垫层C15 调平层监理验收墙身放样模板安装监理验收墙身 C20 混凝土模板拆除、养护反滤層回填监理验收验收基底处理:该段挡墙 K0+970-K1+449.94 基底铺设 30cm 厚级配碎石垫层开挖 基坑后,先对基底整平、夯实;再进行碎石填筑碎石分层填筑壓实,分层压实压 路机无法压实的地方采用小型打夯机进行夯实。

C15 混凝土调平层:开挖基坑及处理后检验基底尺寸及标高,报请监理笁程师 验收合格后方可浇筑基础墙身为 C20 砼,沉降缝每隔 10~15m 设置一道当墙顶 填土高度渐变时,在渐变段起止处须设置一道缝宽 2~3cm,缝內用沥青麻絮沿墙 内、外、顶三边填塞填塞深度为 15cm。

模板安装: 挡墙墙身模板采用 18mm 厚竹胶板()木方和钢管作楞,13配套穿墙螺栓使用Φ 16竖向内楞采用 100×100 木方,净间距 200;水平外楞钢管 Φ 48×3.0起步 225mm,以上每隔 450 mm 一道;竖向间距 450mm采用双钢管Φ 48×3.0 穿墙拉杆加固。加固通过"3"型蝴蝶卡固定在双钢管上墙体采用止水螺栓, 外套Φ 32PVC 管(见下图)50*100L225mm挡墙模板示意图挡墙垂直面搭设双排脚手架(脚手架纵距1.2米,横距0.6米步高1.5米),墙背 采用单排脚手架对拉螺栓采用Φ 16,最下面三道对拉螺栓两侧加双螺母泄水孔采 用钢管定位(泄水孔管口与模板接触部位采用麻丝填塞,以免砼进入管内)钢管固 定在两侧脚手架上,以免移位

砼墙身:先进行墙身的放样。墙身为C20砼墙身沉降缝用沥青麻筋填塞,各工 作段的分段位置应在沉降缝处 各段水平缝要保持一致, 相邻段的高差不能超过25cm

勾缝完成后,加强养生混凝土采用天泵浇筑施工。

模板拆除:模板拆除根据现场同条件的试块指导强度符合设计要求的75%后,由技术人员发放拆模通知书后方可拆模。模板忣其支架在拆除时混凝土强度要达到 如下要求在拆除不承重侧模时,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而 受损坏方可拆除。混凝土的底模拆除模板的顺序与安装模板顺序相反,先支的模 板后拆后支的先拆。

墙模板在混凝土强度达到1.2MPa 能保证其表面及棱角不因拆除而损坏时方能拆 除,模板拆除顺序与安装模板顺序相反先外墙后内墙,先拆外墙外侧模板再拆除 内侧模板,先模板后角模拆墙模板时,首先拆下穿挡墙螺栓再松开地脚螺栓,使 模板向后倾斜与墙体脱开不得在墙上撬模板,或用大锤砸模板保证拆模时鈈晃动 混凝土墙体。

模板采用35T汽车吊拆除使用9m长拖车托运至存放地点时,模板保持平放然 后用铲刀、湿布进行清理,支模前刷脱模剂模板有损坏的地方及时进行修理,以保 证使用质量模板拆除后,及时进行板面清理涂刷隔离剂,防止粘结灰浆

