明配电线管刷防火涂料,厚度有何要求吗?
我有更好的答案
1、施工前先清涂电缆表面浮尘和油污及水气。2、搅匀涂料,若太稠,可用配套溶剂稀释。施工可以采用刷涂或喷涂。当采用刷涂时,第一遍要尽量薄涂,以获得牢固的基膜,便于后继施工。此后每隔 2 小时施工一次,直到涂膜厚为 1. 0±0.1mm为止。3、注意通风,回避明火。大概1.2kg/㎡,就能到达一级防火标准。
参考资料:
采纳率:30%
佑民生Unitherm38091超薄型防火涂料的干膜厚度为500微米(湿膜厚度750-800微米)注意:干膜/湿膜比会随施工方法不同而变化。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
防火涂料的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。消防管线标识
消防管线标识相关
消防管线标识设计专题简介
本专题为土木在线消防管线标识专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
消防管线标识
我现在负责的项目消防管线为避人防从车库外绕回车库,因套管角度问题施工方想在套管两侧采用焊接,我想问一下可以吗?再有一个我想问一下车库外一段埋地消防管线是否全部采用焊接连接方式
在消防自动报警中一般都用什么管各种管径能都能穿几根线阿??
20多层的高层,在设计消防时,分了三个区;裙楼、底区、高区。裙楼和底、高区的消防布置是否应该相同或者相识,着个取决于什么呢?
今天一个施工的问我:可不可以把我图上画的消防的热镀锌钢管改成JDG薄壁电线管。我告诉他所有与消防有关的管线都得用热镀锌钢管。不知,可不可以用JDG管呢?
在以前的施工过程当中,通常我们都是在明装部位,如吊顶内、墙壁上等处的消防报警管线进行防火处理,一方面本身的电线采用ZR-BV,另外一方面采用镀锌电线管且管外涂抹防火涂料。而规范上写的是报警控制线路需刷防火涂料,而消防传输线路则不需要刷防火涂料。请教各位在工厂区明装部位配的烟感、警铃、手报、消防电话的管外是否需要刷防火涂料。
一个企业的新园区,占地300亩,建筑最高4层,消防需设置消火栓,部分建筑需要设置自喷,消防水泵房集中设置,园区进水管只有一根DN200,水压约30m,满足区内生活用说要求。请问室外需要几路管网?室外消火栓一道?生活给水一道?室内消火栓一道?自喷一道?是不是均要成环网,可否合并?
谁有这种材料请上传一份,谢了
论文简介: 新型地暖面世---------“华亭阳光”硅晶地暖电热板诚征南昌各县市二级代理商共谋发展地暖是近年来在我国逐步开始发展运用的新兴产业,它是新时代经济发展后人们物质需求的生活必备。在我国由北方寒带采暖的需求和运用逐步蔓延到我国南方地区。特别是长江流域已开始得到大力推广,运用的消费群体也由高端逐步引入普通百姓,其发展速度异常迅猛。众所周知,采暖的最佳方式是地面辐射采暖,由于电地暖不需要锅炉和铺设地下管道,安装极其简单,使用十分方便,越来越被更多的人们接受,现在,一种能够博采众长,能效比较高的新型地暖产品面世了——硅晶地暖硅晶地暖顾名思义,是主要由硅元素形成结晶体、通电后能够发热的地暖产品,也是远红外平面板块辐射式硅晶地暖发热薄板的简称。地暖发热板是指专用于地面供暖系统的发热板,其设计的表面温度为标准工况下45摄氏度左右,温升能力在20摄氏度以上。经过两个采暖季的应用实践发现,硅晶地暖发热板质量可靠,尤其适合于精装修的且不便对接集中供暖热力管网的楼盘和致力于打造低碳环保社区的楼盘。现
在一小区中,是否要把给水管线与消防管线单独设置?各位老师,请多多指教。
在一小区中,是否要把给水管线与消防管线单独设置? 各位老师,请多多指教。
现在小区的弱电管线已经设计好了,弱电管线的排管较多,主干道最多有15条φ75的管同沟敷设。但不知道,在实际预埋时与给水消防管线有交叉的地方,究竟是哪方就让对方,哪方在上层敷设的原则如何定。如何协调管线交叉敷设的问题?有请各位讨论一下。谢谢!
芜湖市特玛尔电热材料有限公司是国内温控伴热电热材料生产和销售的高科技民营企业。公司主要产品—“特玛尔”牌温控伴热电缆广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、消防、医药、建筑行业、地热采暖、太阳能热水器管道伴热保温等诸多领域。
小弟目前正在施工3000立和5000立的成品油储罐的消防管线但是图纸上并没有明确说明管中到罐外壁的距离,设计说让我定~~~那位有过此种施工经验的前辈能否指点小弟而且该油罐还有一层100mm的保温层管中到罐外壁的距离多少比较合适?
