家里现浇楼板价格混凝土楼板,设计标准C30,人工搅拌混凝土,16天了,拆了磨具,用钥匙能划出痕迹来,

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 5839|回复: 11
请教:如何在整浇的楼板打出楼梯口?
如何在整浇的楼板上打出楼梯口呢?
找切墙的,让他给你切一个
自己搞的话,云石机先切出范围。不必害怕中钢筋,合格的楼板10厘米厚,钢筋层在底下往上量2厘米的地方才有,你的110mm锯片碰不到的。然后用电镐清理中间部分,最后角磨或钢锯切掉钢筋就成了。
大型切割机,比需先切开,不能硬打开。
切割机?楼梯口都在四角上,刀根本伸不进去。老老实实的用3楼的法,电镐吧
第一步:量好尺寸,弹好墨线。沿着墨线用电锤8毫米钻头钻一排洞,碰到钢筋不要硬钻,在旁边换位在钻同时标出钢筋位置,洞洞尽量紧密。
第二步:再用云石机沿着墨线切割,注意用可乐瓶装水,瓶盖上戳一小孔,一边切割,一边在刀片切割位置挤水,最好两人操作,这样切割效果最好,刀片磨损很小。可以切割3厘米深,边角的话留出一点距离可以切割的。
第三步:在刚才的切割线里面3厘米处再弹墨线,重复第二步的动作。
第四步:用电镐在两条线之间凿,凿掉3厘米楼板
第五步:用电锤换12毫米钻头把先前的洞洞扩大,再换电镐凿,凿到钢筋的话就凿空两边的混凝土,用磨光机砂轮片磨断钢筋继续用电镐凿直到全部掉下,此时绝对不要站到里面。否则连人都掉下去。必须先要用绳索捆住楼梯口的水泥块,拉住绳子才能磨断最后两根对应的钢筋,慢慢把水泥楼板块放下去。
很危险吧,房子被伤筋动骨了
1介绍:复式结构楼梯口一般在墙角的位置,旁边会有一根梁,梁的两侧大概一米位置会有上部筋,C30混凝土;
2施工:弹线,预估自己要做什么样的楼梯,转角?直上?旋转?按照自己想做的形状弹线吧。在线内2~3用风镐开始施工吧,想迅速?可以,直接在外圈打一圈,碰到钢筋让开,最后将一圈钢筋用断线钳剪断就好了。危险等级:红色警报!!这样会整整的一块大板掉下去,下面的现浇板能不能受得了就不好说了。安全一点的方法就是从中间慢慢向四周施工,最后修边。
如果是已经浇好的楼板个人不建议自己动手施工,因为还要考虑到应力集中问题,防开裂,现在的施工质量我只能说一声呵呵;还没有施工,想做楼梯口,那就在楼梯口的四周减小钢筋间距,设置加强筋,空出楼梯口位置,剩下的用商混浇筑就好,别忘记放置垫块就好,楼板是双层钢筋,如果不放的话上面的钢筋掉下来,起不到加强的作用。
只能说很危险!问问搞建筑设计的人吧。
爱木材爱生活 发表于
1介绍:复式结构楼梯口一般在墙角的位置,旁边会有一根梁,梁的两侧大概一米位置会有上部筋,C30混凝土;
谢谢你。我就是挑高的房子,就照你说的办
河上钓 发表于
第一步:量好尺寸,弹好墨线。沿着墨线用电锤8毫米钻头钻一排洞,碰到钢筋不要硬钻,在旁边换位在钻同时标出 ...
谢谢你的答复,我会参照的想法好好打孔
电镐 +大号角磨机(或者云石机)找专业人事干吧。
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.总积分:798
由 ggsolos 最后编辑于
总积分:26531
引用:最初由 ggsolos 发布现在我们家装修处于混凝土隔层现浇阶段,今天去工地发现个严重的问题,很多钢筋没有焊接到圈梁的钢筋上面。工人说钢筋并不负重,主要靠混凝土的粘合力负重。我回来后上网查了一下,现在普遍采用的植筋法都要用植筋胶将钢筋和圈梁粘合起来。不知道我们家工人的做法是否可行? 你就反问一句 钢筋都不负重 花钱买那么多钢筋作甚 一根钢筋不要 你给我把楼板浇起来 ... ...
总积分:11822
引用:最初由 首都男人 发布你就反问一句 钢筋都不负重 花钱买那么多钢筋作甚 一根钢筋不要 你给我把楼板浇起来 ... ... 首男这次没有答到点子上 回忆一下,我家好象是焊接了的。
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:30296
