钢结构屋面板材料超长屋面板现场吊装方法,或其它上板方法,谢谢

&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&正文
钢结构吊装方案(三)提要:大部分钢柱、钢梁均在吊车的吊臂范围之内,可以充分利用塔吊的吊次;对于较远部位连接屋架梁的次梁
  钢结构吊装方案(三)
  综合考虑东西看台、南看台中部新建钢结构永久计分牌、圆形坡道、附属用房等各部分钢结构工程自身的结构特点,现场的施工作业条件,施工进度的安排,对不同部位的钢结构采用了不同的安装方法进行施工,以保证总体施工的进度,保证安全作业。
  根据现场平面布置图可以看出,由于本工程自身特点,分布面积较大,构件比较分散,不利于使用塔吊作为起重设备,参照构件重量和位置表,屋面梁悬挑较远,高度较高(如下图):吊车不能进行体育场内施工,查吊车性能表可知,选用汽车吊不能满足吊装要求,而履带吊在现场施工具有移动方便、吊装能力强、道路要求低等优点,所以选用履带吊作为本工程的吊装设备是较为合理的。
  为了安装各层钢梁的方便,在东西看台C~E 轴范围需要搭设条形脚手架,脚手架从二层开始搭设,高度从5m~25m,脚手架搭设、验收满足要求后进行钢梁的吊装和焊接。
  1 方案的优点:
  1.1 绝大部分钢柱、钢梁均在吊车的吊臂范围之内,可以充分利用塔吊的吊次;对于较远部位连接屋架梁的次梁,可利用150 吨履带吊加附臂的方法解决;
  1.2 较近较低部位的构件重量不大,利用50 吨履带吊即可完成吊装任务,充分利用所选履带吊的使用频率;
  1.3 脚手架可以从二层混凝土平台上表面搭设,搭设高度仅为15~20 米,宽度范围为沿钢柱四周拱设,约为2 米*8 米,所需要的脚手架量比较小;
  1.4 吊装时可以按照从中间向两端的顺序安装,两端可以同时作业,提高了工作效率;
  1.5 容易达到设计受力状态,节点应力状态好。
  2 钢结构安装施工前检查及准备
  2.1 钢结构构件验收
  钢结构构件制作完后,质量管理处和监理部门应按施工图的要求和钢结构工程验收(GB50205-95)的规定,对成品、半成品进行检查验收。钢结构的允许误差按现行标准执行,现行标准没有规定的,由业主、设计院、监理工程师、和总承包部四方共同商定。
  2.2 测量仪器和丈量器具使用
  测量仪器和丈量器具是保证钢结构安装精度的检验工具,土建、钢结构制作、钢结构安装和监理单位应按规定要求统一它的标准。
  2.2.1 经纬仪:采用瑞士莱卡DI2000 全站仪,进行控制网测设和高精度测量,控制精度在1mm+1PPm 内。
  2.2.2 水准仪:按国家三、四等水准测量及工程水准要求,采用瑞士莱卡N28水准仪,测设精度在±3mm/km。
  2.2.3 钢卷尺:参与同一单位工程施工的各有关单位,须使用同一牌号、同一规格的钢卷尺,并通过标准计量校准钢尺。
  2.3 基础复测
  2.3.1 基础施工单位至少在吊装前七天提供基础验收的合格。
  2.3.2 基础施工单位应提供轴线基准点和标高水准点。
  2.3.3 基础施工单位在基础上应划出有关轴线和记号。
  2.3.4 支座和地脚螺栓的允许偏差,应按现行有关要求执行。支座和地脚螺栓的检查应分二次进行,即首次在基础砼浇灌前与基础施工单位一起对地脚螺栓位置和固定措施进行检查,第二次在钢结构安装前做最终验收。
  2.3.5 提供基础复测,对复测中出现的问题应提出修改措施、进行整改。
  2.3.6 为防止地脚螺栓在安装前或安装中螺纹受到损伤,采用锥形防护套将螺纹进行保护。
  3 钢结构吊装
  3.1 构件吊装
  3.1.1 钢柱吊装
  3.1.1.1 吊点设置及起吊方式
