动力电缆允许在玻璃钢电缆桥架架上有节头吗动力电缆允许在电缆

不锈钢线槽 _供求信息_名站在线
&中国最简单快捷高效的免费行业信息发布平台
? ? ? ? ? ? ?
您当前的位置:
& 信息展示
不锈钢线槽
信息介绍:
不锈钢线槽 上海常鹏金属制品有限公司
上海常鹏金属制品有限公司梯式桥架介绍:
该产品引进国外先进技术,具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。
电缆桥架施工准备:
1.技术准备:按照施工方案进行设计、安全交底。电缆桥架敷设钱要检查桥架敷设是否有与其他设备、管线交叉无法施工的地方。
2.机具准备:电工东西、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、东西袋、东西箱、高凳等。铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。
3.施工准备:现场加工要设置专用的工作台,工作时要装备电气消防设备。施工技能资料要和施工进度同步。
梯式桥架价格
只有做好了电缆桥架施工前的所有准备工作,才能确保电缆桥架在施工中不会出现一些故障,保障施工的正常进行
使用注意事项:
1、XQJ型电缆桥架装置的***大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。
3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。梯式桥架多少钱
6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%,对于弱电线路可到60%。
选择桥架前首先要明确环境,环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。此外,以下三点也要明确:
1、确定走向:根据多数电缆走向,在室内可沿墙、柱、梁、楼板走,在室外尽肯能沿管道走。
2、选择桥架:根据电缆荷载及桥架安装处的环境,及桥架的荷载曲线为依据,来确定桥架的类型和规格等。
3、根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式。
梯式桥架价格
电缆桥架哪些安装不规范?
以下均是电缆桥架的不规范安装:
1、钢支架未按防腐要求施工;
2、接地跨接线在桥架两侧随意安装或漏跨接,接地跨接线不设在显眼侧;
3、接地跨接线的线鼻与爪形垫片压接顺序装反,有的未设爪形垫片,镀锌桥架接地螺栓未有防松垫圈;
4、吊顶内托盘、槽式桥架盖板漏盖;
5、桥架连接板的固定螺栓的螺母装在桥架内侧;
6、桥架和配电箱、柜及接出或接入的钢管等未做接地连接;
7、金属电缆桥架及其支架全长没做可靠接地(2处);
8、未按规范要求设置伸缩节;
9、电缆桥架与托架间未固定,桥架支架未做接地跨接线;
10、穿越防火分区未做防火封堵;
11、铝合金桥架与钢支架间未做防电化腐蚀的绝缘处理;
12、桥架弯头、三通等不使用与桥架配套的成品配件,而是现场加工制作,加工质量不符合规范要求;
13、螺杆吊架安装桥架时,未按规范要求设置防晃支架。
镀锌桥架网格线槽304网状明装强弱电走线槽桥架厂家直销定做
上海常鹏金属制品有限公司
上海常鹏桥架欢迎您!全国免费业务咨询电话:400-168-9778,
销售热线:021-
地  址:上海市宝山区沪太路11室
不锈钢线槽
信息明细:
名 称: 不锈钢线槽
[参考图片]
联络方式:
友情提示:
&&&&信息由用户自行发布,采用请谨慎,我们鼓励您当面交易。名站在线只为传递信息,我们不做任何双方证明,也不承担任何法律责任。 信息转载,请标明来源于 ,谢谢。
当前页在本站[名站在线]7天内点击次数(点击次数为零的日期不显示):
信息评估:
(还没有网友对该信息作出评估,你想为该信息提供第一个评估吗?)&
其它相似链接:
长塘镇管道非开挖修复上虞高压清洗市政管道杭州治胜管道工程有限公司高压管道疏通清洗、工业管道清洗、市政管道清洗、自来水管道清洗、水管高压清洗、酒店管道清洗、清理化粪池、隔油池处理、清理污水池、污水管道清洗------------治胜最专业 公司人员是由高等技术人员组成,技术力量雄厚、设备先进,分部遍布全市各区县,真正实行全市联网。 公司以热诚的服务、公道的价格和忘我的精神,来回报广大市民和企事业单位。...专业生产夹子_价位合理的方合金夹供应信息 高要市金利镇华泰达五金装饰厂是集开发、研制、生产方合金夹的企业,技术力量雄厚,工艺水平先进,质量体系完善。自以来,已在紧固连接行业领域站着主导地位。产品主要销于全国,需求群体前来联系。联系电话 华泰达五金装饰厂拥有先进的生产设备,雄厚的技术力量,现代化的检测手段,完善的后服务,严格的理体系,良好的企业信誉,产品遍布全国各地。本公司通...玻璃钢格栅批―发山东玻璃钢格栅批―发水路 安丘水路玻璃钢厂位于世界风筝之都潍坊市南30公里处的安丘大汶河旅游开发区。主要生产制造玻璃钢格栅,产品种类众多,可根据客户要求的不同环境,不同承载力、跨度、状和颜色以及成本造价,为客户设计、生产制造产品。 玻璃钢格栅是采用模成型工艺制作的带有许多规则分布的矩、方空格的玻璃钢板材,具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋...希倍商贸专业提供锅品面吧加盟 平凉美食招商 希倍商贸秉承“靠技术为需求群体提供锅品面吧加盟服务;靠质量为用户提供保证;靠理为公司提供竞争意识;靠员工为公司创造社会价值”的经营理念,在未来的发展中,为食品饮料项目合作领域不断创造优质产品,提供上乘服务,完成创新共赢为使命。 希倍商贸具有得天独厚的优势,能够针对不同基础的加盟商提供不同的加盟培训方式,保证让每一位加盟商都能轻松掌握项目内容。由公司提供的...&p&聊城世家保洁聊城市地区知名的保洁公司之一,主要从事外墙清洗石材结晶室内保洁服务。以“至诚服务,追求完美”的服务宗旨,我公司全体员工本着专业用心的服务态度,为机关企事业单位及业主提供外墙清洗石材结晶室内保洁,服务覆盖山东聊城东昌府区。我们广大机关企事业单位及业主前来咨询。&/p&&p&服务标准坚持把客户满意度放在位&/p&&p& 公司级别初...
