把角钢房梁用彭涨丝固定在房梁,上面放预制板行吗?

把角钢用彭涨丝固定在房梁,上面放预制板行吗?

回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!

  • A:由于各地地震不尽相同。对预制板缝布置钢筋一般要求:预制板的间隔,要保证板缝宽度在30-50mm之间为宜。其原因有三:①大于30mm有利于对板缝的灌浆施工,保证灌缝质量,确保预制板之间的抗剪强度;②此范围内的板缝需要加一根板缝通长构造钢筋,该钢筋对保证预制板之间的抗剪强度,在地震作用下确保预制板的整体性极为有利;③板缝大于50mm时,需要单独按现浇板带(即受力构件)来计算、设计,只设一根板缝通长构造钢筋是不安全的,现浇板带的成本要大于板缝小于50mm时的构造措施;备注下:灌缝需采用C20以上细石混凝土!侧缝的处理:1:当缝小于60mm时,可调节板缝,当缝隙在60~120mm这之间时可在灌缝的混凝土中加配2φ6通长钢筋;2:当缝隙在120~200mm之间时,设现浇混凝土板带,且将板带设在墙边或有穿管的部位;3:当缝隙大于200mm时,调整板的规格。板的端缝处理:一般只需将板缝内填实细石混凝土,使之互相联结。
    • A:主要是承重方式的区别。    框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。    在牢固性上,理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构,所以砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层,而框架结构可以做到几十层。但在实际建设过程中,*规定了建筑物要达到的抗震等级,无论是砖混还是框架,都要达到这个等级,而开发商即使用框架结构盖房子,也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资,只要满足抗震等级就可以了。    在隔音效果上来说,砖混住宅的隔音效果是中等的,框架结构的隔音效果取决于隔断材料的选择,一些高级的隔断材料的隔音效果要比砖混好,而普通的隔断材料,如水泥空心板之类的,隔音效果是很差的
    • A:你好,很高兴为您解答 1;垂直方向,外墙每跨都加外R.C.柱(240*300,4直径12-16。箍筋6@200)。山墙两侧,适当加柱,角柱位置要考虑讲个方向设梁。 2;水平方向,外墙两端设R.C.梁。与角柱连接。中跨只能以钢筋最后拉紧。拉紧可用螺栓拧紧,也可以钢板从平面尖紧,然后电焊。屋面则可设梁。留洞排水。唐山地震后,北京抗震加固,大抵如此。北京市建筑设计院本身的老办公楼亦然。30多年过去了。我估计这种房子还可看到。至于效果如何,尚难确定。
    • A:钢筋用最细的应该是没问题的石子用最细的也行材料配比就说不好了厚度4厘米差不多吧在平整的水泥地面就行,一般就是垫上废旧的报纸一两层就行了,四周用木条挡住就OK,木条湿水了,钢筋分两层布置,最下面一层受力筋(沿长度方向的),每隔8-10公分左右一根,接着就是上面一层的分布筋(沿着宽度方向布置),每隔8公分左右一根,需要跟受力筋绑扎形成钢筋网片,注意最下层钢筋要用其他东西给踮起1公分左右做保护层。材料和好后直接倒进木条围城的框内,然后用没有用到的钢筋头捣固,尽量不要触到钢筋网片。完后每天浇水养护,一般七天左右就差不多了中空有两种情况,一是减少结构自重,这是重要的一点,二是节省材料。当然你这个就没那必要做中空了
    • A:2003年,建设部就规定,在新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程中,禁止使用预制混凝土板(预应力空心板、非预应力空心板、混凝土平板、混凝土槽形板),并广泛推广使用整体混凝土现浇板。