3乘95加2乘70铜95平方电缆价格格

扫一扫访问手机站
<img id="zhantai_logo" src=/1/500261.jpg alt=天津市电缆总厂橡塑电缆厂 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
DJYVPVP-22计算机铠装电线,MKVVRP矿用屏蔽软线,MHYVRP矿上用通信线缆
&您所在位置:首页 & & YJV6/10KV3*50铜芯高压交联电缆报价
请输入产品关键字:
地址:河北省大城县刘演马工业区
邮编:065900
联系人:郝总 郭总
电话:+86-传真:+86-手机:留言:个性化:
YJV6/10KV3*50铜芯高压交联电缆报价
<img src="/2/189873.jpg" alt="YJV6/10KV3*50铜芯高压交联电缆报价" onload="javascript:if (this.width
供应总量:
最小起订:
发布日期:
有效日期:
所 在 地:
产  地:
已获点击:
河北廊坊市
【产品简介】
YJV6/10KV3*50铜芯高压交联电缆报价天津市电缆总厂橡塑电缆厂
销售部负责人
【详细说明】
YJV6/10KV3*50铜芯高压交联电缆报价天津市电缆总厂橡塑电缆厂&& 销售部负责人& 郝总& 郭总&& && 6kV~35kV 中低压铜芯及铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(YJV电缆,YJV22电缆,YJLV电缆,YJLV22电缆)XLPE Insulated Power Cable  高压电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法,使聚乙烯分子由线型分子结构转变为三维网状结构,由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯,从而提高了聚乙烯的耐老化性能、机械性能和耐环境能力,并保持了优良的电气性能。   交联聚乙烯绝缘电力电缆导体的允许长期最高温为90摄氏度,较低绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和聚乙烯绝缘电缆高,且具有重量轻、结构简单、使用方便、耐化学腐蚀和敷设不受落差限制等优点。26/35KV电力电缆,18/30KV交联电缆,12/20KVYJV电缆,8.7/15KVYJV22电缆线,6/10KV铝芯交联电缆线,3.6/6KVYJLV单芯电缆   中低压交联电缆产品标准 Standard  本产品按GB12706《额定电压35V及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。The product is manufactured according to the standard of《GB12706 or IEC、BS、DIN and ICEA upon request.适用范围 Applications  本产品适用于工频额定电压3.6/6kv~26/35kv输配电线路作配送电能子用。The product is suitable for use in power transmission and distribution lines with rated power frequency voltage 3.6/6kv~26/35kv.使用特性 Operating characteristics& 工频额定电压U0/U为3.6/6kv~26/35kv。Rated power-frepuency voltage U0/U: 3.6/6kv~26/35kv.& 电缆导体的最高允许工作温度:90℃。Max.admissible operating temperature of the conductor:90℃.& 短路时(最长时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过2500C。Max. short-circurt temperature of conductor shall not exceed 2500C.(5s maximum duration) & 电缆敷设时环境温度应不低于00C。The ambient temperature under installation should not below 00C.& 电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。The bending radius of a single-core cable should not less than 20 times of the cable diameter. The bending radius of a single-core cable should not less than 15 times of the cable diameter. 电缆额定电压的选择 Voltage designation& 电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用U0/U(Um)kv表示。U0-电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;U-电缆设计用的导体间的额定工频电压;Um-设备可承受的&最高系统电压&的最大值。The rated voltage of the cable for a given applixation shall be suitable for the operating conditionsin the system in which the cable is used,and is expressed in the form of U0/U(Um)kvWhere:U0-The rated power-frequency voltage between conductors and earth metallic screen ,for whicU - The rated power-frequency voltage between conductos, for whicUm- The maximum value of the&highest system voltage&for which the equipment may beused.& 三相系统用电缆的U0值推荐如下表:The values of U0 recommened for cable to be used in three-phase systems are listed below:  U kvU m kvU 0 * kvA 和 B 类系统 System categories A and BC 类系统 Systems categories C67.23.66101268.71517.58.71220241218303618-3540.52126A类系统──该类系统任何一相导体与地和接地导体接触时,能在1min内与系统分离B类系统──该类系统仅包括单相接地故障短时运行的条件,接地故障时间应不超过1h, 但在任何情况下,最长不超过8h每年接地故障总持续时间不超过125h;C类系统──不属于A类、B类的系统。