本站推荐:
--------------------
名站在线[]版权所有 经营许可证:
网站创业QQ群:《电缆桥架型号表示方法[1]》
电缆桥架型号表示方法[1]日期:
电缆桥架型号表示方法:XQJ---形式--类别--规格XQJ表示汇线桥架系列形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T为梯级式、P为托盘式 C为槽式、ZH为组合式)类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示)规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算:电缆桥架的载荷G总的计算 G总=n1q1+n2+q2+n3q3+......式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m)n1、n2、n3......为相应的电缆根数 G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表)当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+......式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4)控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+...需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h式中:h为电缆桥架净高。 注意事项1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。电缆桥架技术规范 08:45一、环境条件常年平均气温 25℃极端最高气温 55℃极端最低气温 -16℃空气相对湿度 历年日平均最大相对湿度97%,月平均最大相对湿度95% 环境温度 -16℃—﹢50℃海拔高度 <1000m日照强度(风速0.5m/s)≤1.1KW/㎡最大风速 ≤35m/s最大日温差 25℃地震烈度 8度污秽等级 3级防污安装地点 户内(外),空气中含有酸碱 二、技术要求1. 桥架表面处理:热浸锌、冷镀锌、静电喷塑。2. 钢板:冷轧钢板。3. 钢板厚度:托盘、梯架宽度B 允许最小板厚B<100 1100≤B<150 1.2150≤B≤400 1.5400≤B≤800 2800<B 2.5注:1)连接板的厚度至少按托盘,梯架同等板厚选用,也可以选厚一个等级。2)盖板的厚度可以按托盘、梯架的厚度选第一个等级。4.连接片:内外采用连接片双面固定。5.接地:接地孔、板或螺栓表面不喷塑。6.检验:a.载荷试验;b.外观质量检验;c.外形尺寸精度校验;d.浸锌层检验;e.塑层检验。三、应遵循的标准JB/T10216 电控配电用电缆桥架CECS3191 钢制电缆桥架工程设计规范SDJ278-90 水利水电工程设计防火规范GB700 普通碳素结构钢技术条件GB715 普通碳素钢铆螺用热轧圆钢技术条件GB/T1408 固体绝缘材料电气强度实验方法工频下的试验GB/T1410 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法GB5117 碳钢焊条GB1720 漆膜附着力测定法GB1764 漆膜厚度测定法GB/T2423.4 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法GB/T2423.17 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka:盐雾试验方法 GB9978 建筑构件耐火试验方法GB50205 钢结构工程施工及验收规范JGJ82 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范GB/T11253 碳素钢和低合金结构冷轧薄钢板及钢带JB/T6743 户内户外钢制电缆桥架防腐技术要求 电缆桥架及配件型式和品种的选择 08:46一、电缆桥架型式及品种的选择1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架。6、户外要选用复合环氧树指桥架。二、规格选择1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 12961-100 258101-200 452201-400 645401-600 968三、支、吊架的配置1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。3、桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。四、防火要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。我公司生产的BAQJ系列电缆桥架有防火桥架系列。五、接地1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。六、桥架系统设计内容桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:1、桥架系统的有关剖面图。