每月消防控制主机电源检查项目
1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。检查方式﹕a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电源自动切换实验。
企业工商登记如何办消防手续?
& & &&在处理工商挂号时,哪些公司及个体户有必要提交有关的消防批阅手续呢?日前,我市初次以政府文件的方式,对这一从前困惑有关有些及有些运营者的疑问作了清晰。市政府以中府办〔2007〕6号文件方式,转发了市工商局、市公安消防局《关于公司工商挂号提交消防批阅手续的定见》,就即日起全市内、外资公司和个体工商户处理工商挂号时应提交消防批阅手续有关疑问提出了规范性的定见。
 &四类新建立工商挂号公司须提交消防批阅手续。该《定见》规则,四类新建立工商挂号的公司有必要提交消防批阅手续:一是不管规划巨细的出产、加工、贮存易燃易爆危险物品的公司。二是下列三类室内大众集合场所公司,即不管规划巨细的公共文娱效劳场所公司,包含影剧院、录像厅、影吧、卡拉OK厅、歌舞厅、夜总会、文艺演出场所、电子游戏机厅、孩童游艺厅、桑拿澡堂、足澡堂、瞎子按摩室、棋牌室、体育及健身场馆、具有文娱功用的餐饮场所、酒吧、网吧和其他互联网上彀效劳运营场所;修建面积300平方米以上的商场(商铺、商铺)、宾馆、旅馆、酒店、招待所、证券交易商场、期货交易场所、书店、餐厅、饮品店、茶道(座)、美容美发场所以及设置在地下、半地下、地上四层及四层以上修建内的其他大众集合场所公司;修建面积1000平方米以上或许货摊100个以上的室内商场,占地面积1000平方米以上或许货摊200个以上的室外商场,以及设在地下修建内的商场。
  消防有些提示,以往许多出售易燃易爆危险物品的公司也被有关有些奉告须提交消防批阅手续,这次《定见》没有将其列为须提交消防批阅手续的规划。别的,此前省工商及公安消防有些曾发文清晰修建面积100平方米以上的"其他大众集合场所公司"须提交消防批阅手续,这次《定见》将其面积放宽至300平方米。
  运营地址规划规划不变的公司从头或改变挂号,原有消防批阅文件持续有用。《定见》规则,已获得消防批阅手续并处理工商建立挂号的上述四类公司,因公司类型(转制、脱挂)、公司名称、法定代表人或负责人改变到工商挂号机关处理从头挂号或改变挂号时,若运营地址、运营规划及运营规划不变,其原有消防批阅文件持续有用;若运营场所有改建、扩建或从头内部装饰的,公司应当依照本告诉的规则向工商挂号机关提交有关的消防批阅文件。
  大众集合场所公司严峻违背消防法规,将无法处理工商挂号及工商年检。为了从源头上把好大众集合场所公司的消防安全关,《定见》还规则,公安消防组织对违背消防安全法规的大众集合场所公司吊销《消防安全查看定见书》或许依法给予停产歇业处分的,应及时函告当地工商有些;工商有些依据公安消防组织供给的有关材料,对严峻违背消防安全法规的有关公司依法不予处理工商挂号和不予经过年检(验照)。
高层建筑消防给水和灭火设备修订内容
& & & &&&&7.3&室外消防给水管道、消防水池和室外消火栓&
  7.3.5&同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计(安全急救网)算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。&
  【说明】&(本条原条文说明删除,新条文说明如下)&
  为节约用地、节省投资,同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,消防水池和消防水泵房均可共用,共用消防水池的有效容量应按用水量最大的一幢建筑物计算确定工程实践证明,高层建筑群可以共用高位消防水箱。当共用高位消防水箱时,要进行水力计算,除应满足7.4.7条的相关规定外,而且还要设置在最高的一幢高层建筑的屋顶最高处,并采取措施保证其他建筑初期火灾的消防供水。&
  7.4&室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱&
