一体化供水设备备选型及其型号如何选者

赛卓牌箱泵一体化消防压稳压给水设备性能介绍

目前我国消防稳压给水设备现状:因屋顶消防稳压给水设备一般都设置在建筑物的顶部,基本处于无人值守的情况,所以该设备的状态完好与否无法得到有效的监控,因不能保证消防水系统常高压消防发生时而导致系统无法在火情早期及时扑灭火情,造成很大的人员伤亡及财产损失,实为消防系统的一大隐患。赛卓公司生产的新一代智能型屋顶稳压成套给水设备很好的解决了上述设备隐患,为消防行业智能化水平提升作出了贡献。

设备为成套提供,安装方便。避免了以往设备的零散,占地面积大等不利因素; ■    采用以下工艺完成隔音降噪: 1)、使用与水箱一体的外防护结构使屋顶稳压设备工作在密闭防护层内部,大大地降低了设备的运行噪音; 2)、防护层内部使用隔音材料; 3)、设备稳压时采用无级调速方式,软启动,软停止。降低了设备启动时的机械冲击,大大延长了增压稳压设备的使用寿命,保证了消防系统的可靠性; ■    设备运行空间由于采用密闭加过滤通风,使设备工作环境达大为改善,降低了维护及检修工作量; ■    采用设备集成化,设计简便、拆装方便、利于设备的维护及修理。该设备在出厂前均已完成了系统测试,现场安装后调试简便,现场安装周期短,产品系列化,质量可靠程度高; ■    产品性能完全符合公安部新标准标准,且取得了国家固定灭火检测中心的型式检验和CCCF证书 ■设计选型简便:产品技术手册涵盖了消防屋顶稳压、增压设备的全部系列,外形及安装尺寸直观清晰,便于专业设计人员设计选型。 设备采用先进工艺,具有运行噪音低,振动小等特点,减少了顶层居民的频繁投诉; ◆ 日常储水具有自洁功能,避免了消防储水的变质、发臭。 ◆ 液位监测功能:能连续监测储水液位,具有超高液位、低液位报警及正常液位显示功能,可直接在消防控制室内显示屏显示。 ◆ 设备控制方式:手动,自动,远距离操作三种启动方式。 ◆ 稳压泵的起停为自动控制方式,差压稳压; ◆ 巡检功能:手动/自动巡检功能(巡检周期、巡检时间可任意设定),解决屋顶稳压增压泵的锈蚀死问题,提高消防系统的可靠性; ◆ 自检与保护:对超压、欠压、过流、缺相等供电故障进行自检,报警及自动保护的功能。对可恢复的故障能自动或手动消除,恢复正常运行; ◆ 稳压泵按压力信号自动启动、自动补充、自动投入备用泵;亦可按压力变化自动投入运行。当用水量大时,如果一台泵供水量不足,备用泵可自动补充运行,保证消防管网有足够的压力和用水量; ◆ 故障及报警记录、巡检记录功能:对设备的故障、报警及巡检事件形成记录,方便检修及查询设备状态; ◆ 设备经过高、低温,恒定湿热,抗振动性能试验,在较恶劣的环境中能正常运行。 ◆ 消控中心联动柜的接驳功能,采用标准RS485(自由协议)接口与消防主机通讯,实现远程监控。 ◆ 短信息发送:该设备具有故障自诊断功能,当系统出现异常时,设备会自动记录故障类别,以中文形式在人机视窗上显示并以短信息形式通知有关值班人员。 ◆ 巡检功能:当消防管道密闭性较好,屋顶增压稳压设备超过一定周期(该参数可由用户自行设定,建议最长周期不大于7天)未启动时,设备会自动启动巡检子程序完成对稳压泵的低速无压自检,巡检时管网不增压,功耗仅为设备额定功耗的1%左右,高效节能。 ◆ 流量检测功能:通过安装在出水干管上的智能型流量变送器及压力变送器来完成对稳压设备的性能测试。每次补压时流量变送器及压力变送器会自动检测并输出相应电信号,记录水泵的流量及扬程,并通过计算机自动分析水泵的性能,确保水泵工作在完好状态(此功能仅II型产品具有,以上其他功能为设备标配即I型产品)。 1、 设备适用范围:适用于多层和高层建筑工程有稳压设施要求的消火栓给水系统及湿式自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。 2、 设备执行规范及标准: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《气压给水设计规范》CEC76:95 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA30.3-2002 3、 设备有关设计技术条件 1)、工作压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa 6)、适用条件: ⑴.消火栓系统:水枪每股流量为2.5L/S、5L/S 充实水柱长度为7m、10m、13m ⑵.自动喷水系统:每个喷头流量1.0L/S 喷头压力0.1 MPa ⑶.设备的环境温度为 5~40度 7)、设备工作原理: SZ-WY型屋顶稳压设备具有下述两项功能: ⑴. 使消防给水管道系统最不利点始终保持消防所需压力; ⑵. 设备始终储有30S的消防水量。利用设备本身设定的P1、P2、PS1、PS2运行压力,控制水泵运行工况,达到增压稳压的功能。 ―P1为最不利点消防所需压力(MPa) ―P2为消防系统启动压力(MPa) ―PS1为该设备启动压力(MPa) ―PS2为该设备停止压力(MPa) 8)、设备运行控制过程: 根据计算求得消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需的消防压力P1,作为设备的充气压力,通过计算所选定的设备规格及∝b值,求得P2,并设定PS1=P2+0.02~0.03),PS2=PS1+(0.05+0.06)。平时消防系统如有渗漏等情况,该设备不断补水稳压,在PS1、PS2(启动-停止)反复运行。一旦发生火情,消防管道系统大量缺水,造成PS1 压力下降(PS1→P2),降至P2时,该设备即刻发出报警信息,系统接到报警信息后会立即启动消防泵(手动或自动启动)。消防泵启动后,该设备自动停止并记录相关消防信息(可作为事故分析档案以备查阅),直至扑灭火情消防泵停止运转,需手动恢复设备的控制功能。 9)、设备分类: ⑴. 用于消火栓给水系统,用X表示; ⑵. 用于自动喷水灭火系统,用Z表示; ⑶. 用于消火栓及自动喷水消防给水合用系统,用XZ表示;10)、设备选型说明:屋顶稳压设备型号意义11)、P1的计算:

