名  称:关于对泮河小镇3#公建初步设计审查意见的批复
文  号:无
主&&题&&词:
关于对泮河小镇3#公建初步设计审查意见的批复
关于对泮河小镇3#公建初步
设计审查意见的批复
     &
泰安市德天置业有限公司:           &
由你单位委托山东省鲁岳资源勘察开发有限公司、泰安市建筑设计院有限责任公司承接完成的泮河小镇3#公建的初步设计(建筑总面积58240m2;建筑高度83.15m;地上20层;框架剪力墙结构),已经你单位组织的泮河小镇3#公建初步设计评审委员会审查,并提出了评审意见。同意该评审意见的要求,请按意见要求组织施工图文件设计。
附:《关于申请泮河小镇3#公建初步设计评审意见的报告》
二0一二年九月十七日
关于申请泰安市泮河小镇3#公建
初步设计评审意见的报告
市住房和城乡建设委员会:
根据市住房和城乡建设委员会《泰安市德天置业有限公司申请组织召开该单位泰安市泮河小镇3#公建初步设计评审会议的批复》,泰安市德天置业有限公司于2012年9月10日,组织召开了初步设计评审会议,其评审意见如下:
一、岩土工程勘察部分
1、拟建工程概况表中应复核1#公建上部结构形式;
2、第3层土层名称前后不一致,应统一;
3、第3层和第5层提供的压缩模量改为变形模量,且数值太保守,应调整;
4、基坑支护设计参数中还应提供第1层、第4层及第4-1层γ、c、φ值;
5、表9桩基设计参数中还应增加第7层饱和抗压强度标准值;
6、第8层名称应改为微风化花岗片麻岩。
二 、建筑部分
三、结构部分
1、设计说明中存在的问题:⑴应注明结构缝的设置轴线及结构缝的宽度;⑵设计依据中存在多个规范过期版本,应更正;且补充《工程结构可靠性设计统一标准》、《钢筋机械连接通用技术规程》;⑶活荷载应根据建施图标注表达全面,且补充扶梯荷载、水箱荷载、消防车吨位、屋面板、挑檐、雨棚的施工或检修集中荷载;⑷应按GB第9.1.8条复核本设计;⑸应注明防水设计水位、抗浮设计水位;⑹结构超长,应根据结构技术措施采取详细的控制干缩裂缝和温度裂缝的措施;⑺应按抗规第3.7.4条并结合砌体规范第6.3.4条复核本设计,并注明所采取的措施;⑻按照《建筑抗震设计规范》GB第13.3.4条要求,填充墙与混凝土墙柱的拉接构造拉筋沿墙长宜全长贯通,楼梯间和人流通道应采用钢丝网砂浆面层加强;⑼应注明钢筋的抗震性能要求;⑽根据GB第3.3.1条,应注明建筑场地的综合评价;⑾应补充钢筋的连接要求;⑿加气混凝土砌块等级错误,应修改;⒀应注明嵌固端的标高;⒁应注明底部加强区的高度;⒂抗震等级应细化;
2、基础设计存在的问题:⑴应补充试桩报告及相关内容;⑵消防水池池壁个别处于沉降变形处,受力不合理,应修改;⑶车库部分的基础应考虑与主体部分的不均匀沉降;⑷应图示主楼承台、防水板、车库基础的标高大样图;⑸车库部分结构设计为柔性框架体系及结构缝,应复核其为主体结构提供足够抗侧刚度的可能性;⑹桩基承台之间的联系梁其高度应满足不小于1/15;⑺应明确桩嵌入承台内的长度;⑻地下部分保护层厚度应重新复核;
3、上部结构设计存在的问题:⑴应根据髙规第7.2.14条的要求并结合轴压比,标注约束边缘构件Lc的长度;⑵部分约束边缘构件阴影区配筋率不满足髙规第7.2.15条的要求,应复核;⑶连梁配筋不满足髙规第7.2.24的要求,应复核;⑷连梁腰筋配筋率不满足髙规第7.2.27.4条的要求,应复核;⑸结构设计没按照髙规第3.9.6条的要求,应修改;⑹剪力墙竖向钢筋直径不宜小于10mm;⑺标高-1.95米和标高-0.04米存在错层,应按髙规第10.4节采取措施;⑻塔楼T1、2于标高5.06米楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,平面不规则,抗震不利,应注明所采取的措施;⑼个别框架梁加密区箍筋肢距不满足抗规第6.3.4.3条的要求,应修改;⑽上部结构悬挑梁配筋,底筋偏大,应修改;⑾沉降后浇带设置不全面,应复核;⑿应根据《建筑工程设计技术措施》(2009)版第8.2节的要求复核本设计;⒀梁跨度较大,应复核其挠度及裂缝;⒁筒角内壁至洞口的距离应符合高规9.1.7条规定,不应小于500⒂复核结施06KZ3、KZ29、KZ44、KZ48箍筋肢距应符合高规6.4.8条规定;KZ1配筋率不符合高规6.4.3.1条规定应修改;⒃核心筒内筒的连梁宜配置对角斜向钢筋或交叉暗撑;17)筒体结构的楼盖外角宜按高规9.1.4条设置双层双向钢筋;18)约束边缘构件沿墙肢的长度应符合高规9.2.2.2条要求,宜取墙肢截面高度的1/4;
4、计算书存在的问题:⑴设计依据中不应存在过期版本;⑵应复核嵌固层所在层号;⑶配筋信息错误,应更正;⑷应复核荷载组合信息;⑸第5计算层楼层承载力突变,应复核调整;⑹结构基本周期应修正;⑺应提供轴压比;髙规第9.1.11条要求的数据;⑻应提供桩基计算;⑼应提供地基变形计算。
四、给排水部分
1、设计依据中应增加《气体灭火设计规范》GB;