消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.
《建筑物防火设计规范》GB第11.1.4条:消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备用有明显标志。请问这个明显标志具体在设计中如何用文字叙述或以图的方式表达出来?是否在该类配电箱上标志特殊符号?该符号是什么?各位不吝赐教啊!谢谢!
我在做一个汽车4S店的水施图. 这个房子只有一层,我就直接接的市政消防给水,在室内的消防给水管是否可以做成环状?
请问大家:室外消防给水管线采用何种方式保温呢?因为是死水,又是在屋顶采用什么方式保温呢?除了用电子管外。谢谢大家!!!!
各位前辈现在最常用的管材是什么?图纸上没有设计管材类型,消防运行压力1.4MPA,喷淋1.0MPDN150如果综合考虑造价和施工,哪种管才比较常用并且经济谢谢大家
从消防泵控制箱到消防水池水位控制仪应怎样配线及敷设管线?
消防泵启动按钮设置在消防栓的什么部位?采用什么线用几根?穿什么管?高手指点一下啊。
各位大侠谁知道空调、消防管线跨接线细部做法啊?急着用啊
图纸简介: 一.管线综合内容:1.给水:水源由市政管网供给。市政管网直接供小区内1-5层生活用水及市政消火栓用水。小区内设给水加压站一座, 附件名:.rar 文件大小:2943K (升级VIP
图纸简介:上海世博会室外给排水和消防管线平面图,上传与大家一起分享下 投稿网友:hell_fix123 上传时间:
消防水管布置在桥架上方,有接头。怎么处理请多多指教
请教:一个消防泵房给10个独立地下车库供水,供给室内的自动喷洒系统和消火栓系统的外管线是否成环状
一类高层住宅公共地下室,有风机房,住户储藏室,中间是走道,设计人员将管线全部画在储藏室中间的走道上,管线敷设比较长,能否跨越储藏室就近连接烟感等设备。[ 本帖最后由 guoji22 于
11:07 编辑 ]
大家做外网的时候,有自喷系统和室外消防系统合并的情况吗?觉的这样做合适不?
图纸简介: 消防水泵房管线布置大样。 附件名:.zip 文件大小:118K (升级VIP 如何赚取土木币)
消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗?如果能用的话,壁厚怎么要求的?现在我查了下资料,在《GB T电气安装用导管特殊要求》中有可形成螺纹导管的和不可形成螺纹导管的两种类型,壁厚为1.5和1.0,壁厚相差很大?怎么考虑?而在《中国工程建设标准化协会标准:套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》中规定壁厚1.6 以哪个进行施工呢?
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556542',
container: s,
size: '728,90',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590776',
container: s,
size: '120,90',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)【HVAC】实例解读消防工程施工质量的好与坏
优质做法解读
消防电镀锌电线管跨接地及
消电管进盒做法规范。
消防管道丝口清理干净,防腐到位观感好。
压槽内侧镀锌层破坏,涂刷防锈漆防腐。
地下室消防管道与其他管线
并排铺设共用桥架,
排列整齐有序,油漆光润美观,
各类标识清晰。
消防箱安装牢固,
箱体内器具安装规范、美观。
风管及桥架下方的喷淋喷头增设集热盘。
手动报警按钮及消防火灾楼层显示器
安装高度统一,标示清楚美观。
将防火卷帘做隐蔽处理。
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)可靠,
全长应不少于2处与接地(PE)干线相连接。
水泵房设备、管道布局合理,
管道标示清楚美观。
消控室内消防控制设备的布置合理,
预留较大的维修空间,
消防主控设备与政府职能部门连接。
墙面上附有消控设备操作规程。
风管穿越需要封闭的防火墙或楼板时,
应设防护套管,
套管的钢板厚度不应小于1.6mm。
风管与防护套管之间应用不燃材料封堵
(如:防火泥、防火沙包等)。
消防水泵设备减震基础采用橡胶减震垫,
中间铺垫平钢板,
每一处的减震垫(含钢板)不宜超过5块。
消防风机设备减震基础采用减震弹簧,
设备基础应抹面平整,
减震弹簧应安装在基础抹面或装饰面上。
缺陷做法解读
消防电镀锌电线管不准焊接连接。
应丝扣连接,
连接管两边做卡子跨接地,
导线截面不小于4mm?2;的芯软线。
消防管道与其他管道未采用组合支架,
感观杂乱。
消防管道槽钢支架未采用45度拼角焊接。
消防管道及风管支架开孔应采用机械钻孔,
严禁使用电气焊割孔。
消防管穿越墙体且两边都有阀门时未做支架。
要求增加支架,确保重量不压在墙体上。
消防管道穿过结构沉降缝的补偿器
应设置双面支架,
只有单面支架不符合规范。
地下室两条梁中间出现喷淋保护盲区,
应增设喷淋头。
喷淋支管管道预制时就将喷淋头拧上,
带喷头试压,做法不对。
消防镀锌钢管上用焊接法开三通口,
违反规范要求。
消防管支架膨胀螺栓打在梁底以上3cm梁的保护层处,对梁存在安全隐患。
消防管道与碳钢支架、抱箍不能直接接触,
两者应加以隔离,以防电化腐蚀。
【近期活动】
【关注“暖通空调”】
1、微信号搜索“hvac1971”或“暖通空调”。
关于《暖通空调》杂志
《暖通空调》创刊于1971年,是中国建筑科学类核心期刊,国家期刊奖最高奖项获奖期刊,入选2013年、2015年中国“百强科技期刊”,获得中国政府出版奖提名奖。中国暖通空调行业唯一的中央级科技期刊。本刊以实用技术为主,兼具学术性和信息性,在行业中最具影响力,被誉为权威刊物,深受广大读者喜爱,发行量在国内同行业刊物中遥遥领先。
2017年《暖通空调》杂志(共12期) 240元(平邮)
邮局订阅代号2-758
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点镀锌钢管需要刷防火涂料吗?