  7.4.2&消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。&
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓:&
  1&十八层及十八层以下的单元式住宅;&
  2&十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2&的塔式住宅。&
  【说明】&(本条对原条文修改。原条文说明保留,新增说明三如下)&
  三、单元式住宅的每个单元每层建筑面积不大,且各单元之间的墙采用了耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙分隔,其火灾危险性与十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2&的塔式住宅基本一样。因此设置两条消防竖管确有困难,同样允许只设一条竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓,且应保证消火栓的充实水柱到达最远点。&
  7.4.6&除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:&
  7.4.6.1&消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达;&
  7.4.6.2&消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m,建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m;&
  7.4.6.3&消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m;&
  7.4.6.4&消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直;&
  7.4.6.5&消火栓栓口的静水压力不应大于1.00Mpa,当大于1.00Mpa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时,应采取减压措施;&
  7.4.6.6&消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm;&
  7.4.6.7&临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施;&
  7.4.6.8&消防电梯间前室应设消火栓【】;&
  7.4.6.9&高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。&
  【说明】&(本条对原条文的修改。原条文说明保留,条文说明三修改如下)&
  三、消火栓栓口压力。火场实践说明,水枪的水压太大,一人难以握紧使用。同时,水枪的流量超过5L/s,水箱内的消防用水可能在较短的时间内被用完,对扑救初期火灾极为不利。所以规定栓口的出水压力不大于0.50Mpa。当超过0.50Mpa时,要采取减压措施。随着我国供水管道产品质量和承压能力的提高,本此修订将消火栓的静水压力由0.80Mpa调整为1.00Mpa(日本规定不超过0.70Mpa,原苏联规定不超过0.90MPa)。同时,为便于工程设计和施工,将消火栓的静水压力控制在1.00Mpa,当超过1.00MPa时才要求采用分区给水。&
  7.6&灭火设备&
  7.6.1&建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2&的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。&
  7.6.2&建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2&的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。&
