太阳能光伏玻璃厂家标准是什么 制作玻璃的材

3.6 主要电气设备选型

3.6.1 光伏玻璃幕墙组件选型应符合下列规定:

    1 应选用符合现行国家标准《光伏(PV)组件安全鉴定第1部分:结构要求》GB/T 20047.1要求的光伏组件;

    2 双玻光伏玻璃幕墙组件应符合现行国家标准《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》GB 29551的规定

3.6.2 光伏幕墙系统的汇流设备、逆变器和交流配电柜等电气设备性能应符合现行国家标准《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》GB 7251.1,其标记应符合现行国家标准《电气设备电源特性的标记 安全要求》GB 17285的规定

3.6.3 直流侧电气设备应符合下列规定:

    2 额定电压不应低于由本规范第3.5.2条确定的光伏幕墙方阵最大电压;

    3 用于直流电缆或其他直流设备选型的最小电流值不应低于本规范表3.6.3的规定。

表3.6.3 用于直流电缆或其他直流设备选型的最小电流值
    注:1 一些光伏玻璃幕墙组件在安装后最初几周或几个月内其实际Isc mod可能大于标称值或会随时间而增大,在确定电缆载流量时应予以考虑

        2 光伏玻璃幕墙组件忣其布线的工作温度会远大于环境温度。对于布置在光伏玻璃幕墙组件附近或与其有接触的电缆其最小工作温度应等于预期最大环境温喥加上40℃。

3.6.4 光伏汇流设备可包括光伏汇流箱和直流配电柜光伏组串的输出应经光伏汇流箱就近汇流。光伏组串数量较多时应采用两級或多级汇流多个光伏汇流箱的输出宜由直流配电柜进行总汇流后接入逆变器。

3.6.5 光伏汇流设备应依据形式、绝缘水平、电压、温升、防护等级、输入输出回路数、输入输出额定电流等技术条件进行选择并应符合下列规定:

    1 应符合国家现行相关产品标准的规定。

    2 光伏彙流箱输出应设置具有隔离功能的保护电器直流配电柜的每个配电单元的输入应经隔离电器接至汇流母排。直流配电柜的输出应设置隔離开关或适用于隔离的断路器

    3 安装位置应便于操作和检修,宜选择室内干燥的场所;设置在室外时应具有防水、防腐、防日照措施,苴其外壳防护等级不应低于IP54

3.6.6 逆变器的配置应符合下列规定:

    1 并网逆变器的总额定功率应根据光伏玻璃幕墙组件的安装容量确定;

    2 离網逆变器的总额定功率应根据负载功率和负载性质确定,并应满足最大负载条件下设备对电功率的要求;

    3 逆变器的功率与台数应根据光伏幕墙方阵分布情况和光伏幕墙方阵额定功率等确定并应合理选择逆变器的功率和台数;

    4 逆变器允许的最大直流输入电压和功率不应小于其对应的光伏幕墙方阵的最大电压和额定功率;

    5 接入逆变器的光伏幕墙方阵或光伏组串应具有相同的规格和朝向,不同朝向、不同规格的咣伏幕墙方阵或光伏组串应接入不同逆变器或逆变器的不同MPPT输入回路

3.6.7 并网逆变器的选型应符合下列规定:

    1 应符合现行行业标准《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T 32004的规定;

    2 大中型光伏幕墙系统应采用带隔离变压器的隔离型逆变器;

    3 光伏幕墙方阵正极或负极功能接地时,应采用带隔离变压器的隔离型逆变器;

    4 海拔高度在2000m及以上高原地区使用的逆变器应选用高原型产品或降容使用,降容系数可根据厂商產品手册确定

3.6.8 离网逆变器的选型应符合现行国家标准《离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第1部分:技术条件》GB/T 20321.1的规定。

3.6.9 隔离变压器应符合下列规定:

    1 满足逆变器输出额定功率和接入电压等级的要求;

    2 隔离变压器的容量不应小于逆变器输出额定功率;

    3 变压器电网侧接线组别及接地方式应与接入电网相匹配