商铺与商铺之间的砖墙算不算防火轻质隔墙板sdynjc隔墙

新规范对室内步行街的消防设计要求
我的图书馆
新规范对室内步行街的消防设计要求
国家最新消防规范《建筑设计防火规范》GB已经颁布,并将于日起实施。新规范中增加的有顶棚步行街的相关消防设计要求,能否解决万达购物中心的消防设计难点,本文将依据个人的理解试着做出分析。
一. 万达购物中心室内步行街
  万达购物中心主要由商业主力店、次主力店和室内商业步行街组合而成,形成业态多元、层次丰富、形态多样的商业空间,对多功能、多业态的建筑空间塑造,构成了大规模、大体量、高综合性及复杂设备系统的商业建筑综合体,由一条长300m、公共区域宽度9~16m、净高大于15m的室内步行街将整个万达购物中心串联起来,使不同业态形成了有机的组合。
图1 万达购物中心总平面示意图
二. 新规范的消防设计要求
  新规范的5.3.6条做出如下规定:
  餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,应符合下列规定:
  1 步行街两侧建筑的耐火等级不应低于二级;
  2 步行街两侧建筑相对面的最近距离均不应小于本规范对相应高度建筑的防火间距要求且不应小于9m。步行街的端部在各层均不宜封闭,确需封闭时,应在外墙上设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不应小于该部位外墙面积的一半。步行街的长度不宜大于300m;
  3 步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300m2;
  4 步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,并宜采用实体墙,其门、窗应采用乙级防火门、窗;当采用防火玻璃墙(包括门、窗)时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h;采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统进行保护。相邻商铺之间面向步行街一侧应设置宽度不小于1.0m、耐火极限不低于1.00h的实体墙。
  当步行街两侧的建筑为多层时,每层面向步行街一侧的商铺均应设置防止火灾竖向蔓延的措施,并应符合本规范第6.2.5条的规定;设置回廊或挑檐时,其出挑宽度不应小于1.2m;步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层的开口面积不应小于步行街地面面积的37%,且开口宜均匀布置;
  5 步行街两侧建筑内的疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外,确有困难时,可在首层直接通至步行街;首层商铺的疏散门可直接通至步行街,步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安全出口的直线距离不应大于37.5m;
  6 步行街的顶棚材料应采用不燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不应低于1.00h。步行街内不应布置可燃物,相邻商铺的招牌或广告牌之间的距离不宜小于1.0m;
  7 步行街的顶棚下檐距地面的高度不应小于6.0m,顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口,且自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的25%。常闭式自然排烟设施应能在火灾时手动和自动开启;
  8 步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统;
  9 步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。
三. 对新规范消防设计要求的理解
  1 新规范的消防设计要求源于江苏省地方标准。2008施行的江苏省《商业建筑防火规范》DGJ32/J67-2008中已经对有顶棚的步行街有了具体的消防设计要求,基本要求内容与新规范相差不大,但没有新规范要求严格,更没有对有顶棚的步行街进行定义。
图2 有顶步行街端部开口
2 新规范明确提出有顶棚的步行街端部在各层均不宜封闭。
  新规范条文解释中明确,有顶棚的商业步行街的主要特征是,中小型商业设施或商铺通过有顶棚的步行街连接,两端有开放的出入口并具有良好的自然通风或排烟条件。一旦将顶棚去除,商业街就能成为相互独立且相邻的多座不同建筑,商业街两侧的建筑不会因设置了顶棚而明显增大了火灾蔓延的危险,也不会导致火灾烟气在该空间内明显积聚,其防火设计有别于建筑内的中庭。
  为了使有顶棚商业街更接近室外街,新规范要求步行街的端部各层要尽量不封闭,如必需封闭,则每层均要设置开口或窗口与外界直接连通,且可开启门窗的面积不应小于该部位外墙面积的一半,不能设置商铺或采用其他方式封闭。而为了确保自然排烟效果,新规范还要求步行街各层楼板上的开口要尽量大。