  【说明】&(7.6.1、7.6.2条对原条文的修改,原条文说明保留,新增条文说明如下)据调查,游泳池、溜冰场尚无火灾实例,住宅火灾蔓延到相邻户及相邻单元的案例也不多见,故取消原条文7.6.2.1~7.6.2.5款的规定。本条所指游泳池、溜冰场不包括其辅助的服务用房和旱冰场,以下同。&
  7.6.3&二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:&
  7.6.3.1&公共活动用房;&
  7.6.3.2&走道、办公室和旅馆的客房;&
  7.6.3.3&自动扶梯底部;&
  7.6.3.4&可燃物品库房。&
  7.6.4&高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。&
  【说明】&(本条对原条文的修改)&
  为了贯彻建筑防火以人为本的指导思想,加强人员密集场所初期火灾的早期控火能力,供鉴发达国家的成功经验,本次修订适当增加了自动喷水灭火系统的设置场所。&
  公共活动用房主要指下列场所:1.&商业楼、展览楼、财贸金融楼、综合楼、商住楼的商业部分、电信楼、邮政楼等建筑的营业厅、会议室、办公室、展览厅与走道;公共活动用房;2.&教学楼、办公楼、科研楼等建筑可燃物较多且经常有人停留的场所;3.&旅馆、医院、图书馆、老年建筑、幼儿园;4.&可燃物品库房。&
  7.6.6&高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:&
  7.6.6.1&燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;&
  7.6.6.2&可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统;&
  【说明】(本条对原条文的修改,原条文说明不变,新增条文说明如下)&
  由于卤代烷对环境及大气层破坏严重,国家已限制生产和使用,故予以修改。
开关、插头及插座引发火灾的原因
& & & &1、吊灯配用的电源线截面较小而使用功率过大,使导线发热起火。
2、插座被易燃物压住或粉尘落入插孔造成短路,或安装在易燃易爆危险场所,在插入或拨下插头时产生火花引起爆炸起火。
3、插头损坏后不及时更换,用裸线头代替插头使用,造成短路或产生火花,引起可燃物起火。
4、一些床头开关在使用后随手一放,开关撞击床架或墙壁而使其外绝缘层破损,极有可能造成短路,还会引发人身触电事故。
5、灯座的工作电压和工作电流与所使用的功率不相符,长期过载,一旦温度过高便引起火灾。
6、平装口或螺口灯座或多眼插座配用的导线端绝缘剥削过长时,导线部分裸露造成短路;过短时与导体接触不良,接触电阻过大发热而造成火灾。
7、安装灯座过程中拧转灯座而使电线绞在一起,或裸线线芯过多,散开后碰到另一端而造成短路起火。
8、开关安装不当,特别是把开关安装在可燃物体上,在导线引出处护套层被擦伤,使线芯裸露或因水气渗入,造成短路或开关断开时产生电弧而起火。
9、配电板未安装入配电箱,保险丝熔断时有炽热的金属颗粒溅落,引起下方可燃物燃烧。
10、家庭使用的煤气、液化气、天然气等可燃气体,因管道或阀门泄露,使可燃气体与空气混合后达到爆炸极限时,开、闭没有消弧装置的电器开关,就会产生火花,引发火灾或爆炸。
 文章转自:
消防工程是一门综合性的学科
& & &  消防工程是一门综合性的学科,触及与许多学科的互相交叉、渗透、融合,它不只触及物理学、化学、数学、机械、电子、建筑、信息、心思、生理等多种自然科学学科,还触及法学、经济学、哲学、管理学、教育学、灾祸学等等很多社会人文科学学科。  消防工程是理论与实习的联络:通过很多的实习环节,增强理论教学效果,强化学生基础理论与专业知识的掌握和立异思想与着手才干的培养。   本专业培养的学生具有较强的消防工程基础理论、专业技术知识和工程设计才干,特别是在建筑消防工程和公司消防工程等方面独具特色,归于消防工程学科的高档工程技术人才文章:
