RCS-943系列(V)_说明书_国内中文_国内标准版_R1.00_(ZL_XLBH)
RCS-943系列(V)超高压线路成套保护装置技术和使用说明书
南京南瑞继保电气有限公司版权所有
本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。本说明书适用于程序版本为R5.00及以上且以字母‘V’为后缀的RCS-943装置更多产品信息,请访问互联网:http://www.nari-relays.com
录1.概述 ................................................................................................................................................................... 1?1.1 应用范围 ...................................................................................................................................................... 1?1.2 保护配置 ...................................................................................................................................................... 1?1.3 性能特征 ...................................................................................................................................................... 1?2.技术参数 ........................................................................................................................................................... 3?2.1 机械及环境参数 .......................................................................................................................................... 3?2.2 额定电气参数 .............................................................................................................................................. 3?2.3 主要技术指标 .............................................................................................................................................. 3?3.软件工作原理 ................................................................................................................................................... 7?3.1 装置总启动元件 .......................................................................................................................................... 7?3.2 保护启动元件 .............................................................................................................................................. 7?3.3 电流差动继电器 .......................................................................................................................................... 7?3.4 距离继电器 ................................................................................................................................................ 12?3.5 零序过流保护 ............................................................................................................................................ 17?3.6 不对称相继速动保护 ................................................................................................................................ 18?3.7 双回线相继速动保护 ................................................................................................................................ 18?3.8 跳闸逻辑 .................................................................................................................................................... 19?3.9 重合闸 ........................................................................................................................................................ 20?3.10 正常运行程序 .......................................................................................................................................... 21?3.11 远跳、远传 .............................................................................................................................................. 22?4.硬件原理说明 ................................................................................................................................................. 24?4.1 装置整体结构 ............................................................................................................................................ 24?4.2 装置面板布置 ............................................................................................................................................ 25?4.3 装置接线端子 ............................................................................................................................................ 25?4.4 输出接点 .................................................................................................................................................... 26?4.5 结构与安装 ................................................................................................................................................ 27?4.6 各插件原理说明 ........................................................................................................................................ 28?5.定值内容及整定说明 ..................................................................................................................................... 40?5.1 装置参数及整定说明 ................................................................................................................................ 40?5.2 保护定值及整定说明 ................................................................................................................................ 41?5.3 压板定值 .................................................................................................................................................... 