有镜面混凝土的配合比设计吗?

清水镜面混凝土的应用及施工工 - 法律快车工程纠纷
权威专业的工程纠纷法律频道
清水镜面混凝土的应用及施工工
摘 要:介绍了清水混凝土工艺质量标准,从多个方面探讨了实现清水镜面混凝土应采取的对策,从模板、钢筋、混凝土工程等方面,阐述了清水镜面混凝土的施工工艺,从而确保施工质量。
关键词:清水镜面混凝土,质量标准,模板
清水镜面混凝土比清水混凝土更领先一步,河南省第二建筑工程此项创新专利于2003年荣获国家专利局批准。其施工工艺是在清水混凝土基础上通过混凝土配合比优化设计,即前通过试配试验选定适宜的混凝土颜色和与该颜色相配套的配合比。确保了混凝土观感质量内实外如镜面泛光,可与大理石、花岗岩等高级装饰相比,通过增加较少成本而带来了较好的经济效益、社会效益,从而赢得广泛推广。
大唐三门峡发电有限责任公司2×600MW超临界燃煤机组工程确定在±0.000以下工程采用清水混凝土施工工艺,±0.000以上工程采用清水镜面混凝土施工工艺。其质量目标为:施工的工程质量全面达到国家和部颁标准,单位工程优良率达到100%,确保省、部优质工程,争创鲁班奖。
1、清水混凝土工艺质量标准
清水混凝土目前国内尚无施工技术规范可遵循,在以往清水混凝土施工基础上,通过、参观、总结编制了清水混凝土工艺质量标准,并纳入了企业标准规程:
1)构件表面平整、光滑、色泽一致。
2)轴线通直、几何尺寸准确。
3)大截面结构棱角倒圆或倒角。
4)无接槎痕迹;无蜂窝、麻面及明显气泡。
5)模板拼缝有规律。
2、保证实现清水镜面混凝土采取的对策
2. 1 塑钢线条漏浆
模板角部应加固定牢,使模板在浇筑过程中不产生变形,三级检查验收时,要对该部位专门检查。
2. 2 台阶根部混凝土振捣不到位
按施工方案和技术交底施工,除必要的技术间歇外,在模板的根部抹混凝土斜坡,以阻止混凝土外渗,解除混凝土振捣人员的心理负担。
2. 3 混凝土面颜色不一致,特别是每台阶上面8cm~10cm 范围
1)混凝土搅拌要严格按配合比施工,严格控制混凝土坍落度,不合格混凝土严禁进入施工现场。
2)混凝土上表面适当添加石子,进行二次振捣。
3)改用洛阳铁门黄河水泥。
4)混凝土养护采用20 mm 后海绵覆盖,然后蓄水,避免养护水下渗。
2. 4 搅拌站要认真按配合比施工,控制混凝土坍落度
不合格混凝土不得进入施工现场。混凝土配合比需调整、搅拌出的混凝土合格与否,必须由试验员决定,任何人不得干预,这应作为一条工作纪律1.
3、施工工艺
经过认真研究和考察,并根据以往施工经验,基础承台、基础柱、梁清水镜面混凝土模板体系采用18mm厚胶合板上覆1.5mm厚PVC板,柱、梁角用塑钢线条倒圆。
3. 1 模板体系
模板配制:按构件截面尺寸,用高速电锯将胶合板截开,用手推刨将缝口刨平,使模板缝拼接严密,将配好的胶合板钉在50mm×100mm方木上,然后粘贴PVC板,粘贴材料选用树脂胶。树脂胶应用稀料稀释后使用,一般掺兑比例为胶∶稀料=3∶1,注意稀料掺兑量不要过大,否则不但影响粘结力,还易溶解PVC板。
网站声明:法律快车刊载各类法律性内容是以学习交流为目的,包括但不限于知识、案例、范本和法规等内容,并不意味着认同其观点或真实性。如涉及版权等问题,请将问题与链接反馈给我们,核实后会尽快给予处理。
扫微信,获最新法律热点
做中国在线法律服务第一品牌
中国专业的在线法律服务平台
覆盖82个法律专业领域
目前专业覆盖面最全的法律网站
每天为全国近100万互联网用户
提供各种类型法律知识查询服务
法律快车版权所有 2005- 粤ICP备号-5
增值电信业务经营许可证(ICP证)粤B2-热门搜索:
机械毕业设计
&&&&&&DOC文档下载
游客快捷下载
会员登录下载
下载资源需要10金币
【人民币10元】
邮箱/手机号:
您支付成功后,系统会自动为您创建此邮箱/手机号的账号,密码跟您输入的邮箱/手机号一致,以方便您下次登录下载和查看订单。注:支付完成后需要自己下载文件,并不会自动发送文件哦!