  钢柱吊点设置在预先焊好的吊耳连接件处,即柱接柱临时连接板上,为便于吊装,防止吊耳起吊时的变形,拟采用专用吊具,此吊具用普通螺栓与耳板连接,起吊时,为保证钢柱吊装平衡,在吊钩下挂设四根足够强度的单绳进行吊运。
  钢柱的起吊方法,拟采用单机以回转法起吊,起吊前,钢柱应横放在垫木上,起吊时,不得使柱端在地面上有拖拉现象,钢柱起吊时必须垂直,回转时必须具有一定的高度。
  3.1.1.2 临时固定及校正方法
  钢柱吊升到位后,首先对钢柱四边中心线与基础十字轴线对齐吻合,即用直尺将钢柱四边中心线延长到对齐,四边兼顾。当对准或已使偏差控制在规范许可的范围内时,即为完成对位工作。然后,对钢柱进行临时固定,即采用四方向拉设缆风绳的方法,如受环境限制不能拉设缆风绳时,则采用在相应方向上,以硬支撑的方式,进行临时固定及校正。
  临时固定完成后,应在测量工的测量监视下,利用临时固定缆风绳、倒链、管式支撑等对柱垂直度进行校正,对柱的标高进行调整,对柱的水平位置、间距进行处理,确认紧固无误后,进入下步工作。
  3.1.2 钢梁吊装
  3.1.2.1 绑扎、起吊
  钢梁吊点选择可视具体情况而定,以吊起后钢梁不变形、平衡稳定为宜,以便于安装。
  为确全,防止钢梁锐边割断钢丝绳,要对钢丝绳进行防护,吊索角度不得小于45 度,钢梁可以使用钢丝绳直接绑扎,或采用专用夹具进行吊运。
  为加快进度,提高工效,可采用多头吊索一次吊装多根负钢梁的方法,见附图八:钢梁吊装示意图。
  3.1.2.2 钢梁临时对位、固定
  钢梁吊升到位后,按施工图进行对位,要注意钢梁的起拱,正反方向和钢柱上连接板的轴线不可安错。较长梁的安装,应将冲钉将梁两端孔打紧、逼正,然后,再用普通螺栓拧紧。普通安装螺栓数量不得少于该节点螺栓总数的30%,且不得少于一个。
  为确保吊装质量,保证构架稳定及方便校正,对多层柱节,应首先固定顶层梁,再固定下层梁,最后固定中层梁。
  吊装固定钢梁时,要进行测量监控,保证梁水平度调整,保证已校正单元框架整体安装精度。
  3.2 钢框架结构的校正
  3.2.1 轴线位移校正
  每节框架钢柱的校正均以下节钢柱顶的实际柱中心线为准,安装钢柱的底部对准下节钢柱的中心线。控制柱节点时必须注意四周外形,尽量平整,以利焊接。
  实测位移并做好记录。校正位移时要特别注意钢柱的扭转,这对框架安装很不利。
  3.2.2 柱子标高调整
  每安装一节钢柱后,应对柱顶作一次标高实测,根据实测标高的偏差,若超过规范数值,则需要调整,调整标高用低碳钢板垫到规定要求。若偏差过大(大于20mm),不可一次调整,应先调整一部分,待下一节再作调整。否则,一次调整过大会影响支撑安装和表面标高。
  3.2.3 垂直度校正
  以两台经纬仪从两个方向测定柱子垂直度,若有倾斜,则在柱头上拉以钢丝绳,绳子下端通过倒链固定在下节柱头上,拉紧倒链,即可控制柱子垂直度在允许范围内。调整钢丝绳等到现场焊接完成后才可放松拆除。钢柱垂直度测量见图13-11-1,钢柱垂直度校正见图13-11-2。
  钢柱垂直度测量图 图13-11-1
  钢柱垂直度校正图 图13-11-2
  轴线及错边量的测量校正:根据下节柱顶的轴线偏差值,用上节柱垂直度向反向偏差来调整轴线偏差。对上节柱的错边量用直尺测量。错边量要求小于3mm,校正错边量用锤击钢楔完成。
  3.3 钢结构测量
  高层钢结构安装施工的质量控制直接与钢构件的制作、安装、焊接、高强螺栓连接等因素有关,但安装工程的核心是安装过程中的测量工作,它包括:平面控制、高层控制、柱顶偏差的放线测量,钢柱垂直度控制,柱顶标高的检测,梁面高差的调整复测,以及钢柱位移的允许偏差。
  3.3.1 平面控制网的测设
  3.3.1.1 场区平面控制网布设原则及要求
  (1)平面控制网应先从整体考虑,遵循先整体、后局部。
  (2)控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。