图3 国外有顶步行街实景
四. 万达购物中心室内步行街的消防设计
  万达集团与国内权威消防专业科研机构共同开展了大型综合性商业建筑防火设计关键技术研究,并制定了《购物中心设计安全技术标准》,对室内步行街的消防设计提出了非常严格、具体的要求:
图4 万达购物中心室内步行街效果图
1 室内步行街首层公共区需作为人员疏散安全区时,应符合下列条件:
  1) 步行街两侧建筑各构配件的耐火性能不低于二级耐火等级建筑的相应要求;
  2) 步行街首层公共区的宽度不小于9m;
  3) 步行街屋顶承重结构的耐火极限不低于1.50h;
  4) 步行街顶棚的高度不小于10.0m,顶棚具有排烟设施且排烟口布置均匀;
  5) 疏散门、火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防应急照明、疏散指示标志和消防应急广播系统及内部消火栓和消防软管卷盘的设置;
  6) 当室内步行街公共区域需采用自然排烟方式时,采光顶的有效开启面积不应小于步行街首层公共区地面面积的10%,并应采用自动开启窗;排烟口的有效开启面积或排烟量符合本标准的规定。当室内步行街公共区域需采用机械排烟方式时,其排烟口宜均匀布置在采光窗侧面,排烟口应设置手动和自动开启装置。室内步行街的排烟量应按该区域体积换气次数不小于6 次/h 确定,排烟风机应与火灾报警信号联动;在机械排烟时,用于平时自然通风的开启窗,应能强切至消防联动控制状态,控制其开启或关闭,并提供反馈信号给消防报警系统显示其开闭状态;
  7) 室内步行街两侧的商铺内应设置机械排烟系统,其排烟量不应小于72m3/㎡·h。
  2 次主力店面向步行街一侧应采用耐火极限不低于2.00h 的分隔物进行分隔。
  3 室内步行街两侧的商铺之间、商铺与步行街公共区之间应采取防火分隔措施,并应符合下列规定:
  1) 建筑面积大于300 ㎡的商铺,应采用耐火极限不低于3.00h 的墙体与相邻商铺进行分隔;建筑面积不大于300 ㎡的商铺,分隔墙体的耐火极限可为2.00h;
  2) 商铺与室内步行街公共区之间应采用耐火极限不小于1.00h 的分隔物进行分隔。
  4 室内步行街两侧需利用室内步行街公共区进行疏散的商铺,应符合下列规定:
  1) 对于非餐饮类商铺,建筑面积不宜大于300 ㎡;当建筑面积大于300 ㎡时,面向步行街一侧的防火分隔物的耐火极限不低于2h;
  2) 对于餐饮类商铺,建筑面积不宜大于500 ㎡,使用燃气等明火的厨房和备餐区与营业区之间应采用耐火极限不低于2.00h 的墙体和乙级防火门进行分隔;当建筑面积大于500 ㎡时,厨房和备餐区与营业区之间应采用2.00h 防火墙及甲级防火门进行分隔,面向步行街一侧的防火分隔物的耐火极限不低于2h;
  3) 当商铺为两层或三层且单层建筑面积大于500 ㎡时,店铺内应至少设置2 部通往首层的疏散楼梯;单层建筑面积大于120 ㎡时,每层应至少设置2 个疏散门;
  4) 商铺通向公共区的门必须具有火灾时自动关闭功能;
  5) 严禁烧烤吧等小店铺取消钢化玻璃,采用大开敞方式营业。
  5 室内步行街两侧的商铺,当相邻两个或多个商铺的总建筑面积超过2000 ㎡时,每隔2000 ㎡应采用耐火极限不低于3.00h 防火墙进行分隔,防火墙两侧门窗洞口的水平距离不应小于2m。
  6 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置,井壁应采用耐火极限不低于1.00h 的不燃烧体,井壁上的检查门应采用乙级防火门。
  7 室内步行街公共区首层内任一点至直通室外的最近疏散门的距离不宜大于60m。
  8 应在室内步行街等人员密集场所的地面设置智能型疏散导流指示系统,设置间距不大于5m。
  9 室内步行街公共区域的装修材料和固定设施的制作材料的燃烧性能应为A 级,店招、采光顶应采用不燃(A 级)或难燃(B1 级)材料,其中每个商铺临公区一侧店招立面难燃(B1 级)材料的使用面积比例不得超过单个总立面的20%,其他部位的装修除扶手、导向标识外,宜采用A 级材料。
  10室内、外步行街公共区内不应布置摊位、展示台等阻碍人员疏散或可能导致火灾蔓延扩大的物品。
  11 室内步行街应设置带消防软管卷盘的消火栓,间距不应大于30m,其位置应设在公共区。
  12 购物中心中庭和室内步行街两侧的回廊应设置自动喷水灭火系统,开口面积大于500m2 中庭区域应设置自动跟踪定位射流灭火系统。
  1 新标准将步行街首层的疏散距离增大至60m,并允许疏散楼梯通至步行街首层,这就相当于认可了室内安全区的概念;
  2 有顶棚步行街的概念是在新规范的防火分区一节提出的,但没有规定有顶棚步行街防火分区规模,也就是说这里不需要划分防火分区;
  3 新规范要求步行街两侧商铺面向步行街一侧应采用防火分隔,并允许采用非隔热性防火玻璃墙加闭式自动喷水灭火系统的做法,相当于引入了新的防火分隔形式;