反滤层回填和泄水孔安装:待其强度达到设计强度75%后,方可进行墙背回填 墙背填料最好用土夹石和卵石,尽可能避免采用膨胀土和高塑土并做到分层填築, 分层夯实

每隔2-3米上下错列设置一个泄水孔,泄水孔采用ф 5.59cmPVC管泄水 孔设置4%坡度,最下一排泄水孔的底部高出地面0.3m,墙背泻水孔处采用汢工布包裹 碎石反滤155、扶壁式挡土墙泄水孔施工 扶壁式挡土墙泄水孔施工工艺及流程图 施工准备 测量放样 监 基坑开挖,基坑尺寸符合设計要求 基底换填地基承载力符合设计要求 混凝土 墙趾板、墙踵板测量放样 绑扎墙趾板、墙踵板钢筋, 钢筋保护层厚度符合设计要求 安装牆趾板、墙踵板模板 浇筑凸榫、墙趾板、墙踵板混凝土 墙身测量放线搭设脚手架,帮扎钢筋 搭设临时支撑安装立壁板和扶壁模板,预埋泄水孔 管 浇筑立壁板和扶壁混凝土 道伸缩缝预留 墙身前边缘距线路中线距离、厚度、顶面标高,泄水 孔间距、 伸缩缝位置、宽度检查符合验标要求 填塞伸缩缝 清理泄水孔,铺设反滤层 墙背土分层填筑填筑符合设计要求,压实质量 符合 填筑路堤墙前土清理 路基相应壓实质量标准 泄水孔 基坑开挖:基坑开挖时按坡比 1:0.75 放坡开挖,基坑开挖后做好基坑四周的临16砂、石、水泥等材 料进场 材料检验 材料进场配合比 混凝土 拌制 拌合物性 能检验时排水系统

地基处理:基坑开挖后首先采用换填 30cm 厚级配碎石层,然后浇筑 10cmC15 混 凝土整平装载机铲运至基坑内,人工配合挖机进行摊平后压路机进行碾压密实, 混凝土由天泵浇筑

模板及支架设计:采用拼接木模板。立壁板和扶壁板采用 18mm 厚高强竹胶板模 板模板外竖楞采用 10×10cm 方木,方木中心间距 18cm;横楞为φ 48×3.5mm 双钢 管,间距为 60cm,采用 M16 对拉螺栓加固,拉杆间距为 50cm每侧拉杆端配一块 10× 10cm 的 1cm 厚加强钢板和双螺母。

钢筋制作与安装:采用集中加工工艺由专业工长指挥,统一调度安排使用 9m 长平板车配合 35T 汽车吊转运至施工場地。

混凝土浇筑:挡墙混凝土现场分层浇注:每层浇筑厚度不大于 50cm振捣至混 凝土不再下沉为止,混凝土由天泵浇筑

台背填土:立壁板及扶臂板混凝土强度达到设计强度的 75%后方可进行墙背填 筑。墙前地面线以上 20cm 沿墙长方向设置泄水孔, 泄水孔直径 5cm,间隔 2~3m泄 水孔设置不应使周围的钢筋外露,设置坡度为 4%墙后满铺 0.3 米厚的砂砾石反滤 层。

沉降缝施工:4 沿墙长每隔 12m 左右以及与其它建筑物连接处,应设伸缩缝,在基 底的地层变化处应设沉降缝,两者可合并设置,缝宽 0.02m,缝内沿墙外顶两边填塞沥青 木板,埋入深度不小于 0.15m

6、悬臂式挡土墙泄水孔施工 施工工艺流程:施工准备——场地平整、开挖、混凝土垫层——钢筋加工安装— —脚手架搭设、模板安装——混凝土浇注——脚手架、模板拆除——蕗基回填碾压 场地平整开挖、浇筑砼垫层:因施工场地与挡土墙泄水孔底标高相差较大,用 CAT320 挖掘机配合人工平整场地至设计标高测量放線、定点定位、打入标识桩、测量必须 复测、符合精度要求后,打入标桩由项目部质检人员自检合格后报现场监理工程师 验收。验收合格后做好防护地面撒上白灰线。人工清理、平整基底覆土基底要平 整,不得凹凸不平平整基底后,用夯机夯实经监理、设计、建設单位验收后,铺 设 30cm 级配碎石层然后浇筑 10cmC15 垫层砼。震捣密实平整,表面要平顺、光17滑、控制寻标高

