电力冷却塔离建筑物的距离属房屋建筑吗

伤亡为何如此惨重?江西电厂建设已致74人遇难
昨天(11月24日)7时40分许,江西宜春市丰城发电厂三期在建项目发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故。
截至24日22时,确认事故现场74人死亡,2人受伤。
目前,工作人员已核对确认了68名遇难者身份信息。确认身份的遇难者年龄最小的23岁,最大的53岁。当地政府正在全力做好遇难者家属接待、安抚工作。
对于本次特别重大事故,很多人都有这样的疑问,为什么这次施工平台的坍塌会造成这么大的损失呢?
3D视频模拟|还原丰城电厂冷却塔施工平桥吊倒塌事故现场
建议在WIFI下观看,土豪请随意
首先我们先来了解这次事故的两个基本信息:
① 事故发生的时间是早晨7点40分,正是工人交接班的时间;
② 并不是冷却塔发生了坍塌,而是在建冷却塔时搭建的一个非常大的施工平台发生了坍塌。发生事故的冷却塔设计总高度165米,今年4月开工建设,目前该冷却塔已经施工完成70多米高。
冷却塔是什么?它主要起哪些作用?
国家火力发电工程技术研究中心常务副主任顾煜炯介绍:
火电厂冷却塔是利用从下往上流动的空气,去冷却从上往下流动的水,这样可以形成一个循环。倒塌的设施跟冷却塔本身没什么关系,它是用于施工的一个平台。
对冷却塔的施工,是一个土建的施工。因为它很高,需要搭一个平台一层一层地上去。这个平台上面要施工,所以要站人,底下有一些通道,上面的平台塌了之后,等于直接把通道压塌了,通道下面有作业人员。
△演示动画
施工平台倒塌是罕见的。我国建国以来一直有火电厂建设,火电发展非常快,凡是火电用水冷却的电厂,都有冷却塔,要建冷却塔必然需要施工的设施和平台,这种平台安全设施标准很高。
为什么会造成如此大的损失?
清华大学土木水利学院建设管理系系主任方东平:
70人作业本身是很正常的情况,并不是交接班导致伤亡人数增加。事故的根本原因是施工装备的失效,导致后来一系列事情。
施工方河北亿能丰城项目部工作人员高士超对媒体说,怀疑事故“可能是混凝土强度没达标造成的”。为赶工期,施工方依经验,觉得混凝土已经干了,24日早上,工人们便开始拆除冷却塔外围的木质脚手架。
但是由于天气原因,混凝土并没有像所想的那样干透,于是尚未干透的混凝土开始脱落,最后坍塌。不过,这一说法还有待调查。
事故目击者张师傅回忆,事发时他正在倒塌建筑下面进行浇筑,听见响声跑了出来,没有受伤。另一个高塔施工人员说,听到一阵巨响,现场一阵白烟升空。
未来调查的重点在哪些方面?
清华大学土木水利学院建设管理系系主任方东平:
一个是技术层面的,另一个是管理方面。比如,塔吊的装备设计、施工情况、是否有超载;如果涉及到塔吊司机,是不是跟司机疲劳、误操作有关;等等。
国务院工作组已经赶赴事故现场
11月24日下午16时,国家安全生产监管总局局长杨焕宁率国务院工作组已赶到事故现场,会同江西省委、省政府主要负责同志,现场勘查坍塌情况,指导人员搜救等工作;
同时要认真查明事故原因,严肃依法依规追究责任;要进一步督促地方严格落实各领域安全生产责任,强化监管和防范措施,严防此类重特大事故再次发生。
该项目是江西电力建设重点工程
丰城电厂3期工程由江西赣能股份有限公司出资建设,是江西省电力建设重点工程。
江西赣能股份有限公司官网显示,日,丰城电厂3期工程“协力奋战100天”动员大会在丰城电厂3期工程总包项目部广场举行,丰城电厂3期项目建设方、总包方、监理方等参加会议。
丰城电厂施工现场的工程介绍宣传牌中,有一块是河北亿能烟塔工程有限公司的公司简介,上面称公司专业从事冷却塔、烟囱、环保工程建设施工及项目改造。
不过,有媒体报道称该公司之前进行的工程项目出现过工人伤亡的安全事故,这也有待进一步调查。
火电厂建设主要工程节点及周期说明
(通常一台600MW等级机组国内建设周期约为一年半)
1、正式开工计时:主厂房浇筑第一罐混凝土;
2、3个月后:锅炉钢结构开始吊装;
3、再过3个月(总周期:6个月):烟囱外筒施工到顶;
4、再过1个月(总周期:7个月):钢煤斗吊装完成;锅炉板梁吊装完成。
