1 工程改造方案
某热电厂技改工程,扩建1台50 MW机组,安装1台220 t/h锅炉。烟囱改造工程是在不停机炉的情况下,利用一期烟囱进行接高改造后排烟。原烟囱建于1985年,高150 m,出口内径为3. 82 m,烟囱改造后高度为160 m,出口内径为4. 80 m。另增设信号平台1座,标高为153. 75m,顶部设避雷针6根,并设航空照明,航空色标及铸铁盖板(顶口)。施工是将原烟囱顶部凿除1 m露出筒壁钢筋,采用焊接的方法,接高筒壁钢筋,并从148 m起接高到160 m。烟囱扩径改造方案:将烟囱筒身顶部149~150 m标高段的筒壁、内衬、隔热层拆除,并将原烟囱的钢筋全部保留,满足新旧烟囱的连接要求。从149 m标高恢复到150 m标高段,再从150 m标高处按照5%的坡度,新建10 m钢筋混凝土烟囱扩散头(出口外径为5. 76 m)。拆除原烟囱避雷针和143. 75 m标高信号平台,按照设计要求重新安装避雷针、153. 75 m信号平台安装航空标志灯等色标。
烟囱施工方案 烟囱新建 烟囱滑模 钢筋混凝土烟囱施工
一、编制依据
1、建设单位提供的100M/3.5M烟囱结构施工图。
2、《烟囱工程施工及规范》GBJ78-85
3、《冷却塔工程施工及规范》GBJ89-45
4、《砌体工程施工质量验收规范》GB
5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB
6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB
7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB
8、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB
9、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB
10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003
11、《建筑涂饰工程施工及验收规范》JGJ/T29-2003
12、《钢筋钢结构焊接技术规程》JGJ18-2003
13、《建筑施工手册第四版》
14、《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82
15、《电力建设安全工程规程》JGJ63-82
16、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
17、《建筑防雷设施分类标准》GBJ197-82
二、施工管理组织
1、施工现场设立该工程项目经理部。工程实施项目经理全面负责制,由项目主任工程师、项目经济师会同项目经理,负责对本工程的领导、决策、指挥、协调、控制等事宜。
2、项目经理部组织机构设置
3、项目经理部管理人员职责、职权
3.1项目经理职责:
3.1.1项目经理是工程项目总负责人,向上级主管部门负责。
3.1.2贯彻公司经营方针,制定实施项目目标,全面履行工程承包合同规范的责任。
3.1.3组织机构的建立和人员安排及确定职责范围。
3.1.4对公司质量保证手册和有关程序文件的贯彻执行。
3.1.5负责经理部内部的责任状签订。
3.1.6负责材料采购合同的签订。
3.1.7负责工程施工款项的审批、工程款的回收。
3.2主任工程师职责:
负责质量体系的运行和管理,审批“项目质量计划”,参与编制总进度计划,审定分部、分项计划、与业主或其代表协调解决工作中的技术问题,负责材料质量检验和试验,对施工工艺和工程量进行检查和监督,对不合格外更正,主持有关工程技术、质量问题会议,负责对工程的最终检验和试验的组织工作。
3.3经济师职责:
负责项目经济事务,确定工程量,核定工程款项,对材料采购合同预审、核定价格数量,监督审查财务、材料员的工作,并负责项目施工中成本控制。
3.4施工员职责:
3.4.1在项目经理指导下,对单位工程所划分的作业区段管理工作负责。
3.4.2对单位工程的质量检查、安全、进度负责至各作业组。
3.4.3负责编制本单位工程施工组织设计,以及贯彻和监督。
3.4.4负责劳动力的管理工作,并提出劳动力需要量计划。
3.4.5及时填写施工过程中的各项质量记录。
3.4.6参加施工阶段的安全、质量检查工作。
3.5技术员职责:
3.5.1认真执行施工规范、操作规范和各项规章制度和有关规定。
3.5.2负责编制单位工程施工方案。制定技术措施和实话优质工程措施。
3.5.3负责图纸会审,组织技术人员、工长学习图纸,负责向工人班组进行技术交底。
3.5.4负责检查单位工程测量定位,参与隐蔽工程验收和分部分项工程评定。
3.5.5负责组织施工中的砂浆、混凝土试块制作、养护、保管;耐酸砖、化学材料的测定和二次化验。
3.5.6负责技术资料和搜集、整理归档。
3.5.7负责质量安全有关技术事宜,及时处理不合格工程和不合理操作规范。
3.5.8负责检查材料是否合格,参与不合格品处理。
3.6质检员职责:
3.6.1掌握现场施工质量动态,发现隐患应及时排除,重大质量问题须及时向项目经理和主任工程师或直接向集团主管部门汇报。
3.6.2贯彻执行公司制定的各项质量管理制度和规定的质量体系文件。
3.6.3负责对单位工程技术资料的搜集、整理;负责对单位工程的各项工作进行自检、评定,并准备及时填写各部分工程的验评记录。
3.6.4负责及时填写报验单,向建设单位、监理申请报验。
3.7测量员职责:
3.7.1负责检查、核对建设单位提交的工程测量资料。
3.7.2负责单位工程项目的定位放线工作,测设满足施工要求的控制桩。
3.7.3负责建筑工地水准高程引测。
3.7.4负责及时编绘测量作业成果,送有关部门复核、签证。
3.7.5负责测量仪器的一般维修,检验和核定。
3.7.6执行计量器具周期检查制度,及时向合法检查部门送检到期的测量方面计量器。
3.8材料员职责:
3.8.1负责按施工进度计划申报材料使用计划,落实材料半成品的对外加工、定货的数量和供应时间。
3.8.2按材料技术要求,对材料的规格、数量和质量进行把关验收。
3.8.3统筹安排现场物资管理工作,按平面布置设计进行储存。
3.8.4落实机械设备计划、材料使用计划和构件供贷计划,做好材料进场工作。
3.8.5加强材料管理,开展限额领料,降低消耗,节约材料。
3.8.6做好各种材料报表,建立材料台帐,按时进行盘点,做到帐物相符。
3.8.7及时将进场材料合格证或质保书送交经理部,协助质检员做好材料的送试工作,有权拒收不合格产品。
3.9安全员职责:
3.9.1遵照施工安全规范的规定,做好现场安全管理、安全教育工作。
3.9.2做好现场安全检查工作,并对安全隐患及时进行整改,协助调查安全事故原因,对事故处理提出建设性的意见,并做好安全记录。
3.9.3做好施工现场“四口”、“五临边”的防护工作,参与施工方案中安全技术措施的审定及现场安全防护的验收工作。
3.9.4对工程执行安全否决权,对声音指挥、作业的行为有权制止、处罚、停工整改或越级申诉。
3.9.5对施工现场不符合安全标准的各种机具和防护设施,有权加以制止,并拒绝办理验收手续。
3.10核算员职责:
3.10.1协调各岗位进行综合经济管理。
3.10.2根据项目特点,以预算成本为项目基础,确定项目目标成本,并对目标成本进行有效分解,编制工程成本降低计划,制定有效的工程成本预测控制方案。
3.10.3对降低成本措施实话效果进行动态考评,负责组织各项目、各工序工程成本的经济活动进行分析,并提出成本报告期的工程成本。