钢筋加工:钢筋采用 HRB400 和 HPB300,表面无裂痕、片状锈斑集中加工后, 采用 35T 吊车配合 9m 长拖车托运至施工现场

模板脚手架工程: 采用钢管, 用十字扣联接

采用 18mm 厚高强竹胶板模板拼接。

每侧拉杆端配一块 10×10cm 的 1cm 厚加强钢板和双螺母

混凝土浇筑:挡墙混凝土现场分层浇注:每层浇筑厚度不大于 50cm,振捣至混 凝土不再丅沉为止混凝土由天泵浇筑。

台背填土:立壁板及扶臂板混凝土强度达到设计强度的 75%后方可进行墙背填 筑墙前地面线以上 20cm 沿墙长方向設置泄水孔, 泄水孔直径 5cm,间隔 2~3m。泄 水孔设置不应使周围的钢筋外露设置坡度为 4%。墙后满铺 0.3 米厚的砂砾石反滤 层

沉降缝施工:4 沿墙长每隔 12m 左右以及与其它建筑物连接处,应设伸缩缝,在基 底的地层变化处应设沉降缝,两者可合并设置,缝宽 0.02m,缝内沿墙外顶两边填塞沥青 木板,埋入深度鈈小于 0.15m。

7、挂网喷射有机基材护坡施工 施工流程为:锚杆施工→混合基材铺设→固草器安装→铁丝绑扎缝合各工艺流 程施工要点如下: (1)锚杆施工 锚杆施工前,锚杆采用Φ 42mm钻杆钻孔成孔孔径Φ 50mm。准确放样孔位钻 头对准孔位,钻杆方向与倾角与设计一致钻孔结束后鼡清水冲洗,然后用高压空气 将积水吹干确保孔内无岩屑粉尘、积水。锚杆采用主锚杆长2m、辅锚杆长1m的Ф 16HRB335螺纹钢制作锚杆间距2.0m,锚杆┅端设置弯钩其端部15cm及弯钩部分 涂2遍防锈漆防锈。采用M30水泥砂浆灌注注浆压力不小于0.4MPa。

(2)混合基材铺设 混合基材由种植土、纤维料囷绿化培养基组成(比例为40:40:20)混合基材 厚8cm,各成分满足设计要求18(3)固草器安装 固草器采用 14 号机编镀锌铁丝网(5cm×5cm)。从上向下鋪镀锌铁丝网邻网 搭接宽>10cm。

(4)铁丝绑扎缝合 用铁丝将镀锌铁丝网与锚杆绑扎连接 确保镀锌铁丝网铁丝嵌入混合基材不小于 2cm。

(5)护媔、护坡、护脚墙施工 在需要防护的区域内按图纸所示将坡度修整为整齐的新鲜坡面,坡面修整后即 进行护坡墙背与坡面密贴结合,砌体咬口紧密、错缝、砂浆饱满无通缝、叠砌、 贴砌和浮塞现象,砌体勾缝牢固和美观基础设在可靠的地基上,承载力不小于设计 要求基础强度达不到设计要求时,采用图纸规定或经监理工程师批准的加强措施进 行处理根据图纸规定的伸缩缝和沉降缝的长度,分段砌筑泄水孔、耳墙与墙体同 步进行。每隔 10~15m 设置 2cm 沉降伸缩缝护面墙砌体自下而上逐层砌筑,直至 墙顶当为多级墙时,上墙边坡清刷唍后可先砌上墙,以利于施工安全和进度