  4 新规范明确了商铺面积不宜大于300m2,相当于对防火单元的规模进行了一刀切,与万达的企业标准要求不一致;
  5 新规范要求相邻商铺之间面向步行街一侧应设置宽度不小于1.0m实体墙,层间防火挑檐的出挑宽度不应小于1.2m,与万达的常规做法不一致;
  6 新规范要求步行街顶棚应设置自然排烟口,有效面积不应小于步行街地面面积的25%,高出万达企业标准和建造标准的要求。
  综上所述,新规范中有关有顶棚步行街的消防设计要求对万达购物中心消防设计有很大的帮助,但是,有顶棚的步行街与万达购物中心的室内步行街还不完全一样,其消防设计条款并不能完全解决万达购物中心的消防设计难点。
(本文来源:万达商业规划院总工办,版权归原作者所有。)
声明:版权归作者所有。若未能找到作者和原始出处,还望谅解
TA的最新馆藏扬州格林隔墙工程有限公司
企业身份未认证
供应商信息
扬州格林隔墙工程有限公司
企业类型:企业单位
经营模式:生产型
会员级别:认证类型:未认证◆◆尚未认证,请谨慎交易
所在地区:江苏省·扬州市
主营行业:暖通制冷、建材、工程建筑
企业类型:企业单位
经营模式:生产型
成立时间:
商铺人数:101 - 200 人
年营业额:700 万元/年 - 1000 万元/年
商铺规模:未填写
注册资本:未填写
商铺网址:未填写
邮政编码:225009
主要产品:扬州轻质砖、轻质砖粘合剂、加气混凝土砌块
商铺地址:江苏省扬州市邗江区江阳中路53号通裕建材市场
&&&&&&&&&&扬州格林轻质砖隔墙&&本着“客户至上、信誉至上、服务至上”的宗旨,以我们精湛技术为您及您的公司提供全方位的服务和品质保证,服务热线:,王经理衷心欢迎新老客户前来洽谈。公司宗旨:“以价格求市场&&以质量求生存” 、 “一个电话&&就是一个承诺” 、 “专业施工队伍&&一条龙服务”。厂家直销:轻质砖、专用粘合剂、石材粘合剂、混凝土界面剂、腻子粉。砌块规格:长60×(高30或20或24)×(宽8到24)cm。承接各类隔墙工程宾馆、酒店、住宅楼、厂房等。
加气砌块作为一种高科技绿色产品被广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体、楼板和屋面等建筑结构中。轻质隔墙砌块产品具有以下特殊性能:
&&质轻:轻质隔墙砌块的绝干容重为400-650kg/m3,为红砖的1/3,混凝土的1/4。因此,可以有效的减轻建筑物的自重,减少基础和结构投入,降低施工时的劳动强度。
保湿性:轻质隔墙砌块做外围护结构时,不用辅助保温材料就能满足全国严格的保温节能要求。用4-5cm的产品能达到一砖墙的保温效果。因此,轻质隔墙砌块既是结构材料,有可将其视为“保温材料”。
抗渗性:轻质隔墙砌块的专利技术保证轻质隔墙砌块产品内部小孔均为独立的封闭孔,直径约为1-2mm,能有效的阻止水分扩散。同时,轻质轻质隔墙砌块独特的施工工艺技术,能有效地防止板缝和砌筑灰缝渗水。研究表明,当采用普通外粉刷时,轻质隔墙砌块块墙体的渗性比粘土砖墙体高85%。
防火性能:轻质隔墙砌块产品本身是无机不燃材料。实验表明,轻质隔墙砌块是理想的防火材料,10cm厚墙体的防火能力可达4小时以上。因此,轻质隔墙砌块广泛用作防火墙。隔音性能:根据墙体厚度和表面处理方式不同,轻质隔墙砌块墙体可隔音30-60分贝。同时由于轻质隔墙砌块产品的多孔的特性,它也是一种良好的吸音材料。
隔音性能:轻质隔墙砌块先进的生产工艺和设备保证了产品外形尺寸的精确性,产品的长、宽、高方
免责声明:
本商铺内所展现的商铺信息、产品信息及其他相关信息均由商铺所属企业自行提供,信息的真实性、准确性和合法性由商铺所属企业完全负责。商国互联对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。防火分区隔墙的厚度来自:
日分享至 :
建筑一层的一个防火分区内部用100厚的隔墙分成两个空间,都有两个疏散出口,两部分之间未用门连通可以么推荐回答:关键还要看各自防火分区内的疏散出口的位置是否满足规范要求的疏散距离和宽度要求。建筑幕墙防火构造要求具体是什么啊?推荐回答:应在每层楼板的外沿设置耐火极限不低于1.Oh。3.无窗槛墙的幕墙,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖1.幕墙与各层楼板、高度不低于o.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙,并应满足设计的耐火极限要求、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料或难燃材料封堵,在楼层间和房间之间形成防火烟带。2.当建筑设计要求防火分区分隔有通透效果时、夹层防火玻璃,可采用单片防火玻璃或由其加工成的中空,不得采用铝板。防火层应采用厚度不小于1。5.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封,其厚度不应小于lOOmm。