支付方式:
已注册用户请登录:
当日自动登录&&
&&合作网站一键登录:
2、本站资源不支持迅雷下载,请使用浏览器直接下载(不支持QQ浏览器)
3、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰&&&
清水镜面混凝土施工工法
1清水镜面混凝土施工工法1前言清水镜面混凝土是在清水混凝土基础上的一次技术创新,成品的镜面混凝土构件表面具有大理石、花岗岩等块材的镜面装饰效果,不需要进行二次装饰装修施工,近年来在我国的一些电厂、煤矿、工业厂房等工业建筑中得以应用实施。目前,国家尚未制定有关清水镜面混凝土的技术规程及施工质量验收规范,使得清水镜面混凝土的施工处于一种探索阶段。本工法关键技术于日经山西省住房与城乡建设厅聘请的有关专家组审核、鉴定为国内领先水平。2工法特点21清水镜面混凝土是绿色混凝土清水镜面混凝土结构不需要二次装饰装修就能达到具有大理石、花岗岩等块材的镜面装饰效果,舍去了涂料、饰面板材等装饰装修材料。22清水镜面混凝土有利于环保清水镜面混凝土结构不抹灰,不喷涂,减少了大量的建筑垃圾,有利于环境保护。23消除了诸多质量通病清水镜面混凝土避免了抹灰开裂、空鼓甚至脱落的质量隐患。3适用范围31适用于铁路、水利、交通、市政、电力、煤炭等工业与民用建工程中的0000M以上不需装饰装修的外露混凝土结构工程。32清水镜面混凝土适用于任何环境、季节。4工艺原理混凝土外观产生镜面效果的主要内因是将水泥水化时产生的水化硅酸钙和水化铁酸钙凝胶及氢氧化钙、水化铝酸钙和水化硫酸钙晶体均匀分布在混凝土表面。其工艺原理是通过优选混凝土原材料及外加剂来改善混凝土性能,通过脱模剂使混凝土表面具有光洁度,通过改进混凝土和模板施工工艺等一系列工作原理来实现这一目标,从而使混凝土表面达到镜面效果。5工艺流程模板、PVC衬板的选型→模板拼装设计与加工→粘贴PVC衬板→装饰角线条安装→钢筋验收→PVC衬板保护膜撕除→脱模剂涂刷→模板安装→混凝土原材料的选择→混凝土配合比设计→浇筑混凝土→混凝土养护6施工要点61施工准备2611结合工程实际编写清水镜面混凝土工程专项施工方案。612成立清水镜面混凝土专项施工小组,由项目技术负责人、技术员等组成。613组织现场施工人员会审图纸,熟悉和掌握清水镜面混凝土的施工特点、要点和相关的国家施工标准规范,制定各项施工管理制度。62模板工程施工621模板基板及衬板的选用混凝土表面要达到镜面效果,需模板具有以下要求强度高、耐磨性好,耐水、耐久性好,表面平整、光洁如镜。目前,建筑市场中的任何模板材料表面都达不到“光洁如镜”这一项指标,因此,需要在模板上粘贴一种表面光洁如镜的辅助材料(衬板)才能满足以上各项要求。在建筑市场中,光洁如镜的材料很多,如铝塑板、PVC板、PS板等材料,但是,从成本、施工等方面考虑,衬板选用15㎜厚度、硬度适中的PVC衬板较经济合理,且PVC衬板的硬度愈高、脆性愈大,拆模后镜面效果会愈好,但缺点是易裂损坏。采用普通钢模板,在拆模时,PVC衬板就会损坏;使用定型大钢模,其投资大,且相对笨重;因此,模板的基板只能选用竹胶板或多层板等木模板。从成本方面考虑,选用多层板作为模板基板比选用竹胶板更经济,所以,模板的基板选用MM厚多层板模板;脱模剂选用成品食用色拉油,由于其它种类脱模剂会使镜面混凝土表面产生色差,影响观感质量。涂刷脱模剂时,涂刷要均匀,刷完后用软质棉布轻轻揩去,仅保留薄薄一层油膜,不得留有明显刷油痕迹及油珠。为了保证镜面混凝土的效果,模板周转使用不得超过两次。622模板拼装设计模板拼装应预先设计,要求拼缝规律、分块均匀一致、上下层板缝要对应。