44?5.4通信参数定值及整定说明 ......................................................................................................................... 45?5.5 调试参数定值及整定说明 ........................................................................................................................ 46?6 使用说明 ........................................................................................................................................................... 48?6.1 指示灯说明 ................................................................................................................................................ 48?6.2 液晶显示说明 ............................................................................................................................................ 48?6.3 命令菜单使用说明 .................................................................................................................................... 49?
6.4 装置运行说明 ............................................................................................................................................ 50?7 调试大纲 ........................................................................................................................................................... 52?7.1 试验注意事项 ............................................................................................................................................ 52?7.2 交流回路校验 ............................................................................................................................................ 52?7.3 输入接点检查 ............................................................................................................................................ 52?7.4 整组试验 .................................................................................................................................................... 52?7.5 输出接点检查 ............................................................................................................................................ 54?7.6 打印动作报告 ............................................................................................................................................ 54?7.7 通道调试说明 ............................................................................................................................................ 54?7.8 光纤及光纤连接注意事项 ........................................................................................................................ 56?附录:汉字定值整定说明 ................................................................................................................................... 58?
RCS-943型高压输电线路成套保护装置1.概述1.1 应用范围本装置为由微机实现的数字式输电线路成套快速保护装置,可用作110kV输电线路的主保护及后备保护。1.2 保护配置RCS-943包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由三段相间和接地距离保护、四段零序方向过流保护构成的全套后备保护;装置配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能;装置还带有跳合闸操作回路以及交流电压切换回路。
RCS-943系列保护根据功能有一个或多个后缀,各后缀的含义如下:序号123
后缀 A D M 基本型号 与A型相比启动快速复归 2M光纤通道 功
义RCS-943系列保护具体配置如下:型
号分相电流差动零序电流差动RCS-943AMV三段接地和相间距离保护
四段零序方向过流保护
自动重合闸 配
置 基本配置(2M) 适用于无特殊要求线路 RCS-943DMV 启动快速复归(2M)适用于负荷波动频繁的电铁、冶炼炉等线路
RCS-943AMV用于无特殊要求的110kV高压输电线路,通讯接口速率为2M/s。RCS-943DMV专为负荷变化特别频繁的110kV高压线路设计,它可以应用于负荷为电气化铁路或大型冶炼电炉的输电线路中。其软件设计上的区别在于RCS-943AMV的保护程序中,启动元件动作后将展宽7秒方返回。而RCS-943DMV的启动元件动作后不展宽7秒,而由距离Ⅲ段或零序启动电流保持,当上述两者都返回后,再延时200ms返回。其它均同RCS-943AMV。1.3 性能特征zzzz 设有分相电流差动和零序电流差动继电器全线速跳功能。 高速数据通信接口,线路两侧数据同步采样,两侧电流互感器变比可以不一致。 通道自动监测,通信误码率在线显示,通道故障自动闭锁差动保护。 反应工频变化量的启动元件采用了具有自适应能力的浮动门槛,对系统不平衡和干1RCS-943
型高压输电线路成套保护装置zzzzzzzzzz 扰具有极强的预防能力,因而启动元件有很高的灵敏度而不会频繁启动。 先进可靠的振荡闭锁功能,保证距离保护在系统振荡加区外故障时能可靠闭锁,而在振荡加区内故障时能可靠切除故障。 完善的事件报文处理,可保存最新128次动作报告,24次故障录波报告。 与COMTRADE兼容的故障录波。 友好的人机界面、汉字显示、中文报告打印。 灵活的后台通信方式,配有RS-485通信接口(可选双绞线、光纤)或以太网。 支持三种对时方式:秒脉冲对时、分脉冲对时、IRIGB码对时。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC标准)的通信规约。 采用高速数字信号处理芯片(DSP)与微处理器并行工作,保证了高精度的快速运算。高性能的硬件保证了装置在每一个采样间隔对所有继电器进行实时计算。 电路板采用表面贴装技术,减少了电路体积,减少发热,提高了装置可靠性。 装置采用整体面板、全封闭机箱,强弱电严格分开,取消传统背板配线方式,同时在软件设计上也采取相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。2
RCS-943型高压输电线路成套保护装置2.技术参数2.1 机械及环境参数机箱结构尺寸:482mm×177mm×291mm;嵌入式安装正常工作温度:0~40℃极限工作温度:-10~50℃贮存及运输: -25~70℃
2.2 额定电气参数直流电源:220V,110V
允许偏差: +15%,-20% 交流电压:100/3(额定电压Un)交流电流:5A,1A (额定电流In)频
率:50Hz/60Hz过载能力:电流回路: 2倍额定电流,连续工作10倍额定电流,允许10S40倍额定电流,允许1S电压回路: 1.5倍额定电压,连续工作功
耗:交流电流: <1VA/相(In=5A)<0.5VA/相(In=1A)交流电压: <0.5VA/相直
流: 正常时<35W跳闸时<50W
2.3 主要技术指标2.3.1 整组动作时间差动保护全线路跳闸时间:<25ms(差流>1.5倍差动电流高定值)距离保护Ⅰ段:<30ms
2.3.2 启动元件电流变化量启动元件,整定范围0.02In~30In零序过流启动元件,整定范围0.02In~30In负序过流启动元件,整定范围0.02In~30In
2.3.3 距离保护整定范围: 0.01~40Ω(In=5A)
0.05~200Ω(In=1A)距离元件定值误差: <5%精确工作电压: <0.25V3RCS-943
型高压输电线路成套保护装置最小精确工作电流: 0.1In最大精确工作电流: 30InⅠ、Ⅱ、Ⅲ段跳闸时间: 0~25s
2.3.4 零序过流保护整定范围: 0.02In~30In零序过流元件定值误差: <5%Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段零序跳闸延迟时间:0~25s
2.3.5 过负荷告警整定范围: 0.02In~30In过负荷元件定值误差: <5%过负荷告警出口延迟时间:0~25s
2.3.6 暂态超越快速保护均不大于2%
2.3.7 测距部分单端电源多相故障时允许误差:<±2.5%单相故障有较大过渡电阻时测距误差将增大
2.3.8 自动重合闸检同期元件角度误差:<±3°
2.3.9 电磁兼容幅射电磁场干扰试验符合国标:GB/T 14598.9的规定;快速瞬变干扰试验符合国标:GB/T 14598.10的规定;静电放电试验符合国标:GB/T 14598.14的规定;脉冲群干扰试验符合国标:GB/T 14598.13的规定;射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.6的规定;工频磁场抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.8的规定;脉冲磁场抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.9的规定;浪涌(冲击)抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.5的规定。