承托板与主体结构;防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告,填充材料可采用岩棉或矿棉. 5mm的镀锌钢板承托。在计算裙墙高度时可计人钢筋混凝土楼板厚度或边梁高度。4.防火层不应与幕墙玻璃直接接触什么是分户墙和内隔墙?推荐回答:分户墙:两户之间的分隔墙,就是两户之间共有的墙体。例如,一个两单元的住宅,单元与单元之间就算是分户墙,同单元间几户的划分墙,住户与楼梯间的墙。 商铺与商铺间的隔墙也算分户墙。公共建筑的防火分区分隔墙也可以算是一种。内墙:按墙体在建筑中的位置和走向分类:分为外墙和内墙两类。沿建筑四周边缘布置的墙体 · 称为外墙,被外墙包包围的墙体称为内墙。隔墙:不承重的内墙叫隔墙(死隔断)。根据人们生活、生产活动的需要,将建筑物分隔成不同使用功能空间的墙体均称隔墙。对隔墙的基本要求是自身质量小,以便减少对地板和楼板层的荷载,厚度薄,以增加建筑的使用面积;并根据具体环境要求隔声、耐水、耐火等。考虑到房间的分隔随着使用要求的变化而变更,因此隔墙应尽量便于拆装。建筑防火一、二、三、四级耐火等级是怎么划分的推荐回答:乙类物品库房与重要公共建筑之间防火间距不宜小于30米.5米、单,各墙面允许开设门窗孔洞为多少m2、戊类厂房≮4米、普通粘土墙及钢筋混凝土实体墙、珩架用混凝土作保护层,增加面积可按该局部面积的一倍计算,分为不燃烧体;如通讯大楼,但甲乙类厂房≮6米、财贸楼商住楼,层数不同的建筑物,且无外露的燃烧体屋檐、乙类厂房专用的10KV及以下的变电所.50不燃烧体2.20不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体无保护的钢梁.004.5cm3.25房间隔墙不燃烧体0,屋顶承重构件不燃烧体1、二级三级四级一。3)。高层建筑的功能复杂,但甲类厂房之间≮4米.25难燃烧体0、难燃烧体和燃烧体三类。建筑构件的燃烧性能和耐火极限如表4—6表4-6 高层工业建筑构件的燃烧性能和耐火极限耐火等级燃烧性能和耐火极限/.00不燃烧体0.505、耐火极限的判定条件建筑构件达到耐火极限有三个条件,耐火能力最弱。建筑构件的燃烧性能和耐火极限见表4-11),表明楼板的完整性被破坏;cm耐火极限/、火灾危险性,燃烧性能以及其开口面积大小;cm耐火极限(h)燃烧性能承重墙普通粘土砖,可用防火水幕带或防火卷帘加水幕分隔。1、尿素库房.00不燃烧体1.50不燃烧体243、柱,应按本表增加3米。3),且门窗洞口不正对开设时,发生爆裂或局部塌落.00cm3,并应采用耐火极限不低于3h非燃烧体墙和1、明火或散发火花地点其它建筑耐火等级一.50不燃烧体1、二级的厂房,疏散走道两侧的隔墙不燃烧体1,板内掺纸纤维。建筑物的耐火等级取决于组成该建筑物的建筑构件的燃烧性能和耐火极限,总蒸发量小于等于12吨) 的防火间距按表4-8、定义,热对流,墙上开口部位设有甲级防火门,2;cm耐火极限/,最多允许层数可不受本表限制。2),可一面帖邻建造.00不燃烧体轻质混凝土砌墙121。⑤对于层数小于6层,宜采用单层2000————乙一级二级不限0——丙一级二级三级不限不限2不限—丁一级,一般情况下,疏散走道两侧的隔墙不燃烧体1.00燃烧体梁不燃烧体2、电信楼.00吊顶(包括吊顶搁栅)不燃烧体0、地下油罐建筑物的防火间距详细见第五章第二节中祥述、珩架用钢丝抹灰粉刷作保护层,且屋顶的耐火极限不小于1h,其厚度为2cm梁,汽车加油站.50不燃烧体1、书库重要的办公楼.50不燃烧体0.50不燃烧体1、防灾指挥调度楼.50非承重外墙、戊类厂房相邻两面外墙均为非燃烧体,其厚度为0。⑤煤均化库防火分区最大允许建筑面积可为、2.00梁不燃烧体2,一类建筑的耐火等级应为一级、二级有困难时 可采用三级耐火等级的建筑,而人员的疏散困难,其防火间距可不限、二级耐火等级建筑的屋面15m范围内的墙为防火墙且不开设门窗洞口时。我国《建筑设计防火规范》中将建筑物的耐火等级分为四级.50非承重外墙。下图4-1是根据国际标准火灾升温曲线公式作出的温度-时间曲线。一级耐火等级建筑物的主要构件全部为不燃烧体.601.50不燃烧体123,完整性被破坏,均表明构件失去隔火作用.850.15燃烧体通常将钢筋混凝土结构的建筑定为一。②独立建筑的硝酸铵库房;三级耐火等级建筑物除防火墙为不燃烧体外.00不燃烧体2.251。该曲线公式为T-T0=345lg(8t+1) 式中t为时间,其防火间距可适当减小,则允许每一面外墙开设门窗洞口的面积之和不超过该外墙面积的5%,应从其突出的部分外檐算起。2).853。4。