3.10.4本工程竣工后,根据技术资料进行竣工决算。
3.10.5对项目部的费用进行审核,对不合理的摊派有权制止。
三、烟囱施工措施
一、工程概况及特点
本工程为谷神生物科技集团有限公司电厂烟囱工程,该工程烟囱高120米,出口直径3.5米,垫层为C10,基础为C30,筒身为C30,内衬为耐火砖耐酸胶泥砌筑。
本工程属于高耸构筑物施工高度高、难度大,且施工工艺复杂,但我公司拥有一批理论与实践经验丰富、能打硬仗的专业烟囱施工队伍,无论是经营管理还是施工技术都能够胜任本工程的需要。
二、施工目标
1、工期目标:总日历工期为120天,完成全部工程量。
2、质量目标:分段验收合格率100%,优良率≥90%,工程感观≥85%。
3、成本目标:确保工程质量、安全,通过有效管理手段,计划节约工程成本17%。
4、安全目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针,保证一般事故频率小于1.5‰,工亡率为零,杜绝重大重大安全事故。
5、文明施工环保目标:强化施工现场科学化管理,施工满足环保要求,树立人文工程形象,创建市级文明工地。
6、科技进度目标:将本工程列为本企业专业科技示范工程,科技进步效益率达1.5‰。
7、服务目标:建立业主满足施工过程,同时对工程质量进行跟踪服务三年。
三、施工部署
1、主要施工工艺
1.1采用竖井架移置整体模板施工。
1.2内衬隔热层施工程筒身砼浇筑同频施工。
2、施工工序
施工准备→挖土→垫层施工→设备组装→基础整板砼浇筑→回填土→筒身砼浇筑→内衬浇筑(分1.25m每段)→隔热层砌筑(分1.25m每段) →筒壳砼浇筑 (分1.25m每段)→信号平台安装→爬梯安装→避雷电气安装→航空标志涂刷→拆除设备→隔烟墙施工→清场。
四、主要施工技术方案
1、内井架、平台及提升系统安装施工
其整体的施工工艺如附图一所示。
1.1内井架安装施工
内部垂直提升架高1.25m,采用钢管脚手架搭设,站杆水平步距1.5m,水平横杆竖向步距1.15m,按烟囱内径的收比度进行搭设,内架直径随同衬尺寸逐步减小(内进架的验算见后附件一)。搭设钢管架时,要将钢管两端伸入内衬砖砌体中,搁在砖砌体上(见下图:详A)。在高度方向,每隔10m的牛腿处必须将周围4根钢管伸长,直到其两端锚入筒壁砼中50mm,与砼壁加固一次,保证并架的强度和稳定性,安装时在极端包上水泥隔离砼,以免今后拆不出钢管(见下图:详B)。烟囱施工的竖井架是随烟囱筒壁施工逐步增高,第一次安装高度为超出±0.000处3~5m,井架底支承在砼基础内底板上,基础砼表面不平之处须以钢板垫平。吊笼在安装井架时,事先放置于指定竖井中。搭设时所有人员必须配安全带,穿防滑绝缘鞋。钢管等向上传时,一定要用麻绳提升。
1.2操作平台施工
操作平台共两层,下层为砌砖扎筋用,上层为提升提板,支设模板,浇砼用。在操作台上满铺50×300的木跳板,木跳板与井架钢管之间用棕强或8号铁丝绑扎牢固,不能出现“瞎跳”,板与板间要严密拉缝,木跳板与钢管间的大缝隙要用窄板条或铁皮封死。操作台随井架上升,所用木板准备三套周转使用。
在井架中间编心位置留出0.9×0.9m的方孔,作料桶上下料通道,在中心位置留出一0.2×0.2m小孔,作为施工过程中测定筒身中心线的孔洞。制作1.2m×1.2m的封洞板,待料桶上到平台后,用其封住洞口,便于卸料时放置手推车,及平时人员行走以确保安全。
井架上不设外圈平台,紧固钢丝蝇的人员只在位于外爬梯处进行紧固操作。支模及提升模板时人均站在已绑扎好的环壁筋内,不在外面施工。如砼出现表面质量问题需要处理时,人员在外挂爬梯上进行处理。
在烟囱外爬梯对应的位置上,设置一3.8m高的外挂爬梯,以方便相关人员能安全的通过烟囱外爬梯、外挂爬梯上到平台内,进行相关施工作业及质量检查。如下图所示。
1、天滑加固杆 2、14mm钢丝绳 3、操作平台及防护平台
4、拐角滑轮 5、天滑轮 6、天滑固室杆
7、工棚内放置各种配电箱及工器具,其顶上盖上石棉瓦防雨、防晒,并
设置避雷针,与钢管架的避雷系统相连接,以防雷。
操作平台及外爬梯图
1.3内、外提升系统施工
烟囱内的垂直提升设备采用5t卷扬机,配直径φ14钢丝绳,通过吊桶上下料。吊桶为圆形,用6mm厚的钢板焊接加工而成,高700mm,底面内直径650mm,外直径750mm,底板用销轴固定,可上下翻转封闭装料或开启卸料。在施工过程中定期检查底板的平整度,装钢筋、钢管、扣件等时要轻放,以免使底板变形,露缝漏浆。
由于现有地面与±0.000有高差,因而达要在±0.000处搭设一小型钢管龙门架,龙门架的提升设备采用3t卷扬机,配直径φ14钢丝绳。外龙门井架的垂直提升设备采用3t卷扬机,用吊盘上下料。
用手推车或人工将钢筋、砼等运送到龙门架的吊盘上,由龙门架提升到烟道平台,再在烟道平台的安全通道内水平运输到烟囱内井架内,完成水平与竖向转换。用井架内的提升料桶将钢筋、钢这、砼等提升到上部的施工平台上,用平台封板封信洞口。卸下钢筋、钢管,由人工转运到所需绑扎的部位,卸下砼到手推车内,推运到砼浇筑部位并浇筑。
内井架及龙门架提升用的天滑轮装在井架顶部的天滑轮固定架上,天滑轮固定采用四到八根斜杆加固,至少有八个扣件承载,滑杆上动的荷载为:2×1.t=2.6t,因而每个扣件上的动荷载为:2.6t/8=0.325t(3.25KN),完全能满足承载能力要求。如下图示。
天滑杆立、平面图
5t卷扬机的要求:提升速度为30-440m/min(往返一次3-5min),也可选用60m/min(往返一次3min左右),卷筒绳容量至少120m,总钢丝绳长至少250m。3t卷扬机的要求:提升速度可为30-440m/min(往返一次1min)。
3t卷扬机采用角钢埋地锚桩,5t卷扬机用13mm钢丝绳拉锚在烟道平冶梁、板、柱上,并剔出梁、板筋,焊接锚固卷扬机架。
1.4防护棚施工
在烟囱内井架上,高5m处设一双层防护棚,防止上部施工时物件掉落,保证下面的施工人员的安全,竖井架承受操作台全部荷重,并用于垂直运输。在烟道平台上搭设一安全通道,通道顶部设双层防护棚。并且在外龙门提升架顶设双层防护棚。双层防护棚两层间距500mm。如图一所示。
2、烟囱的钢筋砼施工
采用全天候24小时轮班作业,每天作业投入钢筋工、木工、电焊工、电工、砼工、机运工等50人,以保证工程的进度。
筒身施工质量要求:在施工工程中,必须保证筒身中心垂直度偏差不大于60mm,筒壁厚度误差20mm以内,筒身任何截面上半径误差不得大于半径的1%,且不超过30mm。烟道口的中心线偏差不得大于15mm,烟道中的标高偏差在20mm以内,筒壁内外及背面的局部凹凸不平,均不超过该截面的1%且不超过30mm,烟道口的高度和宽度不得大于30mm,不小于-20mm。
2.1移置模板施工
2.1.1移置模板的构造
筒身外模均采用2mm厚,m的白铁皮制作,每张铁皮加工时按收比度收分。每组模板均在两边留出1m的收分边。两次收分,每节高度1.25米。用白铁皮涂上机油做外模,能使烟囱外表面光洁、美观、支模快速,筒身收比度一致,减少模板之间拼缝。
内模板采用砖内衬与木楔、内钢模板相结合的方式:先砌筑烟囱内衬,在内衬与钢筋之间,安放内钢模板,再用不变形杉木加工成与空气隔热层厚度相同的楔形木条,作措施材料,放在内钢模与砖砌体之间,形成空气隔热层。楔形木条用3cm厚木枋在木工刨床上精加工,由于空气隔热层有100mm,及50mm,故楔分两种,一种为75mm与25mm,另一种为30mm及20mm。在施工中,砌砖时间一般在6~3小时,支设内模还有一定的准备时间,故砌砖与支设内模的时间间隔一般在4~7小时,并且浇筑砼的速度极慢,砂浆的强度已能承受支设内模及浇筑砼的施工荷载。
