大家好!我们公司需要用到氯气,目前的想法是:
用两个一吨的钢瓶液氯并联到带夹套的盘管汽化器,夹套中通蒸汽,后面串联两个缓冲罐。汽化流程见下图:
液氯汽化.jpg (31.7 KB, 下载次数: 3)
15:16 上传
现在液氯仓库(18×6m)已经基本建好,里面设有:防护用品房间、空瓶区、装卸车道、储罐区、行车、应急池、自动报警系统等。
反应釜离液氯仓库分别为50m、80m左右。
1、对于两个钢瓶,可能其中一个钢瓶用的比较快,压力就会小于另一个钢瓶,此时如何防止压力大的钢瓶倒灌进压力小的钢瓶内?还是说这根本就不需要防止?
2、汽化部分放在哪里比较好?既符合安监要求又比较便宜。
& &a、放在仓库内。目前来看,仓库的大小没有问题,但需要较长的、高质量的输送管道,这个价钱估计不便宜。
& &b、放在离反应釜较近的室外,需要搬运钢瓶。好像有些安全规程里说汽化要放在密闭空间,请大家帮我确认一下。
3、两个缓冲罐需要多大?
谢谢大家!
(424325号)
收到鲜花 朵
阅读权限220
主题好友积分
签到天数: 287 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
已提交版主身份信息登记
TA在日15时10分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日17时07分获得了这枚徽章。 []
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日16时56分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日16时56分获得了这枚徽章。 []
第一个问题不用管。看着磅秤的数据就行了。
第二个问题,液氯汽化是要跟液氯仓库放在一起的,但是你不能说那是液氯仓库,只是个生产周转区。如果说是液氯仓库的话,引用的标准就错了,你就麻烦大了。这些专家啊,都是狗屁吹出来的。根本就不符合实际。
第三个问题,缓冲罐的大小,根据你耗用氯气量和压力决定吧,保持15分钟缓冲量以内就可以了,甚至更少一点也可以,主要是一个缓冲隔离的作用,防止物料倒流到钢瓶中。
这么好的帖子刚看到,怎么没人评分
(686378号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
& & 非常感谢老大!
大家有没有这方面的方案?可否发上来参考参考?或者我的邮箱:.
(612805号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 177 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
你这套装置不安全,用纳什泵吧!
(686378号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
& & 哦?能否详细的解释一下?谢谢!
(677304号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
本帖最后由 tclvjian 于
19:47 编辑
& & 本人看你的内容感到你专业为自控专业,对工艺和安全问题的思考比较深了,被你所感动,我从多年的技术和生产经验和安全规范的要求提出
下面的建议: 1.考虑生产的要求,液氯钢瓶可采用多个接头组,当然最多是原来的2倍,防止某个钢瓶有问题和进行更换而不影响生产 2. 不知道
你们氯化生产的产品和工艺的情况,对液氯汽化器的汽化工艺和设备的选择、控制、安全附件的要求必须满足安全规范的危险化学品生产工艺的要求
进行,是否有三氯化氮进行排污都要进行考虑的;同时要考虑事故状态的氯气排放吸收装置,如用烧碱进行吸收等等 3.缓冲器的目的防止反应器物料
的倒流,采用2个缓冲器是比较好的设计理念,缓冲器的大小至少不比反应器小,防止反应器物料全部倒流来考虑,当然,能对缓冲器有可能有物料
在缓冲器里面能进行监控最好不过,如视镜、液位、温度等等&&4.控制上汽化器的液位、温度、压力、氯气泄漏的浓度测量报警仪表等等,必须是
液氯汽化器在CAD中该设备怎么画呢?又是夹套又是盘管,蒸汽怎么走??&
同意你的观点
经验之谈,值得学习。
(686378号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
& & 液氯气化车间和液氯仓库引用的标准到底有多大区别?
& &我们的图纸已经出来了,但写的名字是液氯仓库,而改名字很复杂。可否不改?
还是改名字的好,比环评安评要好做的多。设计院重新出图就行了。
(686378号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
& & 好的。谢谢!
(727297号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 23 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
huawei 发表于
第一个问题不用管。看着磅秤的数据就行了。
第二个问题,液氯汽化是要跟液氯仓库放在一起的,但是你不能说 ...
请问一下氯气缓冲罐15分钟的缓冲量出自何处?15分钟,那需要多大的缓冲罐?正常情况,用个三四分钟的缓冲空间就不错了!
(537334号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 239 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II&
还有就是要注意缓冲罐的安装位置和高度,防止物料倒流。
(947507号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 306 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
液氯汽化器在CAD中该设备怎么画呢?又是夹套又是盘管,蒸汽怎么走??
[]: 一个袋子砸在了
头上, 赚了 5 点 财富.