2、按照《建筑给水排水设计规范》GB(2009年版)第4.6.10条等有关条款的要求,上人屋面的通气管应高出屋面不少于2.0m;
3、消防控制室、电梯机房内应配置灭火器;
4、按照《建筑给水排水设计规范》GB(2009年版)第3.5.11条的要求,给水干管穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置;
5、防护区内应设泄压口,且应满足《气体灭火设计规范》GB第3.2.7、3.3.7条的要求;
6、自动喷水灭火系统喷头的安装应执行《自动喷水灭系统设计规范》第7.1.3条等相关条款的规定。
五、暖通部分
1、应进一步说明空调系统分室温控措施,以及冷、热量计量措施;
2、应绘制空调系统图;
3、设计中应计算并说明正压送风系统的余压值等参数,并且满足《高层民用建筑设计防火规范》第8.3.7条、第8.3.2条等相关条款的要求;。
4、应说明空调系统管道、管件、阀门的类型及压力要求,并且满足相关规范要求;
5、节能设计应执行《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2012的条文规定。
六、电气部分
1、不应依据《住宅建筑电气规范》JGJ242-2011进行设计;
2、应说明供电电源的具体情况,且应满足《供配电系统设计规范》GB第3.0.2条对一级负荷的供电要求,应由双重电源供电,当一路发生生故障时,另一路电源不应同时受到损坏,并应对车库内变电所的高低压主接线、变压器的选择提出设计要求;
3、低压用电负荷应均匀的分配至两个变压器母线上,每个变压器应能满足所有一、二级负荷的要求,且空调室外机采用专用变压器供电,不能满足设计说明中空调为二级负荷的供电要求;
4、应注明商业部分的规模,如超过5000平方米,应在超市的疏散走道和主要的疏散路线上设置可保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志;
5、应注明位于配电室之外的消防用电设备的配电箱的耐火时间,并应满足消防设备火灾时持续工作的要求;
6、应明确小区消防控制中心的具体位置;
7、并列布置的变压器的外壳防护等级有误,应为IP3X级;
8、应注明组合电器的规格,且电机配电系统中组合电器的具体规格,应满足《通用用电设备配电设计规范》GB第2.3节(2.3.1、2.3.2、2.3.5、2.3.6、2.3.7、2.3.9等)的要求;
9、配电电缆在其T接等截面减少处,若不设置保护措施,则应满足《低压配电设计规范》GB50054-95第6.2.5及6.3.4条的要求;
10、根据《通用用电设备配电设计规范》GB第2.5.4条的要求,远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施;
11、干线图、系统图、平面图不符,应仔细校核;
12、水泵房配电系统图有误:双电源切换装置额定电流太小;应注明知道巡检装置配电断路器的短路分断能力;喷淋稳压泵配电是否正确,并应在最末一级配电箱处切换;应明确潜水泵是否为消防负荷;
13、弱电机房、弱电井内的弱电设备用电,应为一级负荷;
14、消防电梯不应与排风机、井道插座及照明同一回路配电;
15、非开敞式地下车库出入通道内应设置照明装置及火灾探测器;
16、精品店内应设置灯光疏散指示标志,其疏散走道内、楼梯间应设置消防应急照明灯具,且应强制自动点亮;
17、应校核手动报警按钮的设置,应保证同一防火分区内任何一点到最近的一个手动报警按钮的距离不超过30米;
18、水箱间内应设置照明装置及火灾探测器;
19、应校核防雷引下线的间距,确保按周长计算不超过18米(二类防雷建筑物)。
以上意见,如无不当,请批准实施。
特此报告。
泰安市泮河小镇3#公建
初步设计评审委员会     
2012年9月10日
 | 使用帮助 | 关于我们
Taian China All Rights Reserved 鲁ICP备号
“中国泰安”政府门户网站 泰安市人民政府办公室版权所有
建议使用IE5.5及以上版本浏览器,分辨率① 按行业浏览② 按名称或内容关键字查询
① 电话购买拔打中国报告网全国统一客服电话:400-007-6266(免长话费) 010-② 在线订购点击&&进行报告订购,我们的客服人员将在24小时内与您取得联系;③ 邮件订购发送邮件到,我们的客服人员及时与您取得联系;
您可以从网上下载&&或我们传真或者邮寄报告订购协议给您;
通过银行转账、网上银行、邮局汇款的形式支付报告购买款,我们见到汇款底单或转账底单后,1-3个工作日内;
开户行:中国建设银行北京房山支行帐户名:观研天下(北京)信息咨询有限公司帐 号:00
2013年上半年飞亚达A名表销售市场盈利情况
Copyright &
All Rights Reserved
全国统一客户电话:400-007-6266(免长话费) 010- &&&&ICP备案:

我要回帖

更多关于 泰安泮河公园 的文章

 

随机推荐