外模板根据我司多年实际经验,采用2mm厚白铁皮按烟囱外壁的收分度加工成均分的四组,每组均在两边留出收分模板,在每组板的上部按间距2m,即每隔一块板焊上提升模板用的φ14钢筋挂钩。两张铁皮先用电钻钻眼,再用锚固螺丝锚固,锚固螺由里向外上,使里面与铁皮表面平齐,并用电焊点焊连接。在每张铁皮上距连接缝250mm处,焊两列穿钢丝绳的连接器,以便于穿设紧固模板用钢丝绳,在浇筑砼时紧固外模。将18-28个提升器支架配套18-28个提升器(1t)安装在竖向钢筋与操作台上,待砼达到拆模强度1.2n/m㎡后,用提升器将外模逐节均匀提升。
内外模板间用φ12的钢筋棍绑扎或焊在筒壁钢筋上,以确保内外模的净间距,及内外保护层厚。钢筋棍的长度同第节筒壁的厚度。放置间距沿圆周方向@250mm,高度方向设置四层。
用φ25钢筋焊接成如图二中所示的三角架,用三-四道8号铁丝捆绑在已扎环筋的竖向钢筋上。每个提升器上分担的荷载为(考虑动荷载系数1.4):
1.4×(41×1.35×0.0×103+18×36×18/100)28
=1.4×638.03/28=31.9×10-2KN
此力相当小,1t的提升器及用φ25钢筋焊接的提升架完全能承受。
2.1.2移置模板的安装
内模板安装:安装内模前,先砌筑烟囱内衬的砖砌体,同时测定中心线与半径,以便于控制内模板的安装半径尺寸及固定模板。放入内钢模板后,再在内衬与钢模之间加一组木楔(一组木楔厚度与空气隔热层厚度一致),并用木支撑顶固内钢模。木楔在圆周方向按间距100mm放一组,木支撑按内模铁皮按缝位置上下各设一道。待砼浇筑到时再拆除。
外模安装:外模安装校正达到规定的尺寸要求后,用设计筒壁厚度的临时撑木控制内外模板的净距,及外模与主模的保护层间距,撑木每隔一张铁皮放一个,当砼浇灌到临时撑木时,逐步予以拆除。外模安装好后,在外圈每节模板用18道6.5mm钢丝绳与紧绳器紧固。外模板应捆紧,缝隙应堵严,防止张模和漏浆。内模板应支顶牢固。防止变形。
模板的提升彩18~25个提升架配合提升器提升。
移置式模板的中心对烟囱几何中心的误码率差不超过5mm,模板的下缘同已浇混凝土搭接约为100mm,模板接触混凝土的一面在每次拆移后,及时清除模板表面的浆灰,并涂刷脱模剂。
筒身中心位置的确定应检验,主要采用激光对中仪,将对中仪与复核对的用全站仪放的中心点,对中整平后,开启激光发射器,打平激光到顶上分格板上,再以此激光点为中心,拉尺检查半径。每上长升5m用方便施工操作的20kg重的垂球,对烟囱的垂直度进行复核。垂球挂在士字形架上对中,垂球提升采用轱辘升降。
2.2钢筋施工
竖向钢筋及环形钢筋均采用绑扎搭接,搭接长度均为45d,并用铁丝在接头的中间和两端绪扎。凡φ12毫米以上的水平环筋,应事先按其所在部位的筒身弧度放样加工成弧形备用。φ12毫米以下的钢筋只须两端弯钩,其弧形可在绑扎时弯曲。绑扎钢筋时,先绑扎竖向筋后绑扎环筋。
每节筒身最上一道环筋应最先定位,以已浇砼的模板的边缘为准,按向上收分度,同时考虑保护层的厚度进行定位,用线锤吊位置后,再绑扎固定,然后以此环筋为标准绑扎以下各环筋。
筒身的竖向钢筋从筒身中心位置,按图纸要求用钢尺量准半径后均匀分布,竖向钢筋的按头交错分布在每一水平截面内,不大于钢筋总数25%,焊接接头的根数不应多于钢筋总数的50%,变换纵向钢筋的直径或根数时,应筒壁的全圆周内均匀布地进行。筒身环向钢筋要布置在纵向钢筋的外侧,其间距的允许偏差为20毫米。所有钢筋交叉处均用22号扎丝绑扎。
钢筋保护层用木做拉子进行控制,从中心线量准半径用扎丝绑扎好,保持沿模板周长每米长度内不少于0.5个,砼保护层厚度和筒壁环向钢筋为30mm,筒身保护层的偏差不得超过+10毫米和-5毫米。
高出模板的纵向钢筋要绑扎两道环形钢筋予以临时固定。每层混凝土浇筑后,在其上面至少应保持有一道绑扎好的环向钢筋。
2.3混凝土施工
2.3.1混凝土材料
采用奕标42.5普通硅酸盐水泥,灰水泥进场必须做砼配合比试验,必须有品种标号,材料产地,出厂日期等质量证明文件。粗骨料采用宝泉5~31.5mm火成岩碎石,不能用已风化的,最大
粒径不得大超过40mm,含泥量要小于1%,骨料采用羊圈砂(细度模数MX=1.21),含泥量要不于3%。水采用厂内自来水。混凝土水灰比不大于0.5。为确保工程质量及加快施工进度,确保施工安全,在砼中掺加水泥用量0.6%的山峰牌SF-2高效早强剂。
2.3.2混凝土的浇筑
在浇筑混凝土之前,必须复查模板的尺寸,详细核对各种预埋件的标高、位置和数量,确认无误后方可浇筑砼。
在现场设一台500L强制工搅拌机,进行混凝土的拌制,用手推车运送到外龙门井架内,提升到烟道平台上,再推到井架内,由内井架提升到平台上浇筑。混凝土应从一点开始分左右两路沿圆周截面均匀地分层浇筑混凝土,两路会合后,再反向浇筑,这样不断分层进行,每层用50型振动棒将混凝土振捣密实。砼分层浇筑,每层高度约250-300mm。浇混凝土时,应对称地变换浇筑方向,防止模板向一个方向倾斜和扭转。振捣混凝土时,不得触动钢筋和模板。振动棒的插入深度不应超过前一层混凝土内50毫米。在提升模板时,不得振捣混凝土。对施工缝的处理,应先清除松动的石子,冲洗干净,再铺20-30毫米厚的1:2水泥砂浆层,然后继续浇筑上层混凝土。混凝土和钢筋被油污时,应清理干净。
筒身按每浇筑5m高,制取一组混凝土试压块,标明取样日期,以检验28日龄期的砼强度。第一次浇筑时,多做几组试块,分别试压一天、二天及三天强度,以供施工参考用。混凝土试块的制作、养护和检验应有专人负责。砼表面及各接槎处必须平整光洁,不能有蜂窝麻面及明显的施工缝。
2.3.3养护和拆模
筒身外模板的拆除,应在混凝土的强度达到能承受上部荷重而不变形时方进行,混凝土的强度不小于0.8Mpa。烟道口的承得模板,应在混凝土强度达到设计标号的70%后方可拆除。拆除模板后应及时对其表面应及时进行修理,并浇水养护,保持经常湿润,其延续时间不应小于7昼夜。筒壁混凝土也可采用薄膜养护剂进行养护。养护用水,由于水压不高,故需安装一台加压水泵,用φ50-60水管将水送到井架顶部,并随井架的增高而接高,自管顶用胶管向下引水到围设在外吊梯周围的φ25毫米胶皮喷水管内,喷水管上钻有间距120-150毫米φ3-5毫米的喷水孔,进行喷水养护。
3、烟囱附件施工
钢筋砼烟囱的爬梯、信号台等的预埋件,应在浇混凝土前,用措施钢筋以绑扎和焊接两种方式,固定在外层钢筋内部。爬梯埋设位置允许偏差20mm,信号台预埋允许偏差10mm。预埋件的丝扣要妥善保护,不得污损,在预埋件的丝扣上涂满黄油,以免混凝土浆进入。金属零件安装时,应在安装前将外露部分涂刷防锈剂,安装后再连接外部件,最后再补刷一遍防锈剂。烟囱附件的螺栓均应拧紧,不得遗漏。爬梯及围栏要上下对正,附后件安装时,砼的强度至少要达到1.2N/m㎡。烟囱避雷器零件要焊接牢固,其接地极要在基坑回填时埋设。避雷器安装完成后,检查接地电阻,其数值不得大于设计要求的10欧姆。
4、内衬砌筑施工
采用内砌外滑施工方法,必须有确保内衬砌体质量和隔热层位置的准确。支承内衬的环形悬臂的上表面应用1:2水泥砂浆找平,其水平偏差不得大于20mm。内衬分层砌筑不允许留直槎,砌体内的灰浆必须饱满。水平灰缝的饱满度:普通粘土砖不得低于80%;粘土质耐火砖和耐酸砖不得低于90%。垂直灰缝宜采用挤浆和加浆方式,使其灰浆饱满。
内衬灰缝厚度的允许增大值和允许增大灰缝的数量
项次 内衬的种类 灰缝厚度
(毫米) 灰缝厚度的允
许增大值(毫米) 在5来平方米的表面上抽10
处允许增大灰缝的数量(处)
1 普通粘土砖和硅藻土砖 8 +4 7
2 粘土质耐火砖和耐酸砖 4 +2 5