P1指的是消防给水系统最不利点消火栓或自动喷水系统所需要的消防压力,是本设备运行的最低工作压力,是选用本设备应掌握的基础数据。

⑴. 本设备设在底层从水池吸水时,消火栓系统计算公式: P1=H1+H2+H3+H4(mH2O) H1-自水池最低水位至最不利点消火栓的几何高度(mH2O); H2-管道系统的沿程和局部压力损失之和(mH2O); H3-水龙带及消火栓本身的压力损失(mH2O); H4-管道系统的沿程和局部压力损失之和(mH2O); ⑵. 本设备设在高位水箱间从水箱自灌吸水,且最不利点消火栓低于设备时,消火栓系统计算: P1=H3+H4(mH2O) ⑶. 本设备设在底层从水池吸水时,自动喷水系统计算公式: P1=∑H+H0+Hr+Z(mH2O) ∑H-自动喷水管道至不利点喷头的沿程和局部压力损失之和(mH2O); H0-最不利点喷头的工作压力(mH2O); Hr-报警阀的局部水头损失(mH2O); Z-最不利点喷头与水池最低水位(或供水干管)之间的几何高度(mH2O); ⑷. 本设备设在高位水箱间从水箱自灌吸水,且最不利点喷头低于设备时,自动喷水系统计算公式: ⑴.本设备的增压标准:P1为本设备最低工作压力,其值应满足消防给水系统最不利点所需的消防压力,如消火栓给水系统,必须满足最不利点消火栓水枪喷射充实水柱长度,不能只按满足静水压0.07MPa或0.15MPa为增压标准。 ⑵.计算P1时,计算管道系统沿程和局部损失所采用的流量,应为火灾初期消防给水量,如消火栓系统为两股消火栓流量2X5(L/S)=10(L/S)或2X2.5=5(L/S);自动喷水灭火系统则为5个喷头流量,采用5X1(L/S)=5(L/S)。 ⑶.本设备用于消火栓给水系统的储水调节容积不少于300L;用于自动喷水给水系统的储水调节容积不少于150L;用于消火栓及自动喷水给水系统的储水调节容积不少于450L。 ⑷.消火栓及自动喷水给水系统共用1套WTH-ZW型屋顶增压稳压设备时,当压力降至P2,该设备向消防控制中心或消防泵房发出启动消防泵报警信号。消防控制中心或消防泵房根据消火栓系统或自动喷水系统分别发出的其他信号,确认后分别启动消火栓消防泵或自动喷水消防泵。 ⑸.消火栓系统中采用本设备上置式优于下置式,上置式系统压力下,P1仅为水龙带、水枪的阻力损失和喷射充实水柱长度所需压力之和,系统充气压力小,承压低,设备造价相对较低。

盐城金泽给水设备有限公司位于建湖民营工业园区:图集WHDXBF箱泵一体化消防增压稳压给水设备、图集WHDXBF-18-18/3.6-30-I消防增压稳压设备、图集WHDXBF-12-18-30-I智能型箱泵一体化消防增压稳压给水设备;地埋式箱泵一体化,图集HHDXBF-150-72-60-I箱泵一体化消防恒压给水设备,不锈钢水箱模压块,焊接式不锈钢水箱,装配式不锈钢水箱无负压供水设备,方形不锈钢水箱、不锈钢保温水箱、变频供水设备、圆柱形不锈钢水箱、生活泵、变频供水设备、消防泵等产品!

