请问重庆哪里有现浇混凝土楼板裂缝检测的。刚现浇,想找个检测机构看看混凝土强度,不知道哪里有。

楼板和墙体裂缝应该如何检验?-爱福窝装修论坛
楼板和墙体裂缝应该如何检验?
楼板和墙体裂缝应该如何检验? 谢谢呢
其它类似问题
楼板和墙体裂缝应该如何检验?新规范规定检测泵送混凝土强度时,测区应选在浇筑侧面.那么现浇板如何评定强度?_百度知道
新规范规定检测泵送混凝土强度时,测区应选在浇筑侧面.那么现浇板如何评定强度?
提问者采纳
新规范变了吗?不是可以选择底部吗?以前都是检测底部然后减去修正值就可以了
新规范规定:检测泵送混凝土强度时,测区应选在浇筑侧面
那就以试块为准了。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
泵送混凝土的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁大楼楼板损伤检测_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
大楼楼板损伤检测
上传于||文档简介
&&大​楼​楼​板​损​伤​检​测
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩10页未读,继续阅读
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
大楼楼板损伤检测,楼板厚度检测规范,混凝土楼板厚度检测,楼板厚度检测,楼板厚度,楼板价,大楼楼板承重标准,楼板厚度检测方案,现浇楼板,组合楼板,现浇钢筋混凝土楼板
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
大楼楼板损伤检测
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口某高级住宅小区楼板完损性检测鉴定_检测吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:3,960贴子:
某高级住宅小区楼板完损性检测鉴定
文中通过介绍某小区住宅客厅楼板完损检测概况,并根据检测实际情况及数据计算结果对该房屋提出合理加固建议,通过此次检测案例望可供处理同类工程结构质量问题时作为参考。关键词:小区住宅,完损检测,加固建议
房屋质量检测是指通过对既有房屋质量(而不是在建工程质量),特别是对其结构质量进行检查测定,实施动态监控,以起到保障国家人民生命财产的安全,促进现有房屋资源的充分、合理利用,保证社会的稳定作用,因此具有巨大的社会效益和经济效益。近年来,随着我国经济的发展,越来越多的房屋耸立而起,然而房屋质量存在的各种问题却不断在增加。
1.建筑物概况
某小区住宅楼为一幢十一层现浇钢筋混凝土房屋,位于该市开发区的核心位置。五羊路以南,经六路以西,新光路以北,商贸路以东。据港城大道约一公里,连云港区商业中心三公里,海边四公里,市中心约二十公里。北望后云台山,东临经济技术开发区,南面为机械厂和建设中的某国际花园,西面紧挨核专家村。2.检测目的、范围及内容
云港某小区住宅楼建于2010年中期,因该楼刚刚开始投入使用,房屋结构楼板出现裂缝,影响房屋的安全使用。为此特委托(上海)有限公司房屋质量检测站对该住宅楼指定的房屋楼板进行房屋完损性检测。检测范围为该小区住宅楼某室出现裂缝的客厅楼板。(1)调查房屋的建筑使用情况;(2)检测房屋楼板底板平整度;(3)检测房屋楼板混凝土强度;(4)检查楼板钢筋间距及钢筋保护层厚度;(5)检测;(6)楼板结构承载力计算;(7)采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录结构楼板出现裂缝的位置、范围和程度。3.检查及分析结果3.1房屋建筑使用情况调查
某小区住宅楼建于2010年中期,现在开始投入使用。房屋结构采用现浇,基础采用桩基,隔墙采用砖砌块。经调查,该房屋未出现房屋加层、使用荷载增大、结构形式改变及用途变更等情况。3.2 房屋楼板底板平整度检测
采用徕卡TCR室房屋客厅板的平整度进行检测,由于现场条件有限,本次选取房屋楼板的角部进行测量,测量结果如下图:(单位mm)
通过中冶建研房屋检测技术人员的上述测量结果表明,楼板底面平整度符合规范(GB)(2011版)的要求,平整度测量值符合规范允许的范围。3.3 房屋楼板混凝土强度及碳化检测
中冶建研房屋检测技术人员采用ZC3-A型混凝土回弹仪对楼板混凝土强度进行测试,通过回弹法按照中华人民共和国行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)的要求进行。楼板混凝土强度检测结果见表1。从表1可以看出:根据多个测区的测定,推定楼板混凝土的强度为25.4MPa,所以该楼板混凝土强度等级评定为C25。
对楼板采用酚酞试剂进行碳化测试,测试结果表明,混凝土碳化均在2mm左右,所以在计算混凝土强度时采用2mm。
经过综合计算得出混凝土的强度等级符合设计的要求。 3.4 楼板钢筋间距及钢筋保护层厚度检测
工程师运用Profo5钢筋探测仪及卷尺对302室客厅顶面楼板的钢筋间距进行检测,根据检测结果,按照(GB)及设计施工图的相关要求,客厅楼板钢筋间距满足设计要求,个别楼板的保护层厚度偏厚。3.5 检测
采用ZBC-F103裂缝宽度检测仪对楼板裂缝宽度进行检测,检测结果如下:
根据中冶建研技术人员的检测结果及现场调查情况,宽度基本在0.1mm~0.3mm之间;裂缝有个别贯穿;总的看,裂缝的分布特征没有明显规律,跨中、板角均发现有裂缝存在,裂缝长达2.922m。3.6 楼板厚度检测
针对楼板厚度检测,中冶建研房屋检测技术工程师采用DJLC—A楼板测厚仪对该栋住宅302室的顶面楼板厚度进行了检测,楼板厚度检测位置及结果见图 6.6。
根据图 6.6 的检测结果,按照(GB)(2011版)及设计施工图的要求,所检测的楼板厚度满足设计要求。3.7 楼板结构承载力计算
利用结构计算软件PKPM建模,并对板进行计算,结果显示原设计满足板结构承载力的要求,计算过程见附件2。
4.检测结论及加固建议通过(上海)有限公司房屋检测人员的现场检测、数据采集、资料图纸复合验算、建模核算、以及资深专家和高级工程师针对该房屋楼板进行检测综合分析,得出以下检测结论及加固修补建议。4.1、检测结论1)该402室楼板钢筋配置、混凝土强度及板结构层厚度满足原设计要求。2)该楼板原设计满足竖向承载力要求。3)当前该宽度在0.3mm以内,但长度较长,需由专业单位修复。4.2、加固建议1) 裂缝修补宜达到封闭裂缝通道,且宜在混凝土表面跨缝粘贴玻璃纤维布。2)加固后仍需加强板裂缝观测及房屋观测。