5、再过1个月(总周期:8个月):主厂房到顶.汽机平台交安;
6、再过1个月(总周期:9个月): 汽机台板就位;
7、再过4个月(总周期:13个月): 锅炉水压试验完成;
8、11、再过1个月(总周期:14个月): 汽机扣盖完成(从台板就位到扣盖约5个月);厂用电受点完成;
9、再过2个月(总周期:16个月):锅炉动力场试验完成;锅炉酸洗完成;
10、再过1个月(总周期:17个月): 锅炉点火冲管;
11、再过1个月(总周期:18个月):机组并网发电168试运行(从汽机扣盖到首次冲转约4个月);
12、再过1个月(总周期:19个月): 机组移交生产;
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点相关新闻:
今日焦点测试
基层一句话新闻
Copyright&  中国电力新闻网 版权所有
本网站所刊登的《中国电力报》、《中国电业》上的新闻,版权归中国电力报社所有。未经授权,禁止下载使用。
京公网安备:在此可输入您对该资料的评论~
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '4540180',
container: s,
size: '250,200',
display: 'inlay-fix'
资料评价:
所需积分:1【电力圈 | 汽机】冷却塔防冻措施
我的图书馆
【电力圈 | 汽机】冷却塔防冻措施
&&&【电力圈】请注明:单位+专业+姓名&&导 &读寒冷冬季,北方地区的温度通常在 0℃以下,根据不同的工艺特点,密闭式冷却塔有的冬季全天运行,有的部分时间段运行,有的几乎不用,但无论哪种情况都需要考虑冷却塔的防冻问题。因此,采取行之有效的防冻措施成为人们关注的焦点。&现就冷却塔结冰位置和原因,以及采取的防冻措施做一阐述。1&&冬季冷却塔结冰的原因及易结冰的部位1.1 结冰的原因①当冷却塔周围湿球温度在零下10度时就可能出现结冰。②由于塔填料水负荷分配不均,塔填料周边,淋水孔堵塞处,塔内壁、支承梁柱顺流而下的小水流的存在会结冰。③存在小水流的壁、梁、柱、填料等都是结冰的附着物。&1.2 易结冰的部位1.2.1冷却塔进风口处冷却塔进风口处是最普遍的也是最容易结冰部位(1)自然通风冷却塔的进风口,一般是在塔简内壁下缘结冰,或在塔内的挡水檐边缘挂冰。轻者形成一道较薄的冰帘,严重时连同塔筒人字柱一起冻结成为一堵厚的冰墙。在塔的背风侧,由于塔穿堂风把部分水滴吹洒到人字柱内侧面上而结冰。(2)横流式冷却塔进风口百页窗内缘挂冰,顶部进水槽漏水造成进风口支柱和百页窗外侧大面积结冰。进风口结冰的主要原因是冷却塔淋水填料外围水量过小,造成顺塔内壁下流的小水流在进风口上缘处或挡水檐边缘处受进塔冷空气的侵袭而结冰。&1.2.2局部淋水填料和镇料支承梁柱若全塔热负荷及水量较少,或由于水量分配不均,会造成局部甚至全部塔填料下部结冰;塔填料外围,当淋水密度较小时,冷空气首先由此入侵,最容易形成冻害;在淋水密度较小的其他区域,如水槽堵塞、破损、喷嘴堵塞,溅水碟脱落和不对中等处,也容易造成局部冻害;因淋水填料局部水量过小,沿外围支承梁柱顺流而下,遇入塔冷空气侵袭也容易结冰。如大庆某厂冷却塔局部填料下部结成2~4m长的大冰柱,甚至坠毁塔填料。&1.2.3冷却塔顶部自然通风冷却塔的塔顶刚性环内、外缘,由于水汽积聚,形成冰锥,严重时形成很大的冰块。&1.2 结冰的危害冷却塔结冰对塔的安全经济运行将造成严重威胁。(1)淋水装置承受大幅度的超载,发生淋水填料坠毁及其支承梁柱塌落,甚至导致局部或整体倒塌的严重事故。(2)淋水装置、人字柱和通风筒等部位的混凝土构件多次受到冻融循环破坏,大大降低构件的使用寿命。(3)水结冰后因膨胀产生的冻胀力,可能直接胀破管道、水沟、阀门等设施;土壤冻胀力还可能直接胀破集水池底板、循环水沟的壁和底板等。(4)由于进风口和淋水填料结冰,直接影响冷却的效果,将造成全年循环水温度提高,从而影响装置的经济效益。由于塔周围地面和塔顶结冰还可能造成意外的人身伤亡或其他事故。