(895088号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 486 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日08时59分获得了这枚徽章。 []
我觉得液氯汽化器还是使用热水做热源比较安全、可控,用蒸汽值得商榷。
同意你的观点
[]: 小李飞刀001 发帖时在路边捡到 3 点 财富,偷偷放进了口袋.
(997585号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
根据氯气安全规程,液氯汽化不能用蒸汽。好吧挖坟了,可是近期做类似的东西。
(954501号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 71 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
楼主,你好,我现在遇到了相似的情况,我想问一下你们最后有没有用这套方案,用了的话是怎么解决倒灌的。
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
液氯储罐区及液氯气化相关知识-PPT课件
下载积分:750
内容提示:液氯储罐区及液氯气化相关知识-PPT课件
文档格式:PPT|
浏览次数:29|
上传日期: 04:02:59|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
液氯储罐区及液氯气化相关知识-PPT课件
官方公共微信氯气生产储存过程中的爆炸危险性分析及其预防
作者:黄郑华 何纯 李建华 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
  二、氯气生产过程中爆炸危险性分析
  1、泄漏爆炸事故
  电解产物氢气是易燃气体,粘度小、渗透性和扩散性强,极易泄漏,爆炸极限为4%~75%。氢气系统不严密而逸出氢气,与空气形成爆炸性混合物,遇火源便会发生爆炸。
  氯气是一种剧毒气体,本身不会燃烧,但它能够助燃,与许多物质混合后能发生爆炸,氯气中含氢浓度达4%~96%(体积),则随时有发生光化学瓜或受热发生危险。氯气还能与乙炔、松节油、乙醚、氨、烃类、金属粉末等许多化学物质剧烈反应发生爆炸。
  2、电解槽的爆炸危险
  盐水中含有比氢、氯易放电的杂质,会在电极上放电而降低电流效率,盐水中所含杂质SO42-在电解时能参加反应放出氧气。SO42-还能与石墨反应使石墨阳极逐渐消蚀,导致电解不正常。
  有些杂质,特别是铁质,还会形成第二阴极,电解时逸出氢气,使氯气中含氢量增高。比氢、氯难放电的杂质,如Ca2+、Mg2+等,能与OH-生成Ca(OH)2和Mg(OH)2沉淀,堵塞隔膜或离子交换膜,引起阴极室压力升高,造成氯气中含氢量增高。水银电解槽和盐水中含有的铁、钙、镁等杂质时能分解钠汞齐,产生氢气,也会引起爆炸。
  隔膜质量不好,隔膜不均匀、脱落或破裂;槽内阴阳极放电而烧毁隔膜,都有可能使阴极室和阳极室产生的气体互相渗透。盐水液面过低,隔膜露出,即当阳极室液面降低到隔膜顶端以下,气体有可能相互渗透。电流骤然波动,或开停團电流的升降,氯、氢气压随之波动,容易破坏电化学平稳状态,造成隔膜时紧时松,氢气扩散到阳极室的机会增加。
  隔膜法电解时,若电解槽温度太低,会增加氯气在阳极的溶解度,在电极上发生副反应,生成次氯酸钠、氯酸盐、氧等副产物,影响安全生产。水银电解时,解汞室清水温度太低,钠汞齐来不及水解完全而进入电解室继续放出氢气,使氯气中含氢量升高而发生危险。
  隔膜法电解槽突然停电,有造成氢气与氯气相互混合的危险。水银法电解中,水银泵电动机可能断电,若汞的循环停止或循环不完全,全使电解室底的氢离子放电,氢气与氯气是混合形成爆炸性混合物。如果水银停止运转超过7s,就会发生爆炸。
  在事故情况下,当与电解槽连接的氯气、氢气总管的正常压力被严重破坏时,气体易混合。氢气进入阳极室的危险性比氯气更大,因氯气在阴极室内可以很快被碱液吸收,而进入阳极室的氢气则不能。
  3、管道输送系统爆炸危险
  氯气总管含氢量大于0.5%,氯气液化后尾气含氢量大于4%,都有发生爆炸事故的可能。氢气管道出现负压,空气漏入,形成爆炸性混合气体。
  4、氯气液化和灌装的爆炸危险