System category A──This category comprises those systems in which any phase conductor that comes in contact with earth or an earth conductor. is disconnected from the system within 1 min.System category B ──This category comprises those system which,under faultconditions,are operated,are operated for ashorttimewith one phase earthed.This period should not exceed 1 h..Fora longer period, not exceeding 8h on any occasion, can be tolerated.The total duration of earth faults in any year should not exceed 125h.System categeory C──This category comprises all systems which do not fall into A and B电缆的型号Type of cable 型号 Type名称 Designation适用范围 ApplicationYJV铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆 Copper conductor,XLPE insulated and PVC sheathed power cable室内、隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 For laying indoors 、 intunnel or cable trench,unable to bear external mechan-icalforces.Single-core cable in magnetic duct is not permissibleYJLY铝芯交联聚乙烯绝缘乙烯护套电力电缆 Aluminium conductor, XLPE insulated and PVC sheathed power cableYJY铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆 Copper conductor ,XLPE insulated and PEsheathed power cableYJLY铝芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆 Alumimium conductor ,XLPE产品介绍:高压交联电缆产品具有传输容量大,工作温度,不受落差的限制,安装敷设方便等特点,广泛应用于工矿企业和城市电网中。高压交联电缆主要用于电力、建筑、工矿、冶金、交通等部门的动力、照明输配电系统,由于聚乙烯是电绝缘性能最好的塑料,加上经过高分子交联后成为热固性材料,因此其电性能好,机械性能和耐热性好。近二十年来,已成为中国中、高压电缆的主导品种,产品适用于6&&35KV的各个电压级中它可分为:YJV-交联聚乙稀绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV22-交联聚乙烯绝缘钢带铠装高压电缆,YJLV-交联聚乙烯绝缘铝芯钢带铠装高压电缆。执行标准:GB/T使用特性& 工频额定电压U0/U为6kv/10kv~26/35kv。& 电缆导体的最高允许工作温度:90℃。& 短路时(最长时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过2500C。& 电缆敷设时环境温度应不低于00C。& 电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。电缆额定电压的选择& 电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用U0/U(Um)kv表示。U0-电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;U-电缆设计用的导体间的额定工频电压;Um-设备可承受的&最高系统电压&的最大值。产品参数:6/10KV 8.7/10KV 高压电力电缆&导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量20℃导体电缆载流量短路电流直流电阻在空气中直埋土壤中导 体屏蔽层铜带铜丝mm 2mmmmmmkg/km&O/kmAAKAKAKA3&253.42.44831900.7271201253.692.958-3&353.42.55037310.5241401555.152.958-3&503.42.65343960.3871651807.312.958-3&703.42.75751980.26821022010.22.958-3&953.42.96263500.19335526513.82.958-3&1203.436572570.15329030017.42.958-3&1503.43.16983830.12433034021.72.958-3&1853.43.27297410.099137538026.72.958-3&2403.43.378118540.075443543534.63.301-3&3003.43.484148610.060149548543.13.301-电流大小口诀  关于电缆电流的大小  导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。  各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。  1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系  10下五,100上二,  25.35,四、三界,.70、95,两倍半。  穿管、温度,八、九折。  裸线加一半。  铜线升级算。  说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。  为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:  1.1.5. 2.5. 4. 6. 10. 16. 25. 35. 50、 70、 95. 120. 150、 185&&  (1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。  