&&&& 事关安全大事,所以这个问题最好一定要弄清楚,钢筋的本身作用虽不是直接承重的,但混凝土里必须的钢筋主要是为了使凝固后的现浇层的结构更具稳定性,当然其最终目的还是为了安全和承重,我认为后加的现浇层,更应该关注的是布筋和植筋以及和四周界面的粘合工艺,其次就是混凝土本身的质量了。
点击进入:
点击进入:
点击进入:
巍然装饰九年历程,二级资质,质量诚信AAA级企业
现施工工地:上城风景、南大和园、青山湾、武夷绿洲、华利国际、明发滨江、润康苑、银城东苑、21世纪国际公寓、龙湖湾、、、
总积分:29862
总积分:798
由 ggsolos 最后编辑于
总积分:557
引用:最初由 ggsolos 发布现在我们家装修处于混凝土隔层现浇阶段,今天去工地发现个严重的问题,很多钢筋没有焊接到圈梁的钢筋上面。工人说钢筋并不负重,主要靠混凝土的粘合力负重。我回来后上网查了一下,现在普遍采用的植筋法都要用植筋胶将钢筋和圈梁粘合起来。不知道我们家工人的做法是否可行? 工人的话纯粹是瞎扯,钢筋混凝土结构的受拉主要靠钢筋,受压主要靠混凝土。钢筋不负重,靠混凝土的粘结力?简直天方夜谈!普通钢筋的抗拉强度设计值和抗压强度设计值(N/mm2):HPB 235(Ⅰ级钢)为210,HRB 335(Ⅱ级钢)为300,HRB 400(Ⅲ级钢)为360。凝土轴心抗压,轴心抗拉强度标准值(N/mm2)以C30为例,分别为14.3和1.43。
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:2531
不焊接也是可以的,但是要满足钢筋锚固长度,锚固长度是钢筋直径的35倍其实焊接一下多好,单面焊的焊接长度只需要钢筋直径的10倍长度,可以省很多钢筋的焊接还要注意,同一截面,接头的数目不能超过50%,也就是焊接接头要一个一个的错开
总积分:798
由 ggsolos 最后编辑于
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户版主勋章通过见习期,成功转正的论坛版主
总积分:35000
引用:最初由 ggsolos 发布今天项目经理解释说,只要碰得到原有墙体上钢筋的地方都焊接了,没有焊接的是碰不到墙里面的钢筋 真是没有听说过
总积分:26531
引用:最初由 ggsolos 发布今天项目经理解释说,只要碰得到原有墙体上钢筋的地方都焊接了,没有焊接的是碰不到墙里面的钢筋 只能说 你找的施工队太有才了
总积分:1555
呵呵,板钢筋是双层双向钢筋吗?摆放的对吗?应该是对称放置吧,怎么变成一顺跑了?
板筋锚入梁的锚固长度明显不够呀。
最后一张照片里貌似还有一个角柱吗???角柱和梁的锚固也不对,柱梁互锚要1.5lae搭接长度,梁锚柱要1.7lae。
第一张照片应该在圈梁里植筋,然后板筋和植筋搭接,或是焊接。
垫块明显偏少,注意下钢筋保护层厚度哦。
不知道该说点啥
总积分:1515
现浇层下面的柱梁是如何设计的?不考虑这一点,光在现浇层上作文章,意义不大的,甚至很危险。
[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]
| & 5淘房 江苏三六五网络股份有限公司苏ICP证编号 B2- 信息网络传播视听节目许可证 1009365 号广播电视节目制作经营许可证(苏)字第230号 文明办网上文明上网 举报电话:025-
扫一扫,立刻加茶坊微信
马上扫描下载淘房客户端
马上登录,发帖回帖,赚取积分换礼品
还没有茶坊账号?马上
用其他帐号登录:
亲,您还没登陆华侨路茶坊哦,立即登陆发表观点,分享生活的点点滴滴,还可以赢取茶坊cp,兑换礼品哦~
你可以选择:
免费订阅楼盘动态、开盘、优惠随时掌握君,已阅读到文档的结尾了呢~~
混凝土规范2016
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
混凝土规范2016
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 现浇楼板 的文章

 

随机推荐