  (3)控制桩必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记。
  3.3.1.2 场区平面控制网的布设
  (1)城市坐标系统的引测
  首先以城市高级导线点为起始依据,采用全站仪测设一条二级附合导线,将上海市城市坐标系统引测到施工现场区域。
  (2)轴线控制桩的测设
  轴线控制桩的测设是以导线点为依据,采用全站仪以极坐标法或直角坐标法进行。
  3.3.2 高程控制网的测设
  1.依据测绘管理部门提供的场区水准基点(不少于三个),采用电子精密水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合或附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。
  2.依据测绘管理部门提供的水准基点,埋设半永久性高程点,埋设3-6 个月后,再进行联测,测出场区半永久性点的高程,该点也可作为以后沉降观测的基准点。
  3.场区内至少应有三个水准点,水准点的间距小于1 公里,距离物大于25 米,距离回土边线不小于15 米。
  4.高程控制网的等级及观测技术要求:高程控制网的等级拟布设三等附合水准,水准测量技术要求如下表。
  3.3.3 ±0.00 以下施工测量
  3.3.3.1 平面轴线放样测量
  基础施工一般采用经纬仪方向线交会法来投测轴线。基础平面板混凝土浇筑并凝固后,根据基坑边上的轴线控制桩,将T2 经纬仪架设在控制桩位上,经对中、整平后、后视同一方向桩(轴线标志),将控制轴线投测到作业面上。然后以控制轴线为基准,以设计图纸为依据,放样出其他轴线和柱边线、洞口边线等细部线。
  3.3.3.2 标高控制
  1.高程控制点的联测。在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点。
  经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。
  2.±0.00 以下标高的施测。为保证竖向控制的精度,对所需的标高基准点,必须正确测设,每一个独立坑所引测的高程点,不得少于三个,并作相互校
  核。校核后三点的校差不得超过3mm,取平均值作为该基坑的标高基准值,基准点应根据基坑情况设置在较稳定位置。
  3.3.3.3 地脚螺栓埋设测量校正
  1.螺栓平面位置校正
  首先用2″级经纬仪将地脚螺栓十字中心线投测到地脚螺栓定位架上,依此调整螺栓就位,直至满足精度要求(±2mm)。然后固定螺栓并焊牢,同时记录偏差数据。砼浇注过程中,在地脚螺栓纵横两个方向架设经纬仪,对螺栓进行监测校正。砼凝固后将放样出地脚螺栓十字中心线,并再次测量螺栓偏差,作为钢柱就位的依据。
  2. 螺栓标高控制
  首先用水准仪将标高引测到螺栓所在柱子钢筋侧面上,并用红油漆画出三角来控制螺栓标高。
  3.3.3.4、基础部分钢柱测量校正
  1.钢柱垂直度校正
  钢柱安装过程中,将两台J2 经纬仪分别架设在钢柱“+”字中心线借1 米线上(纵横两个方向),后视该借线,扬起望远镜,读取柱顶摆尺读数,根据偏差值指挥校正。
  2.钢柱标高控制
  以钢柱所在平面层高程基准点为依据,用水准仪测出钢柱水平标高偏差值,并指挥校正。
  3.3.4 ±0.00 以上施工测量
  3.3.4.1 平面控制测量
  1.内控点布设
  平面内控点的布设,要根据施工流水段的划分进行,平面内控点要组成闭合图形。
  2.内控点的竖向传递
  内控点竖向投测。在已做好的内控点架设激光铅直仪,并发射激光穿过楼板预留洞而直射到激光接收靶上,激光铅直仪操作人员转动仪器,使激光点在接收靶上形成圆圈,上面操作接收靶人员见光后移动接收靶,使靶交点与圆圈中点重合,此时固定靶位,接收靶中心即控制点位置。