火场常见七类有毒物质
& & & &一是不完全燃烧产生的一氧化碳;& & &二是工业用的部分气体,如煤气、水煤气、天然气等;& & &三是沥青、油漆、塑料、化纤、毛织品及其他化学物质燃烧产物;& & &四是油脂、干性油、植物油等的分解产物;& & &五是氟、氯、溴、碘等卤化物蒸气;& & &六是醇、醛、醚、苯、汽油、二硫化碳等液体蒸气;& & &七是含毒物质受热或燃烧分解出的有毒气体或蒸气,如硫化氢、光气、氯气等。&文章来源:
火灾发生时燃烧的条件
& & &  焚烧是一种放热发光的化学反响.焚烧进程中的化学反响十分杂乱,有化合反响,有分化反响。有的杂乱物质焚烧,首先是物质受热分化,之后发作氧化反响。  任何物质发作焚烧,都有一个由未燃状况转向焚烧状况的进程。这一进程的发作有必要具有三个条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、着火源。  (1)可燃物但凡能与空气中的氧或其他氧化剂发作化学反响的物质称可燃物。可燃物按其物理状况分为气体、液体和固体三类。  ①但凡在空气中能焚烧的气体都称为可燃气体。可燃气体在空气中焚烧,相同需求与空气的混合比在必定规模一焚烧(爆破)规模,并需求必定的温度(着火温度)引发反响。  ②液体可燃物大多数是有机化合物,分子中均含有碳、氢原子,有些还含有氧原子。液体可燃物中有不少是石油化工产品。  ③凡遇明火、热源能在空气中焚烧的固体物质称为可燃固体,如木材、纸张、谷物等。在固体物质中,有一些燃点较低、焚烧剧烈的称为易燃固体。  (2)助燃物(氧化剂可帮助撑持可燃物焚烧的物质,即能与可燃物发作反响的物质称为助燃物(氧化剂)。火灾发作时,空气中的氧气是一种最常见的助燃剂。在热源可以满意继续焚烧需求的前提下,氧化剂的量和供给方法是影响和控制火灾开展势态的决定性因索。  (3)着火源  着火源是指供可燃物与氧或助燃物发作焚烧反响的能量,常见的是热能。其他还有化学能、电能、机械能和核能等转变成的热能。依据着火的能址来历不一样,着火源可分为:明火、高温物体、化学能、电热能、机械热能、生物能、光能、核能。文章转自:
防火排烟阀安装方便、效率高、运行可靠
& & & &防火排烟阀一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。  防火排烟阀耐高温性能优、安装方便、效率高、运行可靠并获得消防产品许可证, 防火排烟阀的设置时主要要求设置在排烟系统的排烟支管上、排烟风管进入排烟风机机房处,或是在必须穿过防火墙的排烟管道上安装排烟防火阀并与排烟风机联动。  防火排烟阀是装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。防火排烟阀的动作温度一般为280℃。发生火灾,防火排烟阀可自动或手动打开进行排烟,当烟气温度达到或超过280℃时,阀门自动关闭,防止火灾蔓延。排烟防火阀能保证在280℃时仍能连续工作30min。文章:
消防水泵和室内消防栓怎么安装使用
& & & &&1、根底的尺度、方位、标高和地脚螺栓方位等应契合设 计需求;2、设备无缺、无损坏和锈蚀等状况,管口维护物无缺;盘车应灵敏,无擦壳声响;3、驱动机转向承认无误,方向和水泵相衔接。当水泵轴功率大于17kw,设备时应有减振办法。规划有需求时按规划履行;规划无明确规则时,可选用橡胶垫等方法减振,出水管、吸水管选用可曲挠接头与体系衔接。泵房单独建立,且水泵运行振荡不影响周围环境时,可不设减振办法。水泵的找平应以水平中开面、轴的外伸部份、底座的水平加工面等为根底进行丈量,纵、横向水平度偏差不该超越0.1%。小型整修设备的泵,不该有显着的歪斜。  水泵的找正应契合下列需求:  1、水泵与驱动机应选用联轴器相连。两轴的不同轴度;两个联轴节端面间的间隙应契合水泵技能文件的规则。  2、主动轴与从动轴找正衔接后,应查看盘车是不是灵敏,水泵与管道选用法兰衔接时,法兰应与管中心线笔直,两法兰面应平行。衔接后应复核找正状况;如不正常应调整,调整时应将水泵、管道脱开以防损坏泵的零件。  