不允许模板交圈时采用加插不合模数的窄条处理。PVC衬板采用环保万能胶在模板上粘贴,粘贴时,胶宜匀但不宜多,特别是不允许有堆积卧窝现象,否则多余的胶会溶蚀PVC衬板,胶液刮匀后要凉干至用手触摸不粘手的状态后从一端开始向另一端铺贴,边铺边挤、排出气泡,粘贴后用橡皮锤轻轻敲击,使其粘贴平整、牢固;PVC板边缘忌超出底模板边(宜略小1~2MM),以免安装时损坏PVC板边缘。PVC板接缝处不得与模板接缝处在同一截面上,以避免模板接缝处漏使混凝土面出现缺陷。PVC板接缝3处用20MM宽胶带纸粘贴。PVC衬板粘贴完成后,严禁在模板表面上弹放墨线、油漆写字编号等,以避免污染砼表面。衬板的保护膜待打孔等工序完成后再揭,以防止因打孔引起PVC衬板的炸裂;组装前在加工场存放时要妥善保管,不得暴晒或雨淋,防止底模翘曲变形或PVC衬板脱胶。623装饰角线安装为提高镜面混凝土的观感效果,混凝土构件的阳角处要加设圆弧角线条,角线条一般固定在小面模板的侧面上线条的固定一般采用木螺丝钉固定模板上,线条宜采用塑料制品,加工定做时,紧贴模板两侧的直角,应做成略大于90,一般为93~95,(见下图),其作用是在模板上安装角线时,由于只能先将角线的一侧在模板上预先固定牢固,而另一侧仅靠相邻两侧的模板挤压受力定位,所以只有当角线条大于90时,才能挤的更紧。624预埋件安装为保证预埋件的安装精度,在模板施工前根据设计图纸编制预埋件一览表,注明所有预埋件的规格、尺寸、数量、部位、质量要求等,并认真核对无误后方可安装。预埋件安装时,先在已粘贴PVC衬板的模板上标出预埋件位置,用M4螺栓将预埋件紧固在模板上(见右图)。同时在预埋件四周与模板间加垫2MM厚海绵条,防止二者之间夹浆,影响混凝土表面质量。方木螺栓多层板模板预埋件角线条断面图角线条安装示意图角线条小面模板大面模板4625模板安装6251柱模板安装在柱模板底部固定由50MM100MM方木钉成的方盘,方盘内净尺寸为模板背楞的外围尺寸,用于模板的精确定位。先将模板按编号临时就位,再按弹好的模板线校正,然后用18槽钢柱箍加固。使用旧槽钢时必须对其进行校正,保证边缘顺直。槽钢柱箍间距300MM~600M之间(中线距离),槽钢采用Φ14~Φ16螺栓对拉,双螺帽,可按混凝土侧向压力的变化从底部向上由疏至密变化。6252梁模板安装A梁模制拼梁底模、侧模均采用2440MM长定尺寸多层板纵向制拼,多层板背面用50100MM方木纵向加固,间距200MM。梁底模背楞下铺设钢管横杆,间距200MM。梁侧模背楞外侧用短钢管立杆加固,间距400MM,然后用短钢管与之顶紧并与外部整体架连接牢固。梁底横杆搭设及梁模支设时应注意起拱,框架梁起拱方法为梁两端梁底降低1CM,梁中间梁底起拱1CM,跨度超过10M的梁中部抬高15CM。为保证梁侧模与板底模板拼装严密,在制作梁侧模时,应考虑梁底起拱因素,将梁侧模下部制作成斜面,保证梁侧模上口平直;也可采用在梁底模底部加垫木板条的方法,以保证梁侧模上平一致。B梁阳角角线条梁模板除需隐蔽处不倒圆,其余处梁角均用角线条倒圆。角线条大样及安装要求同柱角角线条。柱、梁角线条交叉部位锯450斜角对接。C梁底模安装后,要挂中线进行检查,校核各梁模中心位置是否对正,并校核梁底标高。槽钢对拉螺栓模板PVC板501方木角线条5D截面高度≤1400MM的混凝土梁中部不加对拉螺栓;当梁高>1400MM时,混凝土梁采用直径为Φ14、间距为600MM的对拉螺栓进行加固;对拉螺栓外套PVC管,两端设专用螺栓堵头。模板拆除后将对拉螺栓抽出。6253楼层施工时,柱根部用水泥砂浆找平,水泥砂浆找平层必须是一个标高,且此标高必须有准确数值,以保证柱模板的配制准确。