2.3.10 绝缘试验绝缘试验符合国标:GB/T 6.0的规定;冲击电压试验符合国标:GB/T 8.0的规定。
RCS-943型高压输电线路成套保护装置2.3.11 输出接点容量信号接点容量:允许长期通过电流8A切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms) 其它辅助继电器接点容量:允许长期通过电流5A切断电流0.2A(DC220V,V/R 1ms) 跳闸出口接点容量:允许长期通过电流8A切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms),不带电流保持
2.3.12 通信接口六种通信插件型号可选,可提供RS-485通信接口,或以太网接口,通信规约可选择为电力行业标准DL/T667-1999(idt IEC)规约或LFP(V2.0)规约,通信速率可整定;一个用于GPS对时的RS-485双绞线接口;一个打印接口,可选RS-485或RS-232方式,通信速率可整定; 一个用于调试的RS-232接口(前面板)。
2.3.13 光纤接口RCS-943系列保护装置可通过专用光纤或经通信设备复接,与对侧交换数据。通信速率固定为2048kbit/s。单模光纤接口技术数据光线连接器 光纤类型 传输波长 发送功率 接收灵敏度 传输距离 光过载点FC/PC单模,ITU-T G.6521310 nm -13.0±3.0 dBm &-36.0dBm &50 KM -8.0 dBm
多模光纤接口技术数据光线连接器 光纤类型 传输波长 发送功率 接收灵敏度 传输距离 光过载点ST 多模 820 nm -15.0±3.0 dBm -24.0 dBm &2.0 KM -8.0 dBm采用通信设备复接时:信道类型:
数字光纤或数字微波(可多次转接) 接口标准:
2048kbit/s E1接口
保护对通道的要求:时延要求:
单向传输时延 <20ms5RCS-943
型高压输电线路成套保护装置通道要求:
必须保证保护装置的收发路由时延一致6
RCS-943型高压输电线路成套保护装置3.软件工作原理3.1 装置总启动元件启动元件的主体由反应相间工频变化量的过流继电器实现,同时又配以反应全电流的零序过流继电器和负序过流继电器互相补充。反应工频变化量的启动元件采用浮动门坎,正常运行及系统振荡时变化量的不平衡输出均自动构成自适应式的门坎,浮动门坎始终略高于不平衡输出,在正常运行时由于不平衡分量很小,而装置有很高的灵敏度。
3.1.1 工频变化量启动当相间电流变化量大于整定值,该元件动作并展宽7秒,去开放出口继电器正电源。
3.1.2 零序过流元件启动当外接和自产零序电流均大于整定值,且无CT断线时,零序启动元件动作并展宽7秒,去开放出口继电器正电源。
3.1.3 负序过流元件启动当负序电流大于整定值时,经40ms延时,负序启动元件动作并展宽7秒,去开放出口继电器正电源。
3.1.4 纵联差动或远跳启动发生区内三相故障,弱电源侧电流启动元件可能不动作,此时若收到对侧的差动保护允许信号,则判别差动继电器动作相关相、相间电压,若小于60%额定电压,则辅助电压启动元件动作,去开放出口继电器正电源7秒。当本侧收到对侧的远跳信号且定值中“远跳受本侧控制”置“0”时,去开放出口继电器正电源500ms。
3.1.5 重合闸启动当满足重合闸条件则展宽10分钟,在此时间内,若有重合闸动作则开放出口继电器正电源500ms。
3.2 保护启动元件保护启动元件与总启动元件一致。
3.3 电流差动继电器电流差动继电器由三部分组成:变化量相差动继电器、稳态相差动继电器和零序差动继电器。7RCS-943
型高压输电线路成套保护装置3.3.1 变化量相差动继电器动作方程:?ΔICDΦ&0.75×ΔIRΦ? ?ΔICDΦ&IHΦ=A,B,C??+ΔI??即为两侧电流变化量矢量和的ΔICDΦ为工频变化量差动电流,ΔICDΦ=ΔIMΦNΦ幅值;ΔIRΦ为工频变化量制动电流;ΔIRΦ=ΔIMΦ+ΔINΦ即为两侧电流变化量矢量差的幅值;IH为“1.5倍差动电流定值”(整定值)、4倍实测电容电流的大值。实测电容电流由正常运行时差流获得;
3.3.2 稳态Ⅰ段相差动继电器动作方程:?ICDΦ&0.75×IRΦ? ?ICDΦ&IHΦ=A,B,C??+I??即为两侧电流矢量和的幅值; ICDΦ为差动电流,ICDΦ=IMΦNΦ???I??即为两侧电流矢量差的幅值; IRΦ为制动电流;IRΦ=IMΦNΦIH 定义同上。
动作方程: 3.3.3 稳态Ⅱ段相差动继电器?ICDΦ&0.75×IRΦ? ?ICDΦ&IMΦ=A,B,CIM为“差动电流定值”(整定值)、1.5倍实测电容电流的大值。ICDΦ、IRΦ定义同上。稳态Ⅱ段相差动继电器经25ms延时动作。
RCS-943型高压输电线路成套保护装置3.3.4 零序差动继电器对于经高过渡电阻接地故障,采用零序差动继电器具有较高的灵敏度,由零序差动继电器,通过低比率制动系数的稳态差动元件选相,构成零序差动继电器,经40ms延时动作。其动作方程:?ICD0&0.75×IR0?I?CD0&IL ??ICDΦ&0.15×IRΦ??ICDΦ&ILICD0为零序差动电流,ICD0=I??M0+I??N0即为两侧零序电流矢量和的幅值;???I??即为两侧零序电流矢量差的幅值; IR0为零序制动电流;IR0=IM0N0IL为“差动电流定值”(整定值)和1.25倍实测电容电流的大值。
3.3.5 采样同步两侧装置一侧作为参考端(控制字“主机方式”置“1”侧或纵联码大的一侧),另一侧作为同步端(控制字“主机方式”为“0”侧或纵联码小的一侧)。以同步方式交换两侧信息,参考端采样间隔固定,并在每一采样间隔中固定向对侧发送一帧信息。同步端随时调整采样间隔,如果满足同步条件,就向对侧传输三相电流采样值;否则,启动同步过程,直到满足同步条件为止。两侧装置采样同步的前提条件为:1、通道单向最大传输时延≤20ms。2、通道的收发路由一致(即:两个方向的传输延时相等)。
3.3.6 CT断线CT断线瞬间,断线侧的启动元件和差动继电器可能动作,但对侧的启动元件不动作,不会向本侧发差动保护动作信号,从而保证纵联差动不会误动。非断线侧经延时后报“长期有差流”,与CT断线作同样处理。CT断线时发生故障或系统扰动导致启动元件动作,若“CT断线闭锁差动”整定为“1”,则闭锁电流差动保护;若“CT断线闭锁差动”整定为“0”,且该相差流大于“CT断线差流定值”,仍开放电流差动保护。
3.3.7 CT饱和当发生区外故障时,CT可能会暂态饱和,装置中由于采用了较高的制动系数和自适应浮动制动门槛,从而保证了在较严重的饱和情况下不会误动。
3.3.8 通信连接方式装置可采用“专用光纤”或“复用通道”。在纤芯数量及传输距离允许范围内,优先采用“专用光纤”作为传输通道。当功率不满足条件,可采用“复用通道”。9RCS-943
型高压输电线路成套保护装置专用光纤的连接方式如图3.3.1所示:图3.3.1 专用光纤方式下的保护连接方式
2048kbit/s复用的连接方式如图3.3.2所示
图3.3.2 2048kbit/s复用的连接方式
3.3.9 通信时钟数字差动保护的关键是线路两侧装置之间的数据交换。本系列装置采用同步通信方式。差动保护装置发送和接收数据采用各自的时钟,分别为发送时钟和接收时钟。保护装置的接收时钟固定从接收码流中提取,保证接收过程中没有误码和滑码产生。发送时钟可以有两种方式,1、采用内部晶振时钟;2、采用接收时钟作为发送时钟。采用内部晶振时钟作为发送时钟常称为内时钟(主时钟)方式,采用接收时钟作为发送时钟常称为外时钟(从时钟)方式。两侧装置的运行方式可以有三种方式:1、两侧装置均采用从时钟方式;2、两侧装置均采用内时钟方式;3、一侧装置采用内时钟,另一侧装置采用从时钟(这种方式会使整定定值更复杂,故不推荐采用)。RCS-943系列装置通过整定控制字“内部时钟”来决定通信时钟方式。控制字“内部时钟”置为1,装置自动采用内时钟方式;反之,自动采用外时钟方式。对于2048kbit/s速率的装置,其“内部时钟”控制字整定如下:1. 保护装置通过专用纤芯通信时,两侧保护装置的“内部时钟”控制字都整定成:‘1’;2. 保护装置通过复用通道传输时,两侧保护装置的“内部时钟”控制字按如下原则整定:a.当保护信息直接通过同轴电缆接入SDH设备的2048kbit/s板卡,同时SDH设备中2048kbit/s通道的“重定时”功能关闭时,两侧保护装置的“内部时钟”控制字置1(推荐采用此方式);b. 当保护信息直接通过同轴电缆接入SDH设备的2048kbit/s板卡,同时SDH设备中2048kbit/s通道的“重定时”功能打开时,两侧保护装置的“内部时钟”控制字置0;c. 当保护信息通过通道切换等装置接入SDH设备的2048kbit/s板卡,两侧保护装置的“内部时钟”控制字的整定需与其它厂家的设备配合。10
RCS-943型高压输电线路成套保护装置3.3.10 纵联标识码为提高数字式通道线路保护装置的可靠性, 保护装置提供纵联标识码功能,在定值项中分别有“本侧识别码”和“对侧识别码”两项用来完成纵联标识码功能。本侧识别码和对侧识别码需在定值项中整定,范围均为0~65535,识别码的整定应保证全网运行的保护设备具有唯一性,即正常运行时,本侧识别码与对侧识别码应不同,且与本线的另一套保护的识别码不同,也应该和其它线路保护装置的识别码不同(保护校验时可以整定相同,表示自环方式)。保护装置根据本装置定值中本侧识别码和对侧识别码定值决定本装置的主从机方式,同时决定是否为通道自环试验方式,若本侧识别码和对侧识别码整定一样,表示为通道自环试验方式,若本侧识别码大于等于对侧识别码,表示本侧为主机,反之为从机。保护装置将本侧的识别码定值包含在向对侧发送的数据帧中传送给对侧保护装置,对于单通道保护装置,当接收到的识别码与定值整定的对侧识别码不一致时,退出差动保护,报“识别码接收错”、“通道异常”告警。在通道状态中增加对侧识别码的显示,显示本装置接收到的识别码,若本装置没有接收到正确的对侧数据,对侧识别码显示“-”符号。若通道接收到的识别码与定值不符,接收到的对侧识别码会闪烁显示,提示用户识别码接收错误。
3.3.11 纵联差动保护方框图1. 差动保护投入指屏上“投差动保护压板”和定值控制字“投纵联差动保护”同时投入。2. “A相差动元件”、“B相差动元件”、“C相差动元件”包括变化量差动、稳态量差动Ⅰ段或Ⅱ段动作时的分相差动,只是各自的定值有差异。3. 三相开关在跳开位置或经保护启动控制的差动继电器动作,则向对侧发差动动作允许信号。4. CT断线瞬间,断线侧的启动元件和差动继电器可能动作,但对侧的启动元件不动作,不会向本侧发差动保护动作信号,从而保证纵联差动不会误动。CT断线时发生故障或系统扰动导致启动元件动作,若“CT断线闭锁差动”整定为“1”,则闭锁电流差动保护;若“CT断线闭锁差动”整定为“0”,且该相差流大于“CT断线差流定值”,仍开放电流差动保护。
型高压输电线路成套保护装置
图3.3.3纵联差动保护方框图
3.4 距离继电器本装置设有三阶段式相间、接地距离继电器和两个作为远后备的四边形相间、接地距离继电器。继电器由正序电压极化,因而有较大的测量故障过渡电阻的能力;当用于短线路时,为了进一步扩大测量过渡电阻的能力,还可将Ⅰ、Ⅱ段阻抗特性向第Ⅰ象限偏移;接地距离继电器设有零序电抗特性,可防止接地故障时继电器超越。正序极化电压较高时,由正序电压极化的距离继电器有很好的方向性;当正序电压下降至10%Un以下时,进入三相低压程序,由正序电压记忆量极化,Ⅰ、Ⅱ段距离继电器在动作前设置正的门坎,保证母线三相故障时继电器不可能失去方向性;继电器动作后则改为反门坎,保证正方向三相故障继电器动作后一直保持到故障切除。Ⅲ段距离继电器始终采用反门坎,因而三相短路Ⅲ段稳态特性包含原点,不存在电压死区。
