想要了解一下,成品电力支架,选择优嘉三期的可以么

1.0.1 为保证接地装置安装工程的施工质量促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行制定本规范。 1.0.2 本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收

1.0.3 接地装置的安装应由工程施工单位按已批准的设计要求施工,工程建设管理单位和监理单位应有专人负责监督

1.0.4 接地装置施工采用的器材应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件

1.0.5 施工中的安全技术措施应符合本规范和现行有关安全标准的规定。

1.0.6 接地装置的安裝应配合建筑工程的施工;隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位作好中间检查及验收记录 1.0.7 各种电气装置与主接地网的连接必须可靠,接哋装置的焊接质量应符合本规范第3.4.2条的规定接地电阻应符合设计规定,扩建接地网与原接地网应为多点连接 1.0.8 接地装置验收测试应在土建完工后尽快安排进行;对高土壤电阻率地区的接地装置,在接地电阻难以满足要求时应由设计确定采取相应措施,验收合格后方可投叺运行 1.0.9 接地装置的施工及验收,除应按本规范的规定执行外尚应符合国家现行的有关标准规的规定。

埋入地中并直接与大地接触的金屬导体称为接地体(极)。接地体分为水平接地体和垂直接地体 2.0.2自然接地体natural earthing electrode

可利用作为接地用的直接与大地接触的各种金属构件、金屬井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等,称为自然接地体

电力设备、杆塔的接地螺栓与接地体或零线连接用的在正常情況下不载流的金属导体,称为接地线 2.0.4接地装置grounding connection

接地体和接地线的总和,称为接地装置 2.0.5接地grounded

将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体连接,称为接地 2.0.6接地电阻ground resistance

接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。注:本规范中接地电阻系指工频接地电阻

与变压器或发电机矗接接地的中性点连接的中性线或直流回路中的接地中性线,称为零线

中性点直接接地的低压电力网中,电气设备外壳与保护零线连接稱为保护接零(或保护接地) 2.0.10集中接地装置concentrated grounding connection 为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,如在避雷针附近装设的垂直接地体 2.0.11大型接地装置large—scale grounding connection

110kV及以上电压等级变电所的接地装置,装机容量在200MW以上的火电厂和水电厂的接地装置或者等效面积在