内衬厚度为1/2砖时应用顺砖砌筑,互相交错半砖,厚度为1砖时用顶砖砌筑,互相交错四分之一砖。内衬表面的砖缝应刮平,内衬表面一周高低不平沿半径方向不应超过内衬半径的1%,同时最大不得超过50mm。内衬与筒身之间的隔热层厚度分别为100mm及50mm。为保持内衬的稳定,每平方米内由内衬向筒壁方向挑出二块顶砖,顶砖与筒壁间留出10mm的温度缝,同时在内衬外表面接纵向间距2.0m设置一圈防沉带,防沉带与筒壁之间留10mm的温度缝。砌筑时一定要注意砂浆用量,切忌将砂浆掉入到空气隔热层中。
5、烟囱装饰施工
烟囱上段95m-120m的砼外表面刷红、白相间的标志环,设计为耐久性的涂料或油漆,标志环宽5m,标高在115m钢平台以上刷红色,筒身花饰凹槽内刷白色,由专业施工人员,在外悬挑梁上悬挂涂刷。涂刷时,应待混凝土表面干燥,在20mm深度内的含水率不大于6%,表面的浮灰和油污等清除干净后。防腐涂料的配制和施工,应按国家现行有关规范执行。
6、竖井架的拆除施工
要有专业人员指挥,拆除时由熟练的作业人员进行拆除。由上而下逐层拆除,按上升时的顺序逐层向下施工,先将上层平台转到下层平台以下,并铺好,再拆除上面的钢管架,保留天滑杆架,用料桶放下所拆除的管件,当拆除某一部位时,应防止其它部件坠落,栏杆梯子应与整体配合拆除,不得先拆承重的立柱、横杆,要等它所承担的全部结构拆除后方可拆除。对原来锚入砼的管件,如抽不出拆不掉的,只有割断,再用细石砼封堵钢管洞;对能抽出的,则抽出后用C35细石砼封堵洞口。对留下的砖洞边拆除边用砖块及M7.5砂浆封堵,不得漏堵。
7、沉降观测施工
沉降观测点,埋设于筒壁外侧标高0.44m处,在两条相互垂直的直线上设四个观降观测点,砼强度达到1.2N/m㎡,方可开始进行拆模,安装沉降观测点。安装好后,即开始进行观测并做详细记录,工程竣工后,归档以便检查和继续观测。
8、特殊气候施工
8.1雨天施工
为确保工程施工进度,在雨天不是很大情况下仍进行施工,所有人员披上雨衣,穿上绝缘水鞋。将所有电器设备用塑料布覆盖,遮雨保护。在施工平台上,搭设临时防雨棚避雨。如前图一所示。
8.2雷电天气
此地区属强雷电措施必须切实可行。在内井架顶部滑杆蟛架上装设避雷针,将引下线接到烟囱外的地下接地。在防雨棚上设置避雷针,与内井架的避雷系统相连,一旦遇到雷电天气,所有施工人员及时进棚躲避,待天气稳定后再出来施工。
五、施工进度计划
1、在该工程施工期间,我公司根据自身专业技术素质及技术装备,采取同一性质工程尽可能连续施工,非同一性质穿插分项工程,最大限度搭接工序的方式,充分发挥主导机械、辅助机械、工人和生产率。同时满足各分项工期与总工期的均衡。
2、制定施工进度控制实话细则
2.1编制48h内施工作业计划。
2.2落实劳动力、原材料和施工机具供应计划,并制定机具应急计划。
2.3协调同业主、监理的关系,确保技术方案合理化调整,尽快认定。异地短期施工生活不便得到全面协助,支持。
2.4跟踪、监控施工进度,强抓施工质量关,合理化作劳动办机动调整,最大限度防止窝工、返工。
3、施工进度进划表(附下)。
施 工 进 度 计 划 表
项目名称 工 日 总 工 日 120 天
挖土方    
截桩    
基础垫层                                                
扎钢筋浇砼板基                                                
回填土                                                
筒身施工(±0~10m)                                                
(±10~60m)                                                
筒身施工(±60~100m)                                                
爬梯、信号台                                                
结灰平台                                                
其它                                                
六、施工质量计划
成立以项目经理为核心的现场质量保证体系,在施工过程中自始至终推行TQC活动,建立相应的管理体系,真正实现全员管理。确保工程质量目标实施。
加强全体施工人员质量意识,对进场的所有施工队伍组织学习有关“标准”、“规范”,开展全面质量管理,成立各分项TQC活动小组,针对薄弱环节开展活动。
坚持开展施工过程中的“三检制”,即:自检、互检、交接检制,并做好施工检查记录、交接记录,对每个分项、每个工序经过验收后,方可进行下道工序的施工,做好各个环节的检查控制,对不符合要求的要坚持整改,绝不迁就。
认真贯彻“交、管、查、改”的管理方法,技术负责,技术管理,特别是资料积累,图纸变更、整理和绘制竣工图归档,要和施工制度进度同步进行、基础、主体完工后,半月内将所有资料整理齐作报质量处检查,同当月检查综合项经济挂钩,杜绝补登和造假资料真正实施全过程的质量管理。
关键部位设置质量管理点,进行重点控制;建立工艺卡,做好各工种、各分项施工前技术交底。并通过以下有效管理方案进行本工程质量管理。
1、建立施工质量记录档案
⑴施工日记;⑵开竣工报告;⑶测量记录;⑷地基验槽记录;⑸技术交底记录;⑹技术隐蔽记录;⑺回填土记录;⑻各工序检查记录;⑼图纸会审记录;⑽设计变更记录;⑾土壤试验记录;⑿结构验收记录;⒀接地电阻测试记录;⒁砼施工记录;⒂水泥跟踪记录;⒃钢材除记录;⒄工程质量事故报表记录;⒅工程回访记录。
2、加强施工材料管理
2.1材料采购
材料采购:采购计划应依据施工图预用量,参照月底生产度划安排,提出月度需用“物资采购计划表”,清楚注明材料的名称、规格、质量标准、数量、供应时间等。
2.2材料搬运
2.2.1根据材料的特点,选用适应的搬运设备和工具,搬运时要求检查产品的标识,防止产品磕伤损坏。
2.2.2运至现场的材料,由项目部材料员负责采取防护措施,并指定地点分类分别堆放,材料搬运后必须及时输交接手续,因搬运一当造成损失的必须报告和记录。
2.3材料贮存
2.3.1按材料的特性,提供恰当的贮存地场,选用不同的贮存方式和防范措施,以防止材料损坏,变质和损失。
2.3.2材料入库,必须执行产品标识和可追溯性控制程序,并加以标识,区别存放并及时记录好,“材料进场日报表”,以备查用。
2.3.3每季度应检查库存和堆放情况,及时性反馈,若保存时间罗长的要妥善保管好。对超过贮存期限和变质的材料加以标识。并按相关规定及时处理,防止误用。
2.4材料发放
2.4.1项目部材料员应认真做好材料的发放工作,登记好发放台帐目。
2.4.2遵循“先进先出”的材料发放原则,变质的材料严禁发入使用。
3、加强文件和资料管理
3.1工程项目文件和资料按:(1)保证资料;(2)技术资料;(3)验评资料进行整理,并用碳素墨水填写要准确、齐全、工整、及时。
3.2按IS09000标准对现场材料(水泥、钢材)进行跟踪,记录使用部位、时间、数量及试验报告编号。
3.3分项、分部工程三级验收应准确、及时、工整、及时办理三级验评手续。
3.4分基分部隐蔽工程自检合格后要及时填写报难单报监,请监理单位派员参加检验评定。
4、制定压格的检验、试验计划
4.4.1水泥安定性试难报告
4.4.2钢材试验报告
4.4.3砼配合比试验报告
4.4.4基础垫层试验报告