镀锌钢管需要刷防火涂料吗?
被浏览6775次
我来帮他解答
镀锌钢管材质应该很高了,不超负荷工作的话应该是没有问题的,要是想做一些保护刷防火涂料也是可以的,比较多一层保护就多使用期,多生产效率了,防火涂料非常便宜,刷一层也要不了多钱的。
通常防火涂料是指钢架结构需达到防火等级所需涂\敷的;因为钢材的耐火等级只有30分钟,必须在其上面刷防火涂料增加到如2个小时等.
1 一般防火涂料刷二层\防火漆三层!可以通过监理\质检站要求.
2 防火涂料刷一层,就是普通的防火涂料刷1毫米厚约增加1小时耐火等级
3 防火涂料有很多种:水性\油性;普通\超薄等
防爆钢管材质应该很高了,不超负荷工作的话应该是没有问题的,要是想做一些保护刷防火涂料也是可以的,比较多一层保护就多使用期,多生产效率了,防火涂料非常便宜,刷一层也要不了多钱的。
linruolan&回答:您好,一般镀锌的钢管是不需要刷防火涂料的。喷淋管道(注:喷淋管道为镀锌钢管),不用刷防火涂料,但需要把所有的消防管刷成红颜色的。意思是消防管要做出明显的标志。
目前国内较先进的电线电缆专用水性防火涂料。无卤阻燃添加剂主要以磷系化合物和金属氢氧化物为主。这两类化合物,燃烧时不挥发、不产生腐蚀性气体,被称为无公害阻燃剂,另外还有硅系阻燃剂及氮系阻燃剂等几类新型的无卤阻燃剂。
家和往事兴&回答:钢结构刷防火涂料后还要再刷面漆吗?答,防火涂料除了一般涂料所具有的防锈、防水、防腐、耐磨以及涂层坚韧性、着色性、粘附性、易干性和一定的光泽以外,其自身应是不燃或难燃的,不起助燃作用。所以,钢结构刷防火涂料后就不需要再刷其它非阻燃类面漆了。
胜利de微笑&回答:套北京2001定额电气部分6-403 ,刷防火涂料 (管道)防火涂料可按市场价计入,如甲方不同意可协商解决。
我就是我d&回答:超薄型钢结构防火涂料二级防火钢梁一般在1.2KG-1.5kg之间,钢柱在1.5-2.0KG之间。每平方的用量只能是一个理论用量,用量多少取决于设计规范,防火涂料检测厚度及工人现场的材料损耗,希望能帮到您
请叫我雷锋&回答:1.基层接触面的问题:上乳胶漆的时候墙面处理不干净,工人偷懒,没有打磨清洁墙面,导致乳胶漆附着力不强;
2.天气或环境问题:在施工或使用的时候,长期处于潮湿的环境,导致乳胶漆水分富余,风一吹或天气干燥的时候,乳胶漆就会收缩紧绷,导致脱皮。前一种现象,最好在施工的时候咨询下比较好,后一种情况,比如说卫生间刷乳胶漆,你最好选用防水型的乳胶漆。
3.墙体原因:虽然你的墙是新墙,但不排斥本原因,墙体不好,也会导致表面开裂脱落。
4.乳胶漆产品原因:这原因不要多说,你选的不是好漆,假冒伪劣产品或资质不过关的牌子
解决方法:将墙皮脱落的地方全部铲除,用白乳胶混合熟石膏粉打底两遍,腻子粉刮3遍,干透后砂纸打磨平整刷乳胶漆两遍。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()

我要回帖

更多关于 镀锌管刷漆 的文章

 

随机推荐