2、桥架系统的平面布置图。3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。七、安装电缆桥架的安装请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》。八、设计要求1、桥架系统的路径平面布置图;2、桥架系统的有关断面图。3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。5、如在电缆桥架及附件选型和安装中遇到其它问题,欢迎来人或来电向济南中建建筑设备有限公司咨询。 桥架荷载及荷载特性 09:181、电缆桥架的荷载电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。 静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。 动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载, 即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人, 则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。2、选用桥架的步骤(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:Q使用=q1+q2式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/ m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/ m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2按最大弯距相等的条件折算:令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι∵P=90kg∴q2=180/ι式中:P--1人的荷载(kg)ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)q2--1 人的等效均布荷载(kg/m)根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。(4)挠度挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此, 计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。 钢制电缆桥架工程设计规范来源: 作者: 发布时间: 钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91主编单位:中国工程建设标准化协会电气工程委员会批准单位:中国工程建设标准化协会批准日期:日第一章 总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章 桥架第一节 名称定义、结构类型及品种桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。桥架可包含下列结构类型:一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种:一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种:1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种;2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种;3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种;4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种;5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种;6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种;7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种;8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:一、直线连接板,可简称直接板。二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。三、连续铰连板,可简称软接板。四、变宽连接板,可简称变宽板。五、变高连接板,可简称变高板。六、伸缩连接板,可简称伸缩板。七、转弯连接板,可简称弯接板。八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。九、盖板。十、隔板。十一、压板。十二、终端板。十三、引下件。十四、竖井。十五、紧固件。支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。第二节 型号及规格桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:一、名称:可用大写拉丁字母表示。二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。三、荷载等级:A、B、C、D四级。