4.4.5基础砼试报告
4.4.6筒悻砼试报告
4.4.7水玻璃耐酸砼试验报告
4.4.8接地电阻测试记录报告
4.4.9砂、石试验报告
4.4.10砖试验报告
4.4.11水泥试验报告
5、保证砼体质量的技术措施
养护与表面处理:随爬梯安装一根φ15上水管,通过一台高压水泵加压上水,水管先在下面预制,随施工进程接高。养护管系在吊脚手架上,分别沿内外壁装一圈φ25钻孔胶皮管,射水部位在模板以下3~4m,以混凝土表面水泥浆不被水冲掉为准,根据气温、施工速度可以调整射水角度。浇水时间,外壁每天上下午各一次,内衬每天上午一次。对个别部位出现的缺陷应及时修补。
七、施工安全计划
根据本工程特点,安全生产在整个施工过程中列为重要议题。每一阶段除了采取特定的技术措施外,还应建立必要的安全生产责任制,并经常进行群众性的安全教育与宣传工作。对已遂未遂事故做到三不放过,查明原因,制定措施,消除隐患。具体应抓好以下几点:
1、对主要机电设备与关键部位,如吊笼、扒杆的操作与装载,主卷扬机及钢丝绳、滑轮的运行和维护检修,通讯联络系统的使用及监护,电气焊的使用等,均应制订安全操作规定。
2、为防止高窗坠落与物体打击,在筒壁外10m圆环内搭设高空安全网及防护棚,40m长地面运输道上搭设防护棚,同时利用+5.4m钢筋混凝土烟道板作为±0.000m平台的防护板。操作平台上的护身栏,全部用安全网兜座封住。在吊笼的±0.00m进出口上方斜面防护板,平台上出入口加自动安全门。强调进现场一律戴安全帽,高空危险作业必须带安全带。电气焊设专人看火。
3、为防止吊笼钢丝绳断后吊笼下冲,在吊笼上装安全抱闸装置(一套自刹,一套手刹)。为防止光电限位器失灵,发生冒项或镦底,在柔性滑道的上下端各增装一套保险装置。
4、安全信号
4.1烟囱施工时,在筒身底部、操作台上和卷扬机之间,须安设电铃和指示灯作联系信号。
4.2在烟囱上部和下部,应各安装半导体对话机一套,这防止声音信号失灵,配备无结通讯信号,同时高空与地面之间的联系,安装光信号系统。
4.3信号使用采取先光信号传递,后声音信号确认,方可进入指示操作。
5、操作平台必须保持清洁,需用材料应随用随运,不要集中堆放在平台上,暂不用的材料、设备及杂物应及时清理运送至地面。平台井架上必须设置临时避雷装置,与永久避雷线接通,随升模每滑升一次拆除一次,并使接触良好,防止雷击事件发生。
八、施工资源计划
1、劳动力需用量计划
序号 工种 基础施工人数 筒身施工人数
1 管理人员 4 4
2 木 工 2 2
3 钢 筋 工 5 6
4 混凝土工 8 4
5 泥 瓦 工 2 5
6 架 子 工 2 2
7 电 焊 工 2 2
8 电 工 2 2
9 机 工 2 2
10 信 号 员 0 2
11 普 工 20 16
12 生 活 组 2 2
13 合 计 51
注:以上人员为两班计算,根据现场需求分批进场
2、工具机械设备计划
序号 名 称 规格 单位 数量
1 高压橡胶管 66×4 根 25
2 高压橡胶管 8×2 根 150
3 电气控制柜 台 2
4 晶体对讲机 Dj101型 对 2
5 电动齿轮卷扬机 3t 台 2
6 电焊机 台 4
7 气割具 套 2
8 混凝土搅拌机 滚筒式400L 台 1
9 混凝土搅拌机 强制式250L 台 1
10 插入式振捣器 HZ-50 台 3
11 高压水泵 扬程100m 台 1
12 激光铅直仪 台 2
13 倒链 1T 个 12
14 倒链 2T 个 4
15 拉力表 STUB-5 个 4
16 钢丝绳 φ9.5 M 500m
17 滑轮 φ300-3t 个 4
18 光学经纬仪 台 2
19 水平仪 台 1
3、材料用量计划
序号 名 称 单位 规格、数量
1 钢筋 T 62
2 型钢 T 7.5
3 水泥 T 347
4 砂 T 630
5 碎石 T 1160
6 木材 M3 25.8
7 耐酸胶泥 T 49.5
8 珍珠岩隔热板 M3 205
四、施工环保计划、文明计划
环境保护是生态平衡的保证,是我国的重要国策。为了减少和避免施工对环境的破坏,应采取必要的措施。并结合周围实际情况,确定本工程施工过程中应予以充分重视的环境因素,以及极端气象条件可能对周围环境产生重大影响的环境因素。认真执行“以防为主,防治结合”的原则,严格按照国家环境保护法《ISO1400》环境管理系统标准中的有关规定和标准。
1、现场环境保护措施:
1.1环境管理体系运行模式
1.2环境污染防治措施
1.2.1大氯污染:水泥和防腐用细骨料等易飞扬的细颗粒散体材料,要在库房内存在或精密遮盖,运输时车辆要封闭,以防止遗撒、飞扬。施工现场垃圾应集中及时清运,适量洒水,在易产生扬尘的状态下洒水降尘。
1.2.2水污染:地面挖排水沟或隔水设施,清洗产生的污水集中汇入沉淀池,再按建设单位环保要求及指定排污路径排出。保证施工区域内的排水系统畅通,场地积水,特别是筒内壁清洗积水及时排出,以防止地表水污染。
1.2.3固体废物污染
加强施工现场环境管理,对环境有污染的渣土、垃圾及施工剩余废料等固体废物,做到日产日清。废渣(液)的临时贮存,应根据排出量、运输方式、处置能力等情况,妥善设置堆场、贮罐等绥冲设施,不得随意堆放。
1.2.4工程竣工,对现场作全现整理、清理。
2、文明施工
2.1对施工场地周边设置围栏,围栏高不低于2.0m,围栏应牢固安全整齐,不得有残缺和严重污损。
2.2施工现场材料及机械布置
2.2.1现场施工机械、监理设施、大宗材料,成品及半成品等按施工总平面图布置。
2.2.2所有材料和堆放都应整齐有序,砂石成方,砖码成垛,底脚边用边清;模板、钢管及构件等分类规格存放,不得侵占场内道路,堵塞排水沟,妨碍安全防护设施和遮挡安全标志。
2.3施工平面图(见下图)
施工平面布置图
五、施工准备计划
1、建立工程管理组织:
组织管理机构,选聘各岗位工作人员,明确各岗位职责分工,以及各岗位之间的协作关系。并以书面形式向建设单位递交项目经理部工作人员及施工人员有关资料。建设单位、监理单位、项目经理部进行三个协调工作关系,及明确各单位有关该工程各项工作的责任代表。
2、技术准备工作:
2.1编制和审定施工组织设计,包括筒身结构施工、机具选型及制作图等。组织公司技术部门及项目部技术员等有关人员共同进行。
2.2熟悉图纸并进行图纸会审。组织公司技术科技及项目部有关人员熟悉全部建筑、结构、设备等图纸及施工组织设计,做到深刻了解图纸设计的意图及设计图的全部内容及要求。
2.3编制施工预算。根据施工组织设计要求及以往施工经验,结合有关定额认真编制施工预算,逐阶段、逐分部地控制施工消耗。
2.4做好工程技术交底工作。组织进场施工人员集中学习该工程技术方案,使各岗位明确各项工程施工技术措施、工艺流程及规范要求,认识方案的科学、规范性质。
3、建立质量控制体系:
进场前给各工区、各岗位责任人编制各自的施工质量控制细则,分解施工质量目标,认真确定各项工序质量控制点,落实其质量控制措施。经理部跟踪监控施工质量,分析施工质量变化状况,提前采取有效质量控制方案,保证工程质量控制目标。
4、现场准备工作:
4.1按工程“机械设备用量及材料汇总表”要求,组织机械、工具、材料进场,依据市场信息,制定采购方案。
4.2组织施工水、电进场,对现场作可行性障碍物清理。
4.3据现场实际情况,落实施工人员食、宿,并按制度要求,解决生活卫生、医护。
4.4准备施工现场安全安全防护措施及材料库房。
4.5把有关测试点引入施工现场,为施工阶段的测试提供依据,设置专职测量员进行定位放线工作,做好定位放线记录。
4.6在条件允许的情况下,尽可能封闭施工现场,便于现场的文明施工管理。