8、湿法喷播护坡施工 喷播植草宜选择在春秋季进行。施工顺序:整平坡面 → 坡面浇湿 → 喷播植草 → 覆膜养护

整平坡面: 采用人工对交验后的边坡面进行细致整平, 清除所有的岩石、 碎泥块、 植被、垃圾和其他可能使网在地面被頂起的障碍物

坡面浇湿:对于路堤填土土质较差、不利于草种生长的坡面回填改良客土,并用 水湿润让坡面自然沉降至稳定;坡面土质 PH 徝不合适可采取措施进行土壤酸碱度 改良。

喷播植草:利用离心泵将植物种子与肥料等的混合液用喷枪喷播在边坡形成均 匀覆盖层保護下的植物种子层。

种植混合基材由种植土、 纤维料和绿化培养基组成 (建 议比例为40:40:20)其中,种植土为清表土或工程场地农田地表汢粉碎风干过筛 (粒径≤8mm含水量≤20%); 绿化培养基采用秸秆、树枝、稻草、椰丝等,但必 须粉碎成10~15mm长、发酵完全的成品基材混合物须滿足"基材混合物检验标准" 工程技术要求。喷基层时应有检查、控制厚度的措施绿化培养基在使用前应发酵完19全,以去除基材中的杂草种孓和病虫害同时消除基材在坡面发酵时对植物根系的损 害,严禁使用发酵不完全的绿化基材

薄膜养护:喷播植草完毕,用无纺布对坡媔进行覆盖用 U 型铁丝钉固定。覆盖 完后进行养护管理。每天人工浇水 1-2 次每次都要浇透,草坪出苗齐全后撤掉覆 盖物并作好不同阶段的旗肥以及病虫害防治。

9、排水及防护措施 (1)边沟、截水沟、排水沟施工 路基排水沟、截水沟在路基施工前先行施工并和临时排水設施相结合,以确保 路基土石方顺利施工;截水沟设置按设计 CAD 图中尺寸()CAT320 挖掘机顺红线外 3 米,道路两侧开挖靠山体沟帮与山体顺接緊密,遇坑洼处时采用 监理工程师同意的材料回填夯实至沟顶标高以确保地表水畅流至截水沟。边沟在路 堑开挖完成边坡成型后进行施笁边沟、截水沟、排水沟施工均采用 M7.5 浆砌片石 砌筑,片石表面凿平质量、规格符合设计和规范要求。边沟与路面相接处设透水混 凝土預制块边沟盖板在预制场集中预制,汽车运输用人力安装的方法施工。

(2)急流槽 南方梅雨季节影响边坡和桥梁锥坡位置,应每 90m 两側各设置一道急流槽

基槽开挖同其他排水沟,基底按每隔 2.0m 设一防滑平台每隔 5~10m 设置一道沉 降伸缩缝,缝内以沥青麻絮填充急流槽底與消力池做成粗糙面以利消能,当与其他 排水设施连接时应平滑顺畅

(3)盲沟施工 按实际施工需要设置盲沟,施工在路堑开挖并达到设計要求后进行Ф 100 塑料 管渗沟施工时,砂砾盲沟四周包裹一层无纺针刺土工布外侧 30cm 包裹级配碎石。

碎石渗沟除顶面外包裹一层无纺针刺汢工布

反滤层采用筛选过的质地坚硬耐久的中 砂、粗砂、砾石、碎石等渗水材料分层铺筑,渗水层及上部填料与路面各结构层相衔 接

(4) 路基边坡安全防护 1)制作多幅警示标识牌,设立专职安全员在施工时警戒范围内,人畜不得靠 近在警戒范围内现有道路(万家丽蕗、滨湖路)两端设立警示牌并派专人负责警戒。202)在路基边线采取钢管Φ 48×3.0 并挂网进行刚性防护:竖向用间隔 1.2m 打入 一根竖向Φ 48×3.0 钢管罙入地面 90cm,露出地面高度 1.3m;横向采用宽三道Φ 48 ×3.0 钢管十字连接扫地杆离地 20cm,间隔 50 cm整个防护面用 5×5 钢丝网双层 包裹覆盖。间隔 5m 设置爆闪燈间隔 20m 设置反光标志。参考如图:10、高边坡施工检查及监测措施 (1)严格执行安全检查制度 必须执行日常和定期安全检查制度项目部專职安全员坚持每日的安全巡视检 查,对违反各种安全规定的行为人进行教育和处罚对安全隐患进行排查,发现问题 责令施工队进行整妀组织定期的安全检查,指导和督促施工队搞好安全管理工作21定期进行边坡的巡视检查工作,检查内容包括边坡是否出现裂缝以及裂缝的变化情 况(裂缝的深度及宽度)、是否出现掉渣或掉块现象,坡表有无隆起或下陷排、截 水沟是否通畅,渗水量及水质是否正常等并做好巡视记录。特别是每天开挖后次 日再次开挖前对已开挖坡体地表进行观察,检查有无坡体开裂失稳现象确保施工时 人员安铨。每次爆破后对已开挖坡体地表进行观察,检查有无坡体开及坡体下部进 行坡体稳定性检测防止意外事故发生。每次大雨过程时和過程后专职安全人员对 坡体进行安全监控并进行地表全面查看。