  氯气在液化时,由于氢气在氯气液化时的压力和温度下仍为气态,随着氯气液化量的增加,氢气在剩余中的含量随氯气液化量就相对增加,极易构成爆炸性混合物。
  钢瓶中的杂质如石蜡、黄磷等在灌装时,当与液氯混合,会发生激烈的化学反应而引起爆炸。如果超量灌装,遇到高温等情况,液氯膨胀超压爆炸,例如超量灌装5%,温度为70℃,钢瓶就会爆炸;超量灌装10%,温度达50℃,即会爆炸;超量20%,16℃时即有爆炸的危险。
  5、氯气储存的爆炸危险
  氯气储存设备在氯气干燥的条件下不会发生腐蚀,但是在含水量超过50ppm后,氯气就能够与水作用生成酸,对钢瓶或容器进行腐蚀,使储存设备穿孔,导致泄漏爆炸事故;同时产生氢气,使氯气的浓度进入爆炸极限范围;酸性条件下,三氯化氮极为活泼,易发生爆炸。
  正常工作情况下,氯气生产过程中设备、管线和附件不会发生超压爆炸,但是有些部位管路堵塞或附件失灵,导致局部高温高压,就很容易发生超压爆炸。液氯储罐、计量槽、汽化器中液氯充装量超过总容积的80%;温度超过40℃,或者出现明火、蒸汽或超过45℃的热水直接对其加热,均易发生超压爆炸。
   6、三氯化氮爆炸危险
  由于化盐用水中常常含有少量NH4+,随盐水进入电解槽,会与阳极室的氯气发生反应,生成NCl3,并随氯气带入后面的生产工序。
  NCl3是一种比氯有更强氧化性的氧化剂,在空气中易挥发,不稳定,在气体中体积浓度达到5%~6%时,有潜在爆炸危险。60℃时受震动或在超声波条件下亦可分解爆炸;在阳光或镁光直接照射下,则瞬间爆炸,同时放出大量热。与臭氧、氧化氮、油脂或有机物接触,易促使爆炸发生。
  氯碱厂的液氯充装和气氯使用大多数采用液氯蒸发器加温加压输送工艺。液氯残液中的NCl3易在汽化器或排污罐的底部沉积并富集起来。启、闭阀门、敲击、撞击、液体冲击(泵抽)、水蒸气加热汽化、明火高温等操作,都能够引爆NCl3。日,重庆天原化工总厂发生重大氯气爆炸事故,9人死亡和失踪,3人受伤,15万人紧急疏散,引起国内外的广泛关注。据专家分析,爆炸发生的原因是由于从泄漏的氯罐向外抽氯气,引发了NCl3的爆炸。
  7、工艺中存在的引爆源
  电解使用大电流,如果电路接触不好,绝缘不良,极易产生电火花成为引火源。例如,电解槽槽体接地处产生的电火花;排放碱液管道的对地绝缘不好产生的放电火花;断电器因结盐、结碱漏电产生的电火花及氢气管道系统漏电产生电位差而发生的电火花;电解槽内部构件间由于较大电位差或两极之间的距离缩小而发生放电火花。此外,存在雷击放空管引起氢气燃烧等其他一般引火源等。
  三、防爆技术措施
  1、建筑防爆要求
  电解工段建筑应符合防爆要求。厂房应为一、二级耐火等级建筑,泄压面积应超过0.2m2/m3;厂房必须有良好的通风;不得采取折板式屋盖和槽形屋盖,以免积聚氢气。氢气处理间、压缩间、氯气处理间与电解间宜用防火墙分隔,墙上开洞应采取封堵措施。有些工艺设备如氢气冷却、盐水精制、氯气液化、液氯贮槽等,可采取半露天布置,以减小火灾爆炸的危险性。
  2、 防止泄漏引起爆炸
  设备和管道应保持严密。由于氯气有腐蚀性,管道、设备要经常维修,发现故障及时修理或调换。出现泄漏情况时,要有堵漏和切断气源的措施。
  定期分析车间的空气中氢浓度,其值应低于0.5%,室内应通风良好。任何情况下不得向室内排放氢气。氢气放空应伸出屋顶,并在氢气管上安装阻火器。
  严格开闭阀门的程序,严防误开、误关造成泄漏。
  3、防止电解槽爆炸
  盐水中铁、钙、镁和硫酸根离子等有害杂质要进行脱除。生产中应尽可能采用盐水纯度自动分析装置,观察盐水成分变化。
  阴极网上的隔膜应定期检修。隔膜应无脱落和附着不均匀的现象,电解槽中盐水液位应高出隔膜顶端。液位的观察和控制可用转子流量计或液位计。
  电解槽和解汞室的温度需加以控制。电解槽的温度宜控制在85~95℃,减少氯气在阳极液的溶解度,减少副反应。解汞室的水温应保持接近95℃,解汞后汞的含量钠量宜低于0.01%,一般每班应对含钠量作一次分析。
Tag:.相关内容
化工安全热点内容
3233632075216101966319162159991563515026
化工安全推荐内容
07-2807-2807-1507-1507-1507-1506-2906-29
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
服务热线:400-  业务联系:010-
E-mail:& & & &
&& 京公网安备后使用快捷导航没有帐号?
