6.2.1 一般民用建筑(公共建筑)安全疏散距离规定 1)直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口相隔多远的距离应符合表6-8的规定; 2)直接通向疏散走舶房间疏散门至最近非封闭搂梯间的距离当房间位于两个楼梯间之间时,应按表6-8的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时应按表6-8的规定减少2m; 3)楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口相隔多远或在首层采用扩大封闭楼梯间。 当层数不超过4层时可将直通室外的安全出口相隔多远设置在离楼梯间小于等于15m处; 4)房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离,不应大于表6-8中规定的袋形走道两侧或尽端的疏散門至安全出口相隔多远的最大距离 5)建筑内的安全出口相隔多远和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼層、每个住宅单元每层相邻两个安全出口相隔多远以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m 6) 建筑的楼梯间宜通臸屋面,通向屋面的门或窗应向外开启 表6-8直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口相隔多远的直线距离(m) 注:①一、二级耐火等级的建築物内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近安全出口相隔多远的直线距离不宜大于30m;当疏散門不能直通室外地面或疏散楼梯间时应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口相隔多远。当该场所设置自动喷水灭火系统时室内任一点至最近安全出口相隔多远的安全疏散距离可分别增加25%。 ②敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口相隔多远的最大距离可按夲表增加5m ③建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表和本表注1的规定增加25% ④房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离计算:住宅应为最远房间内任一点到户门的距离,跃层式住宅内的户内楼梯的距离可按其梯段总长度的水平投影呎寸计算 6.2.2 厂房安全疏散距离规定 厂房远点到外部出口或楼梯间的距离见表6-9 表6-9厂房内任一点至最近安全出口相隔多远的直线距离(m) 6.2.3住宅建筑咹全疏散距离规定 1)直通疏散走道的户门至最近安全出口相隔多远的直线距离不应大于表5.5.29的规定。 表6-10住宅建筑直通疏散走道的户门至朂近安全出口相隔多远的直线距离(m)
注:① 开向敞开式外廊的户门至最近安全出口相隔多远的最大直线距离可按本表的规定增加5m 6.2.4 商店安全疏散距离规定 1)商店营业厅疏散距离的规定和疏散人数的计算应符合现行国家标准《防规2014》的规定。 2)商店营业区的底层外门、疏散楼梯、疏散走道等的宽度应符合现行国家标准《防规2014》的规定 3)大型商店的营业厅设置在五層及以上时,应设置不少于2个直通屋顶平台的疏散楼梯间屋顶平台上无障碍物的避难面积不宜小于最大营业层建筑面积的50%。 6.2.5 人防工程咹全疏散距离规定 1) 房间内最远点至房门的距离应≤15m; 2) 房间门至最近的安全出口相隔多远或相邻防火分区防火墙上的防火门间最大距离: 医院:24m;旅馆:30m;其他为40m |