模板底面与砂浆接触面粘贴双面胶带。6254从楼层上接柱子时,为避免框架柱临空时出现错台、漏浆等质量问题,应采用下图方法施工626模板拆除施工中,凡清水镜面混凝土构件的模板均应配置两套,在上层构件砼浇筑完毕后再拆除下层构件模板,以防止下层构件被污染。构件模板拆除时避免乱撬,以防损坏棱角,拆下的模板要及时清理,按规格堆放整齐,修补好被损坏的PVC衬板,重复使用。627模板工程质量预控程序浇筑柱时预埋的对拉螺栓模板保护层厚度楼层柱柱钢筋双面胶带凹槽663混凝土工程施工631镜面混凝土的配合比设计6311水泥的选用若用高标号水泥配制低标号混凝土,则会使水泥用量过少,W/C增大,使用过程中,混凝土表面会因起砂而达不到镜面效果;若用低标号水泥配制高标号混凝土,则会使水泥用量加大,混凝土收缩变形增大,直接导致混凝土表面微裂缝的产生;因此,合理选用与混凝土环境、混凝土强度等级相适应的水泥品种及标号十分重要。在镜面混凝土配合比设计时,经比较分析,水泥采用含碱量在047左右的普通硅酸盐水泥。6312骨料的选用根据有关资料和施工实践表明,在混凝土坍落度相同时,增大粗骨料最大粒径,可节省水泥用量,但随着粗骨料最大粒径的增大,混凝土会出现以下弊病①混凝土强度呈下降趋势;②混凝土中原始微裂缝特别是界面缝相对增宽增长;③混凝土的耐久性也会降低。所以国内外许多学者建议,配制高性能混凝土的粗骨料最大粒径不宜超过20毫米,中等强度的粗骨料最大粒径不宜超过40毫米。合理改善骨料级配,能使混凝土最大密实度满足要求;在混凝土中加入一定数量粒径小于015毫米的细粉料,不仅可以使混凝土更加密实,而且可以堵塞混凝土表面的毛细孔,但掺量不宜过多,一般其重量宜占骨料总重量的6~8。为此,砂选用级配在二区内;碎石选用5315的连续级配的石子。6313配合比中掺合料掺量的确定在混凝土中掺入一定数量的粉煤灰可以节省水泥用量,但过量掺入粉煤灰会导致水泥的份额不足以及在振捣砼过程中粉煤灰与水泥分离,粉煤灰悬浮在混凝土上部,使得混凝土构件上部无光泽,直接影响镜面效果,因此要严格控制粉煤灰的掺量。经多次试配表明,粉煤灰等量替代水泥宜控制在8以下。6314配合比中外加剂的确定在水泥用量不变的情况下,用水量增加,成型后的混凝土构件表面气泡孔就会增多,因此,在保证砼强度的前提下,要想减少单位用水量,就必须解决混凝土的“和易性”和“流动性”,而解决这两个问题的途径是在混凝土中加入一定量的高效减水剂和增大砂率,以增加混凝土坍落度。解决混凝土和易性的理论基础是加大砂率,就必须调整水泥用量;要保证水灰比不变,就应加入减水剂。解决混凝土流动性的理论基础是加大用水量或加入减水剂,以增加砼坍落度。而加大用水量,要保证水灰比不变,就必须调整7水泥用量,但不经济;加入减水剂,一样保证水灰比不变。通过以上分析,必须加入适量减水剂,经多次试验、比较和分析,确定选用含气量在4以下的高效减水剂;以解决缓凝、保坍、增强等一系列问题。632镜面混凝土浇筑6321浇筑混凝土前,与原有混凝土结合面应先填以5~10CM厚与配合比相同石子减半混凝土,后续下料时,下料点应压住浆头,严禁向无浆头的老混凝土面上直接下浆,以防止烂根;混凝土应分层振捣,使用插入式振捣器,每层铺设厚度不应大于40CM,振动棒应尽量避免触动钢筋和敲打模板。6322浇筑混凝土时,要控制混凝土的下料高度,一次性浇筑混凝土时,泵管要尽可能伸下去,减少混凝土自由坠落高度,防止砼离析、石子跑边卧窝。浇捣过程中,入仓的混凝土浆不可避免的要溅到模板上,并且有可能形成初凝,操作人员如不清理,则会使先后不同时间入仓的混凝土发生离散,混凝土在脱模后,由于溅点混凝土凝结不牢而脱落,形成麻面现象,而影响砼镜面效果。