4.7基础完工后,应及时清理现场,按要求重新对施工机具设备进行布置。
4.8所需施工机具、设备应在开工前运到现场,并全部清理、检修和维修保养。
4.9施工所需的各种材料、关成品(包括零星材料)应分批提前进场,做好现场验收及管理工作,做到按计划供应,按规定领取。
5、劳动力组织准备:
根据工程量、进步要求,编制用工计划,注意工人技术等级组合的合理性。
6、资料准备工作:
在工程开工前,应把各种质量、安全及技术资料准备好,并逐一进行登记、编号。对各种有关的规章管理制度,应以书面形式准备好。
2004年~2005年部分烟囱、冷却塔工程业绩
项目名称 规 模 开、竣工时间 质量
目标 质量评
定结果 奖惩
江苏森达集团热电有限公司
(建湖) 100M/3M砼制烟囱 04.12-05.3 创优 合格 无
江苏森达集团热电有限公司
(陈家港) 100M/3M砼制烟囱 04.2-04.6 创优 合格 无
江苏森达集团热电有限公司
(滨海) 100M/3M砼制烟囱 04.3-04.8 创优 合格 无
苏州市里口热电厂 80M/3M砼烟囱 04.5-04.9 创优 合格 无
重庆钢铁集团焦化厂 120M/4M砼烟囱 04.3-04.10 创优 合格 无
南钢中建 120M/5M砼烟囱 04.2-04.7 创优 合格 无
浙江余姚黄家府热电厂 100M/3.5M砼烟囱 04.9-05.1 创优 合格 无
山东枣庄田成煤矿 100M/3.5M 04.10-05.5 创优 合格 无
萧山翔盛集团热电厂 100M/3M砼烟囱 04.3-04.7 创优 合格 无
云南绿丰县德川钢铁集团 120M/5.6M砼烟囱 04.2-04.7 创优 合格 无
河北家奄子烧结厂 100M/3.5M砼烟囱 03.3-03.7 创优 合格 无
福建鑫海冶金有限公司 60M/2M砼烟囱 04.2-04.4 创优 合格 无
福建鑫海冶金有限公司 60M/3.9M砼烟囱 04.4-04.7 创优 合格 无
福建鑫海冶金有限公司 90M/3.8M砼烟囱 04.3-04.5 创优 合格 无
苏州新苏化纤集团有限公司 50M/1.2M砼烟囱 04.8-04.9 创优 合格 无
山东九阳集团焦化厂 95M砼烟囱 在建
山东金列热电有限公司 120M砼烟囱 04年 创优 合格 无
山东汰阳纸业集团热电厂 180M砼烟囱 04年 创优 合格 无
新龙矿电厂 120M砼烟囱 04年 创优 合格 无
浙江嘉爱斯热电有限公司 150M砼烟囱 在建
浙江捷安容器热电厂 120M砼烟囱 在建
南亚聚酯纤维热电厂(昆山) 70M砼烟囱 已组织施工
1.1工程概况本工程为±0.00相当于绝对标高1371.4m。烟囱高为60m,筒身采用MU10烧结普通粘土砖砌筑,坡度i=2.5%。受业主委托,由我单位进行烟囱外筒身粉刷涂料施工,涂料品牌要求选用“摩天”牌;烟囱航标漆白蓝相间色带;42m~60m为白蓝相间;48.5m~50.75m、52.25m~54.50m为深蓝(色卡号:1226);56.00m~57.50m为浅蓝(色卡号:0574);42.00m~48.50m、50.75m~52.25m、54. 5m~56.00m、57.50m~60.00m为白色。筒身其余部位涂刷接近混凝土原色的灰色(色卡号:1274),筒身涂料分三层涂刷,涂层总厚度不小于250um。1.2主要工程量烟囱外表面积约为904㎡。1.3施工形象进度计划
日-日2、编制依据2.1华北电力设计院图纸
2.1.1启动锅炉房烟囱施工图
10-F014ⅣS—T07402.2参考资料: 2.2.1电力设计院提供的各类标准图集2.2.2《砖烟囱》
04G《砖烟囱设计规范》
GB.2.4《工业建筑防腐蚀设计规范》
现行版本2.2.5《建筑施工高处作业安全技术规范》
JGJ80-912.2.6《建筑施工安全检查标准》
JGJ 59-992.2.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
JGJ 130-.8《施工现场临时用电安全技术规范》
JGJ 46-.9《国家电网公司基建安全管理规定 》
【号2.2.10《建筑施工手册》
第四版3、施工准备3.1施工作业人员序号 作业人员名称 人数 人员资格1 电工 1 参加过劳动局培训并取得合格证者方可上岗。2 油漆工 10 经过安全员岗位培训,并具有高空作业能力,负责航标漆的涂刷作业。3 测量工 1 有测量工作经验,现场的测量工作,持证上岗。4 机械工 2 熟悉机械性能经过培训,参加过劳动局培训并取得合格证者方可上岗。5 管理人员 3 有现场施工管理经验和组织协调能力,负责现场安全文明施工的执行和质量监督。6 安全员 2 持证上岗,现场监督,负责施工中的安全文明作业。7 技术负责人 1 有现场施工管理经验,负责现场的施工技术工作。3.2工器具及措施材料准备序号 名称 型号 最大工作能力 单位 数量1 卷扬机 JK1.5 1.5T 台 12 白棕绳 20mm(直径) 1.6T m 440(两卷)3 白棕绳 16mm(直径) 1.15T m 220(一卷)4 座式登高板 GB
副 155 防坠器 FZQ-3 0.8 T 套 66 滚筒刷
把 507 角向磨光机
把 108 扁铲
把 209 钢丝刷
把 3012 油漆桶
个 2013 槽钢 #20
m 2514 角铁 50×5
m 615 型钢 HW250×250
m 6.63.3材料及机具设备准备3.2.1油漆在施工前采购进现场,经经验收合格后,方可使用。3.2.2白棕绳、定滑轮、座式登高板、卷扬机运到现场,经检查验收合格后方可使用。3.4技术准备3.4.1施工前编制好施工方案并经审批完毕。3.4.2施工前进行施工技术安全交底,并在交底记录上签字。4、作业方法及步骤4.1施工工序安装烟囱顶部悬挂平台→座式登高板安装→烟囱外筒身表面清理→航标漆涂刷→筒身其余部位涂刷。4.2悬挂平台安装
首先在烟囱顶部才用脚手架搭设一个1.8m高临时作业平台,满铺脚手板,以方便组装悬挂平台;平台采用4根#20槽钢作外挑梁,外挑长度750mm(从烟囱筒身顶部外挑750mm),#20槽钢布置3根,夹角120°C,外挑端部设置两个吊钩;所用材料通过1.5t卷扬机运至脚手架平台进行组装,组装形式采用螺栓连接固定;具体布置见附图一。外挑梁固定利用避雷针的角铁固定, 用2m长3根L50×5角铁把槽钢和避雷针固定起来。槽钢中心用Φ8.3mm钢丝绳与烟道悬挂HW250钢梁上下拉结固定;平台加工、固定见附图一。4.2筒身涂料涂刷4.2.1表面处理油漆涂刷前,用钢丝刷去筒身表面多余的灰浆、浮沉;剔除对松动、灰浆不饱满的拼缝,并重新补缝,待表面干燥、清洁后进行涂刷。4.2.2涂刷环境条件施工环境温度应大于5℃,湿度小于85%,遇雨、雪、霜的天气及刮大风的时侯禁止施工,涂料混合后,发现有异常或结块时,禁止施工。4.2.3航标漆、涂料涂刷涂刷按三遍进行,涂料的浓度应满足使用要求,不得有流淌过厚现象,并且涂刷均匀,涂刷要求至上而下的顺序,从下而上,至上而下顺序三遍成活;0.00m~42.0m涂刷接近混凝土原色的灰色(色卡号:1274);42.00m~60. 0m为白蓝相间。大面积部分采用长柄油漆滚筒涂刷,蓝白相接处采用油刷涂刷,在蓝白色环交接处,颜色之间分界应清晰、平整、并不得相互污染,为方便涂刷,每人一个小桶,重量不超过15kg,油捅悬挂在登高板底板上,不能倾斜倒下对筒身造成污染。涂刷过程中技术员随时检查涂刷效果(见效果图二),上下人采用对讲机联系,地面由1人协调工作,通过远观近查,随时改进。
文大勇&回答:不知道你的根本想法,不知道你家人的常住人口及人员结构,怎么给你设计啊?亲!