  轴线投测时,测量人员互相之间用对讲机进行联络。
  3.作业层轴线、细部线放样
  轴线控制点投测到施工层后,将经纬仪分别置于各点上,检查相邻边间夹角是否为90°,然后用检定过的50M 钢尺校测每相邻两点间水平距离,检查控制点是否投测正确。控制点投测正确后依据控制点与轴线的尺寸关系放样出轴线。
  轴线测放完毕并自检合格后,以轴线为依据,依图纸设计尺寸放样出柱边线、洞口边线等细部线。
  3.3.4.2 钢柱安装测量校正
  钢柱安装校正时,在互为90 度平移1 米的控制线上架设两台经纬仪并后视同一方向,经纬仪操作人员观测柱顶的小钢尺,测出钢柱偏差并指挥校正。
  3.3.4.3 钢柱柱顶偏移数据检测
  钢柱校正完毕后,测量人员用钢尺量测出柱顶偏移数据,并提供下节柱安装预控数据。
  3.3.4.5 高程控制测量
  1.高程控制点的竖向传递
  竖向传递高程时,首先采用水准仪将标高基准线引测到便于向上传递处,然后用检定合格的钢尺向上竖直量测,测设高程控制点。钢尺量测时须加温差、拉力、尺长改正。
  2.作业层标高抄测
  作业层标高抄测时,首先校测传递到作业层的标高控制点,经校测无误后取其平均值引测标高。
  4.压型钢板铺设
  4.1 压型钢板安装工艺流程,见图13-11-4。
  4.2. 压型钢板安装工艺概述
  由于压型钢板是作为永久性支承模板,因此要求高,施工作业必须严格按照有关部门规范、标准执行。本工程楼层板选用国际上流行的开口式结构楼层板。
  4.3 技术和供货要求
  4.3.1 依照安装施工图的设计要求和技术标准规范,结合现场情况,预先制定出钢楼板的铺设程序,并根据钢梁平面位置,绘制出排版图。
  4.3.2 对压型钢板供货方在装、运、卸过程中的包装、堆放支点数、捆绑应认真检查验收,现场内临时堆、卸必须做到堆放应有足够的支点数(至少每隔2.5m-3m 垫设枕木)。
  4. 4 施工阶段质量控制
  4.4.1 根据排版原则,确定安装位置线应在钢结构主体结构验收后进行,按分层、分区进行配料和作业。
  4.4.2 压型钢板铺设的重点是边、角的处理,四周边缘搭接宽度按设计尺寸,并认真作业,保证质量。边、角处理前,应认真、仔细地制作边、角样板,然后再下料切角。分割采用等离子弧切割。
  4.4.3 压型钢板如有弯曲、微损应用木棰、扳手修复,严重破损、镀锌层严重脱落则应废弃。
  压型钢板安装工艺流程 图13-11-4
  4.4.4 铺放前应对钢梁进行清理,要求无油污、铁锈、干燥、清洁。
  4.4.5 放板应按预先划好的位置进行,严格做到边铺板边点焊固定,两板沟肋要对准、平直。
  4.4.6 压型钢板作为永久性支承模板,应十分重视两板搭接出的质量,保证其牢固度。
  4.4.7 压型钢板在铺设中,不允许产生下凹现象,安装时,压型钢板平面要绷直,并随铺随时用专用焊具点焊牢固,谨防滑落.
  4.4.8 压型钢板点焊时,相邻两焊点间距不大于300mm,每块压型钢板四角焊牢,搭接压型钢板焊牢,严禁在压型钢板上堆放集中荷载及在高空向压型钢板扔物,以免发生意外事故.
  4.4.9 安装前检查边模板是否平直,有无波浪形变形,垂直偏差是否在50以内,如有进行校正。
  4.4.10 楼面压型钢板安装允许偏差,见表13-11-1。
  压型钢板安装允许偏差 表13-11-1
  纵向相邻板中心错位≤5mm
  压型钢板与钢梁轴线垂直度≤L/600,但不大于5mm
  4.4.11 本工程楼层板没有考虑防火要求,如设计要求有耐火要求时,按有关规定进行防火设计。
  5.紧固件安装
  5.1 普通螺栓连接