&&&全站 说: 4天前全站 说: 6天前全站 说: 26天前全站 说: 石化区“我在节能你在哪里”7月底活动结束,8月份公布获奖选手。未参与人员尽快参加。
28天前全站 说: 全站 说: 全站 说: 全站 说:
说: 全站 说: 全站 说:
查看: 371|回复: 13
液氯封闭房间设计
(861966号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 442 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
液氯必须放在封闭空间内,这个封闭空间的设计有什么规范和标准吗?
(166914号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 8 天连续签到: 1 天&
GB《氯气安全规程》,AQ《液氯使用安全技术要求》
(861966号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 442 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
GB《氯气安全规程》,AQ《液氯使用安全技术要求》
这两个规范内都没设计到液氯储罐封闭空间设计原则,这个封闭空间需要多大体积呢?与储罐间距是多少呢?
(166914号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 8 天连续签到: 1 天&
关于氯气安全设施和应急技术的指导意见(中国氯碱工业协会[2010]第070号);氯中三氯化氮安全规程;关于氯气安全设施和应急技术的补充指导意见(41)
(861966号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 442 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
就差这个《关于氯气安全设施和应急技术的补充指导意见》没看了,还就它还提到了一些封闭厂房的事情,但是只是说参考建规~&&我们这边一个储存设施&&封闭墙与储罐外壁的距离都是5米,我在想这个5米是怎么确定的?可不可小于5米呢!还有这个厂房的总空间如何确定呢?看您对液氯还是比较了解的,多向你学习~
(166914号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 8 天连续签到: 1 天&
应该可以小于5米,按照石化规卧式储罐的距离要求。
(861966号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 442 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
应该可以小于5米,按照石化规卧式储罐的距离要求。
嗯啊 谢谢啊! 液氯规范提到可以参考建规的! 我再仔细看看!
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 1899 天连续签到: 19 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时25分获得了这枚徽章。 []
按《GB5044-85_职业性接触毒物危害程度分级》规定,氯气属于高度危害介质;氯气为助燃物,在《GB
建筑设计防火规范》中定义为乙类介质。因此,设计封闭房间时:
建筑设计防火规范》中 3 厂房和仓库 的规定进行设计;
2、储罐与墙的间距及高度满足安装、检修等操作、墙面或屋顶泄爆面积的要求;
3、房间内的电气设备(照明及开关、与电有关的仪器仪表等)均为防爆型;
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》设置可燃气体和有毒气体检测仪。对照《GB
**化学品重大危险源辨识》,液氯的储量是否达到形成重大危险源的临界量(5t),如超过临界量,还应按照《AQ
**化学品重大危险源安全监控通用技术规范》的规定设计;
5、设置喷淋水,并与可燃气体和有毒气体检测仪连锁。
(861966号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 442 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
按《GB5044-85_职业性接触毒物危害程度分级》规定,氯气属于高度危害介质;氯气为助燃物,在《GB
谢谢 谢谢&&很有帮助!!!还是规范看的太少了~
(976070号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 205 天连续签到: 3 天[LV.5]海川常住居民II&
《GB5044-85_职业性接触毒物危害程度分级》已经作废,应参考GBZ 230-2010职业性接触毒物危害程度分级。
(425073号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 1491 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日17时45分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日13时38分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日15时32分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时41分获得了这枚徽章。 []
这个问题不错。现在安全检查专家喜欢提**和高度物的罐区做通风区回收。我做过一个**物,是个卧式罐。卧罐上面做平台,在平台上面盖房子,卧式罐顶部管口都必须在房子里面。罐底部和房子外面不开管口,确保房子外面没有泄露点。地面还是按罐区做,该设防火堤或围堰就设。也不知道有没有规范要求。。
(861966号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 442 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
这个问题不错。现在安全检查专家喜欢提**和高度物的罐区做通风区回收。我做过一个**物,是个卧式罐。卧罐上 ...
这个是**化学品排气回收系统吗?还可以做这么个罐上封闭空间啊! 有机会能给传个图片吗?
没去现场看过,当时就是那么设计的,judu品卧罐罐区,在防火堤内起一个门式刚架的房子,在罐子上面铺平台相当于二层。平台下面四周敞开没有维护结构,平台上有维护结构形成一个封闭的空间,做排风。罐子设称重模块和&
(425073号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 1491 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日17时45分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日13时38分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日15时32分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时41分获得了这枚徽章。 []
这个是**化学品排气回收系统吗?还可以做这么个罐上封闭空间啊! 有机会能给传个图片吗?
没去现场看过,当时就是那么设计的,judu品卧罐罐区,在防火堤内起一个门式刚架的房子,在罐子上面铺平台相当于二层。平台下面四周敞开没有维护结构,平台上有维护结构形成一个封闭的空间,做排风。罐子设称重模块和罐顶雷达,信号进sis二取一。心里没底啊,不知道这样设计行不行啊。你有什么好想法??
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 136 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
GB50084并未废止。
液氯厂房按乙类设计,但无需防爆设计。
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by