吸水管和附件应契合下列需求:  1、当水泵规划为自灌式充水时,吸水管上有必要装设操控阀门,而且其直径不该小于泵吸水口直径,操控阀门不得选用蝶阀。  2、吸水口宜加设滤网;水池有杂质时应设置固液别离设备。  3、当水泵及水池位于独立的根底上且设有刚性衔接收时,则该吸水管应设备可曲挠橡胶接头号应力释放设备;每台水泵出水管上应设备闸阀。  4、吸水管平短管上不该有气囊和漏气表象。应装有阀门、止回阀和压力表,而且宜设备查看和试水用的施放阀门。泵组的总出水管应设备减压阀。  设备压力表应加设缓冲弯管。缓冲弯管如用钢管其内径不该小于l0mm,如用铜管其内径不该小于6mm。压力表量程不小于水泵工作压力的2倍,压力表和缓冲弯管之间还应设备旋塞。  室内消防栓该怎样运用?  室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船只等室内固定消防设施,一般设备在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器件配套运用。  室内消防栓运用方法:当火灾发作时,找到离火场近来的消防栓,翻开消火栓箱门,取出水带,将水带的一端接在消火栓出水口上,另一端接好水枪,拉到起火点邻近后方可翻开消火栓阀门,当消防泵操控柜处于主动状况时直接按动消火栓按钮发动消防泵。消防栓运用技巧是每个都有必要学习把握的,这也是为本身安全考虑的求生技能。  过程:翻开消防栓箱,延伸水带,转开止水阀。文章转自:&
生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库
& & &易燃易爆危险物品易发生火灾,且发生火灾后难以扑灭,造成的人员伤亡和财产损失往往是巨大的。长期以来,由于消防意识的淡薄,违反消防规范要求,将生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头、易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站设置在市区之内,或者位置的设置很不合理,这些必将危及城市的安全。一旦发生火灾,后果都将是惨重的。同时,对易燃易爆危险物品的火灾预防,也历来是火灾预防工作的重点。
在公安消防队重点预防的同时,上述单位也大都配有自己的专职消防队。按照&预防为主,防消结合&的方针,生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,必须设置在城市的边缘和相对独立的安全地带,并与人员密集的公共建筑保持规定的防火安全距离,以预防火灾的发生和保障人民群众生命财产的安全,以及城乡经济的稳定发展。
自动喷水灭火系统被忽视问题
& & &自动喷水灭火系统是扑救初期火灾的行之有效的消防设施。而合理地选择和安装喷头非常重要,直接影响到自动喷水灭火系统的工作效果。
&& 笔者发现北京新建的建筑中,在闭式自动喷水灭火系统上(以下简称喷淋系统),仍较普遍存在着以下两个问题。
&& 第一,对无吊顶或采用格栅吊顶部位的喷头,喷头距顶板的距离大多超过规范所要求的距离。有的没有采取措施,有的采取的措施无效。
&& 第二,喷头与风口、强光源的距离偏小,影响喷头感温元件的灵敏度。
&& 如:首都国际机场" 号行站楼,其屋顶为球型网架。在进港通道处,因其上部设有送风管道、灯具等,此处采用局部实面吊顶。实面吊顶的两侧没有封堵。分段的实面吊顶为透空的,可在此处看到吊顶内部的设施及屋面。风口、喷头及灯具均设于分段处。此处的喷头是红色的玻璃球型喷头,喷头至曲面屋顶的距离在". 以上,远远超过现行的《自动喷水灭火系统设计规范》的要求,且没有采取相应的有效措施。本文
室内消火栓系统改造要求