  5.1.1 普通螺栓性能等级为8.8 级,采用钢号及螺母、垫圈应符合国家现行标准《六角头螺栓-A 级和B 级》(GB5782)的规定,孔壁质量为Ⅰ类孔。
  5.1.2 验收:按《钢结构工程施工质量验收规范》(GB)中有关“螺栓紧固件连接”的“主控项目”和“一般项目”有关规定进行验收。
  5.2 高强螺栓安装
  5.2.1 本工程所采用的高强螺栓为摩擦型,应符合《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程(JGJ82-91)规定,连接面摩擦系数Q235 钢0.40,Q345为0.45。
  5.2.2 严格按施工图的设计要求进行安装施工,施工控制值应超过高强螺栓预拉力设计值约5-6%,高强螺栓预拉力设计值,见表13-11-2。
  高强螺栓预拉力设计值 表13-11-2
  栓公称直径mm)设计值(KN)施工控制值
  M24225超过5-6%
  M20155超过5-6%
  5.2.3 连接处构件接触面的处理。
  在吊装前对于摩擦面的油污、尘土、浮锈要进行清除,要求摩擦面保持干燥、清洁、平整,不得有毛刺、铁屑等残留物,若有应用钢丝刷及时清除,以提高其抗滑移系数。雨天严禁作业,雨后应用压缩空气吹净,干燥后再进行作业。
  5.2.4 安装时严格控制高强螺栓长度,避免由于以长代短或以短代长而造成的强度不够、螺栓混乱情况。
  5.2.5 高强螺栓进场检验、保管
  高强螺栓入库应按规定分类存放,防雨、防潮。螺纹损伤时不得使用。螺栓螺母、垫圈有锈蚀时应抽样检查紧固力,满足后方能使用。螺栓不得被泥土、油污沾染,始终保持洁净、干燥状态。
  高强螺栓的形式、规格和技术要求必须符合设计要求和有关规定,高强螺栓必须经试验确定扭矩系数或复验螺栓拉力,符合规定时方准使用。
  扭矩系数:N=M/D.P
  M--紧固螺母上的扭矩(N.m)
  D--螺栓公称直径(mm)
  P--螺栓的紧固轴力(N)
  5.2.6 紧固程序和施工工艺
  5.2.6.1 高强螺栓质量必须符合《钢结构施工及验收规范》(GB50205-95)中的第2、4、6 条和钢结构用高强螺栓的专门规定。
  5.2.6.2 高强螺栓紧固必须分两次进行,第一次为初拧,初拧紧固到螺栓标准预拉力的30-50%。第二次为终拧,终拧紧固到标准预拉力,偏差不大于±6%。
  为使螺栓群中所有螺栓都均匀受力,初终拧都应按从中间往四周的顺序进行。高强度螺栓初拧扭矩见表13-11-3。
  高强度螺栓初拧扭矩表 表13-11-3
  螺栓直径(mm)2024
  初拧扭矩(N.m)220390
  5.2.6.3 当天安装的高强螺栓当天终拧完毕,高强螺栓终拧应采用专用电动扳手,在作业困难的地方也可用手动扳手进行。终拧扭矩应按设计要求进行,用电动扳手紧固时螺栓尾部卡头拧断后及终拧完毕,外露丝扣不得少于2-3 扣。
  5.2.6.4 安装中出现板厚差时:
  δ≤1MM 不作处理
  1<δ<3mm 将厚板磨成1:5 缓坡,使用间隙δ&1MM
  δ≥3mm 加设填板、填板制孔,表面处理与母材相同
  5.2.6.5 高强度螺栓安装工艺流程:见图13-11-5。
  5.2.6.6 高强螺栓施工注意事项
  1 、认真贯彻“安全第一、与方位柱”的生产方针,牢固树立生产必须安全,安全促进生产的统一思想,开工前做好安全教育。
  2、 熟悉本工种的安全技术操作规程,正确使用个人防护用品和安全措施。
  高强度螺栓安装工艺流程图 图13-11-5
  3 、主梁与次梁的高强螺栓安装时,两柱之间要拉一条钢缆绳,作扶手与系安全带用。
  4、 换穿高强螺栓要预先铺设一条安全走道。
  5 、终拧高强螺栓时,在柱连接处挂一吊篮。
  6 、每人配备一工具袋,以便装小型工具及拧下来的高强螺栓头子。
  7、 每天上班前检查好电源装置,以免发生漏电现象.