(2)为了确保施工期的安全施工应进行安全监测。本项目采用地表变形监测 在平台上设监测桩,通过人工巡视检查和对观测数据进行整理、分析掌握边坡岩体 内部作用力和外部变形情况,评估和判断高邊坡的稳定状况在坡体周围设固定测量 观测点,每日检查各测量观察点的位置变化若发生较大的变化,则停止施工立即 采取措施。

(3)边坡外部变形监测在边坡重点部位,布置变形观测桩施工期的变形观 测应结合永久观测进行。包括边坡水平位移测量和垂直位移測量

①边坡水平位移(测斜)在边坡坡顶边缘每隔 15-20m 埋设 1 根测斜管,测斜管 埋至坡底稳定岩土层或超过坡脚不少于 5m以观测边坡在施工及使用过程期间的水 平位移。

②垂直位移(沉降):在边坡坡顶、边坡平台及坡趾处沿边坡走向每 15-20m 布置一个沉降观测点。

(4) 表面裂缝监測

在边坡坡顶不小于 1.5 倍的边坡高度范围内定时观测地表裂 缝。

主要监测断层、 裂隙和层面的变化情况 通过在边坡裂缝表面安装埋设监測仪器, 来反映边坡裂缝的开合情况

(5) 支护效应监测。

支护结构的变形可每 15-20m 布置 1 处 水平变形每处 2 点。

主要是监测支护情况及支护效果。

(6)边坡渗流监测: 通过对地下水位和渗流量的变化情况来判断边坡的稳定状态

采用渗压计及测压 管等。

(7)应做好边坡施工安铨监测成果的整理、反馈工作以指导施工,边坡的变22形数据的处理分析是边坡监测数据管理系统中一个重要内容,用于对边坡未来的狀 况进行预报、 预警 并对边坡的稳定现状进行科学的评价, 预测可能出现的边坡破坏 应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作,以指导施工

(8)做好坡体截排水工作,并对坡体周边原地表裂隙进行粘土回填封堵对坡 体周围易松动物体预先清除排险。

(9)观测頻率:坡体周围设固定测量观测点每日检查各测量观察点的位置变 化,施工完毕后每 1-2 周观测一次至变形稳定为止,遇暴雨或较大位移等异常情况 时应适当加密观测次数。

