60KW用电缆铜鼻子十平方多大铜电缆

60kw电锅炉用多大电缆_百度知道
60kw电锅炉用多大电缆
三友电器为你解答“60KW电锅炉额定电流是91.2a,用25平方铜线,我们都是经过计算并且实际应用的!电锅炉分2种,电阻式/电磁式 一分价钱一分货,下边是对比&电磁式采暖炉与电阻式采暖炉的对比& & & & 电磁采暖炉:& & & &&1、电磁感应制热,真正意义上的水电分离,电路和水路绝缘。& & & &&2、低压软启动,减少电流浪涌冲击的危害,避免因电压波动而损坏设备,安全有保障。& & & &&3、变频功率输出部分可根据电压波动变化自动调控电流大小,保证恒功率,不会因电压升高电流随之升高,造成电气承载不够而损坏。& & & &&电阻采暖炉:& & & &&1、电阻式加热,无论电阻材料在内还是在外,都是通过导热介质传导,不是真正意义上的水电分离,存在着介质因腐蚀或被击穿造成漏电的隐患。缉功光嘉叱黄癸萎含联& & & &&2、继电器直接给电阻棒供电,冲击电流大,易发生过流冲击和造成电压波动,对其它电器也有损害。& & & &&结构设计& & & &&电磁采暖炉:整机结构水路、电路分离,结构合理,安全性高& & & &&电阻采暖炉:整机水电不分离,安全隐患大& & & &&节能& & & &&电磁采暖炉:& & & &&高频电磁感应制热,通过电磁感应直接作用到水胆,使水胆本身发热,减少了通过介质传导的过程,热损失少,热效率高,即加即热,无需储热容器,瞬间热效率可高达98%以上,比电阻式节能30%以上。& & & &&电阻采暖炉:& & & &&1、电阻式加热,通过导热介质把热量传导给水胆,热损失大& & & &&2、局部发热,容易产生水垢,影响热传导& & & &&3、一些材料衰减严重,造成热效率低下& & & &&使用寿命& & & &&电磁采暖炉:工业级电磁,耐高温线,使用15年以上& & & &&电阻采暖炉:电阻丝容易老化,寿命短,一般3至5年& & & &&静音& & & &&电磁采暖炉:制热电源频率20000Hz,超出人身正常听频,不仅提高热效率,而且静音环保。& & & &&电阻采暖炉:工频电源工作有“嗡嗡”的工频噪音,电阻式给水加热,表面水温高时,有气泡产生开水的声响。& & & &&维护& & & &&电磁采暖炉:电磁感应加热,工作时,加热核心部件是一个固定的磁场,水通过后被磁化,磁化水部结构,系统免维护。& & & &&电阻采暖炉:电阻丝一般3至5年更换一次,且因其产生水垢,要定期除垢。& & & &&以上内容仅供参考,如有问题请及时沟通、指正。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
电锅炉的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 6025|回复: 18
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
各位高手经过计算,我们需要负载60KW的用电器,主要都是电脑,空调之类的用电器,不是三相电机,目前需要负载55KW,以后最多需要70KW就足够了。从配电室到我们这边大概是250米,准备使用VV铝芯电缆,我们该如何选择,问过几个人,有的说4*50就够用,有的说4*70。还有说要用4*95的,说我们主要使用零线,4*50的肯定不够用。
按照70KW计算:70KW/220V=318A,算出的这个电流应该怎么理解?是每一根火线的电流吗?可以再除以3吗?每根的载流值是106A吗?那零线只有一根,能负载起来吗?
查表得来的70平方毫米的4芯铝缆载流值187A具体是什么意思,是每芯能负载187A?还是4芯合计负载187A?
要是看不明白我的提问(我问的可能太业余了,可能问题都不对)
请直接回答60-70KW的用电量,应该选择什么样的VV铝芯电缆?(4*50,4*70还是4*95)并告诉我如何计算的。
请高手指点迷津,谢谢了
[ 本帖最后由 msjtmfk 于
20:16 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
土木币1583
首先你的负载已经在70KW了,所以用220V送电不经济也不实用,应该是采用从低压配电室送三相电到用电负荷附近后,再通过配电箱分成多路220V电源 供给用电设备,配电箱的进线电缆你要选用铝线的话,70/.8/.38/1.732=132.95A,根据VLV电缆载流量表,4*70线缆在40度室温空气中敷设时电流只有130A小于计算电流,所以电缆应选用4*95或4*95+1*50的电缆作为配电箱的主电源电缆.
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2150帖子
五星工程师, 积分 2150, 距离下一级还需 350 积分
选大一点不会错的,以后要增加电器设备也方便
听众数收听数自我介绍10KV及以下供配电设计
最后登录注册时间主题精华2积分1714帖子
土木币11049
1、首先你的负载已经在70KW了,所以用220V送电不经济也不实用。建议三相供电,我想实际你也是的,要不用4芯电缆干嘛?对吧。单相220V最多L,N,PE就够了,对吧。我想你对供电电源没有表达清楚。
2、应该是采用从低压配电室送三相电到用电负荷附近后,再通过配电箱分成多路220V电源 供给用电设备,配电箱的进线电缆现在宜用铜芯电缆,规范是这么讲的,对于低压电缆,若你那边条件是剩余材料,VV又是什么意思?
3、要选用铝线的话,你还没考虑敷设方式,70/.8/.38/1.732=132.95A,根据VLV电缆载流量表,4*70,线缆在40度室温空气中敷设时电流只有130A,土壤中敷设载流量仅为70%,见05D1,
4、你还需考虑压降问题,因为超出了100米,,所以电缆应选用4*95或3*95+2*95的电缆作为配电箱的主电源电缆.
