来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2015-12-29 08:11
标签:
4x120电缆 重量
YJV-4X70+35的电缆每米多重_百度知道
YJV-4X70+35的电缆每米多重
提问者采纳
JV-4X70+35的电缆直径:mm(平方)重量.6Kg/:37.5mm截面积
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电缆为3*70铝芯电缆,长度1500米,带30KW,额定电流63A 压降是多少? 附带公式并解说。谢谢了!!!!_百度知道
电缆为3*70铝芯电缆,长度1500米,带30KW,额定电流63A 压降是多少? 附带公式并解说。谢谢了!!!!
提问者采纳
38*63*cos可计算出功率因数cos=0.72线路电压降=根号3*电流*线路长度*铝的电阻率/.732*63*1500*0;截面积*功率因数=1。根据30=1;70*0有必要知道功率因数.029/.732*0
那你的计算 怎样算出是50V呢!!!!!!
1.732 * 63 * 1500 * 0.029 / 70 * 0.72
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
606欧2,现在有电流了就不用管功率.线路电阻R=铝线电阻率ρ*长度L/截面积s=0;70=0./,分两步走.606=38功率是用来算电流的:1.电压降U=电流*线路电阻=63*0
没有说明电压等级,比如0.38kv或者10kv,等,
此时的线路电阻R=0.03×=1.28Ω ,线路压降=1.28×63=80V 。计算得知,电路不能正常工作;
额定电流的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁3*185十2*95普通铝芯电缆现在1米多少钱_百度知道
3*185十2*95普通铝芯电缆现在1米多少钱
提问者采纳
jpg" />给你一个网上提供的参考价.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=e8c2dacdaeaf2eddd4a441edb8202ddf/908fa0ec08fa513db85ccfbb3fbd903:///zhidao/pic/item/908fa0ec08fa513db85ccfbb3fbd903.hiphotos.baidu,记得采纳哦~;有帮助.hiphotos.baidu.baidu://g.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http。 <a href="http.jpg" esrc="/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=2c7c4adbc874b3f7bfa0ec08fa513db85ccfbb3fbd903://g,希望对你有帮助
其他类似问题
为您推荐:
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁3*70+1*35的铝芯电缆能带多少千瓦?350米长。建筑工地用。_百度知道
3*70+1*35的铝芯电缆能带多少千瓦?350米长。建筑工地用。
3*70+1*35的铝芯电缆能带85千瓦。 查下面的电缆载流量表,可以查得70平方铝线的载流量为152A,因此根据功率公式有: P=1.732UIcosφ =1.732X0.38X152x0.85 =85kw(按三相市电计算,功率因数取0.85) 电压损失计算: 距离:L=350米 铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。 电缆截面积:S=70mm²。 电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.1415Ω 电缆的电压降为:U=IR=152X0.v 电缆的电压损失率:21.51/380=5.7% 《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间,因此可以正常使用。
其他类似问题
为您推荐:
35、95,如果夏天温度高,70的算得175A。裸线加一半、九折。给你个口诀吧,四。铜线升级算、三界,25,八、温度.70,两倍半。穿管,,以免电缆过热10下五,100上二,最好不要超过140A
建筑工地的相关知识
其他2条回答
175A纯380v负载87kw纯220v负载,注意三相平衡,合理分配
174A,150KW
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁天津市电缆总厂橡塑电缆厂
类型:生产商
联系人:毕浩通
联系我时,请说明是在中国安防展览网上看到的,谢谢
主营产品:矿用电缆,高低压电力电缆,控制电缆,通信电缆,计算机电缆,耐高温电缆,耐寒电缆,防水电缆,仪表电缆
主营业务:
该商家其它产品
其它商家同类产品