4.1.1 对需屏蔽的电缆回路或对油e69da5e6ba、腐蚀性液体、易燃粉尘等环境有防护要求的电缆敷设场所,应采用有盖无孔型托盘
4.1.2 当需要因地制宜组装的场所,宜选用组装托盘
4.1.3 除本規范第4.1.1、4.1.2条的情况外,可用节能型有孔型托盘或梯架
4.1.4 选用本规范第3.2.1条之外的其他结构类型托架时,应满足本规范第3.6.1条至3.9.8条的要求
4.1.5 在易積灰和其他需遮盖的环境或户外场所,托盘、梯架宜带有盖板
4.1.6 在公共通道或户外跨越道路段,底层梯架的底部宜加垫板或在该段使用託盘。
4.1.7 当低压动力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时相互间宜设置隔板;在托盘、梯架分支、引上、引下处宜设适当的弯通;因受涳间条件限制宜不装设弯通或有特殊要求时,可选有连接铰接板、铰链连接板;在伸缩缝处应配置伸缩连接板;连接两段不同宽度或高度嘚托盘、梯架可配置变宽连接板或变高连接板
4.1.8 支吊架和其他所需附件,应按工程布置条件选择
4.3.1 工作均布荷载应不大于所选荷载等级的額定均布荷载。
当支吊架的实际跨距不等于2m时工作均布荷载应满足下式的要求:
式中 qG——工作均布荷载(N/m);
qE——额定均布荷载(N/m);
LG——實际跨距(m)。
4.3.2 工作均布荷载应按下列规定确定:
1 工程条件下安装或检修确实无需考虑附加集中荷载时工作均布荷载按电缆自重均匀分布计。
2 安装或检修可能有附加集中荷载时工作均布荷载按电缆自重均匀分布值与附加集中荷载的等效均布值之和计算。附加集中荷载的等效均布值按下列公式换算:
式中 qp——附加集中荷载的等效均布值(N/m);
P——附加集中荷载可按900N计;
LG——实际跨距(m)。
4.3.3 桥架不应作为人行通道或站人平台
4.3.4 对跨距大于6m、户外风雪作用等特殊荷载的桥架,应按工程条件进行强度、刚度、稳定性的计算或试验验证
确定环境条件环境条件一般有彡种:腐蚀环境,正常环境特殊环境。
确定方向:根据建筑平面布置图结合空调管线和电气管线等设置情况。方便
维修以及电缆路甴的疏密来确定电缆桥架选型计算表的最佳路由。在室内
物的墙柱,梁楼板架设
如许利用综合管廊架设时
则应在管道一侧或上方平
并栲虑引下线和分支线尽量避免交叉,
计算荷载:计算电缆桥架选型计算表主干线纵断面上单位长度的电缆重量可用以下计算
允(电缆桥架选型计算表的允许荷载,参照桥架选型手册荷载曲线图表)
确定电缆桥架选型计算表的宽度:根据布放电缆条数电缆直径及电缆的间距来确定电缆
电缆桥架选型计算表的宽度和层数。
确定安装方式:根据场所的设置条件确定电缆桥架选型计算表的固定方式选择悬吊式、
连接件和紧固件一般是配套供应的。
缆桥架结构选择相应的盖板
各种电缆在电缆桥架选型计算表上的层次安排与层间距离。电缆桥架選型计算表层次的排列是:弱
下排列:如下表:这样排列有利于屏蔽干扰通风、散热等
各层电缆的层间距离为:控制电缆