(微信同号)地埋式一体化消防恒压给水设备专业生产厂家选择金泽,选择安全,精心制造,用心服务,包运费,包安装,提供检验报告(可以在中国消防网上查到的)我公司生产的地埋式一体化消防恒压给水设备HBP-500-72/108-70/100-I-JZXBF对应设计院图纸HBP-500-72/108-70/100-I-HDXBF根据中国消防产品标准GB 1《消防自动恒压给水设备》和国标02S101图集设计的新型消防专用固定灭火装置。盐城金泽供水设备有限公司供应地埋箱泵一体化消防恒压给水设备。

地埋式一体化消防恒压给水设备HBP-HDXBF系列型号:

地埋式一体化消防恒压给水设备HBP-HDXBF郑重承偌
●该设备符合GB消防规范:此产品的消防泵电机采用干式安装,符合开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》中对消防泵电机的技术规范要求;确保消防验收
以下为我公司地埋式箱泵一体化恒压给水设备现场施工图(此图为我公司盐城金泽供水设备有限公司地埋式箱泵一体化现场施工图,未经我公司允许不得转载)地埋式箱泵一体化泵站的优点如下:

 1、节省空间:水泵和泵室放置在水箱中且固定在一体化泵站专用的模块上。通常情况下只占用0.5~1.5m的水箱容积。

 2、移动、拆卸方便,使用寿命长:由于采用装配式不锈钢水箱,改变了以往的焊接方法,采用螺丝装配,适用性强,安装方便,无需专用设备。 

3、排空方便:由于采用新型潜水式消防泵,直接潜放在水中,无需专门排空气,只要水箱液位处于规定液位之内就可以直接进入消防供水状态。

 4、免冻裂:消防泵潜放在水箱深处,在冬季不会由于结冻被烧坏。 

5、低噪音:配备的水浸式电机和水泵,大大减低了运行的噪音。

 6、可靠性:水浸式电机不会由于雨淋或环境温度烧坏电机、腐蚀电机轴承。

 7、升级简便:留有接口可支持远程传输、自动清洗、杀菌、消毒。 几种供水方式对比: 随着现代化城市的迅速发展,高层建筑的日新月异,高位水塔已经不能满足高层建筑的供水要求,在这种条件下,自动化供水设备发展迅速,主要有变频恒压供水设备、管网叠压无负压供水设备和箱泵一体化泵站三种。 变频恒压供水设备是直接在储水箱中抽水,是将自来水水源先用储水箱储存好,然后再用泵组通过变频控制系统加压至满足用户需要流量和压力。变频控制系统通过用户管网上的压力传感器信号反馈,分析处理,然后输出适当的频率。 

广泛适用于多层建筑、高层建筑和厂矿企业等有消防增压设计要求的消火栓系统及喷淋系统等各类消防给水系统。 它是综合了变频恒压供水设备和管网叠压无负压供水设备的的优点,是根据自来水管网压力反馈,将设备的进水水源智能变换,自来水服务压力很高或者用水低峰时,它就会自动将设备进水源的电动阀打开,水箱供水电动阀关闭;当用水高峰时,它就会自动关闭自来水进水电动阀,并打开水箱供水电动阀,此时它又变为了传统的变频恒压供水设备。绝不会减少自来水管网的服务压力。  联系人:许莉娟 ,手机 :(微信同号) ,QQ: 公司现在也正在招各空白地区代理商。欢迎有意向者咨询!

地埋式一体化消防恒压给水设备应用领域:

1、市政供水管网水量不能满足用户需求的区域 

2、市政供水管网可利用水头过低的区域 

3、市政供水管网压力波动过大的区域

 4、经常性停水的区域

 5、市政供水管网干管管径过小的区域

 6、当地供水管理部门认为不得使用叠压供水设备的区域 管网叠压无负压供水设备是在变频恒压供水设备上发展起来的,主要由稳流补偿器、水泵、智能控制系统等组成。管网叠压无负压供水是供水设备在工作时,通过设备的控制方式、稳流补偿器与真空抑制器的联合作用,消除水泵工作时产生的吸程。并且利用了市政管网原有的压力,实现压力差多少补多少的节能、无污染的供水方式。管网叠压无负压供水设备采用全密闭的结构,隔绝了与空气的接触,同时对自来水管网的动态压力不产生影响。 

地埋式一体化消防恒压给水设备适用范围: 

1、当地供水部门允许串接叠压供水设备的区域 

2、各种剁成、高层建筑生活用水和办公用水等的增压泵房 

3、已有的传统水池、水箱增压供水方式的改造 

4、各类工矿企业的生产、生活用水的增压泵房 前两种大多是水泵、管道、阀门及控制柜的简单组合。 

地埋式一体化消防恒压给水设备是金泽供水自主研发的新型消防给水设备,是根据公安部标准gb 1《消防自动恒压给水设备》和国标02s101图集设计的新型消防专用固定灭火装置。设备主要由不锈钢消防水箱/热镀锌钢板水箱/smc水箱,消防增压泵、稳压泵,气压罐,控制柜,传感器,仪表,管道附件等组成;是取代混凝土消防水池的理想产品,可节约投资30%以上。