3.4.1 低压距离继电器当正序电压小于10%Un时,进入低压距离程序。正方向故障时,低压距离继电器暂态动作特性如图3.4.1;ZS为保护安装处背后等值电源阻抗,测量阻抗ZK在阻抗复数平面上的动作特性是以ZZD至?ZS连线为直径的圆,动作特性包含原点表明正向出口经或不经过渡电阻故障时都能正确动作,并不表示反方向故障时会误动作;反方向故障时的动作特性必须以反方向故障为前提导出。
RCS-943型高压输电线路成套保护装置jXRR
图3.4.1 正方向故障时动作特性图
反方向故障时的动作特性
反方向故障时,测量阻抗?ZK在阻抗复数平面上的动作特性是以ZZD与Z'S连线为直径的圆,如图3.4.2,其中,Z'S为保护安装处到对侧系统的总阻抗。当?ZK在圆内时动作,可见,继电器有明确的方向性,不可能误判方向。以上的结论是在记忆电压消失以前,即继电器的暂态特性,当记忆电压消失后,正方向故障时,测量阻抗ZK在阻抗复数平面上的动作特性如图3.4.3,反方向故障时,?ZK动作特性也如图3.4.3。由于动作特性经过原点,因此母线和出口故障时,继电器处于动作边界;为了保证母线故障,特别是经弧光电阻三相故障时不会误动作,Ⅰ、Ⅱ段距离继电器在动作前设置正的门坎,其幅值取最大弧光压降,保证母线三相故障时继电器不可能失去方向性;继电器动作后则改为反门坎,相当于将特性圆包含原点,保证正方向出口三相故障继电器动作后一直保持到故障切除。为了保证Ⅲ段距离继电器的后备性能,Ⅲ段距离继电器始终采用反门坎,因而三相短路Ⅲ段稳态特性包含原点,不存在电压死区。
三相短路稳态特性
图3.4.4四边形相间距离继电器的动作特性
3.4.2 接地距离继电器3.4.2.1 Ⅲ段接地距离继电器
型高压输电线路成套保护装置Ⅲ段接地距离继电器由阻抗圆接地距离继电器和四边形接地距离继电器相或构成,四边形接地距离继电器可作为长线末端变压器后故障的远后备。
● 阻抗圆接地距离继电器:继电器的极化电压采用当前正序电压,非记忆量,这是因为接地故障时,正序电压主要由非故障相形成,基本保留了故障前的正序电压相位,因此,Ⅲ段接地距离继电器的特性与低压时的暂态特性完全一致,见图3.4.1、图3.4.2,继电器有很好的方向性。● 四边形接地距离继电器:四边形接地距离继电器的动作特性如图3.4.4中的ABCD,ZZD为接地Ⅲ段圆阻抗定值,ZREC为接地Ⅲ段四边形定值,四边形中BC段与ZZD平行,且与Ⅲ段圆阻抗相切;AD段延长线过原点偏移jX轴15°;AB段与CD段分别在ZZD/2和ZREC处垂直于ZZD。整定四边形定值时只需整定ZREC即可。
3.4.2.2 Ⅰ、Ⅱ段接地距离继电器
Ⅰ、Ⅱ段接地距离继电器由方向阻抗继电器和零序电抗继电器相与构成。Ⅰ、Ⅱ段方向阻抗继电器的极化电压,较Ⅲ段增加了一个偏移角θ1,其作用是在短线路应用时,将方向阻抗特性向第Ⅰ象限偏移,以扩大允许故障过渡电阻的能力。。θ1的整定可按0°,15°,30°三档选择。方向阻抗与零序电抗继电器二部分结合,增强了在短线上使用时允许过渡电阻的能力。
正方向故障时继电器特性
3.4.3 相间距离继电器
3.4.3.1 Ⅲ段相间距离继电器
RCS-943型高压输电线路成套保护装置
Ⅲ段相间距离继电器由阻抗圆相间距离继电器和四边形相间距离继电器相或构成,四边形相间距离继电器可作为长线末端变压器后故障的远后备。
● 阻抗圆相间距离继电器:继电器的极化电压采用正序电压,不带记忆。因相间故障其正序电压基本保留了故障前电压的相位;故障相的动作特性见图3.4.1、图3.4.2,继电器有很好的方向性。三相短路时,由于极化电压无记忆作用,其动作特性为一过原点的圆,如图3.4.3。由于正序电压较低时,由低压距离继电器测量,因此,这里既不存在死区也不存在母线故障失去方向性问题。
● 四边形相间距离继电器:四边形相间距离继电器动作特性同四边形接地距离继电器,如图3.4.4,只是工作电压和极化电压以相间量计算。
3.4.3.2 Ⅰ、Ⅱ段相间距离继电器
Ⅰ、Ⅱ段相间距离继电器由方向阻抗继电器和电抗继电器相与构成。Ⅰ、Ⅱ段方向阻抗继电器的极化电压与接地距离Ⅰ、Ⅱ段一样,较Ⅲ段增加了一个偏移角θ2,其作用也是为了在短线路使用时增加允许过渡电阻的能力。θ2的整定可按0°,15°,30°三档选择。方向阻抗与电抗继电器二部分结合,增强了在短线上使用时允许过渡电阻的能力。
3.4.4 振荡闭锁装置的振荡闭锁分三个部分,任意一个元件动作开放保护。
3.4.4.1 启动开放元件启动元件开放瞬间,若按躲过最大负荷整定的正序过流元件不动作或动作时间尚不到10ms,则将振荡闭锁开放160ms。该元件在正常运行突然发生故障时立即开放160ms,当系统振荡时,正序过流元件动作,其后再有故障时,该元件已被闭锁,另外当区外故障或操作后160 ms再有故障时也被闭锁。
3.4.4.2 不对称故障开放元件不对称故障时,振荡闭锁回路还可由对称分量元件开放。
3.4.4.3 对称故障开放元件在启动元件开放160ms以后或系统振荡过程中,如发生三相故障,则上述二项开放措施均不能开放振荡闭锁,本装置中另设置了专门的振荡判别元件,即测量振荡中心电压:UOS=UcosΦU为正序电压,Φ是正序电压和电流之间的夹角。在系统正常运行或系统振荡时,UcosΦ反应振荡中心的正序电压;在三相短路时,UcosΦ为弧光电阻上的压降,三相短路时过渡电阻是弧光电阻,弧光电阻上压降小于15RCS-943
型高压输电线路成套保护装置
5%UN。本装置采用的动作判据分二部分: ● ?0.03UN&UOS&0.08UN 延时150ms开放。 ● ?0.1UN&UOS&0.25UN 延时500ms开放。3.4.5 距离保护逻辑
距离加速动作
RCS-943距离保护方框图
1. 保护启动时,如果按躲过最大负荷电流整定的振荡闭锁过流元件尚未动作或动作不16
RCS-943型高压输电线路成套保护装置到10ms,则开放振荡闭锁160ms,另外不对称故障开放元件、对称故障开放元件任一元件开放则开放振荡闭锁;用户可选择“投振荡闭锁”去闭锁Ⅰ、Ⅱ段距离保护,否则距离保护Ⅰ、Ⅱ段不经振荡闭锁而直接开放; 2. 合闸于故障线路时加速跳闸可由二种方式:一是受振闭控制的Ⅱ段距离继电器在合闸过程中加速跳闸,二是在合闸时,还可选择“投重合加速Ⅱ段距离”、“投重合加速Ⅲ段距离”、由不经振荡闭锁的Ⅱ段或Ⅲ段距离继电器加速跳闸。手合时总是加速Ⅲ段距离。3. 接地距离Ⅰ、Ⅱ段经零序电流闭锁,为保证距离Ⅲ段的远后备作用,接地距离Ⅲ段不经零序电流闭锁。
3.5 零序过流保护
图3.5.1 零序过流保护方框图
1. 本装置设置了四个带延时段的零序方向过流保护,各段零序可由用户选择经或不经17RCS-943
型高压输电线路成套保护装置
方向元件控制。在PT断线时,零序Ⅰ段可由用户选择是否退出;四段零序过流保护均不经方向元件控制。2. 所有零序电流保护都受零序启动过流元件控制,因此各零序电流保护定值应大于零序启动电流定值。3. 当最小相电压小于0.8Un时,零序加速延时为100ms,当最小相电压大于0.8Un时,加速时间延时为200ms,其过流定值用零序过流加速段定值。4. PT断线时,本装置自动投入两段相过流元件,两个元件延时段可分别整定。
3.6 不对称相继速动保护不对称故障时,利用近故障侧切除后负荷电流的消失,可以实现不对称故障时相继跳闸。如图3.6.1所示,当线路末端不对称故障时,N 侧Ⅰ段动作快速切除故障,由于三相跳闸,非故障相电流同时被切除,M侧保护测量到任一相负荷电流突然消失,而Ⅱ段距离元件连续动作不返回时,将M侧开关不经Ⅱ段延时即跳闸,将故障切除。
MN图3.6.1 不对称故障相继速动保护动作示意图
不对称故障速动动作
图3.6.2 不对称故障相继速动保护方框图
3.7 双回线相继速动保护双回线相继速动保护原理见图3.7.1,两条线路中的Ⅲ段距离元件动作或其它保护跳闸时,输出FXJ信号分别闭锁另一回线Ⅱ段距离相继速跳元件。
RCS-943型高压输电线路成套保护装置MN
图3.7.1 双回线相继速动保护动作示意图
相间距离Ⅱ段继电器动作,且收到邻线来的FXJ信号,其后FXJ信号消失,Ⅱ段相间距离继电器经短延时跳闸。
双回线速动动作
图3.7.2 双回线相继速动保护方框图
3.8 跳闸逻辑1. 采用三相跳闸方式,任何故障跳三相。2. 严重故障如手合或合闸于故障线路跳闸时闭锁重合闸,远跳时闭锁重合闸。 3. PT断线时跳闸可由用户经控制字“PT断线闭锁重合闸”选择是否闭锁重合闸;两相及以上故障跳闸时可由用户经控制字“多相故障闭重”选择是否闭锁重合闸;零序Ⅲ段、Ⅳ段跳闸、距离Ⅲ段跳闸可由用户经控制字“Ⅲ段及以上闭锁重合闸”选择是否闭锁重合闸。
型高压输电线路成套保护装置
图3.8.1 跳闸逻辑方框图
3.9 重合闸1. 本装置重合闸为三相一次重合闸方式,可根据故障的严重程度引入闭锁重合闸的方式。2. 三相电流全部消失时跳闸固定动作。3. 重合闸退出指定值中重合闸投入控制字置“0”。4. 重合闸充电在正常运行时进行,重合闸投入、无TWJ、无控制回路断线、无PT断线或虽有PT断线但控制字“PT断线闭锁重合闸”置“0”,经10秒后充电完成。5. 重合闸由独立的重合闸启动元件来启动。当保护跳闸后或开关偷跳均可启动重合闸。6. 重合方式可选用检线路无压母线有压重合闸、检母线无压线路有压重合闸、检线路无压母线无压重合闸、检同期重合闸,也可选用不检而直接重合闸方式。检线路无压母线有压时,检查线路电压小于30V且无线路电压断线,同时三相母线电压均大于40V时,检线路无压母线有压条件满足,而不管线路电压用的是相电压还是相间电压;检母线无压线路有压时,检查三相母线电压均小于30V且无母线PT断线,同时线路电压大于40V时,检母线无压线路有压条件满足;检线路无压母线无压时,检查三相母线电压均小于30V且无母线PT断线,同时线路电压小于30V且无线路电压断线时,检线路无压母线无压条件满足;检同期时,检查线路电
RCS-943型高压输电线路成套保护装置压和三相母线电压均大于40V且线路电压和母线电压间的相位在整定范围内时,检同期条件满足。正常运行时测量Ux与UA之间的相位差,与定值中的固定角度差定值比较,若两者的角度差大于10°,则经500ms报“角差整定异常”告警。 7. 重合闸条件满足后,经整定的重合闸延时,发重合闸脉冲150ms。
图3.9.1 重合闸逻辑方框图
3.10 正常运行程序 3.10.1 检查开关位置状态三相无电流,同时TWJ动作,则认为线路不在运行,开放准备手合于故障400ms;线路有电流但TWJ动作,经10秒延时报TWJ异常。3.10.2 控制回路断线TWJ和HWJ均不动作,经500ms延时报控制回路断线。控制回路断线则重合闸放电。3.10.3 交流电流断线(始终计算)自产零序电流小于0.75倍的外接零序电流,或外接零序电流小于0.75倍的自产零序电流,延时200ms发CT断线异常信号;21RCS-943
型高压输电线路成套保护装置有自产零序电流而无零序电压,则延时10秒发CT断线异常信号。
3.10.4 交流电压断线三相电压向量和大于8伏,保护不启动,延时1.25秒发PT断线异常信号;正序电压小于33V时,当任一相有流元件动作或TWJ不动作时, 延时1.25秒发PT断线异常信号。PT断线信号动作的同时,退出距离保护,自动投入两段PT断线相过流保护,零序过流元件退出方向判别,零序过流Ⅰ段可经控制字选择是否退出。PT断线时可经控制字选择是否闭锁重合闸。PT断线相过流保护受距离压板的控制。三相电压正常后, 经10秒延时PT断线信号复归。
3.10.5 线路电压断线当重合闸投入且装置整定为重合闸检同期或检线路无压母线有压、检母线无压线路有压重合闸、检线路无压母线无压重合闸方式时,则要用到线路电压,TWJ不动作或线路有流时检查输入的线路电压小于40V,经10秒延时报线路PT异常。线路电压正常后, 经10秒延时线路PT断线信号复归。如重合闸不投、或不检同期、或检母线无压线路有压和检线路无压母线无压方式同时投入(即检母线无压方式)时,线路电压可以不接入本装置,装置也不进行线路电压断线判别。