& & &&1.1根据《修建设计防火标准》GBJ16-87表8.5.2条规则,修建属于修建体积超越25000m3的展览厅,其室内消火栓体系设计流量应为20L/S,原有消防水泵流量为14L/S,不满意现行消防标准需求,故应将消防水泵替换,流量满意现行消防标准需求(20L/S,H=52 m &N=22KW)。原消火栓体系立管为DN80,不满意消防标准需求,应替换为DN100管道。& &1.2消防泵操控柜应根据从头替换的消防水泵标准进行从头替换,以确保正常的运用功用,同时抵消防水泵的供电及双电源互投柜也应进行相应增容。& &1.3根据《ⅩⅩ市当地标准》DB12-097&3-(a)条规则,体系管道上装置的阀门应有显着的启闭象征,为满意检验需求,需在体系管道阀门处增设启闭象征。& &1.4根据《修建设计防火标准》GBJ16-87表8.6.3条规则,房顶高位水箱容积应能满意室内消防及喷淋体系前期十分钟用水量,原设房顶消防高位水箱容积仅为10m3,且已老化。为满意消防标准需求,替换现有房顶高位水箱,增设8m3消防高位水箱并经过两根DN100的连通管将两个消防高位水箱进行衔接。& &1.5根据ⅩⅩ市消防局检验需求,消防水泵应采纳操控水泵出口压力的措施,为满意消防检验需求,应在室内消火栓体系管网上增设手动泄水装置和机械安全阀。文章来源
消防设施的分类
& & & &消防设施的分类一般可以分为十一种,但是有的人也有不同的意见,说分为十三种,总的来说,消防设施主要可以分为以下的十一种。
1:建筑放火及疏散设施   
2:消防及给水   
3:防烟及排烟设施   
4:电器与通讯   
5:自动喷水与灭火系统   
6:火灾自动报警系统   
7:气体自动灭火系统   
8:水喷雾自动灭火系统   
9:低倍数泡沫灭火系统   
10:高、中倍数泡沫灭火系统   
11:蒸汽灭火系统
未获消防&准生证&擅营业拒关停 南湖一酒店受罚
& & & & &在许多人的心目中,如同生宝宝需要&准生证&一样,开设营业性场合也需要相应的行政许可,最常见的就是打点工商营业执照。但是如果真的要想对外正式营业的话,一个&消防安全查验合格证&,但至关主要的,这点或许很多人就不是十分清楚了。因此,一些想当然认为只要拥有了部分行政许可文书就擅自投入营业的场所单位的出现便不足为奇了。而这些未经消防安全检查便擅自投入使用、营业的场所带来的最大安全问题就是存在必然的消防安全隐患,如同一颗颗藏而不露的&按时炸弹&,不知道什么时候它会导致爆发避免的变乱。尽可能消除消防安全问题,南湖区消防大队在比来的&大排查,大翻新&专项步履的重点,有近似问题的继续增加,在深入查询拜访和整治力度,通过部分联动,错误的时间查抄异地督察等方式发现和消除了一批消防安全隐患的存在。&
& & &&9月24日,嘉兴南湖消防大队会同公安部门对位于南湖景区揽秀园南园广场的某酒店采取了关停的强制处罚办法。 在最近的火灾袭击,大队防火监督查抄人员在日常防火查抄过程中发现该酒店存在未经消防安全查抄擅自营业的情况,他们的行为涉嫌违反了&中华人民共和国消防法&第十五条第一款的划定。结合本案的实际情况,消防部分作出责令停产停业,并惩罚款的$ 50,000行政惩罚决定,指出他们的问题。按照有关法令,律例,公众聚集场合投入使用,工作前建设单位或单位应使用放置在座位以上处所各级人民政府,县级公安消防机构申请消防安全查抄。&
& & &未经消防安全查抄或者经查抄不符合消防安全要求的,不得投入使用业务。&
& & &面临巨额罚款和严厉的惩罚,宾馆有关负责人马上傻了眼,一再向查抄人员解释说明有关情况,强调,他是不是居心的,而是在不知情情况下采纳的举动,同时暗示自己马上补办相关消防审批手续,为员工和客户供给了可靠的消防安全环境。 如果该酒店严格按照规定进行整改报批,一场原本再平常不外的行政处罚案件至此就应该尘埃落定了。然而,事实并非如此。支付相应的惩罚后,该单位不知何故拒不执行行政惩罚决定书中责令停产停业的决定,仍像往常一样,与此同时,有没有进一步的追溯开放前的相关手续,消防安全大查抄。在这方面,消防队员了解相关环境,按相关法律规定对该单元下发了责令其执行停产停业的《催告书》,敦促其自动执行的最后期限前停止办法否则,它会被强制封闭。网站负责人说,立即立即向老兵。 尽管酒店所属街道和有关部分多次做酒店负责人的工作,但见效甚微,在截止日期到来后不知何以依然没有停产停业的意思。在这方面,消防部分只能严格按照法律规定予以强制执行。 24日上午,南湖消防大队监督执法人员会同派出所民警前往现场对该酒店强制执行停产停业的行政惩罚。联合执法人员在宣读强制执行决定,行政法律送达的书面决定,酒店的工作人员撤离后,整个酒店逐渐被关停。