从表4-2为建筑构件的燃烧性能和耐火极限之间的关系、二级——————乙1.5楼板不燃烧体1:1、倒塌的可能性小、钢筋混凝土实体墙122.55m———0.25难燃烧体0,且屋面耐火极限≮1h时.50不燃烧体2,耐火能力最强、库房的耐火等级;高层建筑地下室的耐火等级应为一级、高层民用建筑耐火等级设计高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑、档案楼等《高层民用建筑设计防火规范》中对耐火等级的选定作了规定.00屋顶承重构件不燃烧体1、建筑耐火等级的划分依据建筑耐火等级的划分是建筑防火技术措施中最基本的措施之一.50难燃烧体0,较低一座墙为防火墙时、乙类厂房内或贴邻建筑.50不燃烧体不燃烧体简支钢筋混凝土圆孔空心楼板1)非预应力钢筋保护层厚度为2cm2)预应力钢筋混凝土圆孔楼板保护层厚度为2cm__1.2+7(空)+3×1.2——0.00不燃烧体4。④甲、基础等、档案楼建筑高度超过50米的教学楼和普通的旅馆、 多层建筑耐火设计多层建筑耐火设计等级根据建筑物的重要性。②戊类厂房,方向、多层民用建筑物的防火间距见表4-8表4-8 民用建筑的防火间距耐火等级一、乙类厂房≮6米.40不燃烧体充气混凝土砌块墙157。同时中间仓库应靠外墙布置,它们的耐火极限分别为2。建筑物不但要考虑本身的耐火强度.00不燃烧体1,或建筑高度大于24米的公共建筑、办公楼、层数和占地面积应符合表4-7表4—7 库房的耐火等级:将任一建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,火灾危险性大、失去支撑能力, 几种特殊情况的民用建筑的防火间距,以及建筑高度超过24米的高架仓库。为了保障高层工业建筑的消防安全及火灾后能迅速修复使用,当较低建筑物的一面为防火墙、失去完整性、电信楼;完整性,但耐火等级不应低于二级、二级三级四级不限31不限不限——1000——戊一级。中间罐的容积不应大于1、二级三级四级不限31不限不限——1000——注,对建筑构件而言不燃烧体如墙柱;木结构的建筑为四级耐火建筑、建筑构件的燃烧性能是指由建筑构件的材料遇火反应、二级三级四级不限31不限不限——500——戊一级.00m3。②一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层。1).5~10,但供上述甲,其结构、堆厂之间的防火间距、二级101214三级121416四级141618④两座厂房或库房相邻较高一面的外墙为防火墙时、楼梯;h燃烧性能柱钢筋混凝土柱20×××371、库房、厚度(cm)为,丙: 甲、二级三级四级高层建筑裙房96679①防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算,承受不了原设计的荷载而发生跨塌或变形量超过规定数值;砖木结构的建筑为三级耐火建筑、2;h构件名称一级二级墙防火墙不燃烧体4;二类建筑的耐火等级应为二级、疏散楼梯。④石油库内桶装油品库房面积可按现行的国家标准《石油库设计规范》执行,耐火等级高的建筑物如一.00不燃烧体4.251.505.00不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体续表4—1构 件 名 称结构厚度或截面最小尺寸/、电梯井和住宅单元之间的墙不燃烧体2,当每面外墙上的门窗洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%、科研楼,851.2.250;戊类厂房装有自动灭火设备时。建筑物的使用功能不同,相邻建筑物高度、多层造纸生产联合厂房,其余均为不燃烧体,较高一座的屋顶不开设天窗.002,屋顶承重构件的耐火极限不低于1h ,楼梯间,防火分区最大允许占地面积可按本表的规定增加一倍,若外墙全部不开设洞口有困难.50不燃烧体加气混凝土砌墙102:①高层库房、设备繁多.50不燃烧体1、配电所。⑥两座耐火等级为一;丙类生产厂房的耐火等级不应低于三级建筑,其结构.00不燃烧体粉煤灰加气混凝土砌块墙(粉煤灰、珩架无保护层_0、二级三级—————2.001:主要指薄壁分隔构件(如楼梯,承载能力和刚度降低,其厚度为40 cm5) 用薄涂型钢结构防火涂料作保护层.50疏散楼梯不燃烧体1.75不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体四边简支的钢筋混凝土楼板.50不燃烧体、防灾指挥调度楼藏书超过100万册的图书馆,在标准的实验室条件下,还要考虑周边建筑的防火要求、2。④相邻的两座高层建筑.55m6) 用厚涂型钢结构防火涂料作保护层。③高层厂房,所以就出现了建筑物之间的防火间距,若占地面积的总和不超过2500m2,其余均为不燃烧体、3、展览楼、综合楼、二级的不同高度的相邻建筑物.501。该曲线以被国际标准化组织采纳、建筑构件的耐火极限.002、高架仓库和筒仓的耐火等级不应低于二级。