四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆(RQ)、其它(T)。其中,荷载等级、防腐层类别也可不在型号中表示,可用文字统一说明。 托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列可见表2.2.2。托盘、梯架的直线段单件标准长度可为2、3、4、6m。表2.2.2 托盘、梯架常用规格4050607075100150200100△△△△200△△△△△300△△△△△△400△△△△△△500△△△△△△600△△△△△800△△△△1000△△△1200△△注:符号△表示常用规格。托盘、梯架弯通常用的内侧弯曲半径如下:一、折弯形:两条内侧直角边的内切圆半径R为300、600、900mm。二、圆弧形:300、600、900mm。有孔托盘底部通风孔面积,不宜大于底部总面积的40%。直线段梯架横档中心间距和梯架弯通横档1/2长度处的中心间距均为200~300mm,横档宽度为20~50mm。 支、吊架立柱固定托臂的开孔位置或焊接位置,应满足托盘、梯架多层设置时层间中心距为200、250、300、350的要求。各种附件及支、吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应配合桥架系列确定。第三节 技术要求电缆托盘、梯架宜用冷轧板,在满足强度要求的条件下,也可使用热轧板,其材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700标准中Q235A钢并符合《普通碳素结构钢冷轧钢带》GB716及《普通碳素钢、低合金钢薄钢板技术条件》GB912标准的有关规定。托盘、梯架允许最小板材厚度可见表2.3.2。表2.3.2 托盘、梯架允许最小板材厚度托盘、梯架宽度(mm)允许最小厚度(mm)<4001.5400~8002.0>8002.5表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。手工焊接用焊条应符合《碳钢焊条》GB5117标准,宜用E4300型~E4313型焊条。普通螺栓材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700标准中Q235A钢,铆钉等紧固件材料应符合《普通碳素钢铆螺用热轧圆钢技术条件》GB715标准。在支、吊架跨距为2m按简支梁的条件下,托盘、梯架的额定均布荷载分为四级,详见表2.3.6。 表2.3.6 托盘、梯架的荷载等级ABCD额定均布荷载kN/m(kgf/m)0.5(50)1.5(150)2.02002.5(250)托盘、梯架、支、吊架的结构,应满足强度、刚度及稳定性的要求,其计算方法可参照附录一。桥架的承载能力,应按第2.4.1条荷载试验的规定予以验证,使桥架最初产生永久变形时的荷载除以安全系数1.5的值不应小于额定均布荷载。各种型式支、吊架,应能承受托盘、梯架相应规格、层数的额定均布荷载及其自重。.连接板、连接螺栓等受力附件,应与托盘、梯架、托臂等本体结构强度相适应。生产厂应给出各种型式规格托盘、梯架的不同跨距与允许均布荷载的关系曲线或数据表。托盘、梯架在承受额定均布荷载时的相对挠度不应大于1/200。吊架横档或侧壁固定的托臂在承受托盘、梯架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比,不应大于1/100。 生产厂应给出各种型式规格的托盘、梯架在不同荷载与支、吊架跨距时的挠度值。当托盘、梯架需要承受短时附加集中荷载时,应符合第3.3.2条第二款的规定。热浸镀锌防腐处理的技术质量,应符合表2.3.16的规定。表2.3.16 热浸镀锌技术质量指标镀锌厚度(附着量)平均值桥 架 构 件≥65μm(460g/㎡)螺栓及杆件(直径≥10mm)≥54μm((460g/㎡)锌层附着力划线,划格法或锤击法试验,锌层应不剥离、不凸起锌层均匀性硫酸铜试验4次不应露铁外 观锌层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑、螺栓连接件应能拧入电镀锌防腐处理的技术质量,应符合表2.3.17和表2.4.2的规定。表2.3.17 电镀锌技术质量指标镀锌层厚度(附着量)桥 架 构 件≥12μm(84g/㎡)≥M14≥12μm(84g/㎡)M8~M12≥9μm(63g/㎡)≤M6≥6μm(42g/㎡)表面钝化处理经钝化处理后,应有良好的钝化膜(白色、彩虹色、草绿色、深绿色) 锌层附着力划线、划格法试验锌层不应起皮剥离外 观锌层表面应光滑均匀、致密。不得有起皮、气泡、花班、局部未镀、划伤等缺陷 喷涂粉末防腐处理的技术质量,应符合表2.3.18和表2.4.2的规定。 表2.3.18 喷涂粉末技术质量指标环氧树脂粉末聚酯粉末厚度(mm)≥60≥60附着力(级)22冲击强度 J(kgf.cm)≥5(≥60)≥3(≥30)柔韧性(mm)≤2≤2边角覆盖率(%)≥30≥30外观均匀光滑、不起泡、无裂痕、色泽均匀一致涂漆防腐处理的技术质量,应符合表2.3.19和表2.4.2的规定。表2.3.19 涂漆技术质量指标项 目面 漆底 漆厚 度 μm≥25≥50附 着 力 级21冲击强度J(kgf?cm)≥5(≥50)≥5(≥50)柔 韧 性 mm≤2≤1覆 盖 率 %≥30≥30外 观平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡镀锌后再喷涂粉末或涂漆的复合防腐处理的桥架,其镀锌层厚度、附着力、外观,应符合表2.3.16或表2.3.17的技术质量指标;表面喷涂、涂漆层应分别符合表2.3.18、2.3.19及表2.4.2的规定。