& & & &按照规定,受惩罚当事人如对强制惩罚决定持有异议,5月,在六十天内提出版面决定之日起三个月内提起行政诉讼,行政复议机关或直接向法院申请。今朝,该酒店尚未对此次强制执行作出是否申请行政复议或提起行政诉讼的决定。消防部分将继续深入跟进的情况下,在竭尽全力帮忙教育的基础上,严格依照法令规定,深信各方实现,满足人的终极方针。
工业厂房消防常识
& 一、发作火灾时如何报警?&1. 通常情况下,发作火灾后应当报警和救火一起进行;&2. 当发作火灾,现场只要一个人时,大概一边呼救,一边进行处置,有必要从速报警,边跑边喊,以便获得大众的协助;&3. 报警拨通"119"电话后,应冷静、精确地讲清起火单位、地点区域、大街、房子门牌号码、起火部位、焚烧物是什么、火势巨细、报警人名字以及使用电话的号码。二、火场上如何救人?救人重于救火。在高楼火灾中,如下七种"救人术"是非常有用的:&1. 缓和救人:高楼中受火围困人员较多时,可先引导、分散受困人员到安全当地,再设法转移到地上;&2. 转移救人:可引导被困人员从房顶到另一单元的楼梯转移到地上;&3. 架梯救人:使用抬高消防车、挂钩梯、单梯等登高东西,抢救被困人员;&4. 绳管救人:使用室外排水管或安全绳施行抢救;&5. 控制救人:用水枪控制楼梯、楼梯间的火势,引导受困人员分散下来;&6. 缓降救人:使用缓降器把被困人员抢救至地上;&7.拉网救人:发现有人急欲纵身跳楼时,可用大衣、被褥、帆布等拉成一个"救生网"抢救人命;&三、发作火灾时如何逃生?&1. 当你处于烟火中,首先要想办法逃走。如烟不浓可俯身行走;如烟太浓,须卧地匍匐,并用湿毛巾蒙着口鼻,以削减烟毒损害。&2. 如遇山林火灾时,千万不要朝下风方向跑,最佳是迂回繞过焚烧区,并向上风方向跑。&3. 当高楼发作火灾时,如火势不大,可用湿棉被、毯子等披在身上,从火中冲过去;如楼梯已被火封堵,应立即通过房顶由另一单元的楼梯脱险;如其他办法无效,可用绳子或撕开的被单连接起来,顺着往下滑;如时刻来不及,应先往地上抛一些棉被、纱发垫等物,以添加缓冲。&四、救活的根本办法:一.窒息救活法棗使焚烧物质断绝氧气的助燃而平息。&1. 冷却救活法棗使可燃物质的温度降低到燃点以下而中止焚烧。&2. 阻隔救活法棗将焚烧物体与邻近的可燃物质阻隔或分散开,使焚烧中止。&3. 抑制救活法棗使救活剂参加到焚烧反响进程中去,使焚烧中产生的游离基不见而使焚烧反响中止。五、火场如何防塌?&1、 补救砖木布局修建火灾,应做好防塌预备。&2、 应先熄灭砖木布局修建物的楼梯间,不入墙的木梁以及金属物拉撑的金字架房顶等易被烧塌的部位。&3、当发现屋架变形,墙体杰出并冒青烟,砖瓦下跌并伴有"呖呖"声时,救火人员应撤离危险场所。&4、应指定专人留意调查吊顶、房架、棚顶的塌落预兆,并及时冷却钢布局,熄灭可燃承重布局的焚烧,避免其变形和坍毁。文章链接
规范灭火器换剂流程
& & & &&1.收集灭火器:
专人至现场将灭火器收集集中,统计数量。
2.专利泄压槽泄压:
逐只将灭火器以专利泄压槽泄压,确保泄压过程药粉不外漏,造成环境污染。
3.灭火器拆解:
泄压后,将灭火器各部零件卸下,逐一检视,若有故障破裂者当场修理更换。
4.灭火器灌粉:
逐只将灭火器内旧粉倒出,灌入足量乾粉(以磅秤计量)。
5.填充氮气:
将灭火器各部零件组装完成,并接管填充高压氮气,完成加压手续。
6.水压测试:
将每具灭火器完成灌粉及充压动作后,立即进行水压测试(以确保灭火性能)。
7.作业完成:
将灭火器挂回原处,完成换药作业。
文章来源:
火灾经常发生在哪些时候
& & & &在一年中,发生火灾最多的时候是春节期间,这主要是燃放烟花爆竹造成的。每年的2月(春节期间)都是全年的火灾高发月;烟花爆竹火灾的起数平均占到春节期间火灾总起数的43.2%。
  在四季中,春季和冬季是火灾多发季节。这时候气温偏低、空气干燥,可燃物质的水分含量较少,且生产、生活用火、用电量大增,稍有不慎极易引发火灾.