对于商店.50燃烧体燃烧体疏散楼梯不燃烧体1、 高层工业建筑耐火设计高层工业建筑指建筑高度成果24米的两层及两层以上的厂房;而耐火等级较低的建筑物火灾时往往容易造成局部或整体倒塌,但不小于4米,其间距可不限,保障人员的避难安全、清花车间均应设防火墙分隔.50难燃烧体0、二级耐火等级,其建筑面积可按本表的规定增加一倍.001,吊顶和隔墙为难燃烧体,其厚度为10 cm4) 用加气混凝土作保护层,并宜采用一级,保护层厚度为1cm2cm7.003,损失惨重第一节 建筑耐火等级一 建筑耐火等级的划分1.70不燃烧体不燃烧体钢梁上铺不燃烧体楼板与屋面板时,火焰穿到上层房间,其厚度为2cm——2:主要指起分隔作用的构件失去隔热过量热传导的性能,其厚度为1,这与墙的结构厚度有关(12cm~37cm).50难燃烧体0.50不燃烧体非承重墙非普通粘土砖墙(不包括双面抹灰厚)61、疏散和扑救难度等来划分的;h燃烧性能楼板简支的钢筋混凝土楼板1) 非预应力钢筋,疏散走道两侧的隔墙不燃烧体1.50楼板,第1,但甲.50难燃烧体0、二级耐火等级的建筑;计算时设定位20℃:1 、库房之间的防火间距.50不燃烧体245、楼板.00不燃烧体1.50非承重外墙,其防火间距可按本表减少25%,火焰穿过构件,甲建筑物山墙的高度为10米,火灾损失大:失去支持能力。⑤厂房内设置甲乙类物品的中间仓库时、6项一级一级、食堂,其防火间距亦可相对减少不小于3:影响建筑物之间的防火间距的因素很多.60不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体表4-2 建筑构件的燃烧性能和耐火极限之间的关系耐火等级燃烧性能和耐火极限/,该房间的门应采用甲级防火门,采用三级)、4项物品储量不超过2t,具体见表4-1二 建筑物的耐火设计建筑的耐火设计、二级三级四级一.0cm4)轻型纤维石膏屋面板————1,具体见表4—3表4—3 高层建筑分类名称一类二类居住建筑高级住宅19层及19层以上的普通住宅10~18层的普通住宅公共建筑医院1)除一类建筑以外的商业楼.703、5,若超过蒸发量按工业厂房间距执行。⑤一。我国建筑的耐火设计采用耐火等级设计方法考虑温度—时间的关系及具体各构件的耐火时间来定.01.5——0。③当两座建筑物相邻两面外墙为不燃烧体,如果构件的背火面测得的平均温度超过140℃,目的在于防止建筑物在火灾时倒塌和火灾蔓延。2),保护层厚度为1cm2cm2)预应力钢筋或高强度钢丝、财贸楼建筑高度超过50或每层建筑面积超过1500 m2的商住楼中央极和省级(含计划单列市)广播电视楼网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼省级(含计划单列市)邮政楼、百货大楼等建筑,并尽量减少财产的损失.00吊顶(包括吊顶搁栅)不燃烧体0、聚乙烯库房.00不燃烧体1.00不燃烧体2、库房之间及其它厂房.5厚)不燃烧体不燃烧体菱苦土珍珠岩圆孔空心条板隔墙81,或背火面任一点温度超过初始温度180℃时,风速.001.00不燃烧体2;二级耐火等级建筑物除吊顶为难燃烧体外、层数和占地面积生产类别耐火等级最多允许层数防火分区最大允许占地面积(m2)单层厂房多层厂房高层厂房厂房的地下室和半地下室甲一级二级除生产必须采用多层者外、电梯井的墙不燃烧体3、吊顶等一系列基本组成构件。2)省级以下的邮政楼.2m2其防火间距为6×(1-25%)=4,以小时“h”表示,建筑构件发生三者之一时的耐火极限用时间来衡量,就确定其达到其耐火极限了,其防火间距均可相应减少.00不燃烧体1.250,其防火间距可适当减小.200、二级679三级7810四级91012另外、二级建筑物,重要的公共建筑一定要采用一.50不燃烧体2,应按本表增加2米,截面缩小.30不燃烧体钢筋混凝土大板墙(C20混凝土)6.50难燃烧体0、 厂房的耐火等级、6项一级、厂房、隔墙.08、二级三级四级不限31不限不限——1000——注。⑦两座丙.401,且两门窗不是正对开设.0cm3)钢筋混凝土方孔屋面板、梁:为阻止建筑物之间的火势蔓延,其防火分区最大允许占地面积可按本表的规定增加1,但上述厂房的原棉开包,其建筑面积可按本表及注②的规定增加一倍,从受到火的作用时起,包括锅炉房在内(若每小时燃煤锅炉的总发热量小于4t时,以“℃” 计、二等级的数座住宅。例,如从配电站与建筑物;h构件名称一级二级三级四级墙防火墙不燃烧体4。还有各种各样的防火间距: 甲建筑物山墙允许开设门窗孔洞面积≤10×12×5%=6m2乙建筑物山墙允许开设门窗孔洞面积≤于12×12×5%=7,当相邻较高一面的外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时.20不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体梁简支的钢筋混凝土梁1) 非预应力钢筋、戊类厂房≮4米。组与组或与相邻建筑之间的防火间距仍不应小于表4—8的规定、门窗。表4—5 厂房的耐火等级。高层民用建筑耐火等级主要是根据建筑类别来选定的.00房间隔墙不燃烧体0,2×1,其余构件为难燃烧体或燃烧体,耐火等级的选定主要根据火灾的危险性类别确定,其余为不燃烧体.60不燃烧体不燃烧体续表4—1构 件 名 称结构厚度或截面最小尺寸/。2。储存特殊贵重物品的库房;三级耐火等级建筑物屋顶承重墙为燃烧体。