口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:  1~10 16. 25 35.50 70、 95 120以上 > > > > >  五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍  现在再和口诀对照就更清楚了,口诀&10下五&是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。  &100上二&(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。  截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀&25.35,四三界&。  而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安  从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。  比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安  而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。  当然,若能&胸中有数&,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。  同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),  不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。  (2) 后面三句口诀便是对条件改变的处理。  &穿管、温度,八、九折&是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折  若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。  因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。  例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:  当截面为10平方毫米穿管时,  则载流量为10&5&0.8T40安  若为高温,则载流量为10&5&0.9T45安  若是穿管又高温,则载流量为10&5&0.7T35安。  (3) 对于裸铝线的载流量,口诀指出&裸线加一半&即计算后再加一半。  这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。  例如对裸铝线载流量的计算:  当截面为16平方毫米时,则载流量为16&4&1.5T96安,  若在高温下,则载流量为16&4&1.5&0.9=86.4安。  (4) 对于铜导线的载流量,口诀指出&铜线升级算&,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。  例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50&3&1.5=225安.  对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。  比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35&3=105安。95平方毫米的约为95&2.5&238安。  三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。  在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。&机械设备仪器仪表系统  此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。电线电缆产品煤矿用阻燃橡套电缆  一、用途  本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于额定电压Uo/U为1.9/3.3KV及以下采煤机及类似设备装置作电源连接。  二、使用条件  线芯长期允许工作温度为65℃,电线的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。核级电缆  适用范围  本产品适用于核电站额定电压 Uo/U为 0.6/1kV控制系统网络中使用的控制和信号连接用电缆。  电缆导体允许长期工作温度为90℃,短路时电缆导体的最高温度不超过250℃,持续时间不超过5秒。  敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。  电缆敷设时允许弯曲半径为:  & 无铠装的电缆,应不小于电缆直径的6倍  & 有铠装或铜带屏蔽结果的电缆,应不小于电缆直径的12倍  & 有屏蔽结构的软电缆,应不小于电缆直径的6倍。  在导体长期允许工作温度不大于90℃时,电缆的鉴定寿命不少于40年。  成品电缆应符合GB/T18380.3标准中规定的A类成束燃烧试验要求。  成品电缆烟密度:透光率不小于70%。  耐辐射性能:25&104Gy  无卤性:非金属材料在燃烧时,逸出气体的酸度(以 PH值表示)应大于 4.3;电导率不大于 10&S/mm。裸电线及裸导体制品  本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。型号中的省略原则  型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。  第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在&-&后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。电缆的型号的主要内容  电缆的型号主要有:交联聚乙烯绝缘电力电缆、橡套软电缆、煤矿用阻电缆、船用电缆、铝绞线及钢芯铝绞线、聚氯乙烯绝缘控制电缆、聚氯已烯绝缘电线、潜油泵电缆、电梯电缆、铁路信号电缆、计算机专用电缆、电焊机电缆电线电缆应用电力系统  电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。信息传输系统  用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。&
感兴趣的产品:
您的姓名:
您的单位:
联系电话:
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
*&=&&&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
中国环保在线 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国环保在线对此不承担任何保证责任。& 天津市电缆总厂橡塑电缆厂-矿用橡套电缆介绍如下