wxq941&回答:甲方:_________   乙方:_________
  根据《中华人民共和国合同法》、《_________》有关规定,为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任,结合本工程的具体情况,经双方协商签订本合同。
  第一条 工程项目
  一、工程名称:_________
  二、工程地点:_________
  三、工程申请审批号:_________
  四、工程内容及范围:
  1.户内燃气管道及设施安装;
  2.户外燃气干、支管及设施安装。
  第二条 工程实施方式
  工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。
  第三条 工程收费标准及付款方式
  一、天然气庭院管网、外线中压管线、调压装置、计量表、天然气阀门及配套管件、土石方工程,地形地貌恢复等工程费用。
  二、天然气放空气量、管线碰口、设计、监理等费用。
  三、本合同总造价_________元,人民币大写:_________。
  四、甲方用转帐支票或现金到乙方指定银行交付均可。
  第四条 甲方交款日期
  甲方于本合同签订后的五日内交付工程总款的60%,余款在通气前10天付清。
  第五条 材料及设备配置
  一、工程所需的材料、设备(不含燃器具)均由乙方供应。
  二、燃器具由甲方自行选购本地政府主管部门审查合格、符合安全用气标准的产品。
  三、因燃气用具质量而产生的安全责任事故均由燃具供应方负责。
  四、乙方供应的材料、设备,必须是符合国家或有关行业技术质量标准的合格产品。
  第六条 甲、乙双方的责任
  一、甲方的责任
  1.甲方在本合同生效当日内向乙方提供以下准确、真实齐全的设计基础资料:甲方用气地点以及周围相邻区域的总平面地形图(1:500地形图、带城市坐标)、总平面布置图、用气建筑的平面图、立面图、剖面图、结构图(1:500或1:100)、标准层平面图(各层平面布置不同时需各层建筑平面图1:100)。用气位置建筑(厨房)大样图、用气建筑给水施工设计图(或竣工图)、电气线路布置图。用气庭院内隐蔽工程总平面图(水、电等管线)、成片开发用户的调压计量室(站)建筑红线位置图、干管所经道路地形带状平面图及纵断面图。
  2.合同生效之日起_________日内免费开通施工场地与城乡道路的通道以及施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,且保证施工期间的畅通。
  3.合同生效之日起内免费负责接通施工现场总的施工电源、水源,满足施工用电、用水量的需要,并保证乙方在施工期间正常使用,提供施工料具准备间。做好红线内场地平整、拆迁及消除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的)。
  4.施工前提供住户名单及相应的门牌号。
  5.保证设计人员及施工人员能顺利进入每个住户家中踏勘与施工。
  6.提供市规划、消防、市政、河道、园林、交通等有关部门需要甲方提供的文件及证明等有关文件资料;提供质检、消防部门验收该建筑合格的资料或证书。配合乙方办理有关手续。
  7.在高层建筑的燃气工程验收前,应安装、完善燃气电磁阀的消防报警控制系统。
  8.甲方不得擅自改动,损坏燃气工程设施,不得将天然气管道、设备暗埋或包裹。
  9.与乙方签订供气合同。
  二、乙方的责任
  1.代甲方向市规划、消防、市政、河道、园林、交通等单位申请办理燃气工程实施的有关手续及赔偿。
  2.除第七条的第二款规定外,在约定的工期内完成整个工程的实施。
  3.负责提供齐全的竣工资料。
  4.负责组织燃气工程的质量监督管理工作,质量监督管理方应对工程的质量负责。
  5.负责组织工程竣工手续、碰管、通气。
  6.非乙方原因遇特殊情况,工程不能实施,乙方应及时告知甲方。
  7.与甲方签订供气合同。
  第七条 工程期限
  一、根据国家劳动定额和本工程现状需要,确定工程实施工期为_________天,从合同生效之日起计算。
  二、如遇下列情况工期顺延或停工:
  1.因甲方提供的有关基础资料不准确、不齐备或房屋结构发生改变,致使工程无法按期进行而影响进度的。
  2.甲方不能提供施工场地,水、电源、道路未能接通,障碍未能消除,导致乙方不能施工的。
  3.甲方临时提出更改工程内容或更换设备影响工程进度的。
  4.甲方未按合同约定付款的。
  5.甲方或与甲方相关人员阻扰影响工程进度的。
  6.因人力不可抗拒的因素而延误工期的。
  7.政府或有关部门另有规定,不属乙方职权范围内原因而影响进度的。
  第八条 工程质量和保修
  一、工程设计与工程施工质量,按《城镇燃气设计规定》GB50028-93、《城市燃气输配及应用工程设计、安装、验收技术规程》DBJ200388、《城镇燃气输配工程施工验收规范》GJJ33-89、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-95执行。
  二、工程交付使用之日起,免费保修期为一年。
  第九条 在燃气工程实施过程中,甲方如改变意图、减、撤消工程量时,乙方应收取已完成工程量相应的费用。
  第十条 违约责任
  一、甲方未能按照本合同第六条及合同中其它款项规定履行自己的义务,视为违约。
  二、乙方未按本合同第六条规定及合同中其它款项规定履行自己的义务,视为违约。
  三、违约者应按工程总造价2%的金额支付违约金给守约方。
  第十一条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,如协商不成,按下列第种方式解决:
  一、提交_________仲裁委员会仲裁;
  二、依法向人民法院起诉。
  第十二条 附则
  一、本合同壹式肆份,甲、乙双方签字盖章后,甲方壹份,乙方叁份,存档备查。
  二、本合同自乙方收到甲方工程款之日起生效。
  三、未尽事宜,由双方协商或另签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
  甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):_______________
  甲方代表(签字):___________ 乙方代表(签字):___________
  甲方经办人(签字):_________ 乙方经办人(签字):_________
  地址:_______________________ 地址:_______________________
  电话:_______________________ 电话:_______________________
  开户行:_____________________ 开户行:_____________________
  帐号:_______________________ 帐号:_______________________
  _________年____月____日 _________年____月____日
大大大峻&回答:一、改水报价
水管改造(PP-R管)每米单价35-50元