3.10.6 角差整定异常告警当重合闸投入且装置整定为重合闸检同期方式时,若装置实时监测的线路电压与母线A相电压的角度与整定值的差大于100,TWJ不动作或线路有流,且线路电压和母线电压均大于40V,则经500ms延时报角差整定异常。角差恢复正常后, 经500ms延时角差整定异常信号复归。
3.10.7 电压、电流回路零点漂移调整随着温度变化和环境条件的改变,电压、电流的零点可能会发生漂移,装置将自动跟踪零点的漂移。
3.11 远跳、远传RCS-943利用数字通道,不仅交换两侧电流数据,同时也交换开关量信息,实现一些辅助功能,其中包括远跳及远传。由于数字通信采用了CRC校验,并且所传开关量又专门采用了字节互补校验及位互补校验,因此具有很高的可靠性。
3.11.1 远跳装置开入接点621为远跳开入。保护装置采样得到远跳开入为高电平时,经过专门的互补校验处理,作为开关量,连同电流采样数据及CRC校验码等,打包为完整的一帧信息,通过数字通道,传送给对侧保护装置。对侧装置每收到一帧信息,都要进行CRC 22
RCS-943型高压输电线路成套保护装置 校验,经过CRC校验后再单独对开关量进行互补校验。只有通过上述校验后,并且经过连续三次确认后,才认为收到的远跳信号是可靠的。收到经校验确认的远跳信号后,若整定控制字“远跳受本侧控制”整定为“0”,则无条件置三跳出口,启动A、B、C三相出口跳闸继电器,同时闭锁重合闸;若整定为“1”,则需本装置启动才出口。
3.11.2 远传装置接点622、623为远传1、远传2的开入接点。同远跳一样,装置也借助数字通道分别传送远传1、远传2。区别只是在于接收侧收到远传信号后,并不作用于本装置的跳闸出口,而只是如实的将对侧装置的开入接点状态反映到对应的开出接点上。23为“1” 11. 以太网 1 经路由,以太网 2 经路由,以太网 3 经路由,以太网 4 经路由: 以太网通信的网络设置, 分别对应 4 个网口是否经过路由器与远程后台 (主 站)进行通信。1 表示网口通信要经过路由器;0 表示网口通信不经过路由 器。 1. 2. 3. 4.5.5 调试参数定值及整定说明序号 1 2 3 定 值 名 称 调试波特率 打印波特率 通信传动投入 定 值 范 围200,,,38400整 定 值0,11. 2.46打印波特率、调试波特率:只可在所列波特率数值中选其一数值整定; 通讯传动投入:当需要做通讯传动试验时,将此控制字投入,此时装置闭 RCS-943 系列超高压线路成套保护装置锁,报“通讯传动投入报警”告警。保护正常运行情况下此控制字不投入。47 RCS-943 系列超高压线路成套保护装置6 使用说明6.1 指示灯说明装置面板布置参见图 4.2.1,指示灯定义如左图所示。“运行” 灯为绿色, 装置正常运行时点亮, 装置闭锁时熄灭; “PT 断线”灯为黄色,当发生电压回路断线时点亮; “充电”灯为黄色,当重合充电完成时点亮; “通道异常”灯为黄色,当通道故障或异常时点亮; “跳闸” 、 “重合闸” 灯为红色, 当保护动作出口点亮, 在 “信 号复归”后熄灭。 “跳位” 灯为红色、 “合位” 灯为绿色, 指示当前开关位置; “Ⅰ母” 、 “Ⅱ母” 灯均为绿色,指示当前母线位置。6.2 液晶显示说明6.2.1 保护运行时液晶显示说明 装置上电后,正常运行时液晶屏幕将显示主画面,格式如下:01 - 01 11 : 22 : 33 电 流 I =0 0 0 . 0 1 A 电 压 U=0 0 0 . 0 1 V 定 值 区 号 016.2.2 保护动作时液晶显示说明实时时钟 三相平均值 重合充电标志 当前定值区号本装置能存储 128 次动作报告,24 次故障录波报告,当保护动作时,液晶屏 幕自动显示最新一次保护动作报告,当一次动作报告中有多个动作元件时,所有 动作元件及测距结果将滚屏显示,格式如下:动作序号动作元件序号动 作 001 01-01-01 11:22:33:444MS 1 . 电流差动保护 00005MS 2. 故 障 测 距 结 果 BC 050.5kM起动绝对时间 动作元件 动作相对时间故障相别故障测距结果6.2.3 装置自检报告 保护装置运行中,硬件自检出错或系统运行异常将立即显示自检报告,当一 次自检报告中有多个出错信息时,所有自检信息将滚屏显示,格式如下:48 RCS-943 系列超高压线路成套保护装置自检报告序号自 检 001 01-01-01 11:22:33:444MS TV 断 线自检报告时间自检报告信息按装置或屏上复归按钮可切换显示跳闸报告、自检报告和装置正常运行状 态,除了以上几种自动切换显示方式外,保护还提供了
RCS-943型高压输电线路成套保护装置4.2 装置面板布置图4.2.1是装置的正面面板布置图。
图4.2.1 面板布置图
图4.2.2是装置的背面面板布置图。
DC####AC##LPFCPUCOMOPTOUTOUTSWI####YQ####RXTXRXTX图4.2.2 端子布置图(背视)
4.3 装置接线端子图4.3.1为端子定义图,虚线为可选件。
型高压输电线路成套保护装置1DCIA201
2ACIA'2023LPF4CPU打印6OPT(24V)602对时6017空通道异常1通道异常2通道异常3通道异常48OUT802通道异常1801804通道异常2803806通道异常3805808通道异常0远传1-1远传1-2远传2-1远传2-2手合1手合2备用1-1备用1-2
备用2-1备用2-2备用3809远传1811813远传2815817手合827829备用通道异常信号复归604投检修态603电IB101+IC102-I0103UA24V光耦104+UC24V光耦105-Ux大地106215大地213 Ux’214630HWJ2629211UN212压HWJ1628TWJ627HYJ626TYJ625209UB210电207I0'208205IC'206流收相邻线投距离保护606双回线速动605203IB'204投零序Ⅱ段608投零序Ⅰ段607投零序Ⅳ段610投零序Ⅲ段609不对称速动612投闭锁重合611远传1-1远传1-2远传2-1远传2-2手合1手合2备用1-1备用1-2备用2-1备用2-2备用324V光耦+61461361624V光耦-615618开入备用通道实验投差动保护620远传1KKJ622624远跳远传2
9OUT1FXL-1BSJ-1XHJ-1902FXL-1901相互闭锁A备用SWI1KKJ、TWJ1公共HWJ1公共BSWIB02正电源TWJ2、C备用YQB01公共或重动继电器插件EYQⅠ母常闭E02Ⅰ母常开E01Ⅱ母常闭E04Ⅱ母常开E032YQJ-11YQJ-1YQJ-1E06E08E10E12E14E16E18E20E22E24E261YQJ-1YQJ-12YQJ-11YQJ-2YQJ-22YQJ-21YQJ-3YQJ-32YQJ-31YQJ-4YQJ-4E05E07E09E11E13E15E17E19E21E23E25中央信号电压切换双跳圈时A插件为所有位置继电器B插件为跳合闸回路904信号公共903906BJJ-1XTJ-1905907中央信号B04HWJ2公共B03B06中央公共B05B08B07负电源B09TWJ3公共远动公共908HJ-1TJ-1FXL-2HJ-2GFH-1GFH-2HJ-3TJ-2TJ-3TJ-4910远动公共909遥信928930BSJ-2BJJ-2FXL-2HJ-2GFH-1GFH-2HJ-3TJ-2TJ-3TJ-4919921合闸923跳闸1925跳闸2927929跳闸备用事件记录合闸备用气压低手合手跳B10B12合闸线圈B11B14TWJ负HWJ负B13B15保护跳闸B16重合闸TWJ-1HWJ-2TWJ-2HWJ-3TWJ-4跳压低操作回路2YQJ-21YQJ-2YQJ-22YQJ-31YQJ-3B18跳闸线圈B17B20B22B24B26B28B30KKJHWJ-1TWJ-3TYJHYJ合压低B19B21B23B25B27B29中央信号操作回路过负荷报警跳合位YQJ-32YQJ-4失压中央公共E28同时动作E27负电源E30E29
图4.3.1 端子定义图(背视)4.4 输出接点输出接点如图4.4.1所示。26
RCS-943型高压输电线路成套保护装置926927928922923}}}801跳闸802
}}}809通道异常810
远传二合闸901914902
820相互闭锁过负荷E07
E05E06E08E09E11E12换E14E15E17E18E20E21E23E24
点出输切电手合918920
912B21B23E10
压中908央B02
B04B06}E19
跳合闸位置E22
图4.4.1 输出接点图4.5 结构与安装装置采用4U标准机箱,用嵌入式安装于屏上。机箱结构和屏面开孔尺寸分别见图4.5.1、图4.5.2。
图4.5.1 机箱结构图及屏面开孔图
型高压输电线路成套保护装置
图4.5.2 机箱结构图及屏面开孔图
4.6 各插件原理说明组成装置的插件有:电源插件(DC)、交流插件(AC)、低通滤波器(LPF),CPU插件(CPU)、通信插件(COM)、24V光耦插件(OPT)、跳闸出口插件(OUT)、操作回路插件(SWI)、电压切换插件(YQ)、显示面板(LCD)。具体硬件模块图见图4.6.1。
图4.6.1 硬件模块图4.6.1 电源插件(DC)从装置的背面看,第一个插件为电源插件,如图4.6.2(A)所示:28
RCS-943型高压输电线路成套保护装置DC
( A )接地铜排( B )
图4.6.2 电源插件原理及输入接线图
保护装置的电源从101端子(直流电源220V/110V+端)、102端子(直流电源220V/110V-端)经抗干扰盒、背板电源开关至内部DC/DC转换器,输出+5V、±12V、+24V(继电器电源)给保护装置其它插件供电;另外经104、105端子输出一组24V光耦电源,其中104为光耦24V+,105为光耦24V-。输入电源的额定电压有220V和110V两种,订货时请注明,投运时请检查所提供电源插件的额定输入电压是否与控制电源电压相同,电源输入连接如图4.6.2(B)。
光耦电源的连接如图4.6.2(C),电源插件输出光耦24V-(105端子),经外部连线直接接至OPT插件的光耦24V-(615端子);输出光耦24V+(104端子)接至屏上开入公共端子;为监视开入24V电源是否正常,需从开入公共端子或104端子经连线接至OPT插件的光耦24V+(614端子),其它开入的连接详见OPT插件。29RCS-943
型高压输电线路成套保护装置4.6.2 交流输入变换插件(AC)交流输入变换插件(AC)与系统接线图如下:
图4.6.3 交流输入变换插件与系统接线图
IA、IB、IC、I0,分别为三相电流和零序电流输入,值得注意的是:虽然保护中零序方向、零序过流元件均采用自产的零序电流计算,但是零序电流启动元件仍由外部的输入零序电流计算,因此如果零序电流不接,则所有与零序电流相关的保护均不能动作,如纵联零序方向、零序过流等,电流变换器的线性工作范围为30IN。UA、UB、UC为三相电压输入,额定电压为100/3V;UX为重合闸中检无压、检同期元件用的电压输入,额定电压为100V或100/3V,当输入电压小于30V时,检无压条件满足,当输入电压大于40V时,检同期中有压条件满足;如重合闸不投或不检重合,则该输入电压可以不接。如果重合闸投入且使用检无压或检同期方式(由定值中重合闸方式整定),则装置在正常运行时检查该输入电压是否大于40V,若小于40V,经10秒延时报线路PT断线告警,BJJ继电器动作。正常运行时测量UX与UA之间的相位差,与定值中的固定角度差定值比较,若两者的角度差大于10°,则经500ms报 “角差整定异常”告警。215端子为装置的接地点,应将该端子接至接地铜排。交流插件中三相电流和零序电流输入,按额定电流可分为1A、5A两种,订货时请注明,投运前注意检查。