为此,操作人员应随着浇筑高度的上升和位置的变化,不断用粗毛巾抹去溅点,保持模板面清洁。6323在振捣过程中,由于欠振会造成混凝土表面不实,过振则会导致混凝土浆上泛,表面无浆而麻面,因此,不仅要防止砼欠振和过振,而且要严禁振捣器振碰到竹胶板,以免影响砼镜面效果。6324浇筑完毕,应设专人将外模板上口用铁抹子认真收齐,保证接缝线条顺直、不产生双眼皮现象;同时务必强调注意外侧砼要高出内侧。633镜面混凝土的养护为避免混凝土的镜面效果被破坏,其养护不宜采用“水浇法”养护,以防止冲刷强度不足的混凝土面层。养护时间为7天。拆模前,由于镜面混凝土模板密封性好,透气性差,混凝土与模板接触表面的水分很难蒸发,可以满足水泥水化所需的水。原则上是混凝土浇筑完毕,表面压光后即采取塑料薄膜覆盖养护;拆模后,要用塑料薄膜将混凝土构件包裹,以保持混凝土中原调和水不蒸发,形成自然真空养护。634清水镜面混凝土的修补混凝土成品缺陷修补是镜面混凝土施工工艺不可缺少的重要环节。对于出现部分少量麻面、烂根、漏浆、泛砂等缺陷的部位采用普通水泥、白水泥、107建筑胶液、水玻璃等材料调色抛磨处理8凿开麻面、漏浆部位,清洗后刷水泥素浆,用12水泥砂浆修补,表面搓平。待水泥砂浆稍干后(约2H),用海绵块泡水拧干,洗深表面3~5MM,并清除表面砂粒(泛砂等缺陷可将浮砂剔除)。24H后,用混凝土原配比所用水泥与白水泥按115比例混合拌匀(须视具体修补部位做样板反复试配,适当调整比例以控制色差),加入107建筑胶液,拌成糊状水泥素浆,抹于构件缺陷处表面,反复压平、刮净。自然风干约8H后,用砂纸干磨一遍,达到粗平程度即可,再用塑料薄膜缠包养护,达强度后用水磨砂纸精磨,平整度合格后用水玻璃满刷1~2道,24H后再用水磨砂纸精磨一遍。经以上方法处理的构件表面,基本可达到与清水镜面混凝土相一致的表面效果,并可有效防止修补表面龟裂。635混凝土工程质量预控程序7材料与设备71材料要求711模板及其支撑体系技术要求7111模板采用18MM厚多层板,表面应平整光洁。模板及其支架应具体有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。7112多层板模板应符合国家标准GB1312391中的规定。7113模板支撑体系中所用的钢管脚手架应符合国家标准直缝电焊钢管GB/T13793中规定的3号普通钢管和国家标准碳素结构钢GB/T700中Q235A级钢的规定;模板支撑体系中所用的扣件应符合国家标准钢管脚手架扣件GB15831中的规定。712PVC衬板技术要求97121PVC板尺寸保证方正,对角线偏差不大于2MM;每边尺寸偏差不大于1MM。7122PVC板四边顺直,整齐一致,不得有毛刺、缺角、局部凹凸或碰坏现象。7123PVC板表面平整光滑,不得有划纹。7124PVC板的材质脆性不宜过大,否则容易出现裂纹。7125PVC板应能承受耐低温现象,在-10℃以上不能由于低温出现开裂。713角线条技术要求7131角线条圆弧内侧面必须光滑,不能出现磨损现象。7132角线条顺直,不能出现扭曲。7133角线条的背棱、以及角线条本身不得有碰坏或缺陷。7134角线条的角度统一准确,圆弧(外轮廓之间)的角度按93~95。