产品说明信息图片可能与型号规格不太相符,如果您需要更详细了解本产品的相关信息可以索取相关资料或致电
矿用橡套电缆&&&&
额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆(GB)&&&&
矿用橡套电缆&&&&
本产品适用于额定电压Uo/1.14V及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆&&&&
(MC)UC-0.38/0.66:采煤机橡套软电缆,煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接&&&&
(MCP)UCP-0.38/0.66:采煤机屏蔽橡套软电缆,煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接&&&&
(MCP)UCP-0.66/1.14:采煤机屏蔽橡套软电缆,煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接&&&&
采煤机电缆电缆的使用特性&&&&
1、额定电压Uo/U分别为0.38/0.66KV和0.66/1.14KV。&&&&
2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。&&&&
3、电缆的最小弯曲半径为电线直径的6倍。&&&&
4、黄色护套不得在日光下长期暴露。&&&&
MY-0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 矿井下各种移动电器的电源连接线&&&&
MYP-0.38/0.66&&&&
矿用移动屏蔽橡套软电缆&&&&
MYP-0.66/1.14&&&&
煤矿用采煤机橡套电缆适用于矿井下采煤机及类似设备的电源的连接.执行标准是MT818.&&&&
矿用电钻电缆是矿井下电钻电源的连接线.煤矿用电钻(屏蔽)橡套软电缆执行标准MT818.8-1999,MZ,MZP-0.3/0.5KV,成品实验电压2000V/5min,截面面积2.5,4.&&&&
矿用电钻电缆导体镀锡铜丝,绝缘材质是天然丁苯胶,护套是氯丁胶.具有耐油,阻燃和抗冲击力,抗撕性.下表是矿用电钻电缆的详细介绍:&&&&
型号 名称 主要适用范围&&&&
MZ-0.3/0.5 煤矿用电钻电缆 矿井下电钻电源的连接线&&&&
MZP-0.3/0.5 煤矿用电钻屏蔽橡套电缆&&&&
MYPTJ 额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆1 用途&&&&
适用于额定电压8.7/10kV及以下的井下移动变压器及类似设备的电源连接。&&&&
2 工作条件&&&&
2.1 额定电压U0/U为3.6/6kV、6/10kV、8.7/10kV。&&&&
2.2 电缆导体的长期允许工作温度为90℃。&&&&
2.3 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。&&&&
2.4 电缆的地线芯必须良好接地。&&&
本产品网址:/b2b/xsdianlan/sell/itemid-.html相关信息:
&&产品数量:100000
&&包装说明:轴盘
&&价格说明:电议
铜芯 3*95+1*50
联系方式:
公司名称:天津市电缆总厂第一分厂
厂址:河北省.廊坊市
法定代表:毕国栋
联 系 人:毕敬轩(销售总经理)
经理电话: ...:
销 售 部:
24小时热线:
(周六,周日,不休)
传真号码:(自动接收)
本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
屏蔽护套   一、产品标准:GB12972.6---91   
二、使用范围 本产品适用于及类似设备用   
三、使用特性   
1.额定电压U0/U 3.6/6KV 计算机屏蔽电缆
2.电缆导体的长期工作温度为90&C   
3.电缆的最小弯曲半径为电缆直径6倍   
4.电缆不得在日光下长期暴露   
5.电缆的底线芯必须良好接地   
四、型号、名称及用途 型号:RVVP KVVRP DJYVP DJYVRP KVVP 名称 屏蔽护套软电缆 用途 额定电压为3.6/6KV的井下移动变压器及类似设备的连接   
五、主要技术性能   
1.成品电缆应该经受工频交流电压实验动力线芯为11.0kv5min   
2.过渡电阻屏蔽层或监视层的过渡电阻应该不大于3k&O。   
3.燃烧试验 电缆应经受GB12666.2 DZ---1所规定的燃烧试验   
4.局部放电实验 1.5U0放电量不大于20   
5.介质损耗角正切试验 U0时不大于0.035.   
6.冲击电压试验 95&C,60KV正负极性格各10次之后,对电缆式样施加工频11KV电压,15min   
7.电缆应能经受3U。,4h工频电压试验
销售区域:河北全境,(天津,北京)黑龙江全境,吉林全境,辽宁全境,内蒙全境,山西全境,河南全境,山东全境,江苏全境,安徽全境,湖北全境,浙江全境,湖南全境,江西全境,福建全境,广西全境,广东全境,海南全境,云南全境,贵州全境,四川全境,重庆全境,陕西全境,宁夏全境,甘肃全境,青海全境,乌鲁木齐全境,西藏全境,
运输方式:物流运输,批量大可专车送货,1000米以下发到市或县里自提,1000以上送货上门。
包装:1000米以上钢木盘。1000米一下软包或木轴
电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的产品. 广义的电线电缆亦简称为电缆.狭义的电缆是指绝缘电缆.它可定义为:由下列部分组成的集合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层.电缆亦可有附加的没有绝缘的导体.
  用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品.
广义的电线电缆亦简称为电缆.狭义的电缆是指绝缘电缆.它可定义为:由下列部分组成的集合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层.电缆亦可有附加的没有绝缘的导体.[1]
1、裸电线体制品
  本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线 等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、柜等。
2、电力电缆
  本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装和护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。
  产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千
400){this.width=400;}"