热缩式电力热缩电缆终端头制作与铜芯浇注式有什么区别

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
干包式电缆头和热缩式电缆头的区别
下载积分:1000
内容提示:干包式电缆头和热缩式电缆头的区别
文档格式:DOC|
浏览次数:468|
上传日期: 14:16:19|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
干包式电缆头和热缩式电缆头的区别
官方公共微信浇注式电缆终端头_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
浇注式电缆终端头
  【问题】什么是干包式电缆终端头和浇注式电缆终端头,它们和一般的冷缩和热缩电缆头有什么区别?   【答案】电缆头有终端头、中间头之分,有室外和室内之分,有高压低压之分电缆头的做法有干包式(用胶布等材料包缠)、浇筑式(用环氧树脂、专用模具...
四只雨罩。   需要说明:①当实际安装的热收缩附件产品结构和安装工艺与上述内容有差异时,应按生产厂提供的安装工艺说明书操作。②35kV三芯挤包绝缘电缆热收缩终端头的电缆外护层和钢带剥切尺寸可参照35LV三芯油纸绝缘电缆瓷套式终端安装工艺...
电缆采用穿管敷设时,由于敷设空间受限制,无法采用全线蛇形敷设,因此只能采用在终端头或接头附近以及电缆的转变处将电缆敷设成波浪形的方法留出一定裕度,从而减少线芯的热胀冷缩对终端头或接头处的推力。 1.3 电缆牵引力计算 在实际的工程设计时必须...
。然而电缆采用穿管敷设时,由于敷设空间受限制,无法采用全线蛇形敷设,因此只能采用在终端头或接头附近以及电缆的转变处将电缆敷设成波浪形的方法留出一定裕度,从而减少线芯的热胀冷缩对终端头或接头处的推力。 1.3 电缆牵引力计算 在实际的工程设计...
Mail: Copyright by ;All rights reserved.&&联系我们
温州办事处:
传 &真: &
主要产品:冷缩电缆终端,绝缘护罩
热缩电缆附件,绝缘穿刺线夹,灌胶
防爆盒防水盒等电缆附件产品。
你现在的位置:
选择电缆终端头不可不知的六大知识
作者:admin  来源:原创   更新时间:  阅读数:907
选择电缆终端头不可不知的六大知识
& & 电缆终端头集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体,具有良好的电气性能和机械性能,能在各种恶劣的环境条件下长期使用。具有重量轻、安装方便等优点。电缆终端头广泛应用于电力、石油化工、冶金、铁路港口和建筑等各个领域。但是在选择电缆终端头的时候,还是有不得不注意的地方,下面来介绍一下如何正确选择电缆终端头。
1.电缆终端头分类
& & 现在电缆一般都是橡塑电缆,一般按照材料来分,电缆终端头也就直接选择热缩或者冷缩就可以了。热缩电缆终端头安装的特点是便宜,但是安装时候需要用火加热,而且密封性差。冷缩电缆终端头的特点是运行可靠,安装简便,但是价格偏贵。
& & 另一种分类方法是比较旧的,分为浇注式和干包式。浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆,二干包式实际上就是用绝缘材料带(如绝缘胶布)绕包,在电缆里面,干包式一般用于临时供电使用并且电压等级不能太高。此两类在电缆布网里面均不在此做介绍。
& & 按照安装场所分,还可以氛围户内和户外两种。按照芯数来分,还可以分分为单芯、双芯、三芯……。
2.电缆终端头与电压等级的关系
& & 1kV以下是没有冷缩电缆终端头的。
3.电缆终端头的安装工艺
& &热缩电缆终端头安装结构如下图:
& &冷缩电缆终端头安装结构如下图:
4.冷缩电缆终端头
& &众所周知,橡胶在具有“弹性记忆”即弹性回缩力的特性,利用该特性而形成冷收缩技术。冷收缩技术也是预扩张技术,即把成型的橡胶部件在弹性范围内扩张成型内致支撑件,使用时,套入橡胶件抽去支撑物,橡胶件在常温下迅速收缩在被包覆的物体上,形成一个整体。利用橡胶的“弹性记忆”原理制备成冷缩型电缆终端头。
& &热收缩材料又称为高分子形状记忆材料,主要是利用结晶或半结晶的线性高分子结构经高能射线照射或化学交联后成为三维网状结构而具有“记忆效应”的新型高分子功能材料;交联高分子在高弹态间具有弹性,施加外力可以拉伸或扩张,同时骤冷使其维持其状态,材料虽经扩张形变但具有记忆效应,当温度升高到熔点以上,形变马上消除,立即恢复到原来的形状。
5.冷收缩电缆终端头的优点:
& &a、施工方便:无需动火及特殊工具,也无逐件套入的麻烦,只需轻轻抽取芯绳;接地采用恒力弹簧,无需焊接或铜绑线,施工省时省力而且省空间,对于施工空间狭小的场所,尤其适合。
& &b、适用性广泛:冷缩电缆附件在制作时,采用预扩张技术构造,因此每种规格可适用多种电缆线径,对电缆线径兼容性强。冷缩电缆终端头从结构上讲,为整体预制式紧凑设计,电应力控制、外绝缘保护管及雨裙一体化。
& &c、性能可靠:电应力控制电场处理时应用几何法,通过应力锥改变电场分布的,是用一定的几何形状和精确的R角度来解决的。这种方法比较容易控制和检验;通过此种应力控制方法,可将终端表面的高电场强度降至15V/mil的安全范围内,高电位移向电缆末端,而不是集中在电缆屏蔽切断处附近,从而使电缆终端头外绝缘电场分布趋于发散、均匀。因而提高外绝缘的放电电压,并且使整个电缆终端头直径减小,形状系数增大,其效果也是提高了放电电压。
& &d、冷缩电缆终端头外绝缘材料为高品质硅橡胶材料,它具有良好的疏水性能,水滴在上面随时滚落,不形成导电的水膜,且具有疏水性自愈性能。此外,它极强的绝缘性、抗电痕、耐腐蚀性及抗紫外线性, 保证长期使用性能稳定。与电缆本体同寿命。
& &e、冷缩电缆终端头,独特的材料配方和制造工艺,使之紧密贴附电缆主绝缘, 对电缆本体提供恒定持久的径向压力, 局部放电量小,起始电压高,绝缘冲击水平高于现有标准的水平,防水密封性好, 与电缆本体同"呼吸"。
6.热缩与冷缩与型电力电缆终端头的综合性能对比表:
热缩电力电缆终端头
冷缩电力电缆终端头
电应力控制管、外绝缘保护管及伞裙等单独制作配套逐一施工
应力锥、外绝缘保护管及伞裙为工厂预制一体
参数法改变电场的分布,两个重要参数:1体积电阻, 108-11Ω.cm;&2介电常数为20-25;复杂难控,二个参数难以控制统一
几何“喇叭”形状,强制控制电场,均匀分散应力线;简单实用
性能可靠性
采用恒力弹簧、无需焊接
用明火或热源加热
空间要求大
空间要求小
安装精密度
& &由此可见,冷缩电缆终端头相比于热缩电缆终端头优势明显。目前,行业专家认为,冷缩电缆终端头将逐渐取代热缩电缆终端头。