对镀锌镍合金、高钝化等其它防腐处理的桥架,应按第2.4.2条规定试验验证,并应具有明确的技术质量指标及检测方法。焊缝的抗拉、屈服等机械性能不应低于本体材料的机械性能,焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷,并应达到《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205标准的三级要求。托盘、梯架几何尺寸极限偏差:长度(单件标准长度)不得大于JS16级;宽度不得大于JS18级;高度不得大于JS17级。螺栓孔径与孔距的允许偏差:一、螺栓孔径可比螺杆公称直径大1.5mm(螺杆直径不大于M16时)或2mm(螺杆直径不小于M20时),螺栓孔精度不应低于H14级。二、螺栓连接孔的孔距允许偏差:同一组内相邻两孔间±0.7mm;同一组内任意两孔间±1.0mm;相邻两组的端孔间±1.2mm。当利用桥架系统构成接地回路时,应按第2.4.5条 规定测量接头电阻值,不得大于0.00033Ω。第四节 试验荷载试验和挠度测量可按附录二的规定。防腐层人工环境试验可按表2.4.2的规定。镀锌层性能试验,应符合下列要求:一、厚度(附着量):按附录三“重量法”测定,或按《金属覆盖层厚度测量阳极溶解库伦法》GB4955、《磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》GB4956标准的规定。二、附着力:除板厚大于8mm的按附录五“锤击法”测定外,其余都按《金属基体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法》GB5270标准规定的“划线、划格法”测定。三、均匀性:按附录四的规定。涂层性能试验,应符合下列要求:一、厚度:按《漆膜厚度测定法》GB1764或《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》GB4956标准的规定。二、附着力:按《漆膜附着力测定方法》GB1720标准的规定。三、柔韧性:按《漆膜柔韧性测定方法》GB1731标准的规定。四、冲击强度:按《漆膜耐冲击测定方法》GB1732标准的规定。托盘、梯架连接电阻测试,应按附录六的规定。第五节 检验产品出厂应检验项目为:一、外观质量(全检)。二、尺寸精度(抽检)。三、防腐层厚度及附着力(抽检)。四、焊接表面质量(全检)。五、热浸锌层均匀性(抽检)。有下列情况之一时,应进行型式检验:一、桥架新产品试制定型鉴定;二、正式生产后,材料、结构、工艺有较大改变;三、产品停产1年后恢复生产;四、国家质量检测机构或认证组织要求对该产品进行型式检验。型式检验项目应包含本标准第三、四节有关检验项目。产品抽样及判定:一、样本应为随机抽样,抽检数量为每批产品的2%,但不宜少于3件,允许荷载试验样本仅取1件。二、每批产品样本中有1件不合格,可抽取同批产品第二样本进行检验,如仍不合格,则该批产品即为不合格。三、防腐层质量,可允许直接对产品或对同一材料相同工艺制作的样本进行检验。第六节 计价、标志、包装、贮存托盘、梯架的直线段宜按单位长度(m)计价,其它部件按件或重量计价。每批产品主要部件应配有适当数量的标志。其内容可包含:型号、规格、制造厂名称。产品外包装标志内容可包含:产品名称(必要时含有型号、规格)、制造厂名称、出厂日期(年、月)、工程项目名称或代号、收货单位名称、毛重、净重。标志应清晰且不易损坏。产品包装应能防止在运输过程中受到机械损伤,并应根据运输方式及部件规格、形状,选用适当包装方式,如角钢或扁钢、木板、泡沫混凝土包装箱等。包装箱宜便于吊装搬运。也可按用户要求,采取分类或工程区(段)的部件包装。包装箱内应随带装箱清单、产品合格证书及出厂检验报告。桥架贮存场所宜干燥,有遮盖,应避免受到含有酸、盐、碱等腐蚀性物质的侵蚀。桥架各部件宜分类堆放,层间要有适当软垫物隔开,避免重压。第三章 桥架工程设计第一节 桥架型式及品种选择需屏蔽电气干扰的电缆回路,或有防护外部影响如油、腐蚀性液体、易燃粉尘等环境的要求时,应选用有盖无孔型托盘。当需要因地制宜组装的场所,宜选用组装式托盘。除第3.1.1条、3.1.2条的情况外,可用有孔型托盘或梯架。选用第2.1.2条之外的其它结构类型桥架时,应满足第2.3.1条至第2.6.8条的要求。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板。在公共通道或户外跨越道路段,底层梯架上宜加垫板,或在该段使用托盘。低压动力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,相互间宜设置隔板;在托盘、梯架分支、引上、引下处宜有适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软接板、铰接板;伸缩缝应配置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。支、吊架和其它所需附件,应按工程布置条件选择。第二节 托盘、梯架规格选择托盘、梯架的宽度和高度,应按下列要求选择:一、电缆填充率不应超过有关标准规范的规定值。动力电缆可取40%~50%、控制电缆可取50%~70%。且宜预留10%~25%的工程发展裕量。二、所选托盘、梯架规格的承载能力,应符合第3.3.1条、第3.3.2条的规定。三、工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。托盘、梯架直线段,可按单件标准长度(见第2.2.3条)选择。各类弯通及附件规格,应适合工程布置条件,并与托盘、梯架相配套。支、吊架规格选择,应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置,并应满足荷载的要求。