&&2&&冷却塔防冻措施2.1 设旁路水管&旁路水量占冬季运行水量的大部或全部,在冷却塔的进水管上接旁路水管通到集水池,使旁路回水与集水池中原有冷水混合,从而调节了池水温度,使池水温度上升,达到防冻的目的。引入旁路水管要求在机组启动时先开循环水泵,将停用管线的阀门稍开几圈,使少量的循环水在管线中流动,不经填料散热,直接进入集水池,加热管道和集水池中的水。这样做的好处在于防止无热负荷和热负荷很小的循环水经过填料后结冰,从而起到了保护停用的冷却塔和对应的管线免受冻害的作用。同样,在机组停运时,先停汽轮机后停循环水泵,也是为了避免发生上述同样的结冰问题。此外,调节阀门开度的大小,直接影响进入运行的冷却塔循环水量,属于变相的热水旁路调节法。&&2.2 蒸汽伴热&由于蒸汽取用方便、冷凝潜热大、温度易于调节,因此,蒸汽伴热也是一种有效的保温及防冻化冰措施,被广泛应用于各种工程建设中。其工作原理是利用伴热媒体散发的热量,通过直接或间接的汽水热交换来补充被伴热体的热损失,达到升温、保温或防冻的要求。用于冷却塔防冻的蒸汽伴热,是从蒸汽管路引一支蒸汽管至冷却塔的集水池,在集水池底部做盘管,蒸汽通过管路进入集水池中蒸汽盘管,通过汽水换热,使池水升温,达到防冻的目的。&2.3 使用电加热处理当环境温度只有 0℃左右,可以考虑在管路上或循环水箱上加电加热器或其它热源,来提高闭式冷却塔的表面温度,从而达到防冻的目的。&2.4 在冷却塔的进风口设挡水板在冷却塔进风口一侧塔壁,有相当一部分水沿塔壁流下,在进风口处结冰。为防止这种情况发生,在塔壁内侧设置挡水板,与塔壁成30~45 度角,使沿塔壁流下的水跳入池内,防止进风口一侧塔壁结冰。&2.5 在冷却塔的进风口悬挂挡风板冬季运行时,在冷却塔的进风口处悬挂挡风板,防止冷空气侵入塔内,避免了该区域水流受到外界冷空气侵袭,维持了进风口温度,进而消除进风口处的挂冰现象。挡风板的安装和拆卸应根据当地的气候条件、风力风向,以及冷却塔内部结冰情况及时调整,既可安装迎风面半圈,也可仅安装上层部位或者全塔安装。淋水装置处的气温应控制在 0℃以上,池水温度在10~ 15℃以上,并且不出现大量的结冰现象为宜。根据挡风板的生产工艺,挡风板的高度一般不超过 3m,宽度不大于 0.88m。挡风板的结构应便于机械和人工安装、拆卸。&2.6 采用“防冰环”所谓“防冰环”就是在冷却塔配水系统的外围、进风口内上侧加设环形防冻喷水管,在管子的下部均匀连接若干支管,向塔内喷射热水,这样在冷却塔进风口处形成一道热水幕帘,阻碍冷风进入,同时切割进风口处的冰帘、冰柱,防止其增大。“防冰环”的热水来自循环水给水管。具体的做法是:从循环水给水管上引出两根防冻管,分别沿塔内壁向相反方向做环管,各负担二分之一塔的喷水量,并在结合处各自将管封堵。同时从“防冰环”的下端引出若干支管,沿塔的周围均匀分布,形成喷水管。喷水管一般为分段的圆弧管,各管段不相通。“防冰环”中的水流量由加装在该管上面的温控阀来控制。“防冰环”的防冻原理是:“防冰环”喷洒的热水预热了进入冷却塔的空气,从而改变了淋水填料的大气环境。“防冰环”喷洒出来的热水在塔的进风口处形成的热水幕帘增加了塔外空气向塔内流动的阻力,从而限制了塔的进风量,阻止了冷空气侵袭,改善了进风口的保温条件,避免了进风口处结冰现象。&2.7 有几座冷却塔时,可将一部分塔停运将热负荷集中到少数塔上,加大这部分塔的热负荷,或停运风机,提高冷却后水温防止结冰。&2.8 风机倒转机械通风冷却塔,除使用上述方法防止塔结冰外,还可以使用风机倒转的方法,定时将热空气从塔的进风口排出塔外,防止塔的进风口结冰,这也是一个有效的办法。风机倒转时间一般不能太长,一次不宜超过半小时,以防风机损坏和影响冷却。&2.9 及时调整防冰系统的运行方式根据冬季气温、机组的热负荷和冷却塔挂冰的情况,及时地调整冷却塔防冻系统的运行方式,调节好各防冰系统的水量分配,以此来保证池水温度和填料水温高于“结冰点”,并使循环水系统在最佳的经济工况下运行。&&来源:文章来源于网络。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢

我要回帖

更多关于 冷却塔属于什么设备 的文章

 

随机推荐