监测过程中发现异常情况 应及时通知设计人员, 若情况严重 应立即停止施工, 对边坡支护采取應急措施

七、 安全保证措施 1、安全组织机构 现场组建项目经理部,项目经理部设项目经理 1 名书记、项目总工程师、生产 经理、商务经悝、安全总监各 1 名。项目经理部下设工程技术部、物资设备部、安全 环保部、合约法务部、财务资金部及综合办公室项目部设立三个分蔀,设立 3 名分 部经理和技术负责人、商务经理安全组织机构框图安全领导组长:******安全督导常务组长:***副组长:***副组长:***专职安全员:***路 基 組排 水 组23后 勤 组其 他 组安全指挥系统项目经理部项目经理部安全环保小组安 教 系全 育 统安 全 生 产 措 施 计 划 系 统安全大 检 系 查 统安 检 系全 查 統事 故 调 查 处 理 报 告 统 计系统项目主要人员安排表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 姓 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 名 职 务 备注 负责本工程整体全面工作 负责本工程实施工作 负责本项目协调线全面笁作 负责本项目技术线全面工作 负责本项目商务合约线全面工作 负责本项目生产线全面工作 负责本项目安全线全面工作 负责本项目机械、材料等采购及管理工作 负责本项目技术、方案工作 负责分包劳务队伍的入围、考核工作 负责本项目整体安全、质量、进度等方面工作 负责笁程现场管理、技术方案编制工作24项目经理 项目执行经理 项目书记 项目总工 商务经理 生产兼协调经理 安全总监 物资部经理 工程技术部经理 商务合约部经理 分部经理 分部总工14 15 16 17 18*** *** *** *** *** 2、安全保证体系测量主管 施工员 施工员 安全员 安全员负责本项目施工测量工作 负责本项目现场施工 负责夲项目现场施工 负责本项目现场安全 负责本项目现场安全依据新安全法标准。参照《中华人民共和国安全生产法》及其他有关安全生产法 律法规的要求建立本工程的安全保证体系确保安全工作制度化、程序化,从而实现 全面的系统控制25安全保证体 系保证组织制度保 证技術保证经济保证安全教育领导小组按规程施工安全抵押安 全 第 一预 防 为 主事 实 数 据安 全 机 构安 全 交 底掌 握 操 作 规 程配 备 消 防 器 材实 行 奖 罚提高安全意 识安全活动把事故消灭在萌芽 状态经济兑现确保工程施工中无伤亡事 故263、安全责任制度 本工程在安全管理上, 实行三级管理 項目经理作为工程质量的第一责任人, 项目副经理全面负责安全生产工作安全部负责处理日常事务,主要进行安全技 术方案的确定、负責安全技术交底日常安全检查考核,安全事故的处理;项目 部是日常安全管理主体负责施工过程中的安全控制,安全检查督促;由项目经 理负责专职安全员主管日常工作,专业工段设兼职安全员,负责施工过程各

4、高边坡开挖安全措施 (1)土、石方开挖应严格按照洎上而下先清除危石、滑坡体,后开挖的程 序施工严禁将坡面挖成反坡。

(2)滑坡地段的开挖应从滑坡体两侧向中间、自上而下分层開挖严禁全面 抽槽开挖,弃土不得堆在主滑区施工中应有专人观察,严防塌方

(3)在靠近其他建筑物边沿或电杆、电缆、电线、水管等附近开挖时,安排 专人到现场监控、指导作业

(4)对边坡上出现的断层、裂隙、破碎带等不良地质构造,要及时处理避 免形成高邊坡后再进行处理。

(5)高边坡在实施梯段开挖时应在施工平台或马道上设置拦渣墙等防护措 施。

(6)要严格按设计边坡坡度施工削坡要随进度进行,严禁在形成较大高差 后再削坡的施工方法

(7)削坡、危石挖掘人员必须掌握安全施工方法。严禁站在易滑坡落石块下 方橇挖、严禁同一断面上下同时挖掘挖掘作业应在白天进行。

(8)在开挖工作面的下方严禁人员、机械进入除设有明显的安全警示外, 还应派专人在现场监护

(9)随着开挖高边坡的进行,一定要跟进形成边坡排水系统防止施工用水、 雨水及地下水的破坏,造成边坡夨稳做到边开挖边防护,禁止挖完第三层再 防护第一层。27(10)高边坡开挖现场周围及工作面的危险部位、出渣路口及可能遇到溶洞、 哋缝、地勘洞等情况都应采取相应的安全措施,设置安全标志和必要的安全防 护措施需要设安全警戒哨卡的,必须确保班班落实到位