4.6.3 低通滤波插件(LPF)本插件无外部连线,其主要作用是:(1)滤除高频信号,(2)电平调整,(3)为利 30
RCS-943型高压输电线路成套保护装置用本公司的专用试验仪(HELP-90A)测试创造条件。
从试验仪来
图4.6.4 低通滤波原理图
由上图可见,CPU与DSP采样从有源元件开始就完全独立,因此保证了任一器件损坏不致于引起保护误动。试验输入由装置前面板的DB15插座引入。4.6.4 CPU插件(CPU)该插件是装置核心部分,由单片机(CPU)和数字信号处理器(DSP)组成, CPU完成装置的总启动元件和人机界面及后台通信功能,DSP完成所有的保护算法和逻辑功能。装置采样率为每周波24点,在每个采样点对所有保护算法和逻辑进行并行实时计算,使得装置具有很高的固有可靠性及安全性。启动CPU内设总启动元件,启动后开放出口继电器的正电源,同时完成事件记录及打印、保护部分的后台通信及与面板通信;另外还具有完整的故障录波功能,录波格式与COMTRADE格式兼容,录波数据可单独从串口输出或打印输出。CPU插件还带有光端机,它通过64Kb/s(或2Mb/s)高速数据通道(专用光纤或复用PCM设备),用同步通信方式与对侧交换电流采样值和信号。4.6.5 通信插件(COM)通信插件的功能是完成与监控计算机或RTU的连接,有六种型号可选:
上表中所有接口均支持IEC规约,其中5E插件的以太网插件还支持IEC61850规约。六种插件的背板端子及外部接线图如图4.6.5。所有型号的插件均设置了一个用于对时的RS485接口,该接口只接收GPS发送的秒31RCS-943
型高压输电线路成套保护装置脉冲信号,不向外发送任何信号。所有型号的插件还设置了一个用于打印的RS485或RS232接口,通过整定控制字选择接口方式,如选用RS232方式,控制字“网络打印方式”设为“0”,同时将该插件上相应的端子短接于232位置,如选用RS485方式,控制字“网络打印方式”设为“1”,同时将该插件上相应的端子短接于485位置。与打印机通信的波特率应于打印机整定为一致。
32COM112COMRXTXRXTX5-1A2RS485-1B至控制系统3RS485-1地4RS485-2A5RS485-2B至控制系统6RS485-2地7对时485A8对时485B至GPS9对时485地10打印收至打印机或11打印发打印控制器12打印地(5A)
至控制系统至控制系统至GPS至打印机或打印控制器(5B)
RCS-943型高压输电线路成套保护装置33
型高压输电线路成套保护装置
图4.6.5 通信插件背板端子及外部接线图
光耦插件(OPT)
图4.6.6 光耦插件背板端子及外部接线图
电源插件输出的光耦24V电源,其正端(104端子)应接至屏上开入公共端,其负端(105端子)应与本板的24V光耦负(615端子)直接相连;另外光耦24V正应与本板的24V光耦正(614端子)相连,以便让保护监视光耦开入电源是否正常。601端子是对时输入,用于接收GPS或其它对时装置发来的秒脉冲接点或光耦信号,输入的信号必须是无源的,如下图所示,开入导通时的电流约3~5mA,推荐使用RS-485
RCS-943型高压输电线路成套保护装置 总线对时方式(参见通信插件说明),这两种对时方式实际使用时只能选用一种,若用总线对时方式,该输入不接。
图4.6.7 对时输入接点示意图
602端子是打印输入,用于手动启动打印最新一次动作报告,一般在屏上装设打印按钮。装置通过整定控制字选择自动打印或手动打印,当设定为自动打印时,保护一有动作报告即向打印机输出,当设定为手动打印时,则需按屏上的打印按钮打印。603端子是投检修态输入,他的设置是为了防止在保护装置进行试验时,有关报告经IEC规约接口向监控系统发送相关信息,而干扰调度系统的正常运行,一般在屏上设置一投检修态压板,在装置检修时,将该压板投上,在此期间进行试验的动作报告不会通过通信口上送,但本地的显示、打印不受影响;运行时应将该压板退出。604端子是信号复归输入,用于复归装置的磁保持信号继电器和液晶的报告显示,一般在屏上装设信号复归按钮。信号复归也可以通过通信进行远方复归。605~612,620端子为保护功能模块的投退压板。618,619端子仅在双回线时有效,618端子是收相邻线闭锁输入,619端子是启动通道试验输入,用于双回线手动启动发相邻线闭锁信号通道交换,一般在屏上设置通道试验按钮。621端子定义为远跳;主要为其它装置提供通道切除线路对侧开关,如本侧母差保护动作,跳闸信号经远跳,结合“远跳受启动控制”可直接或经对侧启动控制,跳对侧开关。622,623端子定义为远传1,远传2;只是利用通道提供简单的接点传输功能,典型应用如本侧母差保护动作,跳闸信号经远传1(2),结合对侧就地判据跳对侧开关。624~629端子为操作回路的输入输出接点,它们仅在不使用本装置的SWI插件时有效,不推荐使用。624端子为合后位置接点输入,带自保持功能,由操作回路提供,用于重合闸启动判别。625端子是跳闸压力输入,由操作回路提供。626端子是合闸压力输入,由操作回路提供,经延时后使重合闸放电。627端子为跳闸位置继电器接点输入,位置接点的作用是:(1)重合闸用;(2)判别线路是否处于运行状态;(3)PT三相失压且线路无流时,看开关是否在合闸位置,若是则经1.25秒报PT断线。628、629端子为合闸位置继电器接点输入,由操作回路提供。两者任一开入,则认为开关在合闸状态。
4.6.7 继电器出口插件(OUT1)本插件提供输出空接点,如下图所示:35RCS-943
型高压输电线路成套保护装置924
909中央信号908}}
901902915916合闸914917相互
闭锁918920919921过负荷
4.6.8 OUT1插件接点输出图
为装置故障告警继电器,
其输出接点
BSJ-2均为常闭接点,
装置退出运
行如装置失电、内部故障时均闭合。
为装置异常告警继电器,其输出接点
BJJ-1、BJJ-2为常开接点,
装置异常如PT
断线、TWJ异常、CT断线等,仍有保护在运行时,发告警信号,BJJ继电器动作,接点
分别为跳闸和重合闸信号磁保持继电器,保护跳闸时XTJ继电器动作并保
持,重合闸时XHJ
继电器动作并保持,需按信号复归按钮或由通信口发远方信号复归命令才返回。FXL为双回线的相互闭锁继电器,其输出接点
FXL-1、FXL-2
均为常开接点。当本线
路Ⅲ段距离元件动作时接点闭合。GFH为过负荷报警继电器,输出接点
GFH-1、GFH-2均为常开接点。该接点根据现场
需要由用户接入外回路告警回路,也可直接接跳闸回路出口跳闸TJ、HJ为跳闸出口接点和重合闸出口接点,均为瞬动接点;用TJ-2
去启动操作回路的跳合线圈,其它供作遥信、故障录波启动、失灵用。如果断路器有两个跳闸线圈,则用TJ-3
去启动操作回路的第二个跳圈。4.6.8 继电器出口
1插件(OUT2)OUT2
插件输出接点如下图所示:
}}}图4.6.9 OUT2插件接点输出图
装置收不到对侧信号,信号传送过程中帧异常,两侧装置与通道相关的定值有误(装置地址、主机方式、专用光纤、通道自环试验等),或者通道误码率过高(大于千分之一)都可能引起差动保护不能正常工作,此时装置报通道异常,4组通道异常常开接点闭合。通道正常,对侧远传1(2)开入,对应的本侧远传一(二)2组常开接点闭合。母差保护动作,跳闸信号可经远传1(2),结合对侧就地判据跳对侧开关。为满足手合检同期的要求,本插件提供两副手合允许输出接点,SH为手合允许继电36
RCS-943型高压输电线路成套保护装置 器,其输出接点为常开接点,手合允许时(包括不检、检无压、检同期方式条件满足)接点闭合。
37RCS-943系列超高压线路成套保护装置
4.6.9 操作回路插件(SWI)SWI插件原理及输出接点如下图所示:
图4.6.10 SWI插件原理及接点输出图保护开入部分直接由操作回路引入跳闸位置、合后位置KK、合闸压力HYJ合跳闸压力TYJ的弱电信号,其+5V电源即为保护的电源。图中KKJ为磁保持继电器,合闸时该继电器动作并磁保持,仅手跳该继电器才复归,保护动作或开关偷跳该继电器不复归,因此其输出接点为合后KK位置接点。用本装置的操作回路,就不需要从KK把手取合后KK位置。也适应了无控制屏的无人值守变电站的要求。断路器操作回路中跳合闸直流电流保持回路,可根据现场断路器跳合闸电流 38
RCS-943系列超高压线路成套保护装置 大小选择相应的并联电阻(R1’,R2’,跳合电流小于等于4A时可不并)。
4.6.10 电压切换回路(YQ)
图4.6.11 电压切换插件原理及接点输出图
所有YQJ为磁保持继电器,如现场不需磁保持,订货时请注明。4.6.11 显示面板(LCD)显示面板单设一个单片机,负责汉字液晶显示、键盘处理,通过串口与CPU交换数据。显示面板还提供一个与PC机或HELP-90A通信的接口(9芯),一个调试用模拟量输入端子(15芯)。39RCS-943系列超高压线路成套保护装置
5.定值内容及整定说明装置定值包括设备参数定值、保护定值、压板定值、通信参数定值和调试参数定值。5.1 装置参数及整定说明 序号123456
定 值 名 称 定 值 范 围 定值区号 被保护设备 CT一次额定值 CT二次额定值 PT一次额定值 通道类型 1~30 最多8个汉字或16个字母(或数字) 1~9999 A 1或5 A 1~1200 kV 专用光纤、复用光纤、复用载波、收发信机1. 定值区号:保护定值有30套可供切换,设备参数不分区,只有一套定值;根据现场实际情况整定,最多可整定8个汉字或16个字母(或2. 被保护设备:数字),在装置面板上整定被保护设备时,需要输入汉字内码。常用汉字内码见本说明书附录。可通过DBG9000调试软件在调试计算机上直接整定对应汉字。关于汉字内码的整定方法,本说明书附录1中有详细说明。 3. CT一次额定值:为一次系统中电流互感器原边的额定相电流值; 4. CT二次额定值:为一次系统中电流互感器副边的额定相电流值; 5. PT一次额定值:为一次系统中电压互感器原边的额定线电压值(PT二次额定值固定为100V);根据现场实际情况选择“专用光纤”、“复用光纤”、“复用载波”、6. 通道类型:“收发信机”之一的汉字。在装置面板上整定通道类型时,需要输入汉字内码,四种通道类型的汉字内码如下表:序号1234
汉字 专用光纤 复用光纤 复用载波 收发信机 内码 D7A8 D3C3 B9E2 CFCB B8B4 D3C3 B9E2 CFCB B8B4 D3C3 D4D8 B2A8 CAD5 B7A2 D0C5 BBFA可通过DBG9000调试软件在计算机上直接整定对应汉字。
RCS-943系列超高压线路成套保护装置5.2 保护定值及整定说明5.2.1 RCS-943AMV/DMV保护定值单如下表定值名称定值范围序号定值名称定值范围1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15电流变化量启动值零序启动电流 负序启动电流 CT变比系数 差动动作电流定值CT断线差流定值 本侧纵联码 对侧纵联码 零序补偿系数 振荡闭锁过流 接地距离Ⅰ段定值距离Ⅰ段时间 接地距离Ⅱ段定值接地距离Ⅱ段时间接地距离Ⅲ段定值接地Ⅲ段四边形 接地距离Ⅲ段时间相间距离Ⅰ段定值相间距离Ⅱ段定值相间距离Ⅱ段时间相间距离Ⅲ段定值相间Ⅲ段四边形 相间距离Ⅲ段时间正序灵敏角 零序灵敏角 接地距离偏移角 投纵联差动保护 CT断线闭锁差动内部时钟 远跳受本侧控制 投振荡闭锁
投Ⅰ段接地距离 投Ⅱ段接地距离 投Ⅲ段接地距离 投Ⅰ段相间距离 投Ⅱ段相间距离 投Ⅲ段相间距离 重合加速Ⅱ段Z 重合加速Ⅲ段Z 双回线相继速动 不对称相继速动A A A