714混凝土中所用的水泥应符合国家标准硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175等的规定;混凝土中掺用的外加剂质量及应用技术应符合现行国家标准混凝土外加剂GB8076、混凝土外加剂应用技术规范GB50119等和有关环境保护的规定;混凝土中掺用的粉煤灰掺合料应符合国家标准粉煤灰混凝土应用技术规范GBJ146等的规定取值;混凝土中所用的粗、细骨料应符合国家现行标准普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ53、普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ52的规定。72机具设备序号名称规格数量用途1圆盘锯MJ1062台模板加工、下料2手提电锯M651A4台模板加工、下料3平刨MB5032台木龙骨刨光4手电钻钻头直径1220若干台在模板上打孔5插入式振捣器HZ50A8台混凝土振捣6平板式振捣器HZ25A2台混凝土振捣7钢卷尺50M、5M若干把质量检查8工程检测尺2M2台质量检查9线锤05KG、2KG若干个质量检查8质量控制1081执行标准或规范应用本工法施工的工程,其质量应符合混凝土结构工程施工质量验收规范(GB)中的有关规定和要求。82易出现的质量故障及控制方法821混凝土结构根部出现“烂根”,其控制措施8211首层模板安装前(强度要求,应提前3天以上),在模板底部用细石混凝土抹出30㎜左右高度的找平平台,用铁抹子仔细压实压平,采用水平尺检验,水平及平整度误差均应小于1㎜,并加强养生,保证强度;安装时模板根部与平台之间要加垫海棉条;8212浇注前适量洒水湿润施工接缝范围,添加足量的同标号铺底砂浆;8213减少混凝土自由坠落高度,防止混凝土离析、石子跑边卧窝。8214不要在结构底部过度反复振捣,防止砂浆外溢。822混凝土表面出现“气泡”、“无光泽”,其控制措施8221加强镜面混凝土的配合比试验工作,含气量应严格控制在4以下;8222加有高效减水剂的泵送混凝土拌合料现场检验坍落度不宜小于10㎝,当混凝土振捣时感觉混凝土拌和料发粘犹如橡皮土状态,振动棒抽动时,周边混凝土拌和物都在跟着晃动的情况下,气泡排出是十分困难的,必须及时调整施工配合比;坍落度也不宜大于16㎝,坍落度过大,振捣时易产生粗骨料下沉,细砂和粉煤灰上浮,镜面混凝土结构上部表面则不会有光泽。8223当一次浇注混凝土过深时(3M以上),振捣时还应采用细竹竿或塑料管沿模板内侧人工抽拉、模板外侧用橡皮锤轻击等方式配合排气,以减少混凝土表面气泡现象。8224提倡二次振捣,混凝土初凝前沿模板边侧再次振捣,可有效减少气泡现象。823混凝土表面出现“云彩”,其控制措施8231浇注前洒水要适量,不得造成模板内积水,同时防止其它用水流入模板内,严禁开盘湿润泵管的冲洗水进入模板内,如发现有积水,应采取措施吸干;雨期施工,必须采取防雨措施,严禁雨水进入模内。8232施工缝铺底砂浆必须具有良好的和易性,坍落度要小,混凝土浇注前用于湿润泵管的坍落度较大的水泥砂浆应抛弃,禁止作为铺底砂浆使用。8233振捣过程如发现有离析水出现,要立即调整拌和用水,并采取措施排除离析水,严禁在有游离水的状态继续下浆、操作。11824混凝土表面出现“泛砂”,其控制措施8241严格控制混凝土配合比坍落度,施工现场必须对混凝土坍落度进行实测,不符合要求要退返搅拌站,严禁在施工现场向混凝土拌和料中随意加水;8242振捣过程如发现有离析水出现,要及时通知搅拌站调整拌和用水,并采取措施排除离析水,严禁在有游离水的状态继续下浆;8243浇注过程严密监视模板,有涨模趋势时及时采取加固措施,减缓或停止下浆。