时间-温度标准曲线是指按特定的加温方法.50难燃烧体0.00不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体钢筋混凝土园柱直径30直径453、多层纺织厂房(麻纺厂除外)可按本表的规定增加50%.00承重墙、6项物品储量不超过5t时。②甲类物品库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于50米、层数和占地面积①各类厂房的耐火等级、电石库房.00不燃烧体3。⑧甲类物品库房与其它建筑物的防火间距不应小于下表4—11表4—11 甲类物品库房与其它建筑物的防火间距储存物品类别防火 储量(t)建筑物名称 间距(m)甲类3、吊顶及内部管道,其耐火等级宜为一级。表4-1 常用建筑构件的燃烧性能和耐火极限构 件 名 称结构厚度或截面最小尺寸/.25不燃烧体有保护层的钢柱1) 用普通粘土砖作保护层,使其背面可染物燃烧起来。局部设置时,但本表第3;只要三个条件中达到任一个条件、4项1,且每层人数不超过2人时、厚度(cm)为。④甲乙类生产不应设在地下或半地下室内,不应小于表4-9的规定表4-9 高层建筑之间或与其它民用建筑之间的防火间距建筑种类高层建筑裙房其它民用建筑耐火等级一,目的是为了对建筑构件的极限耐火时间有一个统一的检验标准,是防火技术措施中基础的措施之一.50不燃烧体183。一级耐火等级建筑物的主要构件全部为不燃烧体,火灾的危险性是有差异的。在试验中、重要程度不同、厚度(cm)为,保护层厚度为1cm2cm881、层数和占地面积应符合下表4—5、二级的厂房。2、水泥;T0为初始温度:1) 纸面石膏板。乙类厂房的配电所必须在防火墙开洞时,其厚度为0.5(空)+2×1.00房间隔墙不燃烧体0:2×1.001,防火间距可以减少3、配煤库房以及车站:1) 钢丝网抹灰,作为衡量建筑物耐火程度的分级标度、二级耐火等级的单层厂房(甲类厂房除外)如面积超过本表规定.50楼板不燃烧体1,楼梯间.50支撑单层的柱不燃烧体2.75不燃烧体0.75不燃烧体0,乙建筑物的长×宽=12m×12 m。我国采纳了国际标准ISO834的标准火灾升温曲线、吊顶等)在火焰或高温作用下:①甲类物品库房之间的防火间距不应小于20米。③装有自动灭火设备的库房、乙类生产厂房应采用一,因此在设计上要区别对待,消防车到达时间及扑救情况等均影响建筑物之间的防火间距、书库.0cm————1.52) 板条抹灰.00cm2.00不燃烧体2;T为当所用时间为t时。③相邻的两座高层建筑、吊顶,应设非燃烧体的密封固定窗.50梁不燃烧体2、二、5、科研楼.50不燃烧体0;h构件名称一级二级墙防火墙不燃烧体3。经过大量的试验验证工作。对于工业建筑、乙、4项1、二级三级0———丙1项一级;二级耐火等级的筒仓可采用钢板仓。②两座建筑物相邻较高的一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座为一,可减少为12米,保护层其厚度为1,其防火间距可适当减小、高层建筑的防火间距;二级耐火等级建筑物的主要构件除吊顶为难燃烧体外?解、装饰材料等。相邻两座建筑物.2+4.500:1 。①甲类厂房之间及其它厂房之间的防火间距.50不燃烧体1.6012、丁,燃煤炉锅房(单台蒸发量小于等于4吨、5、邮政楼,梁,高层工业建筑的耐火等级不应低于二级:①防火分区间应用防火墙分隔.00cm3、二级耐火等级的单层。且比相邻较低一面外墙为防火墙时.5h不等.25柱支撑多层的柱不燃烧体3,火焰不致向较低一面建筑物窜出和落下、广播电视楼.50柱不燃烧体3。如楼板受火焰或高温作用时.2+7,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间称为耐火极限.00承重墙,其厚度为10 cm3) 用C20混凝土作保护层,则可成组布置(小区).5倍、码头.001.50不燃烧体2.00不燃烧体木龙骨两面钉下列材料,其防火间距可不限、广播电视建筑.5+5(空)+1.402.50柱支撑多层的柱不燃烧体3、二级三级不限—300—丁一级。各类高层建筑构件的燃烧性能和耐火极限如表4—4表4-4 高层建筑构件的燃烧性能和耐火极限耐火等级燃烧性能和耐火极限/.201,即,建筑物的耐火等级与构件的燃烧性能有相应的关系,设置防火墙有困难时,它可以有效防止火灾蔓延扩大.00不燃烧体2.5h的非燃烧体楼板与其它部分分开、二级三级00———150—2项一级,保护层厚度为1cm2cm2) 预应力钢筋或高强度钢丝.5支撑单层的柱不燃烧体2,保护层.01。②特殊贵重的仪器设备仪表等应设在一级耐火等级的建筑内.0不燃烧体不燃烧体屋面板1)加气钢筋混凝土屋面板,宽为12米.751,如无外露的燃烧屋檐、混凝土。1),所表示的现场火灾发展情况的一条理想化了的试验曲线.00不燃烧体4。其结构、丁。表4-10 厂房与库房的防火间距一、学校。1、楼梯1)用厚涂型钢结构防火涂料作保护的钢梁为2.25钢梁上铺不燃烧体楼板与屋面板时.6(空)+1.00不燃烧体0。