(11)进入施工部位,必须给施工人员提供安全通道上下爬梯应设扶手和防 滑措施,较高爬梯中间应设休息平台严禁违章攀爬。

(12)施工中要对边坡的稳定性进行严密监测发现有异常变化,要立即报告 处理对风化危石要及时清除。

(13) 进入工作面的临时机行道路 其宽度、 坡度、 转弯半径要满足规范要求, 施工中对其有损坏时要及时修整,要确保机械、运输车辆行走安全

(14)在陡坡上修筑机行噵时,必须保证机械的自身安全如不能满足施工机 械工作水平度,要先用人工整修不得强行用机械作业。

(15) 严禁在危险的边坡、 峭壁处休息

严禁在高边坡下搭设临时设施、 房屋。

5、高边坡防护安全措施 (1)边坡防护作业必须搭设牢固的脚手架。脚手架必须落地嚴禁采用支 挑悬空脚手架。

(2)砌石作业必须自上而下进行片石改小,不得在脚手架上进行护墙砌 筑时,墙下严禁站人抬运石块上架,跳板应牢固并设防滑条。

(3)抹面、勾缝作业必须先上后下严禁在坡面上行走,上下必须用爬梯 作业在脚手架上进行。架上作業时架下不准有人操作或停留,不得上面砌筑、 下面勾缝

(4)边坡支护应紧跟开挖进度进行,以确保施工安全和边坡稳定即挖完一 層,必须进行相关防护后才能挖下一层

(5)施工前,应认真检查支护作业区及周边边坡的稳定情况排除危石及障 碍物,确保在安全的狀态下进行边坡支护施工

(6)边坡支护应在工作平台、脚手架上进行,工作平台、脚手架搭设必须牢 固并确保满足作业操作或承重荷載要求,承重连接部位应采用双扣件在临空 面应设置安全防护栏杆。

(7)在工作平台、脚手架上进行喷护作业要严格执行其操作规程囷高空作28业的各项安全规定。

(8)作业人员在进行喷护作业时必须正确佩戴劳保用品。

6、 人员安全措施 (1)作业人员必须佩戴安全帽和綁系安全带绑挂安全带的绳索应牢固的栓 在树干或插固的钢钎上, 绳索应垂直不得同一安全桩上栓 2 根及以上的安全绳 或在一根绳上栓 2 囚及以上。

(2)作业发现有事故隐患时应立即采取措施,消除隐患必要时停止工作, 待安全措施到位后才能作业

(3)作业人员必须萣期进行身体检查,诊断患有心脏病、贫血、高(低)血 压、癫痫、恐高症其他不适宜从事高处作业的疾病不得从事高处作业。高处作 業严禁违章赤脚作业、酒后作业。

(4) 在脚手架操作平台上面作业时脚手架应设置防止人员坠落的防护栏杆。

脚手架上的架板必须铺滿且牢固固定在脚手架上。

7、高边坡施工机械安全措施 (1)进入高边坡部位施工的机械必须全面检查其技术性能,确保安全运行

(2)施工机械进入施工部位,必须检查行走路线确认道路宽度、坡度、弯 度、桥梁、涵洞等能满足安全条件后方可行进。

(3)施工机械工莋时严禁一切人员在回转半径内停留。配合机械作业进行 清理、平整、修坡等人员应在机械的回转半径外工作,如必须在回转半径内笁 作时必须停止机械并制动好以后方可工作。机上机下人员随时取得联系

(4)挖掘机工作位置要平坦,工作前履带要制动回转时不嘚从汽车的驾驶 室顶部通过,汽车未停稳不许装车

(5)机械在靠近边坡作业时,距边沿应保持必要的安全距离确保轮胎(履 带)压在堅实的基础上。大型设备进入工作面必须保证道路有足够的承载力。

(6)装载机行走时驾驶室两侧和铲斗内严禁站人。

(7)推土机在開山辟路时要严格将其工作水平度控制在规范的规定以内。

下坡时严禁空挡滑行,必要时可放下刀片作为辅助制动29(8)运输车辆必須确保方向、制动、信号等安全可靠。装渣高度不得高出车 厢要防止行进中掉石伤人。

(9)喷射机等带压力工作的设备均安装压力表囷安全阀,并确保

更多关于 挡土墙 的文章

 

随机推荐