A A Ω S Ω S Ω Ω S Ω Ω S Ω Ω S ° ° °0.02~30A ×In 0.02~30A ×In 0.02~30A ×In 0.25~1.00 0.02~30A ×In 0.02~30A ×In 0~535 0~2 0.02~30A ×In 0.05~200Ω/In0~25S 0.05~200Ω/In0.01~25S 0.05~200Ω/In0.05~200Ω/In0.01~25S 0.05~200Ω/In0.05~200Ω/In0.01~25S 0.05~200Ω/In0.05~200Ω/In0.01~25S 45°~89° 45°~89° 0°,15°, 30°0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,151 282930相间距离偏移角 零序过流Ⅰ段定值 零序过流Ⅰ段时间 零序过流Ⅱ段定值 零序过流Ⅱ段时间 零序过流Ⅲ段定值 零序过流Ⅲ段时间 零序过流Ⅳ段定值 零序过流Ⅳ段时间 零序过流加速段 相电流过负荷定值 相电流过负荷时间 PT断线过流Ⅰ段定值PT断线过流Ⅰ段时间PT断线过流Ⅱ段定值PT断线过流Ⅱ段时间固定角度差定值 重合闸时间 同期合闸角 线路正序电抗 线路正序电阻 线路零序电抗 线路零序电阻 线路总长度 线路编号
投Ⅰ段零序方向 投Ⅱ段零序方向 投Ⅲ段零序方向 投Ⅳ段零序方向 投相电流过负荷 投重合闸 投检同期方式 检线无压母有压
检母无压线有压
检线无压母无压
投重合闸不检 PT断线留零Ⅰ段 PT断线闭锁重合 Ⅲ段及以上闭重 多相故障闭重° A S A S A S A S A A S A S A S °
S ° Ω Ω Ω Ω0°,15°, 30°0.02~30A ×In0~25S 0.02~30A ×In0.01~25S 0.02~30A ×In0.5~25S 0.02~30A ×In0.5~25S 0.02~30A ×In0.02~30A ×In0~25S 0.02~30A ×In0.1~25S 0.02~30A ×In0.1~25S 0°~359° 0.1~25S 0°~90° 0.01~655.35Ω0.01~655.35Ω0.01~655.35Ω0.01~655.35Ω0~655.35kM0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1运行方式控制字SW(n)
整定 “1”表示投入,“0”表示退出保护的所有定值均按二次值整定,定值范围中In为1或5,分别对应于二次额定电流为1A或5A。
41RCS-943系列超高压线路成套保护装置
5.2.2 RCS-943AMV保护定值整定说明1. 电流变化量启动值:按躲过正常负荷电流波动最大值整定,一般整定为0.2In。对于负荷变化剧烈的线路(如电气化铁路、轧钢、炼铝等),可以适当提高定值以免装置频繁启动,定值范围为0.1In~30In。按躲过最大零序不平衡电流整定,定值范围为0.1In~30In。 2. 零序启动电流:按躲过最大负序不平衡电流整定,定值范围为0.1In~30In。 3. 负序启动电流:4. CT变比系数:将电流一次额定值大的一侧整定为1,小的一侧整定为本侧电流一次额定值与对侧电流一次额定值的比值,与两侧的电流二次额定值无关。例如:本侧一次电流互感器变比为1250/5,对侧变比为2500/1,则本侧CT变比系数整定为0.5,对侧整定为1.00。5. 差动动作电流定值:差动保护的最低启动值,按躲最大负荷情况下的最大不平衡电流整定,建议整定:一次电流400A~700A。若“电流补偿”控制字置0(即不投入电容电流补偿),可将此定值适当放大一点,建议一次电流500~800A。6. CT断线差流定值:当CT不闭锁差动保护时,差动保护的动作值。 7. 本侧纵联码、对侧纵联码:将本侧纵联码在0~65535之间任意整定,注意一条线路两侧保护装置的本侧纵联码不要相同,对侧纵联码整定为对侧保护装置的纵联码。自环试验时将本侧纵联码和对侧纵联码整定为一致。建议一个电网内任意两套保护的纵联码不要重复。8. 零序补偿系数:K=Z0L?Z1L,其中Z0L和Z1L分别为线路的零序和正序阻3Z1L9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20. 抗;建议采用实测值,如无实测值,则将计算值减去0.05作为整定值。 振荡闭锁过流:按躲过线路最大负荷电流整定。 接地距离Ⅰ段定值:按全线路阻抗的0.8~0.85倍整定,对于有互感的线路,应适当减小。 相间距离Ⅰ段定值:按全线路阻抗的0.8~0.9倍整定。 距离Ⅰ段时间:接地和相间距离Ⅰ段公用一个延时定值。 距离Ⅱ、Ⅲ段的阻抗和时间定值按段间配合的需要整定,对本线末端故障有灵敏度。 接地和相间四边形距离定值:不需要四边形距离继电器时定值整为与Ⅲ段距离定值相同。 正序灵敏角、零序灵敏角:分别按线路的正序、零序阻抗角整定。 接地距离偏移角:为扩大测量过渡电阻能力,接地距离Ⅰ、Ⅱ段的特性圆≥10kM时取15°,&10kM可向第一象限偏移,建议线路长度≥40kM时取0°,时取30°。 相间距离偏移角:为扩大测量过渡电阻能力,相间距离Ⅰ、Ⅱ段的特性圆可向第一象限偏移,建议线路长度≥10kM时取0°,≥2kM时取15°,&2kM时取30°。 零序过流加速段:应保证线路末端接地故障有足够的灵敏度。 PT断线相过流定值:仅在PT断线时自动投入。 固定角度差定值:用于检无压或同期的方式,线路电压UX可接入相或相间电压,该定值指检同期时线路电压UX相对于母线电压UA的角度,典型的整定值如下表:42
RCS-943系列超高压线路成套保护装置
线路电压相别整定值(度) A 0 B 240 C 120 AB 30 BC 270 CA 150
21. 同期合闸角:检同期合闸方式时母线电压对线路电压的允许角度差。 22. 线路正序电抗、线路正序电阻、线路零序电抗、线路零序电阻:线路全长的参数(二次值),用于测距计算。23. 线路总长度:按实际线路长度整定,单位为公里,用于测距计算。 24. 线路编号:按实际线路编号整定,打印报告时用。25. 对于阻抗定值,即使某一元件不投,仍应按整定原则和配合关系整定,如四边形阻抗≥Ⅲ段阻抗≥Ⅱ段阻抗≥Ⅰ段阻抗,Ⅱ段阻抗对本线末端故障有灵敏度;26. 对于各零序电流定值,均应大于零序启动电流定值,且Ⅰ段零序电流定值≥Ⅱ段零序电流定值≥Ⅲ段零序电流定值≥Ⅳ段零序电流定值;对于启动元件(电流变化量启动和零序电流启动、负序电流启动),线路两侧宜按一次电流定值相同折算至二次整定。即使某一段不投,仍应按整定原则和配合关系整定,27. 对于PT断线过流定值,即PT断线过流Ⅰ段定值≥PT断线过流Ⅰ段定值。
5.2.3 RCS-943AMV运行方式控制字整定说明:运行时将这个控制字置“1”,要将纵联保护退出,可1. “投纵联差动保护”通过退出屏上的主保护压板实现。:当CT发生断线时,若需闭锁差动保护,则将该控制2. “CT断线闭锁差动”字置为“1”,否则置为“0”。3. “内部时钟”控制字:参见3.3.8。:当收到对侧的远跳信号时,若需本侧启动才开放跳4.
“远跳受本侧控制”闸出口,则需将该控制字置“1”,否则该控制字置“0”。不使用远跳功能时,建议将该控制字置“1”。:当所保护的线路不会发生振荡时,该控制字置“0”,否5.
“投振荡闭锁”则置“1”。、“投Ⅱ段接地距离”、“投Ⅲ段接地距离”、“投Ⅰ段相6. “投Ⅰ段接地距离”间距离”、“投Ⅱ段相间距离”、“投Ⅲ段相间距离”:分别为三段接地距离和三段相间距离保护的投入控制字,置“1”时相应的距离保护投入,置“0”时退出。、“重合加速Ⅲ段距离”:当重合闸不可能出现系统振7. “重合加速Ⅱ段距离”荡时投入,则重合时分别加速不受振荡闭锁控制的Ⅱ段或Ⅲ段距离保护。若上述控制字均不投(置“0”)则加速受振荡闭锁控制的Ⅱ段距离。:置“1”时该功能投入,否则退出,该控制字仅在双8. “双回线相继速动”回线时投入有效。:置“1”时该功能投入,否则退出。 9. “不对称相继速动”、 “投Ⅱ段零序方向”、 “投Ⅲ段零序方向”、 “投10. “投Ⅰ段零序方向”Ⅳ段零序方向”:分别为四段零序过流元件的方向投入控制字,置“1”时相应的方向元件投入,置“0”时退出。:置“1”时该功能投入,否则退出。 11. “投相电流过负荷”43RCS-943系列超高压线路成套保护装置
12. “投重合闸”:为本装置重合闸投入控制字,当重合闸长期不投时置“0”,一般应置“1”,参见重合闸逻辑部分。、“检线无压母有压”、“检母无压线有压”、“检线无压13.
“投检同期方式”母无压”、“投重合闸不检”:为重合闸方式控制字,重合闸不投时,这些控制字无效。“投检同期方式”:置“1”时投入重合闸检同期方式。当线路电压和三相母线电压均大于40V且线路电压和母线电压间的相位在整定范围内时,检同期条件满足。“检线无压母有压”:置“1”时投入重合闸检线路无压母线有压方式。当线路电压小于30V且无线路电压断线,同时三相母线电压均大于40V时,检线路无压母线有压条件满足。“检母无压线有压”:置“1”时投入重合闸检母线无压线路有压方式。当三相母线电压均小于30V且无母线PT断线,同时线路电压大于40V时,检母线无压线路有压条件满足。“检线无压母无压”:置“1”时投入重合闸检线路无压母线无压方式。当三相母线电压均小于30V且无母线PT断线,同时线路电压小于30V且无线路电压断线时,检线路无压母线无压条件满足。上述控制字可单独使用,也可组合使用,如“检线无压母有压”、“检线无压母无压”同时投入即为“检线路无压方式”;“检母无压线有压”、“检线无压母无压”同时投入即为“检母线无压方式”;三者同时投入即为“检任一无压方式”;上述三者使用时可同时投入“投检同期方式”。
当采用手合允许继电器时,手合方式不受重合闸投入与否以及重合闸方式控制字的控制,固定投入检同期方式和检无压方式,即同期、线路无压、母线无压三者满足任一条件即输出手合接点。
:为PT断线时是否保留零序Ⅰ段的控制字,置“1”14.
“PT断线留零Ⅰ段”时在PT断线时仍保留零序Ⅰ段。:为 PT断线时是否闭锁重合闸控制字。置“1”在15. “PT断线闭锁重合闸”PT断线时重合闸放电。:为Ⅲ段及大于Ⅲ段的保护动作时闭锁重合闸的控16. “Ⅲ段及以上闭锁重合”制字,置“1”时,Ⅲ段及大于Ⅲ段的保护动作闭锁重合闸。:为两相及以上故障跳闸时是否闭锁重合闸控制字。置“1”17. “多相故障闭重”在多相故障跳闸时重合闸放电。
RCS-943DMV的保护定值和运行方式控制字整定原则同RCS-943AMV。5.3 压板定值装置设有软压板功能,压板可通过定值投退(远方或就地)序号 定 值 名 称1 投差动保护压板2 投距离保护压板3 投零序Ⅰ段压板 定 值 范 围 0,1 0,1 0,1 整 定 值44
RCS-943系列超高压线路成套保护装置4 5 6 7 8 9 10 11投零序Ⅱ段压板 投零序Ⅲ段压板 投零序Ⅳ段压板 不对称速动压板 双回线速动压板 投PT检修压板 投闭锁重合压板 远方修改定值0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
、“投距离保护压板”、“投零序Ⅰ段压板”、“投零序Ⅱ1. “投差动保护压板”段压板”、 “投零序Ⅲ段压板”、“投零序Ⅳ段压板”、“不对称速动压板”、“双回线速动压板”、“投PT检修压板”(RCS-943AZ)这九个控制字和屏上硬压板为“与”的关系,当需要利用软压板功能时,必须投上硬压板,当不需软压板功能时,必须将这九个软压板整定为“1”。“投闭锁重合压板”置2. “投闭锁重合压板”和屏上硬压板为“或”的关系,“1”时,任何故障闭锁重合闸,一般应置“0”。3. “远方修改定值”软压板置“1”时,才能远方修改其他定值。 注意1. 当无压板投入时(综合软硬压板),所有保护将退出。 2. “远方修改定值”软压板只能在就地修改。5.4通信参数定值及整定说明序号 1
26定 值 名 称 通信地址 串口1波特率 串口2波特率 串口1通信规约 串口2通信规约 源厂站地址 以太网地址1 子网掩码1 本侧网关1 对侧网段1 以太网地址2 子网掩码2 本侧网关2 对侧网段2 以太网地址3 子网掩码3 本侧网关3 对侧网段3 以太网地址4 子网掩码4 本侧网关4 对侧网段4 串口1有inf 串口2有inf 自动打印以太网1经路由
