光伏逆变器排名输出交流电缆怎么选取最经济?

5千瓦光伏从逆变器变成交流电后需要几平方的电线连接_百度知道
5千瓦光伏从逆变器变成交流电后需要几平方的电线连接
我有更好的答案
2.5平方毫米
采纳率:80%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。光伏并网逆变器选型细则_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
光伏并网逆变器选型细则
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩9页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢40KW逆变器交流电缆该如何选择_百度知道
40KW逆变器交流电缆该如何选择
用2台20KW的并网逆变器交了电缆该怎么选择型号?用1台40KW的并网逆变器交流电路该如何选择?光伏系统中交流侧电缆规格是如何计算的?有什么标准没有?
光伏系统电流大概在105A,交流侧电压为380V。
我有更好的答案
参考一下这个吧,第九页。
采纳率:75%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
逆变器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【科普】逆变器输出交流电缆怎么选取最经济?
在光伏系统中,由于线路安装的环境不一样,造成交流电缆也温度不一样。逆变器和并网点距离不一样,造成电缆上的压降不一样。温度和压降都会影响到系统的损耗,因此要合理设计逆变器输出电流的线径,综合考虑各方面的因素,既要减少光伏电站的初始投资,又要减少系统的线路损耗。
在做电缆设计选型时,技术上主要考虑电缆的额定载流量、电压、温度等技术参数,安装时还是考虑电缆的外径,弯曲半径,防火等,计算造价时考虑电缆的价格。
一、逆变器输出电流和电缆载流量要一致
逆变器输出电流是由功率决定的,单相逆变器电流=功率/230,三相逆变器电流=功率/(400*1.732),有的逆变器还可以1.1倍过载,参考下图:
电缆载流量是由材料、线径、温度决定的,电缆有铜线和铝线两种,各有用处,从安全性出发,建议逆变器输出交流电缆用铜线,单相一般选BVR软线,聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线电压等级为300/500V,三相选450/750电压(或者0.6kV/1kV)等级的YJV、YJLV辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,导线的截流量和温度之间的关系,如果环境温度高于35℃,温度每增加5℃时,允许电流应减小10%左右;如果周围环境温度低于35℃,温度每降低5℃时,允许电流可增加10%左右,一般情况下,电缆如果安装在室内通风的地方,最高环境温度40度以下,如果安装在室外有阳光晒到的地方,最高环境温度有可能到50度。
如1台20kW逆变器,输出电流是32A,参考表中,4mm电缆在40度电,载流量是32A6mm电缆在50度时,载流量是33A,因此20kW逆变器选用4mm的电缆或者6mm电缆,就可以满足要求。
二、电缆经济性设计
有些地方逆变器离并网点比较远,电缆虽然可以满足载流量的要求,但由于电缆比较长,线路损耗就比较大,这时就可以考虑用线经大的电缆来减少损失,因为电缆线经越大,内阻越少。不过还要考虑电缆的价格,逆变器交流输出密封接线端子的外径。
如一台20kW电站,逆变器到并网点3根电缆线总长度100米,平均一天日照时间为4小时,输出电流按32A,输出电缆可以选用4mm,6mm和10mm,16mm。4平方电缆总内阻0.46欧姆,市场价格是3.5元/米;6平方电缆总内阻0.31欧姆,市场价格是4.8元/米;10平方电缆总内阻0.18欧姆,市场价格是9.5元/米;16平方电缆总内阻0.115欧姆,市场价格是13.5元/米。
选用4mm电缆,一天的损耗为I2Rt=(302*0.46*4)/度,一年约600度电,按每度电成本0.75元算,一年损失450元;
选用6mm电缆,一天的损耗为I2Rt=(302*0.31*4)/度,一年约400度电,按每度电成本0.75元算,一年损失300元;
选用10mm电缆,一天的损耗为I2Rt=(302*0.18*4)/度,一年约240度电,按每度电成本0.75元算,一年损失180元;
选用16mm电缆,一天的损耗为I2Rt=(302*0.115*4)/度,一年约150度电,按每度电成本0.75元算,一年损失110元;
从表中可以看出,4mm的电缆虽然可以满足20kW逆变器的输出要求,但电缆上的电量损耗比较大,选取6mm的电缆一年就可以弥补电缆的价差,所以交流输出电缆尽量选用较粗的电缆,从经济上看,20kW选用10mm是比较好的。
【深度分析】2018年光伏发电价格政策调整对市场的影响
?点击阅读原文 ?进入光伏群英汇论坛
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点51CTO旗下网站
光伏系统中电缆的选取
光伏系统中不同的部件之间的连接,因为环境和要求的不同,选择的电缆也不相同。以下分别列出不同连接部分的技术要求。
作者:佚名来源:千家综合布线网| 18:43
系统中电缆的选取主要考虑如下因素:
电缆的绝缘性能;
电缆的耐热阻燃性能;
电缆的防潮,防光;
电缆的埋设方式;
电缆芯的类型(铜芯、铝芯);
电缆的大小规格。
光伏系统中不同的部件之间的连接,因为环境和要求的不同,选择的电缆也不相同。以下分别列出不同连接部分的技术要求。
1、组件与组件之间的连接&&&
必须进行UL测试,耐热90℃,防酸,防化学物质,防潮,防曝晒。
2、方阵内部与方阵之间的连接&&&
可以露天或者埋在地下,要求防潮、防曝晒。建议穿管安装,导管必须耐热90℃。
3、蓄电池与逆变器之间的连接
可以使用通过UL测试的多股软线,或者通过UL测试的电焊机电缆线。
4、室内接线(环境干燥)&&
可以使用较短的直流连线。
电缆大小规格设计,必须遵循以下原则
1、蓄电池到室内设备的短距离连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍。
2、交流负载的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
3、逆变器的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
4、方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。
5、考虑温度对电缆性能的影响。
6、考虑电压降不要超过2%。
7、适当的电缆尺径选取基于两个因素,电流强度与电路电压损失。完整的计算公式为:
线损=电流×电路总线长×线缆电压因子
【编辑推荐】