5、N线电缆选用125的都没错,好事!若选用3*95+1*125那你真水平!我建议
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分18070帖子
土木币41799
支持楼上!为保证低压供电的较远距离(250米)输电电压,70KW三相分匀,用VLV电缆95平方的可以,但还是小了点,如果真带到70KW,负载端的电压(我估计)只有360V左右了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
回复 2# 的帖子
我重新仔细算了一下,目前使用的总功率是45KW,以后顶多会升级至60KW。用4等芯的4*50或者4*70的铝缆行不?
我们这边的电工说我们主要使用零线,这是什么意思?我们的用电器主要是空调和you xi ji(这三个汉字打上就发不了贴了,不知道为什么)
按照你上面说的70平方毫米130A,用三根火线和共用的回路零线,每组能负载的功率就是28.6KW(130A*220V=28600W)三组总共能负载28.6KW*3=85.8KW,这样计算对吗?
我是做弱电的,不懂强电。请仔细指点,谢谢了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分100帖子
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
顶 咋算想知道知道
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
建议使用VV22-4*70+1*35电缆即可
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
土木币1583
1、电缆载流量定义:电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。所以理论上多芯电缆每相载流量=电缆的载流量。
2、选用铝芯电缆其型号应为VLV或YJLV。
VLV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。
YJLV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。
3、对于电气的负荷计算,不是7#楼的方式,对于单相负荷,要等效到三相负荷进行计算.另外做负荷计算时候很少直接使用KW作为计算数据,都是将KW转换到KVA来计算,因为电缆里所流过的电流除了有功电流还有无功电流,我们通过负荷计算得出的电流是有功和无功的向量合。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)当前位置: >
& 150平方电缆电流 150平房电缆能承受多大电流
150平方电缆电流 150平房电缆能承受多大电流
收集整理:/ 时间:
150平房电缆能承受多大电流绝缘导线安全载流量表中:150平方橡皮绝缘层。明线敷设:铜400A 铝310A穿管敷设:二根 铜290A 铝230A 三根 铜260A 铝207A 四根 铜240A 铝188A
电缆上应该有标注吧具体多少说不清,不同的电缆能承受的电流也不一样
150铝电缆一般承受300A电流150铜电缆一般承受370A电流
300A.150平方电缆最大能跑多少电流? 150×4.5A =600A 左右
150平方铜电缆可以通过的电流:450-600A2*150平方电缆过500a电流应该产生几度选电缆直接查电缆载流量表就行,150mm2铜芯单芯电缆在25℃空气中载流量是355A,但实际载流量受敷设方式、环境温度(25℃)等影响(如果穿管乘0.8,温度经常在25以上乘0.9),只要电缆质量没问题500A的最大负载是基本够用,不会存在过度发热问题,但经常负载在500A的话偏小了点,建议185mm2。至于你说的发热量受很多因素影响不能直接说产生多少度
你是想问线损吗?这个和电缆本身的参数有关。橡胶150平方铜电缆应该跑多少电流150平方铜电缆可以通过的电流:450-600A
300A50和150平方电缆计量要用多大的电流互感器?怎么计算?还。主要看你的负荷大小,即电流大小,50平方负载在50千瓦,150平方负载100--200千瓦。50千瓦可以直接用三相四线电度表(40安),大于50 KW用互感器变比500/5,三个单项电度表。150平方铜芯电缆能承受多大电流? 朋友,150平方铜芯电缆可以安全承受750安的电流。
150平方的铜线和185平方铝线承受的电流是一样的,如果是在温度不超过25°,明敷的,长度在100米以内那么他的承受电流应该是。150平方毫米铜电缆承受多少安电流 经查,150平方毫米的铜芯电缆,在空气中的长期允许截流量为325A。150平方毫米的铜心电缆最大通过电流是多少?150平方铜导线,在40度下安全载流量为280A电源380V,150平方电缆、长度200米,带4台45KW电机可以。算算电流,4×45=180KW/电流180×2=360A左右, 150平方电缆如果是铝的话只能过300A电流.根本不能承受电流,还没有考虑压降,最少用240安的电缆的话可以过480A左右电流,但考虑你原来有一根电缆了,可以考虑加一根95平方或是120平方的一根电缆,两根电缆分别负载两台电机 。150平方铜线单芯电缆能承受多少电流?120M长 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` ,如电压是220伏,S=150平方毫米,L=150M 最大电流I=37安培。
150平方电缆电流相关站点推荐:
赞助商链接
150平方电缆电流相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。60KW功率需要多大的电缆?
沉默小坏TA85
60KW的正常工作电流在110-120A之间,你可以用3*50+1的国标铜线或3*70的国标铝线,当然要是距离远的话再加一个型号即铜线用70的铝线用95的,你要是图便宜买非标线的话,你要加一个型号去买.相关的知识你到我的空间去看下吧,有这方面的内容 要是用35的,绝对会发热的,你可以先装一根试试要是发热的话,你再并一根35的.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码460KW 380v用多大的铜芯电缆_百度知道
460KW 380v用多大的铜芯电缆
460千瓦额定电流I=460/1.732/0.38/0.85=822A500平方单芯铜芯电缆一字形排列在空气中敷设载流量为800A。630平方单芯铜芯电缆一字形排列在空气中敷设载流量为920A。但是如此大的单芯电缆,购买及施工都有较大困难。建议你可以选用1000A母线槽。
其他类似问题
为您推荐:
建议使用高压电缆 300截面载流量950A,这个电流普通电缆并排要500平方以上 代价比较高 施工安装也不方便就像楼上说的 电流在825A,240载流量825A