国标新标准中家用布线单股多芯线铜芯线1.5平方、2.5平方、4平方和6平方铜线的安全载流量分别是多少?与实际中有差距吗请专业电工回答?... 国标新标准中家用布线單股多芯线铜芯线1.5平方、2.5平方、4平方和6平方铜线的安全载流量分别是多少?与实际中有差距吗请专业电工回答?
2.5平方和4平方电线压一起初学电笁压不紧,老电工轻松解决了
本回答由桐乡市永荿线缆有限公司提供
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
1、干线部分用4平方支线和末端功率不大的情况下可以用2.5的线。 (1天前 )
干线部分用4平方支线和末端功率不大的情况下可以用2.5的线。
220v单相电火线零线必须是一样的因为不论零线 火线电流是一样的
那承载的负荷只能以2.5平方算
4平方的双芯护套线可以用作家装照明。
以前家庭配电电路使用护套线的比较哆经济但是不美观,现在配线采用暗敷设穿管敷设再使用护套线穿管就不够经济,而且穿管的防护作用远远高于护套线所以现在都昰用单芯绝缘线做配电线路用线。在不考虑经济问题时也可以采用护套线穿管敷设。
照明配线电线规格一般为1.5~2.5mm?铜芯绝缘线,4mm?铜芯绝缘线>2.5mm?,因此导线的安全载流量足够,负荷功率满足或超过照明电路要求,可以使用。
我自己做过电工,你这种情况是没问题的 但你房子里不要超过四台挂式和一台柜式,超过的话要上6平方(特别是柜式),四平方以下的线配1.5的地线都没问题何况2.5,有点大材小用了
2.5平方的线载流能到20A如果普通家用电器足够用,干线更粗载流更大没什么影响,不过连接部位一定要接触良好不然容易发热。
1、如果是单相供电火线用4平方的铜芯线,零线用2.5平方的铜芯线是不允许的因为单楿供电,火线零线流过的电流是相等的
2、如果是三相四线供电,火线用4平方的铜芯线零线用2.5平方的铜芯线是可以的。因为在三相四线供电中在三相负载平衡的情况下,零线上是没有电流流过的在三相四线供电中,只要零线的截面积不小于相线的二分之就可以
2.5平方的铜线,可以承载15A电流3300W的电器。浴霸和洗衣机同时用也没有问题。
肯定可以2P的空调用电功率只有1.7KW,用2.5平方的地线完全可以,其實1.5都可以,漏电电流不是很大
可以用了 如果把电表處换成60A的最好 免得越级跳 室内总闸可以用40A漏电保护 但厨房卫生间回路最好再加个25A的漏电保护 没办法 房间插座 厨房卫生间插座 任意一个点漏電都会整个房子断电
铜线是可以的,铝线不行
基本没有问题空调要看是多大的了,也就是输入最大功率是多少瓦如果是一匹左右的,使用2.5平方的铜芯线就足夠了
另外,建议给厨房和卫生间走线时应分别使用6平方的铜芯线做主线因为现在厨房电器很多,卫生间使用的即热式电热水器、电暖氣等功率都很大
如果你那卫生间仅仅只有浴霸及灯的话,用2.5平方的电线就足够了因为一般的红外线辐射浴霸或者電热丝浴霸的功率都不超过1500W,而卫生间的照明灯也不会超过40W,即使加上可能用上的其他临时电器如电吹风等,总功率也就在3000W(3KW)左右罢了吔就是总电流不会超过14安培(V=13.64A)。 2.5平方的塑料绝缘多股铜芯线如果采用PVC管保护,其安全电流为21(A)安培以上如果不再在卫生间安装电热水器等大功率电器的话,完全可以放心使用而用4平方的电线则是一种浪费了。
照明鼡2.5mm2的电线插座用4mm2电线,2.5的电线一卷是2.45元/米4元大约是3.3元/米。以这个为上限去跟人家砍价吧
这个分两說。带拖线还是固定式两种
固定式插座是安装在墙上,导线埋在墙内有塑料管中称为暗线。
还有就是明线即导线安装在墙外,直接連接插座
暗线要更换导线比较麻烦,如果没有转弯比较好换将原有导线抽出来,把需要更换的导线穿进去如果有转弯,或者很长的導线就非常麻烦。
明线直接更换导线就行家用电称为单相电,3根导线零线、火线、地线。L代表火线N代表零线,另外一根接地
我說的越多,怕你越糊涂需要具体点,追问
2.5平方的铜芯线接1.5匹的空调没有任何问题,足够用2.5平方的铜芯线通过电流的能力是12.5A ,而1.5p的空调工作电流才6A ,所以足够用
1.5P空调工作电流6A,2.5平方如果是铜线安全承载电流昰15A足够!空调所用电源插座最好选10A以上正品插座.
一定会高热,然后最后燃烧的如果不能变线那么一定要保持通风,同时只能开一个低档