  从火灾24小时分布情况看,火灾高发的时间是18点至22点。人们劳累了一天再在这个时候做事,不仅效率低,而且容易发生误操作。人们在入睡前,如果对火源、电源管理不善,或者对易燃液体、可燃气体管理不到位,就可能引发火灾。
施工准备阶段的安全监理工作
& & &&制定安全监理工作文件,包括编制安全监理规划、专项安全监理实施细则以及在建设工程项目监理规划中的安全监理方案。而编制安全监理规划和细则时又必须按《建设工程监理规范》中&监理规划&和&监理实施细则&的内容要求。在中型项目以上工程必须建立以总监理工程师为组长的安全监理组织机构,下属有土建工程、水电工程等安全监理工程师;小型项目就是总监理工程师负责安全监理工作。安全监理工程师要重点审查施工组织设计中的安全技术措施、专项安全施工方案;审查总包单位、专业分包和劳务分包单位资质,要求施工单位向当地建设行政主管部门办理安全生产许可证;安全监理工程师要协助建设单位办理建设工程安全报监备案手续,签订项目安全生产协议书,签署建设工程施工安全生产文明承诺书和建设工程施工安全措施备案表。
  安全监理工程师在审查勘察设计文件时,发现不满足有关法律、法规和强制性标准规定的以及在施工中存在较大的施工风险时,应及时向建设单位和施工单位提出。
  安全监理工程师要审查施工现场专职安全员及电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种作业人员资格。
  安全监理工程师要检查施工单位是否制定确保安全生产的各项规章制度以及是否建立了安全岗位责任制。
  安全监理工程师要检查施工单位是否针对施工现场实际制定应急救援预案、建立应急救援体系。
  安全监理工程师要检查施工单位投入施工使用的大型施工机械的检测、检验、验收、备案手续。
  安全监理工程师还要检查施工现场的实体安全施工前提条件。
  以上所述,安全监理工程师的审查和检查验收结果,均应反映在&安全监理台帐&之中。
本文来源:
施工准备阶段的安全监理工作
& & &&制定安全监理工作文件,包括编制安全监理规划、专项安全监理实施细则以及在建设工程项目监理规划中的安全监理方案。而编制安全监理规划和细则时又必须按《建设工程监理规范》中&监理规划&和&监理实施细则&的内容要求。在中型项目以上工程必须建立以总监理工程师为组长的安全监理组织机构,下属有土建工程、水电工程等安全监理工程师;小型项目就是总监理工程师负责安全监理工作。安全监理工程师要重点审查施工组织设计中的安全技术措施、专项安全施工方案;审查总包单位、专业分包和劳务分包单位资质,要求施工单位向当地建设行政主管部门办理安全生产许可证;安全监理工程师要协助建设单位办理建设工程安全报监备案手续,签订项目安全生产协议书,签署建设工程施工安全生产文明承诺书和建设工程施工安全措施备案表。
  安全监理工程师在审查勘察设计文件时,发现不满足有关法律、法规和强制性标准规定的以及在施工中存在较大的施工风险时,应及时向建设单位和施工单位提出。
  安全监理工程师要审查施工现场专职安全员及电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种作业人员资格。
  安全监理工程师要检查施工单位是否制定确保安全生产的各项规章制度以及是否建立了安全岗位责任制。
  安全监理工程师要检查施工单位是否针对施工现场实际制定应急救援预案、建立应急救援体系。
  安全监理工程师要检查施工单位投入施工使用的大型施工机械的检测、检验、验收、备案手续。
  安全监理工程师还要检查施工现场的实体安全施工前提条件。
  以上所述,安全监理工程师的审查和检查验收结果,均应反映在&安全监理台帐&之中。
本文来源:
消防安装如何控制?
& & &&6.7消防水箱安装:
6.7.1检查消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,消防水箱间的主要通道宽度不应小于1.0m;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于0.7 m;消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于0.6m,用钢卷尺量;
6.7.2消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连;
6.7.3管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时,应加设防水套管;对有振动的管道尚应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,焊接处应做防锈处理。
6.8消防水泵和稳压泵安装:
6.8.1消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书;
6.8.2当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压阀;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程应为工作压力的2~2.5倍;
6.8.3吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀、球阀它们属于快开阀;
6.8.4当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;
6.8.5吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。