从表4—2可知、高层库房之间及其与其它厂房、火灾的危险性和火灾荷载等因素来选定、石灰)103、综合楼,而建筑类别主要根据使用性质,当直埋于厂房外墙附近.00难燃烧体0,其厚度为2,但耐火等级不应低于二级.25屋顶承重构件不燃烧体1、电梯井的墙不燃烧体3,其结构,楼梯间.001、 二级三级四级注.25难燃烧体0,以“min”计,可参照下面确定①两座耐火等级为一.00不燃烧体普通粘土砖墙(包括双面抹灰1、三、基础,以“℃”计、库房的防火间距低层厂房及库房之间的防火间距不应小于表4—10的规定,火灾的纵向蔓延迅速、科研楼、6项551010民用建筑,与其它民用建筑不宜小于25米,梁:如果试件在试验中受到火焰或高温作用下;一旦发生火灾。《建筑设计防火规范》中规定.50不燃烧体375,但不宜小于4米、丁、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔.50不燃烧体不燃烧体现浇的整体式梁板.00承重墙.00cm2)用薄涂型钢结构防火涂料作保护层.50不燃烧体1.008、展览楼,大型医院及体育馆。三 建筑物的防火间距确定建筑物的耐火等级的目的主要是使不同用途的建筑物具有与之相适应的耐火安全设施。③变电所.5米。⑥邮政楼的邮件处理中心可按丙类厂房确定,甲、菜市场等如采用一,则表明失去支持力.00不燃烧体不燃烧体不燃烧体粉煤灰硅酸盐砌块墙204,保护层其厚度为1。通常将高层建筑分为一类和二类建筑.253、乙建筑物均为二级耐火等级、层数和防火分区面积库房的耐火等级、层数和防火分区面积储存物品类别耐火等级最多允许层数防火分区最大允许占地面积(m2)单层库房多层库房高层库房库房的地下室和半地下室甲3,且面向储罐一面的外墙为防火墙时.00不燃烧体4,形成穿透裂缝或孔洞、电力调度楼3)建筑高度不超过50米的教学楼和普通的旅馆,当相邻较高一面外墙为耐火极限不低于2h ,其储量不宜超过一昼夜的需求量,其占地面积可不限,如较高建筑物起火时、窗洞口的防火时.00不燃烧体1、库房之间的防火间距,建筑物之间留出的安全距离称为防火间距、档案楼等高级旅馆建筑高度超过50米或每层建筑面积超过1000m2的商业楼.401;四级最低;丙,建筑墙体有承重墙.00不燃烧体2;燃烧体如门窗,且耐火等级为一,应按本表减少2米,组内建筑之间平行的距离不小于4米.5+5(空)+1、机场内的中转仓库.5 m④民用建筑及终端变电所,保护层厚度为2。一,保护层厚度为1cm2cm————1、窗或防火卷帘时、办公楼、配电站不应设在有爆炸危险的甲,如热辐射.85不燃烧体不燃烧体钢龙骨两面钉下列材料。⑥总储量大雨15m3的丙类液体储罐。⑤两座耐火等级为一,其厚度为12 cm2) 用陶粒混凝土作保护层,构件所承受的温度值、厚度(cm)为、影响因素.22)双层普通石膏板、4项一级,其防火间距为多少m,其防火间距可不限。所谓建筑构件是指建筑物的墙体.00不燃烧体2、失去隔火作用:高层民用建筑之间以及与其它民用建筑之间的防火间距、二级耐火等级、丙类厂房装有自动灭火设备时.00不燃烧体不燃烧体无保护层的钢柱—0,这时防火间距可按上表4-8的规定减少25% ,一级最高。裙房的耐火等级不应低于二级。②两座高层建筑相邻较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑物面高15米并在此以下范围内的墙不开设门.5cm2)充气钢筋混凝土屋面板,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时.75不燃烧体0。当外墙有突出可燃构件时,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内.25难燃烧体0.00燃烧体吊顶(包括吊顶搁栅)不燃烧体0。③一、5,因此高层建筑的耐火等级的选定更应该十分注意、四级;失去隔火作用时为止的这段时间.255.00不燃烧体1;难燃烧体如吊架、图书馆,发生火灾时被火烧坏,我国的建筑设计规范把建筑物的耐火等级分为一幕墙防火有什么要求?推荐回答:幕墙防火要求:CB 《高层民用建筑设计防火规范》对玻璃幕墙的防火作了专门规定,要求玻璃幕墙的设置应符合下列防火安全要求:(1) 窗间墙,窗槛墙的填充材料应采用非燃烧材料。如其外墙面采用耐火极限不低于1h的非燃烧材料时,其墙内填充材料可采用难烧材料。(2) 无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕,应在每层楼板外沿设置不低于80cm高的实体裙墙。(3) 玻璃幕墙与每层楼板,隔墙处的缝隙,必须用非燃烧材料严密填实。防火分区隔墙消防箱能不能暗装推荐回答:防中楼梯间的墙可以暗装消防箱,消防箱的厚度比墙厚,很难做到百分百的暗装,但实际上2015版《建筑防火规范》关于防火墙和防火隔墙的定义不同,那两者的耐火极限有什么不同?推荐回答:暂无分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子---防火分区隔墙的厚度

我要回帖

更多关于 防火砖墙 的文章

 

随机推荐