  8 、每天工作完毕后,做到工完场清。
  5.2.7、高强度螺栓安装需要的主要工机具,见表13-11-4。
  高强度螺栓安装工机具表 表13-11-4
  序号名称型号规格数量备注
  1电动扳手4T 台M20、M22、M24内套筒配套
  2手动测力扳手M16-241 套包括套筒
  3轴力计1 套
  4电动铰刀钻φ16-242 套修孔用
  5电动铰刀φ16-241 套修孔用
  6小撬棍4 根
  6.拉索施工
  我企业针对本工程实施的技术难点、重点,制定各工序作业指导书。对参与施工的人员,提前进行有针对性的技术再,使全体施工人员都能熟悉掌握施工方案,保证施工方案在施工中得到贯彻执行。
  根据施工方案、施工进度计划编制所需材料、构件、机械需用量计划,按计划分批进场,并做好进场验收、发放、保管工作,确保材料、构件、设备保质保量按计划到位。
  为了确保工程项目能按计划有序地进行,必须对有可能影响计划的因素进行预测分析,事先采取措施,缩小实际进度与计划进度的偏差,实行对施工工期的主动控制。
  6.1 拉索施工前保护措施
  6.1.1 零部件储存保护
  部件储存在通风和干燥的仓库内,若存放露天,应做好保护措施。部件在搬运、装卸及储存中要防止变形碰伤。部件储存应按不同工程不同规格、型号编号存放,并作好标记。
  6.1.2 拉索运输保护
  拉索在装车发运前按编号成卷捆扎,采用我企业特有产品纤维带吊装保护PE,避免锚具与索体直接接触,下垫木块或橡胶带,并保证运输过程中安全。
  6.1.3 施工现场保护
  a.部件在运到施工现场后,应按编号堆放整齐,下垫木块或橡胶带,场地要求平整,且要采取防火、防雨、防湿保护措施。
  b.检查拉索锚具、PE 护套是否有损伤,如有应立即修正或修补。
  c.清除连接板附近的毛刺、焊渣等。
  d.施工现场需准备彩条布和支撑杆件,作为临时防风雨搭设设施。
  6.2 施工设备调试
  正式施工前,应对安装张拉设备进行清点、调试,保证施工正常、顺利进行。
  6.3 场地准备:每根拉索单独放一索盘上,在四层平台处设放盘架;在二层混凝土平台处设5T卷扬机用于牵引拉索,利用搭设的脚手架,在钢柱XGZ1 上部设操作平台,便于安装撑杆与索的联接器。
  6.4 穿索方案:用吊车垂直起吊索端锚具;用卷扬机牵引拉索,穿过撑杆XCG4联接器,完成一根索的安装。
  6.5 张拉
  6.5.1 根据设计要求及模拟计算初拉力,进行初张拉,使胎架脱离,采用张拉杆张拉,索伸长量约200mm。
  6.5.2 在屋面梁仅承受自重情况下调整索内力,按建立的控制模式,采用双控的方法,使节点位移、杆件内力、索力达到设计值。
  6.6 监控、计算
  6.6.1 根据实际钢结构尺寸,进行模拟计算,得出四个控制参数变化对应关系。
  6.6.2 张拉过程中,测量索力、节点位移、杆件内力,对张拉进行指导控制。
  6.7 调索:全部恒载作用后,根据需要进行调整索内力。
  6.8 完成张拉作业后,锚具固定,上紧联接器螺栓,进行外防护。
  6.9 由于悬挑部分未搭设脚手架,为了安装次梁和檩条,屋面梁在地面拼装时应安装安全绳。
  6.10 现场问题处理方案
  由于构件加工可能存在偏差或与规范不符等问题,加之制造厂与现场路途较远,可能造成构件运输变形,根据规范规程制定处理方案,如出现问题按此方案执行。如由于加工或运输造成构件整体变形等较大质量问题需要会同监理、设计部门共同决定处理方案。
  运输中由于措施不当造成构件变形,一般为连接板或梁腹板、翼缘等构件薄弱部位局部变形,调整方案为现场校正,采用火焰校正结合机械(千斤顶、卡具等工具)校正。
上一篇文章:
下一篇文章: 没有了
百度中搜索:
|||||||||||||||
建筑分类:|||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
站务邮箱:fdcew888#163.com Copyright 2008 & 房地产E网 All Rights Reserved.版权所有:www.fdcew.com 粤ICP备号-2
禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。保护视力色:
  钢结构防水施工技术为做好集装箱移动房防水的关键措施,本文主要从彩钢屋面板的接缝构造处理措施,安装时注重细部的构造处理,安装时注重现场管理,金属屋面防水系统几块内容展开。