定 值 范 围0~65535200,,,0~65535
0/1整 定 值
45RCS-943系列超高压线路成套保护装置
以太网2经路由 以太网3经路由 以太网4经路由 0/10/10/1
通信地址:指后台通信管理机与本装置通信的地址 串口1波特率,串口2波特率:只可在所列波特率数值中选其一数值整定 串口1通信规约,串口2通信规约:只能为0,装置仅支持103规约 源厂站地址:变电站的站号(0~65535)。装置与后台通信时,用于区分其所属变电站。特别是多个变电站内的装置与一个后台(主站)通信时,不同变电站必须设置不同“源厂站地址”。该参数由后台(主站)统一规定,且一个站内的所有装置该设置必须统一。例如:A站所有装置和B站所有装置均要与一个后台通信,那么由后台为A和B站定义两个不同的站号。 以太网地址1,以太网地址2,以太网地址3,以太网地址4:以太网通信的 网络设置,分别对应4个网口的IP地址子网掩码1,子网掩码2,子网掩码3,子网掩码4:以太网通信的 网络设置。分别对应4个网口的子网掩码。4网口应该成对设置,且4个网口的IP地址必须设置为不同网段,因此要求现场必须将每一个网口的子网掩码设置为一样,如果有冲突,请配置网络的工程人员考虑合适的子网分配。使用网络通信时,4个网口对应的“以太网地址”、“子网掩码”必须都设置,不能因某一个或多个网口不使用,就不设置。本侧网关1,本侧网关2,本侧网关3,本侧网关4:以太网通信的网络设置,分别对应4个网口的网关地址。当“以太网经路由1”、“以太网经路由2”、“以太网经路由3”、“以太网经路由4”设置为1时,本设置项才有效。对侧网段1,对侧网段2,对侧网段3,对侧网段4: 以太网通信的网络设置,分别对应4个网口对侧后台(主站)的网关地址。当“以太网经路由1”、“以太网经路由2”、“以太网经路由3”、“以太网经路由4”设置为1时,本设置项才有效。串口1有inf,串口2有inf:串口103规约使用inf号形式传送SOE报文时置“1”,串口103规约使用通用分类条目形式传送SOE报文时置“0”。选用网口通信插件通信时,“串口1有inf”应置0。自动打印:保护动作后需要自动打印动作报告时置为“1”,否则置为“0”。 以太网1经路由,以太网2经路由,以太网3经路由,以太网4经路由:以太网通信的网络设置,分别对应4个网口是否经过路由器与远程后台(主站)进行通信。1表示网口通信要经过路由器;0表示网口通信不经过路由器。 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.5.5 调试参数定值及整定说明 序号123
定 值 名 称 调试波特率 打印波特率 通信传动投入 定 值 范 围 200,00,整 定 值 0,11. 打印波特率、调试波特率:只可在所列波特率数值中选其一数值整定; 2. 通讯传动投入:当需要做通讯传动试验时,将此控制字投入,此时装置闭 46
RCS-943系列超高压线路成套保护装置 锁,报“通讯传动投入报警”告警。保护正常运行情况下此控制字不投入。47RCS-943系列超高压线路成套保护装置
6 使用说明6.1 指示灯说明装置面板布置参见图4.2.1,指示灯定义如左图所示。“运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮,装置闭锁时熄灭;“PT断线”灯为黄色,当发生电压回路断线时点亮;“充电”灯为黄色,当重合充电完成时点亮;“通道异常”灯为黄色,当通道故障或异常时点亮;“跳闸”、“重合闸”灯为红色,当保护动作出口点亮,在“信号复归”后熄灭。“跳位”灯为红色、“合位” 灯为绿色,指示当前开关位置;“Ⅰ母”、“Ⅱ母” 灯均为绿色,指示当前母线位置。
6.2 液晶显示说明6.2.1 保护运行时液晶显示说明装置上电后,正常运行时液晶屏幕将显示主画面,格式如下:
6.2.2 保护动作时液晶显示说明本装置能存储128次动作报告,24次故障录波报告,当保护动作时,液晶屏幕自动显示最新一次保护动作报告,当一次动作报告中有多个动作元件时,所有动作元件及测距结果将滚屏显示,格式如下:动作序号动作元件序号动作1:22:33:444MS1.电流差动保护00
05MS2.故障测距结果BC050.5kM起动绝对时间动作元件动作相对时间故障相别故障测距结果6.2.3 装置自检报告
保护装置运行中,硬件自检出错或系统运行异常将立即显示自检报告,当一
次自检报告中有多个出错信息时,所有自检信息将滚屏显示,格式如下:
RCS-943系列超高压线路成套保护装置自检报告序号自检11:22:33:444MSTV断线自检报告时间按装置或屏上复归按钮可切换显示跳闸报告、自检报告和装置正常运行状态,除了以上几种自动切换显示方式外,保护还提供了若干命令菜单,供继电保护工程师调试保护和修改定值用。
6.3 命令菜单使用说明 自检报告信息在主画面状态下,按‘▲’键可进入主菜单,通过‘▲’、‘’ 、 ‘确认’ 和‘取消’键选择子菜单。
6.3.1 保护状态本菜单的设置主要用来显示保护装置电流电压实时采样值和开入量状态,它全面地反映了该保护运行的环境,只要这些量的显示值与实际运行情况一致,则保护能正常运行,本菜单的设置为现场人员的调试与维护提供了极大的方便。对于开入状态,‘1’表示投入或收到接点动作信号,‘0’表示未投入或没收到接点动作信号。6.3.2 显示报告本菜单显示保护动作报告,自检报告,及开入变位报告。由于本保护自带掉电保持,不管断电与否,它能记忆上述报告各64次。显示格式同上“液晶显示说明”,首先显示的是最新一次报告,按键‘▲’显示前一个报告,按键‘’显示后一个报告,按键‘取消’退出至上一级菜单。6.3.3 打印报告本菜单选择打印定值清单、动作报告、自检报告、压板变位、保护状态、程序版本。打印动作报告时需选择动作报告序号,动作报告中包括动作元件、动作时间、动作初始状态、开关变位、动作波形、对应保护定值等,其中动作报告记忆最新128次,故障录波只记忆最新24次。6.3.4 整定定值、‘’用来滚动选择要修改的定值,按键‘?’、‘?’用来将光 按键‘▲’标移到要修改的那一位,‘+’和‘-’用来修改数据,按键‘取消’为不修改返回,按‘确认’键完成定值整定后返回。整定定值菜单中的“拷贝定值”子菜单,是将“当前区号”内的“保护定值”拷贝到“拷贝区号”内,“拷贝区号”可通过‘+’和‘-’修改。“系统频率”、 注:若整定出错,液晶会显示错误信息,需重新整定。另外,“电流二次额定值”整定后,保护定值必须重新整定,否则装置认为该区定值无效。整定定值的口令为:键盘的‘+’、‘?’、‘▲’、‘-’,输入口令时,每按一次键盘,液晶显示由‘.’变为‘*’,当显示四个‘*’时,方可按确认。49RCS-943系列超高压线路成套保护装置
6.3.5 修改时钟显示当前的日期和时间。、‘?’用来选择,‘+’和‘-’用来修改。按键 按键‘▲’、‘’、‘?’‘取消’为不修改返回,‘确认’为修改后返回。 6.3.6 程序版本液晶显示程序版本、校验码以及程序生成时间。 6.3.7 修改定值区号按键盘的‘区号’键,液晶显示‘当前区号’和‘修改区号’,按‘+’或‘-’来修改区号,按键‘取消’为不修改返回,按‘确认’键完成区号修改后返回。6.4 装置运行说明6.4.1 装置正常运行状态装置正常运行时,“运行”灯应亮,所有告警指示灯(黄灯,“充电”灯除外)应不亮。“合位”灯亮,“跳位”灯不亮,若采用本装置的电压切换回路,“Ⅰ母”、“Ⅱ母”两个指示灯应有一个亮,但不可两个同时亮。按下“信号复归”按钮,复归所有跳闸、重合闸指示灯,并使液晶显示处于正常显示主画面。6.4.2 装置异常信息含义及处理建议
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1350自检出错信息存储器出错 程序出错 定值出错 采样数据异常 跳合出口异常 直流电源异常 DSP定值出错 该区定值无效 光耦电源异常 零序长期启动 突变量长启动 PT断线 线路PT断线 含
义RAM芯片损坏,闭锁保护 FLASH内容被破坏,闭锁保护 定值区内容被破坏,闭锁保护 模拟输入通道出错,闭锁保护 出口三极管损坏,闭锁保护 直流电源不正常,闭锁保护 DSP定值自检出错,闭锁保护 装置参数中二次额定电流更改后,保护定值未重新整定 24V或220V光耦正电源失去,闭锁保护零序启动超过10秒, 发告警信号,不闭锁保护 突变量启动超过10秒, 发告警信号,不闭锁保护 电压回路断线,发告警信号,闭锁部分保护 线路电压回路断线,处 理 建 议 通知厂家处理 通知厂家处理 通知厂家处理 通知厂家处理 通知厂家处理 通知厂家处理 通知厂家处理 将保护定值重新整定 检查开入板的隔离电源是否接好 检查电流二次回路接线 检查电流二次回路接线 检查电压二次回路接线 检查线路电压二次回路
RCS-943系列超高压线路成套保护装置发告警信号电流回路断线,发告警信号,CT断线不闭锁保护TWJ=1且该相有电流,或三相长TWJ异常 期不一致,发告警信号,不闭锁保护控制回路断线 TWJ和HWJ都为0,重合闸放电母线电压UA与线路电压UX的角差整定异常实际接线与固定角度差定值不符装置收到的识别码与定值中的对识别码错侧识别码定值不符。 严重误码 通道异常 长期差流 差动退出 远跳异常通道误码率超过10-5告警 装置400ms不能收到对侧有效数据在对侧发生CT断线保护启动后,若收到误码导致差动保护退出发远跳开入或收远跳信号超过4s发告警信号接线检查电流二次回路接线 检查开关辅助接点 检查开关辅助接点 检查线路电压二次回路接线检查通道,同时检查识别码定值是否整定有误 检查通道,主要是本侧接收路由 检查通道检查CT外回路无异常,若不恢复通知检修处理。 检查光纤通道 检查远跳回路是否有远跳信号长期开入装置14 15 16 17 18 19 20 21 22 236.4.3 安装注意事项1. 保护柜本身必须可靠接地,柜内设有接地铜排,须将其可靠连接到电站的接地网上。2. 可能的情况下应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场与控制室同时接地,各相电流线及其中性线应置于同一电缆内。3. 电流互感器二次回路仅在保护柜内接地。
51RCS-943系列超高压线路成套保护装置
7 调试大纲7.1 试验注意事项1. 试验前请仔细阅读本试验大纲及有关说明书。2.尽量少拔插装置模件,不触摸模件电路,不带电插拔模件。3.使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地。4.试验前应检查屏柜及装置在运输中是否有明显的损伤或螺丝松动。特别是CT回路的螺丝及连片。不允许有丝毫松动的情况。5.校对程序校验码及程序形成时间
7.2 交流回路校验进入“保护状态”菜单中“DSP采样值”子菜单,在保护屏端子上分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差小于±5%。
7.3 输入接点检查进入“保护状态”菜单中“开入状态”子菜单,在保护屏上分别进行各接点的模拟导通,在液晶显示屏上显示的开入量状态应有相应改变。
7.4 整组试验试验前整定压板定值中的内部压板控制字“投闭锁重合压板”置0,其它内部保护压板投退控制字均置1,以保证内部压板有效,试验中仅靠外部硬压板投退保护。试验时必须接入零序电流,在做反方向故障时,应保证所加故障电流I&U/ZZD1,U为额定电压,ZZD1为阻抗Ⅰ段定值。
7.4.1 光纤纵差保护将光端机(在CPU插件上)的接收“Rx”和发送“Tx”用尾纤短接,构成自发自收方式,将本侧识别码和对侧识别码整定成一致,将“纵联差动保护”、“通信内时钟”置1,通道异常灯不亮。校验保护定值时需投入相应保护的功能压板。1. 差动动作电流定值(差动保护II段)校验:?? 模拟对称或不对称故障(所加入的故障电流必须保证装置能启动),使故障电流为: