  一、引言
  发电技术已日趋成熟,并逐渐从过去的独立系统,朝大规模并网方向发展。在经济发展水平较高、土地资源紧缺的城市,可建设与物相结合的屋顶太阳能并网项目。大、中型的地面光伏电站一般都选择在光照充足的西部偏远地区,这也是我国目前光伏电站建设的重点。但由于我国在地面大型并网光伏电站建设的施工环节还缺乏经验和标准,因此,本文将根据作者在并网光伏电站建设方面的一些实践经验谈谈自己的亲身体会,简述地面光伏电站的施工要点,借以抛砖引玉,与同行进行探讨。
 摘要:随着全球能源的持续紧缺和气候变暖的日益加剧,可再生能源的开发利用已经变得越来越重要,因其特有的优势而被誉为解决未来能源需求的重要途径。本文简要阐述大型光伏并网电站的施工工艺,主要包括:土建支架、支架和组件安装、汇流箱和逆变器安装系统调试等施工环节,为地面大型并网型光伏电站建设提供参考。
  二、大型并网光伏电站系统组成
  大型并网光伏电站系统框图
  在大型光伏并网电站中,太阳能光伏组件阵列应用其光电特性,将太阳能转化为电能,并以直流电形式输出,然后经过三相逆变器(DC-AC)转换成电压较低的三相交流电,再通过升压转换成符合公共电网电压要求的交流电,并直接接入公共电网,供公共电网用电设备使用和远程调配。
  1、光伏组件常见分类
  太阳能电池分类汇总表
  2、光伏方阵
  由若干个光伏构件、光伏组件在机械和上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑而构成的直流发电单元。光伏方阵分为两类:固定式和跟踪式。在光伏发电系统的设计中,光伏组件方阵的安装方式对系统接收到的太阳总辐射量有很大的影响,从而影响到光伏发电系统的发电能力。光伏方阵的安装方式有固定式和跟踪式两种类型。自动跟踪式又可分为“单轴跟踪”、“双轴跟踪”两种类型。
  3、光伏阵列汇流箱
  光伏阵列汇流箱是保证光伏组件有序连接和汇流功能的接线装置。该装置能够保障光伏系统在维护、检查时易于分离电路,当光伏系统发生故障时减小停电的范围。
  主要是将汇流箱输出的直流电缆接入后进行汇流,再接至并网逆变器。配电柜内含有直流输入、漏电保护器、防反二极管、光伏防雷器等主要器件,在保证系统不受漏电、短路、过载与雷电冲击等损坏的同时,有效保证负载设备运行的同时,方便客户操作和维护。
  5、并网逆变器
  将直流电转换为交流电的设备。包括电压控制、内部电源、误差放大、自保护装置等。按是否带变压器可分为无变压器型和有变压器型。对于无变压器型逆变器,最大效率98.5%和欧洲效率98.3%;对于有变压器型逆变器,最大效率97.1%和欧洲效率96.0%。
  6、交流配电柜
  交流防雷配电柜主要是通过配电给逆变器提供并网接口,采用断路器操作,含网侧防雷器,配置发电计量表、逆变器并网接口及交流电压电流表等装置。
  7、交/直流电缆
  (1)直流电缆包括:汇流箱---直流防雷配电柜;直流防雷配电柜---并网逆变器。
  (2)交流电缆包括:并网逆变器---交流防雷配电柜;
  交流防雷配电柜---升压变压器;升压变压器---电网接入点。
  8、监控及通讯装置
  实现发电设备运行控制、电站故障和数据采集维护等功能,并与电网调度配合,提高电站自动化水平和安全可靠,有利于减小光伏发电对电网的影响。
  在监控系统架构方面,采用与常规厂站综合自动化系统相同架构,即分层分布式结构。
  9、防雷接地装置
  目前没有颁布明确的相关设计标准,目前参考标准《建筑物防雷设计规范》GB(2000)、《交流电气装置的接地》DL/T6211997、SJ/T1光伏(PV)发电系统过电压保护导则IEC-2002IEC7。
  大型光伏电站典型防雷方案
  三、大型并网光伏电站施工流程
  大型光伏电站的建设,为了缩减建设周期,加快电站并网步伐,需要在建设初期制定电站整体规划和施工流程,同时做好与电力公司的协调工作。电站施工流程如下所述:
  1、土建工程
  电站建设土建工程分为光伏方阵基础和电气设备基础施工。光伏方阵基础与电气设备基础可以同时设计、同时施工。
  (1)光伏电站组件方阵基础宜随地势而建。当根据图纸设计要求需要进行土方平整时,应按照先进行土方平衡与调配工作,然后再进行测量放线与土方开挖等工作的顺序进行。
  (2)光伏阵列安装前,钢筋混凝土基础顶面的预埋件,应按设计的防腐级别涂防腐涂料,并妥善保护,与支架槽钢可靠连接。
  (3)支架基础强度满足抗恶劣环境要求;基础不会发生沉降和变形;基础的水平和垂直度满足设计要求。
2、安装工程
  设备安装是为电站调试做准备,光伏电站可以集中安装、分块调试,为电站整体调试做好准备,并且可以边安装、边调试,大大缩减施工周期。安装工艺步骤如下:
  2.1支架安装
  (1)光伏组件支架及其材料应符合设计要求,能满足抗恶劣环境要求,即抗风、防腐、防锈等。
  (2)光伏组件支架应按设计要求安装在基础上,位置准确,安装公差满足设计要求,与基础固定牢靠。
  (3)支架应与接地系统可靠连接。
  2.2光伏组件安装
  (1)在现场安装使用前,确认光伏组件外形完好无损,若发现有明显变形、损伤,应及时更换。
  (2)在组件安装或接线时,推荐用不透明材料将组件覆盖;组件安装前,请不要拆卸组件接线盒;当组件置于光线照射下,不要触摸接线端子,当组件电压大于DC30V时,请注意适当防护,使用绝缘工具。
  (3)光伏组件的排列连接按技术图纸要求,应固定可靠,外观应整齐,光伏组件之间的连接件,便于拆卸和更换。
  (4)光伏组件之间的连接方式,符合设计规定。
  2.3逆变器安装
  (1)根据逆变器室内/室外的安装形式,应安装在清洁的环境中,并且应良好,并保证环境温度、湿度和海拔高度满足产品规格要求。如有必要,应安装室内排气扇,以避免室温增高。在尘埃较多的环境中,应装空气过滤网。
  (2)安装与维护前必须保证交直流侧均不带电。为了不导致逆变器损坏,任何直流输入电压不超过直流输入电压限值。
  (3)按照设计图纸和逆变器电气连接的要求,进行电气连接,并标明对应的编号。在电气连接前,用万用表确认光伏阵列的正负极。
  2.4汇流箱安装
  (1)户外安装,防护等级为IP65,但尽量不要放置在潮湿的地方;输入路数不超过汇流箱允许的输入路数;环境温度应满足产品规格要求。
  (2)在电气连接前,用万用表确认光伏阵列的正负极。光伏阵列的正极连到汇流箱直流输入的“DC+”,光伏阵列的负极连接到汇流箱直流输入的“DC-”,并标明对应的编号。
  (3)光伏组件至汇流箱的配线性能及保护方法,必须满足电气设备技术基准的规定。
  2.5直流/交流配电柜安装
  (1)室内安装,应安装在清洁的环境中,并且应通风良好,并保证环境要求、湿度和海拔高度满足产品规格要求。
  (2)按直流/交流配电柜系统图设计要求敷设电缆。引入配电柜的电缆应排列整齐,编号清晰。
  (3)直流/交流配电柜内防雷接地与PE线连接,PE线与配电室内的接地装置连接。
  2.6、布线工程
  (1)电缆线路施工应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168)的规定,电缆符合国家相应的标准。
  (2)光伏发电系统直流部分的施工,应注意正负极性。
  (3)对穿越楼板、屋面和墙面的电缆,其防护套管与建筑物主体间的缝隙,必须做好防水密封,并做好建筑物表面光洁处理,同时满足阻燃性和组热性。
  (4)直流柜到逆变器和逆变器到交流配电柜的电缆敷设:直流配电柜、逆变器在同一配电室,两者距离要求较近。交流配电柜、逆变器在同一配电室内,两者距离要求较近。安装电缆剖头处必须用胶带和护套封扎。
  (5)光伏组件的连接电缆应有足够的耐候性以保证线缆的使用寿命;连接要保证机械和电性能的完好;组件串联必须是同种型号组件,不同型号组件串联电压相同可以并联。
  布线完成后,电压与极性的确认、短路电流的测量、非接地的检查。应按照产品说明书,用万用表测量是否有电压输出,用直流电压测试正极、负极的极性是否接错;可用直流电流表测量短路电流。
  2.7、防雷和接地施工
  (1)电气系统的接地符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169)的规定。
  (2)光伏发电系统的升压系统,满足《交流电气装置的接地》(DL/T621)的规定。
  (3)光伏发电系统和并网接口设备的防雷和接地,符合《光伏PV发电系统过电压保护导则》(SJ/T11127)的规定。
  (4)对需要接地的光伏发电系统设备,应保持接地的连续性。接地装置的接地电阻值必须符合设计要求,当以防雷为目的的进行接地时,其接地电阻应小于10欧姆.光伏发电系统保护接地、工作接地、过压保护接地使用一个接地装置,其接地电阻不大于4欧姆。
  (5)电站防雷设计可以参考《建筑物防雷设计规范》GB(2000).
  (6)被雷带(网)及其支持件安装位置正确。焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,防腐良好;采用螺栓固定的应采取双螺帽等防松措施;被雷带(网)应平整顺直,固定点支持件间距均匀,固定可靠。
听众数收听数自我介绍中国电力招标网
全国设备招标网
/最后登录注册时间主题精华0积分39638帖子
 四、大型并网光伏电站调试与试运行
  光伏发电系统的调试步骤应为:先调试光伏组件串,调试合格后再依次调试光伏阵列、光伏发电系统直流侧和整个光伏发电系统、直至合格。
  进行光伏发电系统电能质量测试:工作电压和频率、电压波动和闪动、谐波和波形畸变、功率因数、三相输出电压不平衡度、输出直流分量等应符合《电能质量供电电压允许偏差》(GB/T15946)、《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549)、《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543)的规定,以及用户与本市电网经营企业签订合同的要求。
  进行电网保护功能检测:过欠频率保护、防孤岛效应、电网恢复、短路保护、逆流保护、其应符合《光伏发电系统并网技术要求》(GB/T19939)的规定。
  五、结束语
  光伏电站的建设流程可归纳为:
  选址---编制可行性报告---前期咨询文件配合---初步设计---施工图设计---施工组织设计---设备采购招标---设备监造和催交---施工单位招标---现场施工组织管理---基础轴线定位及测量放线---支架基础施工---光伏电站设备安装---支架安装---太阳能电池组件安装---电缆敷设布线连接---编制调试方案--光伏系统调试---并网发电---工程移交---编制运营维护方案—运营培训及项目质保。
  相对于火力发电系统,光伏发电系统较为简单,设备种类少,安装难度较低。但光伏电站的基础、支架、电池组件数量多,在光伏电站的建设周期短的情况下,建设前期必须要对整体布置合理的规划,建设中科学安排人员、机械、材料、设备,加强土建与安装的协作,才能保证光伏电站施工的顺利进行。坚信在国家政策的鼓励支持下,以及通过越来越多光伏电站建设经验的积累后,并网型光伏电站将得到更为规范、系统化的发展。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分466帖子
五星助理工程师, 积分 466, 距离下一级还需 34 积分
十分有帮助 最近在关注光伏项目 谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
很重要的东西 收藏了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2923帖子
一星高级工程师, 积分 2923, 距离下一级还需 77 积分
听众数收听数自我介绍羲和暖通设计师最后登录注册时间主题精华0积分714帖子
二星工程师, 积分 714, 距离下一级还需 86 积分
讲的很详细 楼主辛苦了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分83帖子
一星助理工程师, 积分 83, 距离下一级还需 17 积分
讲的很详细,收藏了
听众数收听数自我介绍讲废话,不如不说话!!最后登录注册时间主题精华0积分1994帖子
五星工程师, 积分 1994, 距离下一级还需 506 积分
果断收藏了,好东西。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分70帖子
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分387帖子
五星助理工程师, 积分 387, 距离下一级还需 113 积分
学习了,好资料
10周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)质量隐忧+价格拼杀 中国光伏能否扛起未来主流能源的大旗?
核心提示:甘肃金昌某光伏电站项目负责人,他每天都要对近百台逆变器进行巡查,因为自2012年以来,100MW项目使用的逆变器不断发生故障,要甘肃金昌某电站项目负责人,他每天都要对近百台进行巡查,因为自2012年以来,100MW项目使用的逆变器不断发生故障,&要么停机,要么自燃,已经成为电站运行的最大隐患&。
以上源自《弃光之后又一困惑:电站设备先天不足事故多发》的文章刺痛了光伏人的神经,有关光伏设备的质量隐忧再次被提及。
其实,不仅仅是逆变器,光伏系统的另一核心部件光伏组件以及汇流箱、接线盒、连接器、直流开关等都逃脱不了质量被诟病的危机,这似乎是&Made In China&的通病。
然而,中国光伏又是&中国制造&少有的在国际市场仍具备领先竞争力的代表:2015年中国光伏组件产量43GW,占全球总产量60GW的72%,连续9年全球第一;GTM Research、IHS第三方机构发布的2015年光伏逆变器榜单显示,华为、出货量超越国外传统巨头SMA,彰显中国逆变实力;2015年,中国光伏装机规模累计43GW,超越德国摘得光伏第一大国桂冠。
正是如此,在中国政府践行《巴黎协定》而向世界承诺的减排计划中,大力发展光伏等新能源成为重要措施,到2020年,光伏装机达到1亿千瓦左右;到2030年,非化石能源占一次能源消费比重20%,光伏至少4亿kW。
实际上,全球能源转型的趋势已是不可逆转,在由传统能源迈入清洁能源的进程中,光伏等新能源即将迎来主流时代,特别是领跑全球的中国光伏。但是现实存在的质量隐忧裹挟前行,这是否拖累光伏谋变常规能源之行?中国光伏企业又将如何应对?在10月31日~11月1日由北极星光伏网主办的&第二届光伏电站质量˙设备选型高峰论坛暨2016金融机构光伏电站投资风控研讨会&(以下简称研讨会)上,国内各大电站投资单位、电力设计研究院、大型金融机构、光伏发电设备企业等共同探讨了可行路径。&
嘉宾讨论环节
嘉宾讨论环节
电站设备先天不足?
2013年8月,某央企甘肃金昌市50MW光伏电站出现批量蜗牛纹现象,组件出现率70%;
同年8月,某央企新疆博湖50MW光伏电站出现批量蜗牛纹现象,组件出现率75%;
2014年某央企对青海龙羊峡电站进行巡检时,发现组件在尚未并网的情况下即出现蜗牛纹问题,出现比率70%&&
北极星太阳能光伏于去年第一届光伏电站质量˙设备选型研讨会后曾推出《西北光伏电站质量启示录:隐忧下的设备选型》文章,揭示出光伏组件质量的&冰山一角&。
中国光伏行业协会2014年也曾公布数据,称建成的电站里大概1/3左右质量不合格,设备问题占整个故障率的50%。鉴衡认证去年对国内32个省市、容量3.3GW的425个包括大型地面电站和分布式电站所用组件进行检测,结果显示30%建成3年的电站都不同程度出现了问题,由于组件的质量问题有些建成3年的电站设备衰减率甚至高达68%。如果组件一年衰减超过5%,照此速度,5年后这个电站就将报废。
而光伏组件绝不是仅有的质量&洼地&。国家发改委能源研究所研究员、中国可再生能源学会理事王斯成曾经调研西部光伏电站,他表示,在光伏电站部件质量问题中,逆变器普遍故障率很高。这是因为光伏电站更多的事故出现在升压和强电部分,而这其中,逆变器和汇流箱成为事故的高发地。
据青海黄河水电公司海西新能源发电部总经理师天泽介绍,在格尔木590MW光伏电站的实际运维中,直流汇流箱故障率约为18%,其中熔断器烧毁引起的故障率约为21%。2015年格尔木一期200MW熔丝更换数2100+,二期100MW2015年的更换数甚至达到了12000+。
关于光伏逆变器,师天泽称,对比11家品牌的集中式光伏逆变器,2015年故障率最低2.86%,而最高则达到144.53%,组串式逆变器的故障率相对较低为0.16%,故障主要包括模块过温、断路器跳闸、熔断器烧毁、启动异常等。
去年10月底国家质检总局抽查了北京、河北、上海等13个省市55家企业生产的55批次光伏并网逆变器产品,其中14批次产品不符合标准规定,涉及额定输入输出、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、过/欠压保护项目等。今年第三季度,质检总部再次抽查52家企业生产的52批次光伏并网逆变器产品,有6批次产品不符合标准。
除此之外,电缆质量隐患、高压开关柜起火、接线盒二极管性能缺陷等问题不断。
对此,杭州禾迈电力电子技术有限公司总经理杨波、正泰电源副总经理韩甲治、深圳永联科技副总经理杨惠坤、兆伏爱索产品经理潘东等专业人士在接受采访时的观点基本一致,不排除国家相关标准不匹配,但不容忽视的是,在光伏热潮下,产品一哄而上,甚至以牺牲元器件品质达到价格优势,设备质量良莠不齐。
价格持续下探
质量问题频发的背后离不开低价格的诱导。而历经&6˙30&抢装潮后光伏市场价格正大幅跳水。
今年3月份价格仍坚挺在3.8元/瓦的光伏组件,到7月下旬中广核900MW集中采购光伏组件招标中,知名企业晶科能源已然报到了3.167元/瓦。8月,晶科能源相继在国电投2016年度第五十四批集中招标(第二批光伏组件设备)中投出3.05元/瓦的惊爆低价。行至9月,另一品牌企业阿特斯又在济南某项目光伏组件招标中报出3元/W。短短半年,光伏组件价格下降约21%。
光伏逆变器价格,尤其是集中式逆变器似乎一直&跌跌不休&。2008年集中式逆变器价格约3元/瓦,而到了2015年,这一价格已跌至0.20~0.28。在今年国电投&第二批光伏并网逆变器设备&招标中,集中式最低价格0.168元/瓦,组串式光伏逆变器的最低价格也来到0.3元/瓦。
值得重视的是,随着光伏上网电价的&俯身下冲&,光伏设备端的降价趋势仍将加速。从阳泉&领跑者&项目的0.61元/kwh,到包头0.52元/kwh,再到乌海0.45元/kwh,光伏上网电价已经入&4&时代。
虽然&领跑者&项目因其特殊的政策背景并不能完全代表行业真实水平,但可以肯定的是,原计划于2020年实现的光伏平价上网正提前到来,光伏行业的&断奶&计划随之展开。
根据业内流传的最新一份国家发改委价格司《关于调整新能源标杆电价的征求意见函》,2017年光伏地面电站一、二、三资源区上网电价将调整为0.55元、0.65元和0.75元,下降幅度最高达到30%;分布式光伏一类、二类资源区0.35元/千瓦时,三类资源区0.40元/千瓦时。
当补贴下调已成定局,加之竞争性配置的主流规则使然,光伏从设备端到系统端的价格仍将持续下探。
光伏企业&技术战&
一边是质量堪忧的现状,一边是难以斩断的低价,加之平价上网的催促,光伏企业纷纷将未来望向了以&技&为先的高效路线。在研讨会上,代表企业分享了目前各行业的主流技术。
一、光伏逆变器
光伏逆变器是光伏电站运行的关键设备,有光伏电站大脑之称。光伏逆变器转换效率的提高,对整个电站发电量的提高有重要作用。
在研讨会上,多家光伏逆变器企业代表就如何提高逆变器效率进行了探讨。
由上述公式可知,光伏逆变器的损耗越小,逆变器的转化效率越高。中天昱品科技有限公司总工程师熊俊峰介绍,逆变器损耗主要包括电抗器损耗、IGBT损耗、风机损耗和其他损耗。其中降低IGBT损耗、优化MPPT是降低逆变器损耗的重要手段。
中天昱品科技有限公司总工程师 熊俊峰
熊俊峰认为,降低IGBT损耗方式之一是将直流电压由1000V想1500V过渡,二是拓扑结构两电平向三电平发展,三是最小开关损耗应用,传统所使用的SVPWM的方法,调整之后用DPWM的方式效率提升了0.04%。
在优化MPPT方面,传统的MPPT是两点法在跟踪最大功率点附近的能量时造成振荡,导致能量损失。中天昱品通过三点观察法,消除辐照强度变化引起的误判使MPPT的效率提升0.1%到0.2%。这一措施使逆变器最高转化效率达到99%,最终中国效率达到98.48%。
宁波锦浪新能源科技有限公司在优化MPPT上提供了不同思路,据锦浪市场总监陆荷峰介绍,锦浪通过将动态MPPT与静态MPPT相结合,以最快速度捕捉最大发电量,提高转换效率。
宁波锦浪新能源科技有限公司市场总监 陆荷峰
此外,低电压启动也是提高逆变器发电效率的有效方法,低电压启动意味着光伏逆变器可以&早起晚睡&,提高发电量。据了解,锦浪逆变器可以做到最低启动电压为60伏。
杭州禾迈电力电子技术有限公司总经理杨波则说明了模块化逆变器的高效优势:&集中式逆变器一般一个MPPT,最多达到4个MPPT,组串式逆变器每个组串可以有一个MPPT,但它们的MPPT数量都是固定不可配置的,而对于模块化来说,每模块组合就可以实现灵活的MPPT配置了。由于模块可以智能加载和卸载,逆变器可一直保持在最高效率工作,设定满载时可以把效率做到最高,这样第一发电量增加了,第二发电时间延长了。&
杭州禾迈电力电子技术有限公司总经理 杨波
除了各企业自身的技术&特色&之外,华为、中天、固德威等多家逆变器企业对1500V系统在提高效率方面给予了肯定。据了解,直流侧电压由1000V升为1500V,可减少直流侧设备损耗,提高发电量。传统的1000V系统单串组件数量是22块,而1500V系统可以将数量扩充至32块,子串数量减少,逆变器、汇流箱以及直流侧线缆的用量也随之减少。据报道,在1GW大同领跑者基地项目中,有24MW项目采用了1500V逆变器。
二、高效组件
除逆变器之外,光伏组件是电站运行的另一核心设备,转换效率每提升1%,太阳能发电系统的总成本就会降低5%。2015年我国实行光伏领跑者计划,要求单晶硅光伏电池组件转换效率达到17%以上,多晶硅光伏电池组件转换效率达到16.5%以上。在高效率驱使下,业内企业纷纷布局高效电池路线,以背面钝化(PERC)技术、金刚线切割加黑硅技术、双玻技术为主。
PERC技术与常规电池生产线兼容性高,只需增加钝化、激光开孔等设备,用较低的生产线改造投资,就能将单晶和多晶电池转换效率分别提升1%和0.5%左右,是当前晶硅组件企业多采用的技术路线。
除了PREC技术,多晶组件还将追赶单晶效率的希望寄托于金刚线切割+黑硅技术。金刚线切割能够大幅度的降低多晶硅片成本,却使硅片表面过于光亮,使电池片外观产生线痕,反射率过高而降低转换效率。黑硅技术即在金刚线切割多晶片中多加一道表面制绒工艺处理,除了能解决金刚线切片外观问题之外,还能形成纳米级的凹坑,增加入射光的捕捉量,增加光吸收,大幅提升电池片Isc,转换效率提升0.6%以上,降低了切片成本,提升电池的效率。
双玻组件则由两片玻璃与电池组成的三明治结构,取代了传统组件的背板与铝框结构。双玻组件凭借良好的抗PlD效果、低透水性、散热性好和低衰减率愈发受市场青睐,在渔光互补、滩涂电站、光伏农业项目中应用广泛。中国质量认证中心新能源产品认证部专工苏博杰表示CQC已将双玻组件纳入&领跑者&认证。
三、光伏跟踪支架
随着我国光伏主战场上演&西退东进&,中东部地区成为电站发展的重要阵地。中东部地区以山地地形为主,近几年光伏电站建设数量的急剧增加,朝向及地势较好的山地已经很难找到,后续电站的选址地形条件越来越差,建设难度越来越大。光伏跟踪支架可适应多种地形,既解决了土地综合利用效率的问题又可提高发电量,近两年来逐渐得到市场认可。据了解,2015年全球光伏跟踪系统的市场装机规模经统计为8.8吉瓦。另据不完全统计,2015年我国跟踪支架招标额达到1.2GW。
迈贝特(厦门)新能源有限公司副总裁 李良邦
迈贝特(厦门)新能源有限公司副总裁李良邦特别介绍了跟踪支架系统,&智能跟踪系统就是依靠支架的转轴来改变电池板的方位角,达到太阳光面垂直于面板,光照强度的最大化,从而提高发电效率。根据支架的调节角度分为平单轴、斜单轴和双轴跟踪系统,根据测算,平单轴能提高10%-20%的发电量,斜单轴能提高20%-25%的发电量,而双轴最多能提高40%的发电量。跟踪系统投入增加的成本并不多,支架在整个电站建设成本大概占7%到8%,跟踪系统比固定支架的成本增加不到50%。这个情况下,也就是说电站的建设成本增加2%到3%,但是可以提高20%到30%的发电量。&
据苏博杰介绍,太阳能自动跟踪系统也将被纳入CQC领跑者认证。
四、智能运维
除了前期的设备选型之外,后期的电站运维是保证电站安全、高效发电的坚实后盾。目前国内光伏运维企业已达上百家,就当前的运维模式而言,一些企业通过逆变器、汇流箱等关键设备搭载运维系统进行管理,也有企业单纯提供软件等为电站做数据支持。
华为通过智能光伏解决方案理念,将光伏逆变器与电站运维相结合,达到高效发电、智能运维。据王鹏介绍,华为组串I-V曲线扫描,可以精确检测每路组串的电压、电流数据,检测精度高达0.5%,并通过TUV测试认证,这样才能高精度的扫描出组串的I-V曲线。其次会将扫描后的曲线和正常IV曲线进行对比,通过后台的大数据分析后,识别组串的故障原因,并将故障定位到某一串,使运维人员更容易的排除故障,降低故障对发电量的影响。
国能日新和畅洋科技两家企业从软件开发方面,为保证电站高效运行提供了建议。
北京国能日新系统控制技术有限公司技术总工 姚珏菂
北京国能日新系统控制技术有限公司技术总工姚珏菂介绍,国能日新建立了光伏电站全生命周期平台,包括光伏地图、屋顶交易、收益测算、自动排布、智能运维、项目管理等部分,从选址到监控、巡检电站前期融资等方面为电站保驾护航。
南京畅洋科技有限公司行销总监 杨勇
南京畅洋科技有限公司行销总监杨勇认为,一个很有效的运维系统,一定要有可靠、真实的数据来源。畅洋科技运维系统包括两部分,一是智慧网关,一是运维云平台。智慧网关可以把逆变器、汇流箱、气象站数据采集下来,支持市场上主流厂家的设备以及多数通讯协议。
以上企业的高效创新探索可谓当下行业缩影。在平价上网的大趋势下,链各个环节的降本增效技术多面开花。而且据业内消息,国家能源局将继续推出&升级版&领跑者计划,以推进先进技术、新产品的应用,届时技术路线之争正酣的光伏行业将再添新火,卡位能源转型未来可期。
微信扫一扫
; 广告投放 ; 咨询电话:5

我要回帖

更多关于 光伏发电安装 的文章

 

随机推荐