第三节 荷载等级选择工作均布荷载不应大于所选荷载等级的额定均布荷载。如果支、吊架的实际跨距不等于2m时,则工作均布荷载应满足:(3.3.1)式中qG——工作均布荷载(N/m);qE——额定均布荷载(N/m);LG——实际跨距(m)。工作均布荷载的确定:一、工程条件下安装或检修确无需考虑附加集中荷载时,工作均布荷载按电缆自重均匀分布计。二、安装或检修可能有附加集中荷载时,工作均布荷载按电缆自重均匀分布值与附加集中荷载的等效均布值之和计算。附加集中荷载的等效均布值可由下列公式换算:(3.3.2)式中qp——附加集中荷载的等效均布值(N/m);p——附加集中荷载,可按900N计。桥架不得作为人行通道或站人平台。第3.3.4条 对跨距大于6m、户外风雪作用等特殊荷载的桥架,应按工程条件进行强度、刚度、稳定性的计算或试验验证。第四节 表面防腐处理方式选择应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素,对桥架选择适宜的防腐处理方式。一般情况宜按表3.4.2选择适于工程环境条件的防腐处理方式。当采用表中“T”类防腐方式时,应符合第2.3.21条的要求。环境条件等级的划分可见附录七。表3.4.2 表面防腐处理方式选择环 境 条 件防 腐 层 类 别类 型代号等级Q涂漆D电镀锌DPRQ复合层R热浸镀锌T其它户内一般普通型J3K5L、3K6○○○0类湿热型TH3K5L○○○○1类中腐蚀型F13K5L、3C3○○○○○○2类强腐蚀型F23K5L、3C4○○○○0类轻腐蚀型W○○○○○1类中腐蚀型WF14K2、4C3○○○○在符合2.3.21条规定的情况下确定注:符号“○”表示推荐防腐类别。第五节 支、吊架配置确定支、吊架的跨距时,应满足第3.2.1条二、三款的要求。可按厂家提供的产品特性数据选用。 非直线段的支、吊架配置:一、当半径不大于300mm时,应在距非直线段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。二、当半径大于300mm时,除符合本条一款要求外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。立柱应与托盘、梯架层间距离以及配置层数要求相适应。当需采用与本标准第2.2.条的层间距离不同时,应指明具体要求。托盘、梯架直线段每隔50m,应预留伸缩缝20~30mm。第六节 防火要求桥架防火的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构,并在桥架表面涂刷符合《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24∶90(中国工程建设标准化协会标准)的防火涂层等措施,其整体耐火性还应符合国家有关规范或标准的要求。第七节 接地桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。当允许利用桥架系统构成接地干线回路时。应符合下列要求:一、托盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω。接地孔应清除绝缘涂层。二、在伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接。沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。 对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈。第八节 桥架系统设计内容桥架系统工程设计应与建筑结构,工艺以及有关专业密切配合,以确定最佳布置,其设计内容应含有:一、桥架系统的平面布置图。二、桥架系统的有关剖面图。三、桥架系统所需托盘、梯架直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。四、有特殊要求的非标准件技术说明或详图。附录一 桥架结构强度的计算方法一、托盘、梯架的强度计算:可将它简化为受均布荷载的简支梁,如附图1.1(a)所示。其弯矩如附图1.1(b)所示,最大弯矩在跨中,其表达式为:(附1.1)式中q——作用在托盘、梯架上额定均布荷载;L——托盘、梯架的跨距。托盘、梯架结构的最大弯曲正应力:(附1.2)式中Ko——薄壁结构引起的综合修正系数。可取1.5;Ymax——托盘、梯架横截面形心0到最远点的垂直距离,如附图1.2所示;Ix——托盘、梯架横截面对X轴的惯性矩。满足托盘、梯架强度要求的条件是:(附1.3)式中[σ]——托盘、梯架材料的许用应力,即为材料的屈服极限σs除以安全系数1.5的值。对Q235A钢取60?103Pa二、托盘、梯架最大挠度的计算:托盘、梯架按简支梁计算,跨中最大挠度为:(附1.4)式中E——材料的弹性模量。泰州市中等职业学校英语专业研究 2007上海(中国)休闲时尚娱乐产 广州地区科学仪器协作共用网专用 钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31∶91 主编单位:中国工程建设标准化协会电气工程委员会 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:日 第一章 总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。 桥架产品应经国家的桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章 桥架 钢制电缆桥架工程设计规范 本文由()首发,转载请保留网址和出处!
免费下载文档:

我要回帖

更多关于 槽式电缆桥架 的文章

 

随机推荐