8244混凝土浇注完毕,收面时面层不得有离析水存在,如有多余的离析水,要采取措施排除干净;收面时应注意将有镜面要求的模板侧边抹的略高一些,使得后期产生的少量游离水集向另一侧,而不至于顺镜面模板与混凝土之间间隙流下;8245雨期施工,必须采取可靠防雨措施;8246不采取浇水养生方式。825混凝土表面出现“揭皮”,其控制措施8251夏季施工,要尽量避开炎热时段浇注混凝土,必要时,要采取遮阳、保温或模板外浇水等措施,避免模板温度过高。8252砼浇注时要采取措施,避免砂浆落在模板上;适当提高砼浇注速度。8253对重复使用的模板,一定要清理干净,用含油性或腊质的棉布全面擦拭模板,但不得有多余的油脂不均匀地留在模板上。826混凝土表面出现“龟裂”,其控制措施8261配合比中适当添加优质粉煤灰,等量替代部分水泥用量,推荐用量5~8。8262配合比中添加玻璃丝纤维,推荐用量1KG/M3,适当增加搅拌时间。8263适当延长拆模时间,拆模后应立即采用塑料薄膜包裹严密继续养护。8264拆除塑料薄膜后建议擦涂大理石抛光蜡保护,既增加了光泽度,又可有效防止表面龟裂。83过程控制831坚持“样板间”、“样板工序制度”,开工前必须做“样板”,“样板”鉴定达标后,才得以大面积铺开,铺开后的工程不得低于“样板”的标准。832测量工作是施工全过程的基础工作,每个部位每次测量放线完成后,必须坚持责任复核验线,根据规程由技术、质量、监12理复验签认,确保放线的准确。833每道工序施工前,必须由技术、生产人员进行技术交底后才得以施工。834坚持“三检”制,操作班组自检合格后,将自检记录报送质检员,专检合格后该班组方可进行下道工序施工。当为分项工程,转交其它班组施工时,必须在质量、技术主持“交接检”检查合格后,方可由新班组开始新分项工程施工操作。835技术、质量、生产人员深入施工现场,指导施工操作,发现质量问题,验证方案和技术交底的合理性,对质量问题和方案交底的不合理处尽快纠正。836材料进场,由材料部提供“三证”,需复试的必须提供复试报告,并邀请技术、质量、监理共同验收。837进场的材料由材料部妥善保管,确保不变形,不变质。如有变形、变质必须做好该批材料的处理的记录,具备可追溯性。838制定成品保护措施,在施工全过程中,坚持综合性互相保护。9安全措施91安全管理措施911建立安全保证体系,健全各级各部门生产责任制,责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖罚办法在内的保证措施。912施工现场人员必须进行安全技术教育。项目经理部内要有严密的安全监督措施,并经常对职工进行安全教育,提高安全意识。913开工前,首先应到建设安全监督机构申办“工程项目施工安全许可证”、“消防施工许可证”,对项目进行“安全组织设计”,以此作为施工全过程安全生产指导性文件,进行安全技术交底工作。914严格按照施工规范和安全操作规程施工,在作业地点挂警告牌,严禁违章操作野蛮施工。915施工组织设计及作业方案应有针对性的安全技术措施,对每个分项工程应进行全面的有针对性的安全技术交底,受交底人履行签字手续。916特种作业人员必须持证上岗,操作证必须按期复审,不得超期使用。917建立定期安全检查制度。对查出的隐患应及时整改,做到定人、定时间、定措施。安全检查应有记录。918楼层及洞口周围设安全护栏、挂防护安全网,防止人员13坠落。9110现场作业人员必须戴安全帽、护目镜、穿工作服和劳保鞋。92安全技术措施921模板支撑应按要求设置,模板没有固定前不得进行下道工序,禁止利用拉杆及支撑攀登上下。922拆除模板前应经施工技术人员或责任工程师同意,不得留下松动和悬挂的模板,拆下的模板应及时运送指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。