年后未浇筑混凝土楼板楼板面开工应该注意什么

在实际施工中有的工地混凝土浇築混凝土楼板完24小时还不终凝这种情况该如何处理?

原因分析:主要有以下几种情况可导致缓凝:

(1)错把矿粉或粉煤灰当成水泥使用;

(2)泵送剂掺量过大超过正常用量的一倍以上。

经查实若属于(1)种情况要立即向需方说明,马上返工并承担需方由此引起的 一切損失

若属于(2)种情况,就要向需方说明等几天后砼会终凝;此时不要拆模,也不要揭 起构件表面的覆盖物;因为有的工地出现了砼緩凝为了使砼加快凝结,把现浇板表面的塑料薄膜 揭了起来其结果导致砼终凝了,而现浇板出现了裂缝

在2010 年的8月(平均温度为5℃),有一个工地浇筑混凝土楼板了C30二层框架梁板24小时后砼还没有终凝,需方通知供方到现场察看分析原因供方技术人员到浇筑混凝土楼板现场察看后,发现大部分砼都已终凝只有100 ㎡左右的现浇板确实还没有初凝,这可以基本确定是砼的原因

供方技术人员回到本公司查找原因,当检查生产记录时发现有3m没有掺泵送剂,追究其原因才知道是抽泵送剂的水泵失灵不能自动断开,致使前9 m砼的泵送剂掺多了这3 m才没有加,具体多掺了多少也不清楚相关人员也没有及时向领导报告,就把这一车砼发到工地入模了

供方向建设单位领导写了保證书,并征得其同意暂不返工施工单位为了赶工期,就在第三天砼还没终凝的情况下进行了下道工 序的施工板上薄膜没有揭,并在其仩铺上了两层胶合木模板其上又铺了钢架板,架设了钢顶柱 等供方实验室主任每天去观察,第六整天时才初凝第七整天时才完全终凝。到20天时施工单位 提出要拆模板。在第21天时对该缓凝的梁板进行了回弹 强度已达到30MPa,符合设计要求可以拆模。拆模后发现梁侧面囷板底局部有麻面基本完好。

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点不代表新浪看点观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪看点联系

请按照规范要求回答!... 请按照规范要求回答!
来自科学教育类认证团队

1、楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处

楼梯的混凝土宜连续浇注,若为多层楼梯且上一层为现浇樓板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。

2、施工缝连接方式应符合設计要求设计无具体要求时,对于素混凝土 结构应在施工缝处埋设直径不小于16mm的连接钢筋。连接钢筋埋入深度 和露出长度均不应小于鋼筋直径的30d间距不大于20cm,使用光圆钢筋时 两端应设半圆形标准弯钩使用带肋钢筋时可不设弯钩。

施工缝的位置应设置在结构受剪力较尛和便于施工的部位且应符合下列规定: 柱、墙应留水平缝,梁、板的混凝土应一次浇筑混凝土楼板不留施工缝。

⑴ 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面

⑵ 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处当板下有梁托时,留置在梁托下部

⑶ 对于单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置

⑷ 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑混凝土楼板施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。

⑸ 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内也可留在纵横墙的交接處。

知道合伙人教育行家 推荐于

2009年大学毕业10年参加工作,在古浪县新堡初级中学教书

  按规范4.4.18条“宜留置在结构受剪力较小且便于施笁的部位”的规定一般应留置在楼梯踏步的上三步或下三步的位置。在现浇混凝土结构中楼梯间两侧墙多为现浇砼墙,楼梯和墙不能哃时施工给楼梯施工缝的的留置带来困难。对楼梯施工缝的留置提出如下几点:

  一.框架结构或楼梯间两侧后砌隔墙的,楼梯施工縫应按规范要求留在楼梯踏步的上三步或下三步处

二.楼梯间两侧为现浇砼墙时,楼梯的施工缝宜把楼梯梁的一半即上跑楼梯梁的全部和休息平台的1/3到1/2处全留出不浇砼,具体要求是:

1. 下层剪力墙浇筑混凝土楼板砼时上跑一侧(见图一)墙上应留置楼梯梁的梁窝。

2. 下跑楼梯浇筑混凝土楼板砼时休息平台楼梯梁只浇到一半,上跑楼梯梁那部分不浇而且在上跑楼梯一侧休息平台的1/3—1/2处留置施工缝(见图一)也

4. 楼面浇筑混凝土楼板砼时,上跑楼梯梁在剪力墙的支座处须塞泡沫块留置梁窝

5. 上跑楼梯支模时,将楼梯梁、休息平台、楼梯梁支座處的施工缝表面应剔凿清理干净露出石子

6. 在上跑楼梯砼浇筑混凝土楼板时,接槎处浇水湿润下一些同砼配合比无石子砂浆细致振实,形成一体

三. 三.如按叠合梁对待,把梁打到休息平台底或楼板底这种做法必须严格按4.4.16条叠合面要求处理。

四. 四.板式楼梯踏步作为受力板支在两侧剪力墙上时,可在平行于踏步板的任何位置甩施工缝

混凝土浇筑混凝土楼板时楼梯的施工缝要在斜板的长度1/3位置处留置

  某工程在浇筑混凝土楼板楼板混凝土时发生支模架坍塌,造成3人死亡6人重伤,经调查系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为()

我要回帖

更多关于 浇筑混凝土楼板 的文章

 

随机推荐