  彩钢屋面板的接缝构造处理措施3.1.1长向搭接处理方法当单面坡长小于12m时,屋面可不设横缝,当单面坡长大于12m时,板间需设横缝搭接,横缝一般采用顺水搭接,为保证防水效果,必须满足一定的搭接长度,且搭接长度长短与屋面坡度有关,当坡度小于等于1/10时,一般不宜小于300mm,当坡度大于1/10时,一般
  钢结构防水施工技术为做好集装箱移动房防水的关键措施,本文主要从彩钢屋面板的接缝构造处理措施,安装时注重细部的构造处理,安装时注重现场管理,金属屋面防水系统几块内容展开。
  彩钢屋面板的接缝构造处理措施3.1.1长向搭接处理方法当单面坡长小于12m时,屋面可不设横缝,当单面坡长大于12m时,板间需设横缝搭接,横缝一般采用顺水搭接,为保证防水效果,必须满足一定的搭接长度,且搭接长度长短与屋面坡度有关,当坡度小于等于1/10时,一般不宜小于300mm,当坡度大于1/10时,一般不宜小于200mm,并要求在搭接处高低错开,上下两层板之间粘贴防水密封胶条,这样不仅可有效防止渗水,还可防止钢板切口处氧化锈蚀,同时应注意搭接处一般采用自攻螺钉固定在波峰位置,若设置在波谷上,必须要有可靠的防水措施,3.1.2侧向连接处理方法目前从建筑屋面防水角度考虑,根据侧向连接方式的不同,有以下几种连接:搭接式侧向连接,咬边式侧向连接,扣盖式侧向连接,暗扣式侧向连接。
  安装钢板时,应将钢板准确地搭接在前一块钢板上,并与前一块钢板夹紧,直到钢板的两端都固定为止,一种简单而有效的方法是用一对夹口钳分别夹住所搭接的钢板,钢板沿纵向就位时,其端部尤其是上端部需用钳子夹金属屋面防水住搭边部分,这样可保证钢板一端的就位,并使一端的搭接也处于正确的位置,从而固定住钢板,在固定的过程中夹钳始终应在纵向夹住钢板,安装下一块钢板之前,每块钢板必须完全被固定住,固定必须始于钢板的中心,然后向两边伸展,最后固定钢板的搭接边,3.1.3端部的搭接处理方法对于端部搭接,由于屋面板是用连续加工的方法制成,在运输,吊装许可的条件下,应采用较长尺寸的彩钢板以减少屋面接缝,防止渗漏。
  安装时注重细部的构造处理3.2.1屋脊节点处理方法屋脊板,高低跨相交处的泛水板与屋面彩色压型钢板的连接采用搭接连接,其搭接长度不宜小于2钢结构屋面防水材料00mm,搭接部位应设置挡水板和堵头,屋脊板之间搭接部位的连接件间距不宜大于50mm,施工时钢板向上翻起30mm,能有效地防止雨水从接口处进入室内造成渗漏。
  屋面防水施工要想质量有一定的保证,最重要一点就是一定要加强屋面防水施工过程的控制,在进行屋面防水施工中,要认真做好建筑工程结构层面的每一项防水施工建设,这样既可以保证屋面的防水施工质量,还可以避免金属屋面出现渗漏等问题,尤其是在屋面板防水涂料施工建设的过程中,要保证建筑工程中屋顶板面平整且不断裂,就要做到在分格缝部分应将屋面板缝对齐施工,同时还要注意在对屋面防水金属屋面防水基层进行涂刮时要均匀,还要控制防水层施工的温度。
  屋面板防水过程是一项较为系统的工程,它需要从设计构造阶段,材料选择阶段以及施工阶段等进行全面的质量控制,因此,屋面防水工程需要严格控制,在施工质量方面做好监管工作,要选择施用具有自我保护作用的防水层,保证防水材料质量的合格以及防水性能在设计上的科学合理性,屋面防水施工技术作为一项重要的建筑施工技术,其施工质量不仅关系到建筑物的使用期限,同时还影响建筑物在使用方面的问题,所以,更应该在屋面防水施工中的每一个环节精益求精,在其达到质量标准的同时使其能够到达使用耐久性的要求。
  专业从事钢结构屋面防水,金属屋面防水,钢结构屋面防水材料,多年防水补漏处理经验,具备高难度防水补漏的能力,技术一流,安全可靠,施工业绩遍布全国各地.http://www.zjsxhngg.com/。
本网站(http://www.zjsxhngg.com)刊载的集装箱金属屋面板防水技术的关键要点和施工控制等版权均属于钢结构屋面防水材料,未经http://www.zjsxhngg.com授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本网站集装箱金属屋面板防水技术的关键要点和施工控制如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
请发给您身边需要的朋友:
请扫描二维码关注我们

我要回帖

更多关于 钢结构屋面板有哪些 的文章

 

随机推荐