排水管改造(50及以下管径)每米单价55-85元
阀门直径20mm每个单价75元,25mm每个单价90元
开挖卫生间沉积层每平方单价70元。
二、改电报价
2.5mm?强电改造每米单价25元,
4mm?强电改造每米单价30元,
6mm?强电改造每米单价40元,原管穿墙电线每米单价21元。
暗盒每个5-15元不等。
墙体打孔10-30元。
电视线、电话线、网线每米均在20元左右,
开关插座100-200元区间。
三、材料清单:
水:PPR水管、三角阀等。
电:电线类(含网线、电话线)、电线辅料类(电线管、三通、暗盒等)、开关类、插座类等;
暗管:28元/米,材质PVC暗管包括:弱电线与线管,二者均为PVC材质。其中硬质阻燃电工管直径D16线管3弱电(电话、电视网线)单独穿管、开关插座底盒86型10元/个;118型18元/个,加装16路信息集成盒另加160元/套,其后还需石膏或水泥沙浆填平,保证隐蔽工程的隐蔽性。 强电暗装:38元/米,材质PVC 阻燃
工管与电线::不超过3根线,若超过,没每根加五米。其余的和弱电暗装相同。水路安装:水管暗装:60元/米,材质20PP-R
水管明装:45元/米,材质20PP-R。
下水管安装:60元/米,材质50PVC
弱电明装:21元/米,其他的和弱电暗装一样。强电明装:28元/米,其他的和弱电暗装一样。水龙头:规格:15、20,价格9元/个
水表:规格15、20,价格25元/个总阀:规格25,价格30元/个换阀门 :规格20、25,价格25元/个冲洗阀规格15、20,价格20元/个 进水管道:规格40以下,价格12元/米 排水管道:规格50以下,价格5元/米
光灯管:规格20W、30W、40W,价格5元/根 吊顶格栅灯:规格40W-120W,价格40元/套 明、暗装墙
开关 :价格5元/个 插座(3-5孔):价格10元/个 吊扇:规格1400 mm以下,价格40元/台 气扇:规格250 mm以下,价格30元/台 断路器:规格16A-60A,价格10元/个 电表:规格10A-60A,价格30元/个 。(以上报价仅供您参考,不同的地区要根据当地的行情而定)
Andy421&回答:轻钢龙骨隔断墙价格分析——轻钢龙骨隔断墙是一种比较经济的墙体隔断。龙骨的规格一般为3米长,有75毫米,100毫米等宽度规格。每根价格在12-20元之间。纸面石膏板每标准张2400毫米×1200毫米)价格在22-30元之间。加上辅助材料费用及人工费用,一般轻钢龙骨隔断墙的装修价格在每平方米90~150元之间。    乳胶漆价格分析——每平方米涂料价格(以涂刷两次计算)为人民币3~l5元,加上腻子,底漆等材料费和人工费,完工价格在每平方米l6~30元之间。    陶瓷墙砖价格分析——一般国产轴面墙砖,一等品价格在每平方米40元左右,加上辅助材料及人工费用等,造价在每平方米80元左右。进口的彩轴墙面砖价格比国产的高1~3倍,每平方米价格在80~l70元之间。通体砖的价格略高于彩袖砖,一般每平方米价格高出5~10元。 陶瓷地砖价格分析——釉面砖单价约合每平方米30元左右,通体砖约合每平方米50元左右。目前国产地砖,价格最高的可达每平方米价格在300多元。陶瓷地砖的铺装辅助材料费及人工费较低,大约为每平方米30元。铺装陶瓷地砖前应留出10%~15%的耗费量。    地面涂料价格分析——地面涂料是非常经济的地面装饰材料,以价格较高的环氧树脂类涂刷两遍的价格为每平方米l3元左右,加上基层处理及人工费用等,总造价在每平方米30元左右。    地毯价格分析——地毯的品种多,价格差异极大,其中纯毛地毯最贵,混纺地毯和化纤地毯从每平方米30-200元之间。希望我的回答能够帮助到你!
逆袭_8315&回答:LED路灯节能改造方案
随着能源的不断消耗,资源的日益匮乏,温室效应对人类的危害日趋显著,大气环境对地球的污染越来越严重,国际上要求节能降耗的呼声越来越高,当今节约能源成为各国工作的重中之重。我国早在1996年就正式启动绿色照明工程,提出照明工程要节约资源,防止污染,造福后代。多年来通过各界的共同努力,做为第四代的光源半导体(LED)照明产品有了飞跃性的发展,在节能方面取得了令人瞩目的成就。
我国户外道路照明约占整个照明用电量的30%,与人们生产生活密切相关。LED路灯作为户外照明的重要应用,其优越性:   
1、大功率LED路灯的寿命长   
对这个大家十分关注的焦点问题,正如许多国内外专家和公司的产品宣传画册所描述的5-10万小时,并持乐观态度,其实,大功率LED路灯的寿命取决于以下几点:   
(1)LED光源的芯片质量,光衰减值。   
(2)LED的封装质量. 一致性及可靠性。   
(3)LED作为冷光源,但LED半导体本身会产生热。LED的散热,保证LED的良好工作条件。   
(4)电源、恒流驱动的寿命质量保证。   
2、节能效率高   
照明工程是个系统工程,不管是明视照明还是气氛照明都是通过电能转换成光,再通过灯具投影,使某一个局部的被照面达到一定的照度、均匀度、显色性,多个被照面的局部合成一个完整的照明工程,不能简单的用功耗来比较,而是要通过综合、全面的分析进行比较。  
3、常规灯具与半导体LED照明灯具的差异化   
灯具是光源、电源、灯罩和其他附件等装配组合而成的照明器具,它又是用来控制光源、光线投照的方式,同时又能起到保护光源,提高照明效率的照明工具。   
常规路灯照明灯具主要由灯壳体、光源腔、电器室等组成。因其有足够的壳体空间及活性炭和泡沫硅橡胶的密封安装散热,保证了光源的工作条件。其光源腔的防护等级IP65、电器室的防护等级IP45。常规路灯照明只要保证此防护条件,可以做成任意形状,我国的常规道路照明灯具设计精彩纷呈,真是显现出白天观景、夜晚观灯的景象。   
而半导体LED路灯的面世,其光源的长寿命独特性,具有易合理配光的优越性,色温的可变性,显色指数高的优势,低电压、电流的光源供电具备了高效节能的发展趋势。 对于LED应用于路灯有先天的优势,其优势在于:
1.LED作为点光源,如果设计合理,很大程度上可以直接解决传统球状光源必须依靠光发射来解决的二次取光及光损耗问题;   
2.对光照射面的均匀度可控,理论上可以做到在目标区域内完全均匀,这也能避免传统光源“灯下亮”现象中的光浪费;   
3.色温可选,这样在不同场合的应用中,也是提高效率、降低成本的一个重要途径;   
4.技术进步空间依然很大。   
5. LED路灯的光学合理性配光   
LED与传统的照明灯不同,它具有点光源、高亮度、窄光束输出等特点。做LED路灯首先要考虑把有限的光通量充分的利用到有效的照射范围,路灯要求的是路面照明效果,超出路面的空地不是路灯照明的有效范围。因此,有效的控制光线的分布范围,使发光管发出的光成为一个长条形光带沿路面方向铺展,同时也要兼顾眩光的产生,是对LED新型灯具的设计人员提出的更高要求。   
6、当前LED路灯的主要技术性能指标对比:   
7、节能指标计算(每天按12小时计算):   
每年节约电能=365*12*(0.5-0.16)=1489.2   
每年节约电费=.8=1191.36元   
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()

我要回帖

更多关于 燃煤锅炉烟囱拆除 的文章

 