923使用振捣棒应穿胶鞋,必须戴绝缘手套,电源线不得有破皮漏电。柱子振捣砼应在操作台上操作,不得站在模板或支撑上操作。924施工现场和生产中使用的手持电动设备必须设置漏电保护装置。220V/380V以上电源进入在施建筑物必须事先指定方案,并经主管部门批准。925凡进入现场必须戴好安全帽。施工现场应有排水沟,堆放材料要考虑消防车进入。926在清理安全网中杂物时,应在其下设置禁区,并设专人巡视。搭设脚手架时应按照施工组织设计要求去做,搭设及拆除时应设专人看护。不得随便乱放、乱抛。927施工前应组织全体施工人员进行安全知识入场教育和遵章守纪教育,公司安全部门对项目的各项特殊防护、防范进行有针对性的交底,现场施工人员必须严格遵守有关操作规程和各项安全制度。928施工现场输电线路必须“三相五线”制规范架设,高度不少于4米,与建筑物应保持足够的安全距离,施工用电要安箱落锁,杜绝一闸多机。编制安全用电措施和电器防护措施,实行电工考核,持证上岗。929各类机电设备均要有接地零线,漏电保护装置,严禁机械带病工作或运转时修理,机械操作人员要做到“四懂三会”持证上岗。及时发放劳动保护用品,严格配置安全防护装置设施。10环保措施101在施工期间,采取以下措施防止因施工而导致的环境污染1011由安全员全权处理与环境有关的问题,负责与业主联系。针对与工地现场相关的和可能相关的环境问题,制订出详细的环境保护管理条例,据此管理。1012进场后,对全体员工进行环境保护教育,提高环境保护14意识,遵守有关环境保护的法律、法规、施工合同条款、和项目部“环境保护管理条例”。1013对施工区或生活区存在的环境问题,应按业主签发的“环境问题通知”要求,采取有效措施,按时解决存在的问题,并向业主报告整改措施和整改结果。1014对于因施工而产生的与附近居民的环境纠纷,积极提出解决方法,并承担应负的责任。1015积极配合业主和当地环境保护行政主管部门的监督检查。遵守市有关环卫、环保、市容、场容管理的有关规定,加强施工现场的垃圾管理,现场修建固定垃圾堆场。102水污染的防治1021把保护水环境纳入工作计划,落实水处理措施。1022生产和生活污水排放执行国家污水综合排放标准(GB)。1023生活污水须先经化粪池发酵杀菌后,按要求进行集中处理达标排放。1024现场设沉淀池,建筑污水经过沉淀等处理后,方可排入市政污水管网,避免堵塞排水管和造成环境污染,废弃泥浆外运。1025为防止地表水的污染,不向水体排放有毒废液和清洗装贮过油类和有毒污染物的容器,不向水体排放、倾倒生产废渣、生活垃圾及其他废弃物。103大气污染的防
本文(清水镜面混凝土施工工法)为本站会员(exbqrk)主动上传,天天文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知天天文库(发送邮件至或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。
分享当前资源【清水镜面混凝土施工工法】到朋友圈,您即可以免费下载此资源!
微信扫一扫分享到朋友圈
操作提示:任选上面一个二维码,打开微信,点击“发现”使用“扫一扫”,即可将选择的网页分享到朋友圈
您可能感兴趣的------------------------------------------------------------------------------------------------------
金币price_share

我要回帖

更多关于 泡沫混凝土配比 的文章

 

随机推荐