490+135铝铜芯电缆载流量表缆

电气工程分区
查看: 5854|回复: 11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分788帖子
二星工程师, 积分 788, 距离下一级还需 12 积分
我正在做一个工程,是甲方,通过询价,现在的铜芯电力电缆太贵,要一百多两百万,老板想用铝芯电缆代替,会节约一百万左右,是否经济可行,请各位大虾帮忙分析一下.万分感谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分788帖子
二星工程师, 积分 788, 距离下一级还需 12 积分
我是网易电气的老用户了,深受其益,请站长帮帮忙,给点回应.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1705帖子
五星工程师, 积分 1705, 距离下一级还需 795 积分
以下是引用zy06-09-21 21:44:52.0发表的内容:
我正在做一个工程,是甲方,通过询价,现在的铜芯电力电缆太贵,要一百多两百万,老板想用铝芯电缆代替,会节约一百万左右,是否经济可行,请各位大虾帮忙分析一下.万分感谢!
我看经济不到哪里去!!
理由:1、铝芯代替铜芯势必放大导线截面!!
2、穿管要加大!!!
3、施工难度可能要增加!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分172帖子
三星助理工程师, 积分 172, 距离下一级还需 28 积分
估计会,铝比铜差很多,!不值得换
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分788帖子
二星工程师, 积分 788, 距离下一级还需 12 积分
我算了一下,即使加大两个等级(比如150加大到240),铝芯也比铜芯便宜四分之一左右.就是不知道线损会有多大,一年下来,电费会增加多少,总的来说怎样经济些,请各位大虾帮忙分析一下.万分感谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分756帖子
二星工程师, 积分 756, 距离下一级还需 44 积分
以下是引用zy06-09-22 21:51:39.0发表的内容:
我算了一下,即使加大两个等级(比如150加大到240),铝芯也比铜芯便宜四分之一左右.就是不知道线损会有多大,一年下来,电费会增加多少,总的来说怎样经济些,请各位大虾帮忙分析一下.万分感谢!
不值得换!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分135帖子
二星助理工程师, 积分 135, 距离下一级还需 15 积分
如果换铝芯电缆有些问题不好解决,
1、铜铝过度如何处理?
2、小截面铝电缆机械强度问题?
3、电缆增大后弯曲半径问题。
4、电缆截面不是简单加大两级,应该重新设计计算,设计费的问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1466帖子
五星工程师, 积分 1466, 距离下一级还需 1034 积分
主要是你在铜上面省了,别的地方就要花钱了,一样一事。铝的电气特性都不是那么的好。但是考虑10-15年一次大修的话,大截面的电缆用铝的倒是可以考虑,别的就不推荐了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2324帖子
五星工程师, 积分 2324, 距离下一级还需 176 积分
电缆本身能否省钱询一下电缆厂即可.但必须注意很多电气设备接线端子是铜的,你必须用铜铝过渡;用铜铝端将可能使本来就不好接的电机接线更困难;如要穿管保护管相应增大等.总费用未必就省.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
低压配电一般不考虑用铝线,米国就是这样的。主要是连接件不配套。